| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 3361 3391 3421 3451 <3481> 3511 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| | | biven23 | 29.10.2009 11:35 | 37 / 12119 | ЭкспЭрт | 03.05.2010 21:56 | |
| * *
 | Уважаемые форумчане! Помогите разобраться, что-то я запутался, на какие объекты необходимо разрабатывать пожарную декларацию? Тут один инспектор ГПН сказал, что нужно, например, если магазин размещается на 1 этаже жилого дома (любой этажности), а если отд |
=> | ФГУ “Главгосэкспертиза России”
ПИСЬМО
от 23 января 2009 года № 2-3/96
Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я. Чайке
Пред | |
 |  |
 |
| | | ТИШка | 30.04.2010 15:41 | 1 / 526 | Галар | 30.04.2010 16:10 | |
| * * | Здравствуйте!
Кто-нибудь--помогите разобраться!
СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов.
п.2.1 таблица 2
В первой строчке объект от которого считается расстояние назван "Здания и сооружения соседних предприятий".
ФЗ 123 статья 70 табл |
=> | Ув. ТИШка, в ФЗ 123 это, к сожалению, не единственная невнятность. Конечно, речь идет о зданиях, сооружениях и строениях соседних производственных объектов | |
 |  |
 |
| | | Игорь | 30.04.2010 15:20 | 0 / 420 | | |
| * * | Господа, кто сталкивался с контрольной панелью ХР-200 компании "Digital Monitoring Products inc."? Очень нужна инструкция по эксплуатации на русском языке. Или скидка на сайт где можно найти такую инструкцию? За ранее благодарю. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Пожарюга | 17.04.2010 12:48 | 7 / 1250 | Рино | 30.04.2010 13:00 | |
| * * | Всех пожарных от сей души поздравляю с Днём пожарной охраны!
Нет, ни ради славы,
В бой они идут,
И не ради медали,
Жизнью рискуют тут.
Обычная работа,
Спешить, тушить, спасать,
Обычные ребята,
В толпе их не узнать.
Обычные герои,
Огонь им |
=> | Желаю, чтобы пожары у нас были...
Но только в сердцах - при виде красивых женщин!
И чтобы пенную атаку мы проводили только шампанским за праздничным стол | |
 |  |
 |
| | | nemen1 | 08.04.2010 11:50 | 4 / 795 | HELP | 29.04.2010 16:26 | |
| * * | Уважаемый эксперт, помогите пожалуйста советом, что заполнять в третьем пункте.
Объекты действующие.
Если несложно-вышлите образец заполнения, попробую сам разобраться.
Заранее блегодарен. |
=> | таня если объекты (аптеки) встроенные в существующие здания, то здесь [ссылка] можете посмотреть примеры | |
 |  |
 |
| | | ЕвгенийА | 13.04.2010 6:55 | 29 / 1479 | ст | 28.04.2010 8:23 | |
| * * | "8 апреля 2010 года
Проект приказа Минрегиона России "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, |
=> | И еще три вопроса по истории:
-как мужик двух генералов прокормил.
-что делать.
-и почему нашу страну не назвали Гондарасом. | |
 |  |
 |
| | | леха норман | 16.04.2010 21:57 | 23 / 1809 | пожнадзор | 27.04.2010 10:30 | |
| * * | Вчера на совещании объявили, что если на пожаре (не в жилье) будет обнаружен погибший, против инспектора возбуждается уголовное дело по статье халатность. В прокуратуре подтвердили, что им было дано такое указание. Добавили, что после двух представлений |
=> | По идее усматривается халатность и вышестоящего руководства инспектора - начальника отдела, начальника управления в подчинении которого отдел, начальника г | |
 |  |
 |
| | | Zond | 18.03.2010 22:28 | 117 / 14017 | Гость | 23.04.2010 1:22 | |
| * *
 | Поздравляю всех курских пожарных с 5-летним юбилеем! :-))) Угораю от смеха :-))) Куряне, ну, вы, блин, даёте! Прям, как Фениксы, восставшие из пепла! :-)))
Сегодня, 18 марта, Противопожарная служба Курской области отмечает свой юбилей. Х |
=> | А добровольцам техника не нужна, аппараты там всякие, депо?
Опять багры, лопаты и вёдра конусом? Люди, караул.. Статистика впечатляет.
[П | |
 |  |
 |
| | | Malik | 01.03.2010 23:53 | 12 / 6528 | Иван С | 21.04.2010 11:43 | |
| * * | При проектировании порошкового пожаротушения в торговом зале, согласно требованиям СП5, необходимо учитывать количество людей в зале. Как расчитать количество людей при известной площади зала? Есть ли какие нибудь нормативы на плотность людей в торговых ц |
=> | СНиП "общественные здания" даёт ответ на Ваш вопрос. | |
 |  |
 |
| | | 2рист | 14.04.2010 21:04 | 11 / 2746 | Schreibikus | 21.04.2010 10:55 | |
| * * | Приказ МЧС России от 22.03.2010 г. № 122 "О внесении изменений в приказ МЧС России от 01.10.2007 №517"
Какие мнения? |
=> | Текст изменений можно здесь посмотреть:
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | питер | 13.04.2010 21:50 | 4 / 783 | гешан | 20.04.2010 22:32 | |
| * * | Подскажите, куда девалась с сайта информация о пожарах в России и количестве жертв на пожарах. Мне нужно для проведения занятия по пож.тех. минимумуму. Раньше брал отсюда. Сейчас не могу найти. Кто скажет, где есть эти сведения? |
=> | В журнале "Пожаровзрывобе
зопасность", издаваемом ВНИИПО ,регулярно публикуются статистические данные о пожарах в России. Только что вышел №1 за 2 | |
 |  |
 |
| | | Б У | 12.04.2010 7:00 | 14 / 1778 | AlRyb | 20.04.2010 19:45 | |
| * *
 | Прочитал я тут отзывы о поездке Сергея Груздя в город Красноярск и посмотрел его выступление на пресс-конференции в МЧС России по Красноярскому краю, и буквально, прослезился!!! Впечатление, действительно, безрадостное: громкие слова, странные цифры, зап |
=> | Объясните, почему надо подавать декларацию для существующего на 01.05.09 здания.
Читаем ст.4 ФЗ "На существующие здания, сооружения и строения, з | |
 |  |
 |
| | | Б У | 27.03.2010 8:37 | 103 / 6004 | зам. | 19.04.2010 5:12 | |
| * *
 |
Учитывая высокий интерес уважаемых посетителей форума 0-1, мы открываем вторую часть обсуждения темы Пожарный Юрист – «ПОЖАРНЫЙ ЮРИСТ – часть II»… В этой дискуссии хотелось бы, чтобы были затронуты важнейшие темы взаимоотношений ГПН – МЧС – суд – пр |
=> | на кубе и в доминикане очень приемлемые цены на отдых,ну очень приемлемые. А девочки там стоят примерно 10 долларов (в сутки!!!). Вот и едут туда за морем, | |
 |  |
 |
| | | yohan muleg | 15.04.2010 18:38 | 0 / 506 | | |
| * * | Добрый день. Хочу обратиться с просьбой поделиться переведеными на русский язык иностранными стандартами, касающимися технических требований к извещателям EN 54-7, 54-20 и т.п. вместо этих документов подойдут переведенные аналоги EN типа ISO. так же подой |
=> | | |
 |  |
 |
| | | mixaylo | 14.04.2010 8:26 | 14 / 1249 | igortv77 | 15.04.2010 15:18 | |
| * * | Доброго времени суток, возинкла проблема.
Как расчитывается время эывакуации из зрительного зала. Расчеты провожу в ручную. На какие участки разбить путь эвакуации. Объеденять в блоки или рассчитывать по каждому источнику(ряду зрительных мест) отдельно. |
=> | Сделаю расчет времени эвакуации из здания согласно положений Приложения 2, 4 и 5 "Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, со | |
 |  |
 |
| | | Б У | 02.04.2010 4:39 | 38 / 5582 | Б У | 14.04.2010 4:38 | |
| * * | Уважаемые коллеги!!!
Да, действительно, после того, как премьер-министру Владимиру Путину в феврале 2010 года стало известно, что же такое ФЗ-123 и проведение НОР в практическом материальном выражении для бюджета РФ, а также о том, что 600 фирм, аккред |
=> | Иван С:
Да, они действительно творят, эти блондинки и брюнетки!!! Иногда смотришь телевизор, особенно украинский, и понимаешь, что не женское это дело - п | |
 |  |
 |
| | | plush | 13.04.2010 23:57 | 0 / 516 | | |
| * * |
Уважаемые коллеги!
На фирму требуется специалист по разработке деклараций. Работа сдельная. Всем заинтересованным писать на почту 01texnostar@mail.ru
или обращаться по телефону 8 985 142 49 94 |
=> | | |
 |  |
 |
| | | talanov-av | 13.04.2010 13:50 | 2 / 564 | Andorra1 | 13.04.2010 14:39 | |
| * * | Обнаружил такой вот казус
ПРоизводя расчет на административное здание 2 С.О. обнаружил в справочнике РТП такую вот интенсивность 0,006.
Думаю что это опечатка. |
=> | Хотя, как знать….,
… интенсивность орошения при пожаре у РТП существует для другого назначения .
1. Если АУП рассчитано на тушение 60-120 м.кв. с интенси | |
 |  |
 |
| | | Nucklearelf | 26.03.2010 17:55 | 52 / 3683 | beldimon | 13.04.2010 9:24 | |
| * * | Есть 2-х этажная казарма. Под какой тип оповещения она попадает? К какому типу здания ее отнести? |
=> | Akol ®, инспектора (капитанские должности) остались военными, а вот все остальные должности пожарного надзора ВС РФ стали гражданскими. | |
 |  |
 |
| | | ГПНщик | 04.04.2010 17:53 | 4 / 905 | Э | 12.04.2010 15:00 | |
| * * | Коллеги, подскажите, возможна ли эмиграция за рубеж с последующим устройством там на работу в пожарной стезе имея дипломы СПб института ПБ и ФРК АГПС? Страны СНГ не интересуют. |
=> | Брат одного моего знакомого эмигрировал в начале 80-х в США имея Диплом ВИПТШ (очно). Поселился в маленьком городке, но в пожарную охрану сразу не взяли. В | |
 |  |
 |
| | | K_S_S | 06.04.2010 13:41 | 15 / 1769 | K_S_S | 07.04.2010 15:30 | |
| * * | Необходима ли противопожарная глухая стена между жилыми блоками сблокированного 2-x этажного каркасно-панельного дома (деревянного).
Нашел примерный ответ в п.6.2 СНиП 31-02-2001 что необходима но в п. 6.3 СНиП 31-02-2001 написано что нет.
помогите раз |
=> | ьььь ® , Спасибо вам большое . | |
 |  |
 |
| | | Б У | 03.03.2010 5:17 | 190 / 11318 | Andorra1 | 05.04.2010 20:22 | |
| * *
 | Уважаемые господа!
Мы предлагаем Вашему вниманию и всестороннему рассмотрению ситуацию, сложившуюся в городе Петропавловске-Камчатском в холдинге "ШАМСА"... Полностью приводим обращение председателя правления НП "АППК", генерального директора О |
=> | Уважаемый Хочу верить ®
[27.03.2010 1:09:52]
На Ваше:
Про ковекционные потоки и спецхимию я Вам рассказывать не буду. Если в училищ | |
 |  |
 |
| | | kosoi | 21.03.2010 2:33 | 135 / 12633 | Iguana | 05.04.2010 13:39 | |
| * *
 | для нас пожарных-это последний тушила, последний настоящий пожарный, я когда узнал, сразу обзвонил своих товарищей, все уже были в курсе и понимали трагичность данной ситуации, я лично его не знал, но от товарищей-тушил Москвы слышал только всё положитель |
=> | mikex
А кто сказал, что такие указания разосланы по управлениям? Нам, к примеру, никто ничего не присылал и не приказывал.
Я вас очень прошу, кол | |
 |  |
 |
| | | Dima777 | 02.04.2010 5:02 | 1 / 465 | AAL | 02.04.2010 7:49 | |
| * * | подскажите пожалуства какая форма(Ф) по пожар. регламенту будет у учреждения занимающегося учебно-инновационной деятельностью в сфере профессионального образования (мы не учим!!! а внедряем ииновацию)в Ф4 нас нет |
=> | в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных органи | |
 |  |
 |
| | | dogscrc | 01.04.2010 17:43 | 1 / 749 | Варяг | 01.04.2010 18:06 | |
| * * | Открытое письмо начальнику ЦРЦ МЧС России.
Уважаемый Александр Семёнович! К Вам обращаются кинологи ЦРЦ. Разясните нам пожалуйста, работает ли у Вас начальник кинологической службы ЦРЦ Васильева Виктория Борисовна?(По нашим сведениям она уволилась из |
=> | Уважаемый Александр Семенович здесь не проживает, соответственно, отреагировать не сможет. Письмецо бы по юридическому адресу ЦРЦ направить, ну или на худо | |
 |  |
 |
| | | степняк | 18.03.2010 9:22 | 23 / 3251 | prs39 | 01.04.2010 16:28 | |
| * * | Коллеги на меня недавно наехали одни парни из обслуживающей конторы.
Заставляют монтировать пожарку на пустом чердаке. Подскажите как отбится. |
=> | Аналогичные помещения и технические этажи, расположенные непосредственно над крышей, перекрытия и конструкции которых выполнены из несгораемых .материалов, | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 31.03.2010 13:01 | 9 / 908 | puzzle | 01.04.2010 12:44 | |
| * * | Скажите, что не так написано в статье "Игры с пожарной безопасностью"
[ссылка]
читаю, и непойму, что не правда |
=> | Dimma ®, Вы не в курсе, эта статейка есть в печатном виде в журнале? За антирекламу производители названных извещателей могли бы приличные деньги содрать. | |
 |  |
 |
| | | Renato | 31.03.2010 13:40 | 8 / 821 | Иван С | 31.03.2010 19:40 | |
| * * | Ситуация: требуется установить подземные резервуары с диз. топливом для резервного режима работы котельной. На каком расстоянии от зданий и сооружений они должны устанавливаться и в каком СНиПе это прописано? |
=> | Ув. Renato ®! посмотри СНиП 2 11 03-93 Склады нефти и нефтепродуктов | |
 |  |
 |
| | | VladKon | 18.03.2010 4:04 | 5 / 1025 | Dimma | 31.03.2010 16:43 | |
| * * | Здравствуйте.Дали задание оборудовать пожарной сигнализацией туалетные комнаты одного учреждения.В целях борьбы с курильщиками в туалетах.Заказчик хочет чтобы если кто закурит в туалете то чтобы где нибуть что нибуть заверещало.М.Вот такое задание.Помещен |
=> | Может это школа, а как известно для школы аспирационные извещатели уж больно дорогие. Посмотри различные типы пожарных извещателей у фирмы ЗАО "ПО &qu | |
 |  |
 |
| | | Andorra1 | 24.03.2010 16:15 | 42 / 10532 | Andorra1 | 27.03.2010 22:34 | |
| * * | Коллеги, требуется ли подпор воздуха в лифтовую шахту?
Здание торговое, три этажа.
Магазин 2 этажа. Ф-3.1.
Офисы на ТРЕТЬЕМ этаже. Ф-4.3.
Лифт от первого до третьего этажа, НЕ в лестничной клетке.
Лифтовая шахты выгорожена противопожарными преградам |
=> | Спасибо
))))))))) | |
 |  |
Список с