| * * | Прошу пояснить п. 8.1.1 СП 4.13130 б) в части мероприятий для первого этажа административного двухэтажного здания при обустройства подъезда пожарной техники с одной продольной стороны.
Исходя из требований п. 8.1.1 б) на 2 этаже коридорный тип предусматр |
=> | Мне кажется ВНИИПО исходил из следующей концепции:
1. лестница 3-го типа безопаснее для подъема и спуска звеньев ГЗДС чем вертикальные пожарные лестницы. | |
 |  |
 |
| | | Молот | 15.11.2023 22:38 | 6 / 170 | ifbbpro | 16.11.2023 8:29 | |
| * * | Помогите разобраться.
Оранжевые коробки,как я понимаю, применяются в ОКЛ там где есть опуски кабеля на ручники, таблички выход, извещатели которые на подвесном потолке.
С какой целью их ставят?
Это в исполнение пункта В пункте 6.8 СП6.13130-2021:
&qu |
=> | Работоспособность линий с извещателями обеспечивается применением активного оборудования. Всякие "ОКЛ" и "оранжевые коробки" для них не | |
 |  |
 |
| | | kisatop | 10.11.2023 15:14 | 2 / 199 | kisatop | 10.11.2023 16:20 | |
| * * | 1. Можно в помещение устанавливать по одному дымовому адресному датчику? Если используется алгоритм А.
2. Есть вопрос с тросами. Объект сложный, монтировать оборудование будет нелегко. Расстояние от потолка до троса 600 мм, это максимальное ? ( там нет ф |
=> | Спасибо) уже нашла трос и крепление( окл ) | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 16.03.2021 15:46 | 47 / 3564 | Timbu$ | 09.11.2023 13:27 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Знаю, что тема уже неоднократно обсуждалась, но всё же я не нашёл однозначного ответа, потому спрашиваю снова.
Итак, есть складское здание. Погрузчик в это здание не заезжает (если только Заказчик не построит для него отдельный п |
=> | Для шумных помещений Аэрофон сирены на 120 дБ выпустил с сертификатом, ток, правда, огромный, но слышно должно быть на +15 дБ с запасом
| |
 |  |
 |
| | | teskatilpoka | 08.11.2023 6:14 | 3 / 343 | Рыбус | 09.11.2023 7:32 | |
| * * | Добрый день, проконсультируйте пожалуйста по вопросу отделочных материалов путей эвакуации. из 123фз следует, что материалы должны быть негорючими, можете привести конккретные примеры материалов для отделки и как их выбирать. Речь о входной группе окон, с |
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | sam_13 | 03.11.2023 20:54 | 0 / 143 | | |
| * * | Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Нужно фото приспособления для забора воды соответствующее СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого наз |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Ана | 17.10.2023 5:41 | 32 / 537 | ifbbpro | 18.10.2023 9:37 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Подскажите пожалуйста, возможно ли проектирование охранной и пожарной сигнализации в рамках одной системы в оружейных комнатах (ЧОП)? По СП п5.21 - СПА не должны выполнять функции, не связанные с противопожарной защитой. |
=> | Скорее всего кладовая с оружием попадает под обычные "пожарные" категории до тех пор, пока не является опасным производственным объектом. Если яв | |
 |  |
 |
| | | Марийчка | 12.10.2023 17:08 | 1 / 279 | Асашай | 12.10.2023 19:15 | |
| * * | Добрый день!
нужен совет как устранить нарушение.
-Перед наружными дверями (вторым эвакуационным выходом со 2-го этажа) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.(Федеральный закон от 22.07.200 |
=> | Зднаие должно соответствовать требованиям проектной документации на него
Постановление Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479
(ред. от 24.10.2022)
&qu | |
 |  |
 |
| | | Shagen1991 | 06.10.2023 14:37 | 11 / 402 | Геннадьич | 08.10.2023 20:19 | |
| * * | Здравствуйте подскажите пожалуйста! Открывается частная клиника, на 1 этаже многоквартирного дома. Интересуют следующие вопросы.
1) нужно ли оповещать МЧС ( если да то как )
2) нужна ли декларация пож.безопасноти и надо ли рассчитывать категорию риска? |
=> | По хорошему нужно было думать до размещения, а не на момент открытия клиники ... Хотя сплошь и рядом - выкупают квартиры на 1-ом этаже и в них размещают ма | |
 |  |
 |
| | | Костя | 02.10.2023 14:44 | 1 / 220 | alexc83 | 02.10.2023 19:57 | |
| * * | Коллеги добрый день!
Подскажите, сейчас газодымозащитники выезжают на пожары только на основных пожарных автомобилях? Или на специальных тоже есть СИЗОД? Водителям положен СИЗОД?
Спасибо! |
=> | По поводу водителя п29 приказ 640.
Газодымозащитники могу и на специальных автомобилях быть АШ СПТ, АГ(автомобиль газодымозащитной службы) например | |
 |  |
 |
| | | 01 | 27.09.2023 2:04 | 4 / 544 | Comfire | 28.09.2023 8:31 | |
| * * | Коллеги, добрый день! Кто может поделиться мнением, какие могут быть последствия в случае конфликта интересов у сотрудника ГПН, в связи с преподавательской деятельностью на поднадзорном объекте ? |
=> | ===если ты не будешь проводить на объекте КНМ===
Это как? Ваш начальник специально не будет Вас туда направлять ни при каких обстоятельствах? Это возможно | |
 |  |
 |
| | | fortfort | 09.09.2023 10:25 | 3 / 750 | ZNCH | 24.09.2023 20:18 | |
| * * | Всем здравствуйте и сухих рукавов!
скажите пожалуйста коллеги, я действующий аттестованный сотрудник со стажем 12 лет (должность командир отделения), имею образование среднее-профессиональное, по специальности техник-механик(хим. отрасль), в данный моме |
=> | По моим надуманным данным, МЧС все офицерские должности бронирует под выпускников. Вероятно это указание отделам кадров сверху. | |
 |  |
 |
| | | 01 | 15.09.2023 8:21 | 1 / 920 | Comfire | 15.09.2023 8:35 | |
| * * | Коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли вести преподавательскую деятельность сотруднику МЧС в будние дни, если нет, то где об этом можно прочитать? |
=> | С согласия работодателя.
В кадрах можно уточнить детали.
На форуме тему обсуждали подробно. Ищите в архиве. | |
 |  |
 |
| | | aleksegroshev | 11.09.2023 13:34 | 44 / 779 | aleksegroshev | 14.09.2023 9:01 | |
| * * | Доброго дня! Уважаемые коллеги возник вопрос.
Имеется объект - мясокомбинат (переработка туш в приемлемую пищу). Сделано из сэндвич-панелей. Высота 3 этажа, этаж 3 метра, последний этаж - технический (или запотолочное пространство).
Вопросы:
1. По акту |
=> | Всем спасибо.
Вчера встречались с проектировщиками. Я донес до них требования нормативных документов, они согласились. Теперь будут перепроектировать, но | |
 |  |
 |
| | | Gun | 06.09.2023 21:31 | 14 / 429 | full | 11.09.2023 15:07 | |
| * * | Добрый вечер.
Прошу пояснить в п. 5.4.19 СП 2.13130 фразу: Для зданий различного класса функциональной опасности, соединенной переходами ... одну из стен зданий в местах примыкания к ним переходов следует предусматривать в виде противопожарных преград с |
=> | Сталкивался с переходами, был вариант выделять п/п преградами, но ушли через СТУ и выделили дренчерными завесами в две нитки. Как то так!) | |
 |  |
 |
| | | ПБ_59 | 07.09.2023 11:43 | 7 / 811 | Gun | 07.09.2023 17:41 | |
| * * | Коллеги, доброго времени суток, прошу помощи.
Имеются одноэтажные гостевые дома Ф1.2, так называемые эко-дома(10 таких домов), относятся к V степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности здания С3 суммарная площадь застройки 5000 кв. |
=> | Ув. начальник отдела ® согласен, в конечном итоге все выходит в СТУ | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 06.09.2023 14:30 | 9 / 321 | начальник отдела | 07.09.2023 13:19 | |
| * * | Всем привет. Как ВПВ проектировать для АБК, не являющимся пожарным отсеком в производственном здании? Какое количество стволов и их расход принимать? |
=> | В Вашем случае- да, смотрим по табл.7.2. | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 21.08.2023 23:29 | 0 / 272 | | |
| * * | Согласно методики проверки наружных сетей противопожарного водоснабжения на водоотдачу, разработанной Санкт-Петербурским филиалом ВНИИПО, различают сокращенные испытания и полные.
Полные проводятся при помощи передвижных насосных установок, собираемых по |
=> | | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 17.08.2023 13:29 | 12 / 531 | Jamal | 21.08.2023 14:34 | |
| * * | Здравствуйте.
Для здания обеспечен подъезд только с одной стороны. Отсутствие подъезда с другой обосновано отчетом предварительного планирования.
Пожарно-техническая высота при этом определяется только с той стороны где обеспечен проезд? |
=> | Крюгер ® это для сомневающихся)))) а вы, как считаете относительно вообще данной темы? | |
 |  |
 |
| | | Route | 14.08.2023 13:37 | 10 / 875 | dizel2012 | 18.08.2023 9:49 | |
| * * | Добрый день! Можете прислать актуальный образец письма с вопросом по нормативке ПБ во ВНИИПО? На чье имя и т.д. |
=> | Ну так помещение общественного назначения - дымовые пожарные извещатели. Комбинированные - так сказать разновидность дымового с дополнительными функциями. | |
 |  |
 |
| | | 220kv | 15.08.2023 0:15 | 14 / 444 | Gun | 17.08.2023 7:08 | |
| * * | Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, есть два отдельно стоящих здания, которые объединили в одно путем устройства вставки. Здания 2-х этажные, металлический каркас, обшиты сендвичем, перекрытия сборные ж/б. Площадь каждого из зданий порядка 1,5 тыс кв.м. |
=> | Уважаемый 220kv посмотрите СП 456.1311500.2020 | |
 |  |
 |
| | | qwertypozh | 15.08.2023 21:03 | 1 / 324 | koks | 16.08.2023 11:18 | |
| * * | имеется крыша, двускатная, датчики размещаются на стропиллах, на высоте 1 метра от верхней точки, корректно ли это? |
=> | Сп 484 пункт 6.6.12 - не более 600 мм | |
 |  |
 |
| | | Vitaliy0107 | 16.08.2023 1:50 | 1 / 517 | Comfire | 16.08.2023 4:53 | |
| * * | Доброго времени суток, подскажите пожалуйста регламентируется ли какой то нормативной документацией срок эксплуатации углекислотных огнетушителей |
=> | Если это переносные огнетушители с полной массой не более 20 кг:
Срок службы перезаряжаемого огнетушителя с металлическим корпусом должен быть не менее 1 | |
 |  |
 |
| | | Задаю_вопросы | 10.08.2023 21:22 | 18 / 1262 | Comfire | 15.08.2023 15:19 | |
| * * | Уважаемые форумчане, сегодня огромное количество загородных земель отдают под застройку ИЖС, так называемые коттеджные посёлки, тем самым возникают ситуации о превышении время прибытия пожарной техники по 123 ФЗ. К кому предъявлять претензии и что писать? |
=> | Отдельно отпишусь про "Кстати не видел в судебной практике использования положений этого письма судьями, только отсылки на 123-ФЗ - или мож я опять от | |
 |  |
 |
| | | Задаю_вопросы | 10.08.2023 21:26 | 16 / 648 | Comfire | 15.08.2023 14:53 | |
| * * | Уважаемые форумчане, сегодня строятся жилые дома по 24 этаж, 30 и тд, а и более, в гарнизона таких АКЛ нет, в градостроительной деятельности ГПН не участвует!!!! Однако госэкспертиза согласовывает такие проекты, а государственный пожарный надзор осуществл |
=> | Махно не глядя.
Во-первых, мы здесь вообще не обсуждали проблему "высотных зданий".
Во-вторых, отмена ст. 63 никак не повлияла на вопросы ф | |
 |  |
 |
| | | svetliii | 08.08.2023 11:22 | 7 / 637 | svetliii | 08.08.2023 16:17 | |
| * * | Ситуация следующая. Здание кирпичное 2 с.о. под кровлей высота потолков выше 1.8. имеется технический этаж. Вход из общей Л.Кл. В техническом этаже есть выделенное из НГ материалов помещение венткамеры. Уважаемые форумчане, вопрос: какие нормы применить п |
=> | Вас понял. Печальная история. Ждем следующих изменений п.16 "б" ППР 1479. Благодарю за помощЬ! | |
 |  |
 |
| | | Petr33 | 06.08.2023 14:21 | 0 / 309 | | |
| * * | Добрый день, прошу поделиться мнением о том кто и как понимает примечание №3 Таблицы А1 СП 485.1311500.2020.
Пример:
Объект - 2 пожарных отсека:
1 пожарный отсек - складирование и отгрузка готовой продукции площадью 8000м2 с высотой складирования до 5, |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Арзамас | 01.08.2023 10:17 | 1 / 476 | Арзамас | 02.08.2023 10:05 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите, данный приказ и Порядок так и висят в статусе проект?
Что, кроме ПП РФ № 898 от 24.12.2008 г., Приказа МЧС от 04.02.2009 г. № 52 и Инструкции 2-4-84-31 утвержденной Чижиковым Э.Н. в далеком 2014 году есть по ДП ФПС?
За ранее |
=> | Никто не знает? Неужто в МЧС целый вид подразделений, охраняющих от пожаров критически важные для национальной безопасности организации руководствуются в с | |
 |  |
 |
| | | Gennady | 22.07.2023 20:07 | 2 / 517 | koks | 24.07.2023 11:40 | |
| * * | Коллеги,прошу помощи!
При первой попытке пройти тестирование,сделал как положено фото,перешёл на следующую страницу-сбой, камера не передаёт видео сигнал,вышел не начав тест.При повторном входе, я сразу попал на страницу проверки камеры и микрофона,минуя |
=> | У самого такое было. При первом заходе сделала фото паспорта, потом вернулся назад и при повторном заходе фото паспорта больше не просил. По итогу тест сда | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 20.07.2023 14:36 | 5 / 641 | Step-By-Step | 24.07.2023 8:42 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, требуется ли в обязательном порядке заключение ИПЛ на подтверждение качества проведённых заказчиком огнезащитных работы деревянных конструкций чердачных помещений? |
=> | ГОСТ Р 59637-2021 "6 Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте"
"6.3 Измерени | |
 |  |