 |
| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с <1> 31 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| | | Андрей456 | 11.02.2025 17:54 | 3 / 76 | Асашай | 11.02.2025 19:35 | |
| * * | Всем добрый день, возник вопрос по поводу эвакуации с двухуровневого подземного паркинга. СП 1.13130.2020 (п.8.4.3) нам говорит "С каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме механизированных) должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточ |
=> | Можете | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 07.02.2025 18:02 | 31 / 344 | Иван2024 | 11.02.2025 16:36 | |
| * * | Всем привет. Вопрос такой - при устройстве пожаробезопасных зон 4-го типа на лестничных клетках типа Л1 или Л2 требуется ли противодымная защита этих лестничных клеток или нет? |
=> | Я ничего не пытаюсь применять. Все СП - это нормативные документы. Не имеет значения, какое ведомство их разработало и зарегистрировало. Экспертиза проверя | |
 |  |
 |
| | | Vpogonah | 03.02.2025 18:00 | 1 / 546 | ВотТакойНик2 | 07.02.2025 17:19 | |
| * * | Здравствуйте, есть вопрос! Если сотрудник работает на второй работе по ГПХ, может ли МЧС узнать об этом? Проводятся ли какие то проверки сотрудников на наличие вторых работ? Может был у кого опыт?! |
=> | Так вам и напишут, ага. Попахивает провокацией))) | |
 |  |
 |
| | | Евгений_87 | 05.02.2025 19:45 | 0 / 75 | | |
| * * | Здравствуйте, подскажите нужен ли проект на аварийное освещение эвакуационных выходов. Если проект нужен, тогда что за пункт нормативных документов в области ПБ это регламентирует. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик2 | 29.01.2025 14:55 | 0 / 137 | | |
| * * | Коллеги, подскажите, какой радиус поворота у пожарных автомобилей АЛ-50 на базе КАМАЗ и Урал Некст АЦ-40-6.0 ? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 22.01.2025 13:33 | 15 / 497 | Не мудрый | 24.01.2025 10:24 | |
| * * | В производственном здании есть пожарные краны, но нет пожаротушения, хотя положено, но снято расчётом пожарного риска. Согласно ППР в РФ п. 410. Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарн |
=> | Это в моём случае. | |
 |  |
 |
| | | Korovke | 27.12.2024 14:59 | 5 / 346 | Сарпож | 10.01.2025 6:54 | |
| * * | День добрый! Может глупый вопрос, но как перегороди помещений примыкают к наружным светопрозрачным стенам с фасадным остеклением.
Есть зальное помещение с наружными светопрозрачными стенами, в нем маленькие помещения. Чтобы они считались отдельными помещ |
=> | смотрите альбомы технических решений производителей перегородок, не изобретайте велосипед | |
 |  |
 |
| | | Agat000 | 26.12.2024 13:31 | 11 / 588 | Agat000 | 28.12.2024 17:54 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите по оповещению в тех. помещениях - щитовая, прачечная, кухни. Объект общежитие. Проверяющий затребовал полный акустический расчет для всех типовых и общих помещений. Нигде не могу найти норму по уровню шума для таких помещений. |
=> | Согласно ГОСТ 12.1.036-81, п "Холлы гостиниц, общежитий и учреждений отдыха, днем" уровень звука составляет 50дБА.
приходится искать по самы | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 16.12.2024 14:51 | 25 / 591 | Не мудрый | 18.12.2024 13:25 | |
| * * | Подскажите Уважаемые специалисты! Возможно ли достичь путём огнезащитной обработки антипиреном предела огнестойкости деревянных конструкций R45? |
=> | А вот получить путём огнезащиты древесных конструкций группу горюче-сти Г1 или распространению пламени РП1 возможно. | |
 |  |
 |
| | | Андрей_Т | 31.03.2023 14:21 | 55 / 3502 | СпециальнаяВО | 06.12.2024 0:09 | |
| * * | Здравствуйте! Имеется два здания в поле. Между ними надо проложить линию связи. Каким образом можно проложить резервную линию связи не нарушая никаких норм и правил? Между зданиями 80м (~5 столбов). Одну линию связи проложить понятно как, а вот с резервно |
=> | Viss: "Ув. СпециальнаяВО,
надеюсь не отнял у Вас много времени, спасибо за занимательную беседу."
Пожалуйста. | |
 |  |
 |
| | | nND | 01.12.2024 21:20 | 0 / 313 | | |
| * * | Коллеги, если пропущен 3-х месячный срок контроля предписания и не состоялся внеплановый инспекционный визит как будет контролироваться объект. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Vlad09 | 24.11.2024 1:22 | 36 / 1056 | Рустам74 | 29.11.2024 15:37 | |
| * * | Доброго времени суток. Необходимо получить такое чистое сообщение о пожаре (пример по ссылке Файл можно получить по ссылке:
системсервис .mp3
[ссылка] ). у кого есть, скиньте, пожалуйста.
|
=> | Vlad09® "kazakru, если сравнить 2 сообщений по звучанию, то 2 лучше."
Первое слишком чистое, поэтому звучит "по-домашнему", а второе | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 22.11.2024 5:51 | 1 / 441 | так надо | 22.11.2024 10:06 | |
| * * | Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста! Ранее в ППР был пункт про обеспечение наличия табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.В нынешних ППР его нет. Подскажите может быть это требование нормы перекочевало куда нибудь в другие нормы? И |
=> | не требуется, убрали, добровольно можно сколько угодно
| |
 |  |
 |
| | | 0113 | 06.11.2024 7:06 | 0 / 370 | | |
| * * | Добрый день, требуется расшифровка пункта:
при устройстве со стороны здания, где пожарный подъезд отсутствует, наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой;
Что представляют собой такие наружные открытые лестницы, р |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Artem_r | 22.10.2024 3:10 | 5 / 407 | Comfire | 22.10.2024 10:56 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Прошу заранее прощения, если тема уже обсуждалась, не нашел ничего похожего в ранее опубликованных дискуссиях. По моему мнению есть определенный правовой вакуум в регламентации деятельности спасателей, в частности выполнения их функ |
=> | 1) В пределах своей компетенции МЧС России данный вопрос урегулировало давно. Например, можно посмотреть древний приказ МЧС РФ от 1 февраля 2013 г. N 57, в | |
 |  |
 |
| | | Эксперттт | 18.10.2024 14:23 | 10 / 687 | АРА | 21.10.2024 8:08 | |
| * * | Уважаемые эксперты по расследованию пожаров.
Хочу узнать Ваше мнение.
По определению ПОЖАР-это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
ОЧАГ ПОЖАРА - место первоначальног |
=> | ===пока трава горит это и не пожар===
Интересно, а зачем степи тушат? | |
 |  |
 |
| | | Korovke | 26.09.2024 13:01 | 9 / 670 | Не мудрый | 04.10.2024 5:43 | |
| * * | Приветствую! Согласно СП 12 газовая котельная категории "Г".
Если есть расходный бак с дизельным топливом - тогда делается расчет категории по сценарию его разгерметизации и получаем категорию "ВХ".
А если резервное диз. топливо испо |
=> | Мне в своё время был ответ от ВНИИПО по категории котельной на дровах, что суточный запас дров, расположенных в котельной не учитывается при расчёте катего | |
 |  |
 |
| | | Korovke | 25.09.2024 17:01 | 4 / 422 | АРА | 26.09.2024 14:35 | |
| * * | Напомните, пожалуйста, еcли в здании II C0 есть чердак (перекрытие чердака, т.е. плита между этажом и чердаком, соответствует REI 45), покрытие которого выполнено по металлическим конструкциям, то предъявляются какие-нибудь требования по их пределу огнест |
=> | ===это таким образом выделили здания V ст. ог.?===
Получается так.
А в следующем абзаце оговоренный случай для подшивки карнизных свесов в зданиях клас | |
 |  |
 |
| | | Korovke | 13.09.2024 9:21 | 7 / 660 | Korovke | 25.09.2024 16:03 | |
| * * | Доброе утро! Не могли бы немного прояснить смысл требования п. 8.2.3 СП 1. Если в Ф5.1 есть вставка или встройка, на 2 этаже которой размещено всего 3 помещения (раздевалки и кабинет), то, чтобы сделать выход из ЛК через помещение наружу, требуется:
1. е |
=> | >Может стоит рассмотреть ситуацию в плоскости требований пунктов 6.1.42, 6.1.43 СП4 и пункта 8.2.1 СП1, а также статьи 89 123-ФЗ?
Именно так все и ра | |
 |  |
 |
| | | Korovke | 16.09.2024 18:17 | 3 / 306 | Rujero | 17.09.2024 13:31 | |
| * * | Добрый день! Есть 3-этажное здание Ф5.1 с АБК (встройка на 3 этаже). У АБК свои две ЛК типа Л1, при этом АБК отделяется от Ф5.1 противопожарными перегородками. Допускается ли со 2-го этажа Ф5.1 эвакуироваться через ЛК типа Л1 АБК или для Ф5.1 должна быть |
=> | Если у Вас один и тот же персонал на объекте обеспечивает его обслуживание и эксплуатацию, а как правило это именно так, то нет у Вас самостоятельных путей | |
 |  |
 |
| | | Rich98 | 04.09.2024 11:25 | 2 / 382 | Алексей13 | 10.09.2024 10:51 | |
| * * | Здравствуйте, можно ли найти нормативы по огнестойкости и пожароопасности зданий и сооружений из дерева? Есть ли возможность чем-то повысить огнестойкость, например, какой-нибудь пропиткой? Какие-нибудь руководящие документы имеются по этому вопросу? |
=> | Огнестойкость можно повысить, как правило, конструктивной огнезащитой. Все зависит от функционала объекта.
Посмотрите СП 2.13130.2020 | |
 |  |
 |
| | | sibcat | 27.08.2024 13:32 | 9 / 782 | Comfire | 05.09.2024 10:43 | |
| * * | Подскажите какими действующими нормативными документами определять:
прокладка кабеля за подвесным потолком скрытая или открытая?
ПУЭ содержали, исходное для современного состояния дел, определение скрытой и открытой прокладки. Были "выкинуты на м |
=> | А Вы ГрК РФ смотрели? В статье 53 все необходимое имеется. | |
 |  |
 |
| | | Pavel_lime | 03.09.2024 6:08 | 10 / 336 | Асашай | 03.09.2024 12:12 | |
| * * | Доброго дня всем!
Объект - надземный открытый паркинг с 1 этажом занятым общественными помещениями - магазины, офисы, автомойка, сто и т.п.
Все помещения меньше 800м2.
по СП 7.13130 требования к удалению дыма при пожаре не распространяются:
е) на поме |
=> | из закрытых стоянок в любом случае нужно дымоудаление | |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 02.09.2024 9:33 | 0 / 260 | | |
| * * | Здравствуйте.
В п.5.4.18 СП2 указано, что:
"г) требования по огнестойкости и высоте противопожарных междуэтажных поясов не распространяются:
- на двери лоджий и балконов, имеющих выступ плиты балкона не менее 0,5 м, а также на эвакуационные выходы |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 19.08.2024 17:10 | 11 / 488 | Алекссей | 20.08.2024 18:43 | |
| * * | Здравствуйте.
Если коридор разделен перегородками с дверьми на части, то в каждой такой части должны быть дымоприемные устройства и устройства подпора? |
=> | Были арзъяснительные письма, где писалось, что деление коридора перегородками на части менее 15 м, не означает что можно не делать СПДВ. А тут теперь пишут | |
 |  |
 |
| | | Кристина_пробез | 16.08.2024 15:20 | 1 / 638 | kazakru | 19.08.2024 12:20 | |
| * * | Коллеги, всем привет!
Компания Пробезопасность в описке начинающего Инженера-проектировщика по ПБ. 50 000 - 60 000 руб. net
Работа в Москве или из другого города России.
Мои контакты: +79250240690 Кристина, HR.
medvedeva.ks.probez.pro
Основная деят |
=> | А Вы это реально? в Москве? Зарплата 50-60?
Дворник больше зарабатывает, а курьер еще больше. | |
 |  |
 |
| | | Korovke | 06.08.2024 21:04 | 10 / 527 | Rujero | 09.08.2024 6:52 | |
| * * | Вроде нельзя так, но решил уточнить на всякий. Есть Ф5.1, 1 этаж, на этаже площадка на отметке 4.5 м. С этой площадки идет лестница на другую площадку на отметке 2.2 м, а с неё уже на уровень перового этажа. Получается, что пути эвакуации с площадки на от |
=> | Я понимаю что данный пункт по самостоятельной эвакуации и частям здания применяется, когда есть необходимость по разграничению эвакуационных потоков персон | |
 |  |
 |
| | | Korovke | 06.08.2024 19:35 | 34 / 844 | СпециальнаяВО | 07.08.2024 19:41 | |
| * * | Приветствую! В ч. 4 № 123-ФЗ сказано:
При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему |
=> | начальник отдела: "Эти ваши "ответы" и есть доказательство того, что вы классическая истеричка. Ни убавить, ни прибавить."
Вот и сла | |
 |  |
 |
| | | Keer | 07.08.2024 14:53 | 0 / 327 | | |
| * * | Добрый день. Подскажете плз, на объекте установлены извещатели Сенсор Системс, пришла пора их испытывать, кто сейчас это может сделать? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Korovke | 06.08.2024 19:29 | 2 / 380 | Korovke | 07.08.2024 11:39 | |
| * * | Как считаете, если идет 1-этажная часть здания Ф5.1, потом административно-бытовой корпус из 2 этажей на всю высоту и ширину здания Ф5.1, а потом опять кусочек Ф5.1, но уже меньшей высоты. Т.е. получается, что АБК зажат частями здания Ф5.1, то это можно с |
=> | Да, в принципе так все и понял, просто написано как-то... "с двух сторон" - каких 2-ух сторон, о чем речь? Почему не написать просто про два выхо | |
 |  |
Список с