О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Подскажите минимальное возможное расстояние установки подземных резервуаров с диз. топливом от здани

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Renato ®

[31.03.2010 13:40:29]
 Ситуация: требуется установить подземные резервуары с диз. топливом для резервного режима работы котельной. На каком расстоянии от зданий и сооружений они должны устанавливаться и в каком СНиПе это прописано?


[31.03.2010 15:30:28]
 ФЗ-123 табл.12, 13,14


[31.03.2010 15:39:06]
 спасибо конечно, но в этих таблицах не указывается тип резервуаров (надземный, подземный) судя по табл 13 это 20м (вокруг здания II степени огнестойкости). Опять же для емкостей от 100 м.куб у меня всего 25. Я ориентируюсь на 20м, но хотел уточнить, нет ли других вариантов


[31.03.2010 15:47:56]
 Вопрос конечно интересный.
А может, и нет разницы?
Склад он и есть склад.
Действительно, вид хранения не указан.
Наземные резервуары ВЫДЕЛЕНЫ особо только в т 18 для СУГ.
А указанный метраж Вас не устраивает?


[31.03.2010 15:49:33]
 В НБП на АЗС может быть конкретное указание про подземную емкость.


[31.03.2010 15:53:10]
 а как думаете, могу я ориентироваться на табл. 15 и приравнять мои резервуары с диз. топливом к автозаправочным станциям с подз. резервуарами?


[31.03.2010 16:09:17]
 Вряд ли, только как для аналогии…
А почему впрямую не применить т.13.
Если у Вас под землей, вообще проблем нет по поводу расстояний.


[31.03.2010 16:13:57]
 спасибо за помощь - развеяли мои сомнения


[31.03.2010 19:40:33]
 Ув. Renato ®! посмотри СНиП 2 11 03-93 Склады нефти и нефтепродуктов
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 