| * * | Подскажите, оборудуются ли средствами СПС помещения категории Г? Если нет, то подскажите норму, я не нашёл. Если да, то подскажите извещатель. |
=> | Чем оборудовать, надо ли оборудовать и может ли быть вообще в подвале жилого дома помещения категории Г?=Koui ®
Поскольку к категории Г могут относиться д | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 11.11.2022 13:51 | 38 / 1089 | ifbbpro | 29.01.2023 14:52 | |
| * * | Вопрос на самом деле не только про ОВ, а про все системы, которые отключаются/включаются путем подачи управляющего сигнала 24В.
СП 484
5.4 СПА должна быть спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи бы |
=> | >только для независимого расцепителя щита вентиляции есть требование
Либо централизованно, либо индивидуально - то есть любым способом. А всё остальн | |
 |  |
 |
| [Документация] | | nND | 27.01.2023 9:00 | 3 / 107 | nND | 28.01.2023 19:28 | |
| * * | Коллеги подскажите. Устанавливается наружный лифт. У здания ленточное остекление. О чем речь в п. 4.4.10 СП 1 про нормируемый предел огнестойкости конструкции стены между зданием и лифтовой шахтой. Я правильно понимаю, что если у меня здание 1 ст.огн., и |
=> | Ну теперь понял, спасибо. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Питкин | 16.12.2022 14:12 | 13 / 365 | kap vn sl | 28.01.2023 11:10 | |
| * * | Добрый день! Согласно нового СП486 - указано про специализированные дома в которых устанавливается система пожаротушения. Но что собой подразумевается специализированный дом? Психбольница? Дом престарелых? Интернат? подходят же или нет |
=> | Большинство подобных зданий построено до введения 123-ФЗ, поэтому всплывает постановление 1464 от 01 сентября 2021 года, где нет АУПТ.
Однако, в случае по | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 24.01.2023 18:31 | 29 / 468 | Comfire | 28.01.2023 5:24 | |
| * * | Всем привет! Есть интересный вопрос.
Согласно 5.11 СП 506.1311500.2021 в зданиях класса функциональной
пожарной опасности Ф1.3 сообщение автостоянки с жилой частью в пределах этажа не допускается.
Сообщение между смежными пожарными отсеками ст |
=> | Хорошо смеется тот, до кого позже всех доходит. Значит пока еще не дошло. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | DSeaman | 27.01.2023 15:42 | 2 / 134 | Админ | 27.01.2023 22:11 | |
| * * | Коллеги, Приветствую!
Поделитесь информацией, какое обучение или программа переподготовки подойдет, чтобы получить диплом или еще какой-то документ с отметкой "пожарная безопасность", необходимый для допуска к аттестации на право проект |
=> | Вопрос автора о получении ДОПУСКА к аттестации, в частности требования к образованию для прохождения аттестации, где ему получить это образование, дающее п | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | _Роман_ | 27.01.2023 9:04 | 4 / 146 | ИнПБ | 27.01.2023 19:13 | |
| * * | Коллеги, поделитесь пожалуйста опытом в части применения проходок. Хочу придумать правильный узел для дальнейшего применения и не могу.
Исходные данные:
Слаботочные стояки в межэтажных перекрытиях жилых домов. УЭРМ с коробами 150х300 мм и сопост |
=> | Вариант с установкой противопожарных люков на каждом этаже в шахту с кабелями не рассматривали? | |
 |  |
 |
| [Документация] | | imy111980 | 15.02.2021 15:57 | 106 / 5578 | Админ | 27.01.2023 17:32 | |
| * * | Коллеги подскажите, верно ли, что если системе более 10 лет ее уже нет смысла освидетильствовать?
Нужен проект по новым правилам? |
=> | Ветка переполнена и вообще ушла с темы. Если есть желающие продолжать пусть открывают новую ветку. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | viksa | 27.01.2023 9:09 | 3 / 121 | южный | 27.01.2023 13:42 | |
| * * | Доброе утро. Подскажите пожалуйста.
Наша организация снимает помещение. В этом здании расположено как минимум 3 организации.
Я располагаюсь на 4 этаже. В случае пожара мне можно бежать направо , или налево. Правая сторона здания полностью наша. |
=> | 26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением о | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | SpektrSur | 25.01.2023 12:38 | 6 / 253 | южный | 27.01.2023 9:47 | |
| * * | Добрый день.
Имеется ТЦ в составе которого находятся разные арендаторы, у каждого своя обслуживающая организация.
В самом ТЦ используется 3-тип соуэ, а у одного арендатора установлен 2-тип соуэ, при этом происходит каша в оповещении.
Допускается |
=> | ну если владелец здания один, то и ПС ему же принадлежит..
предписание могут ему выписать об устранении..
и договора надо читать прежде чем подписывать, | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | viksa | 27.01.2023 9:09 | 1 / 112 | Асашай | 27.01.2023 9:47 | |
| * *
 | Доброе утро. Подскажите пожалуйста.
Наша организация снимает помещение. В этом здании расположено как минимум 3 организации.
Я располагаюсь на 4 этаже. В случае пожара мне можно бежать направо , или налево. Правая сторона здания полностью наша. С |
=> | Правила противопожарного режима в Российской Федерации
26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их
свобод | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | южный | 24.01.2023 15:39 | 13 / 775 | Фокус | 26.01.2023 17:28 | |
| * * | с 1 марта 2023 года проверку внутреннего пожарного водопровода и внутренних пожарных кранов на водоотдачу проводить не нужно? |
=> | dizel2012 ® [26.01.2023 16:48:10] "Испытания на водоотдачу теперь возможно может делать только организация с лицензией, вот и оставили руководителя ор | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | teropb | 23.01.2023 10:00 | 23 / 707 | Фокус | 26.01.2023 16:20 | |
| * * | Из СП 1.13130.2020 пропал пункт |
=> | ifbbpro ® [26.01.2023 15:44:16] "Чтение стандартов на оборудование - это дело работников органа по сертификации или изготовителя низковольтного оборуд | |
 |  |
 |
| [Документация] | | kazakru | 23.01.2023 20:52 | 48 / 737 | СпециальнаяВО | 26.01.2023 15:56 | |
| * * | Мотивированное решение суда об отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, при проектировании слаботочных систем (с |
=> | kazakru: "у нас в городе принято - есть смета - должна быть кс-2"
А у вас в городе не принято вырывать зубы через задний проход? Вы смету на п | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | zzzz | 24.01.2023 8:15 | 4 / 227 | Maxx4ever | 26.01.2023 14:11 | |
| * * | Всем здравствуйте! На объекте произошла ложная сработка установки АУГПТ в дистанционном режиме. Приёмно контрольный прибор РОСА-2SL-2П Сработка произошла поздней ночью почти под утро. Запуск АУГПТ в дистанционном режиме возможет только с РОСА-2SL-ПДП.
|
=> | Не могу уже сказать, это было лет 10 назад. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | mtz55 | 26.01.2023 12:29 | 1 / 113 | Comfire | 26.01.2023 12:40 | |
| * * | Уважаемые коллеги госпожнадзора, кто может сталкивался с этой статьей 3.11, можем ли мы с вами по ней направить материалы в суд, если уполномочены и можем, то поделитесь своим опытом и мнением. Хочу на главу города составить такой материал по этой статье, |
=> | Это спецсубъект. Нужно внимательно подойти к вопросу
[ссылка] | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Нина | 19.01.2023 14:35 | 47 / 764 | ifbbpro | 26.01.2023 10:42 | |
| * * | Коллеги, который день мучает вопрос, уже даже написала запрос во ВНИИПО, но ждать ответа долго, да и вообще - хочу посоветоваться.
Итак, текст запроса (! - в письме выделено жирным шрифтом):
Прошу Вашего разъяснения о совместном выполнении требований |
=> | >Так они и работают в едином алгоритме с остальной СОУЭ, одни оповещатели информируют о пожаре и/или путях эвакуации, другие о режимах работы систем про | |
 |  |
 |
| [Документация] | | ПроектировщикТХ | 26.01.2023 8:52 | 0 / 86 | | |
| * * | Добрый день!
На действующих очистных сооружениях необходимо запроектировать подачу изопропилового спирта для нейтрализации сточных вод.
Запроектированы емкости хранения 3х75м3 (+ одна резервная) на открытой площадке в бетонных поддонах с перего |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Кордон | 18.01.2023 8:55 | 18 / 697 | Кордон | 25.01.2023 22:12 | |
| * * | Имеется Храм (Церковь) высота большая -около 15 м до купола и еще есть в центре типа светового фонаря, выступающего вверх. Получается высота верхней точки почти 20 м.
Вопрос какие извещатели пожарные применить.
В СП484 в таблице R контроля ДИП т |
=> | norspn[25.01.2023 9:59:23]
Так ведь дымовые не подходят по высоте...
Dimma ®[25.01.2023 15:33:22]
Не нашел таких фото... | |
 |  |
 |
| [Документация] | | gludalex | 24.01.2023 11:53 | 6 / 223 | gludalex | 25.01.2023 18:06 | |
| * * | Можете подсказать по нормативной документации. Где описано требование к исполнительным схемам. Касательно именно слаботочки. На данный момент просто к нам исходит требование точного отображения кабельных линий и приборов. Имеется ввиду именно в размер. Не |
=> | Если честно я думаю что и начальники слега ослабли. Если раньше легко вступали в споры. В нормальные споры, без лишних эмоции. То теперь "да кто будет | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | KOKOS_KOKOS | 25.01.2023 9:57 | 16 / 225 | KOKOS_KOKOS | 25.01.2023 16:39 | |
| * * | Есть какой-то нормативный документ,который регламентирует класс защиты оборудования в зависимости от класса зоны пожароопасности? Работы делали по рабочке, поэтому не задумывался. Категория помещения (склада) В1, может быть в теории где-то взрывоопасные з |
=> | ну учитывая, пояснее к таблице, все же можно до IP 40 скатиться? воды то там нет | |
 |  |
 |
| [Документация] | | познающий 01 | 24.01.2023 20:15 | 1 / 105 | Асашай | 24.01.2023 20:53 | |
| * *
 | Добрый вечер, вопрос в теме ветки - какую степень огнестойкости принимать в ДОО до 350 мест? |
=> | недавно у меня был такой же вопрос
[ссылка] | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Лодырь | 04.01.2023 7:01 | 6 / 1223 | Лодырь | 24.01.2023 13:36 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Имеется такой вопрос: хочу перевестись на нижестоящую должность, но естественно руководство отказывает мне в подобном желании (да и ТК не обязывает их удовлетворять подобные хотелки), говорят что можно через увольнение. Вот |
=> | Что-то мне подсказывает что никаких. | |
 |  |
 |
| [Лицензии и СРО] | | Пузырьков01 | 23.01.2023 11:17 | 1 / 196 | Step-By-Step | 24.01.2023 13:12 | |
| * * | Добрый день! Подскажите пожалуйста, если я прошел обучение по программе дополнительного профессионального образования по типовой дополнительной профессиональной программе 2 месяца тому назад, требуется ли еще проходить обучение по программе повышения квал |
=> | Дипломы по профпереподготовке, полученные до 01.03.23, подойдут для аттестации проектировщиков в МЧС и ответственным за лицензию МЧС
[ссылка] | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | sqwer86 | 24.01.2023 8:06 | 7 / 167 | sqwer86 | 24.01.2023 12:22 | |
| * * | Коллеги : Разделение коридора 2 этажа многоэтажного офисного здания перегородкой. Можно ли на ночь закрывать на ключ, но ключ будет висеть рядом в ящичке?
Ситуация есть коридор (2 этаж) с одной стороны один собственник с другой другой. два эвакуационных |
=> | устройства дистанционного пуска
кстати точно, как раз думал что то похожее и считайте безопасность. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | HSE | 18.11.2022 18:32 | 11 / 571 | тунгус24 | 24.01.2023 7:56 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги, всех приветствую!
Подскажите пожалуйста.
Работаю в отделе ТБ на месторождение ОНГКМ в Оренбурге. В отделе скважинных операций.
У нас есть контейнер (40 футовый) в котором имеется следующее оборудование: ноутбук, принтер, |
=> | кому надо (вахтовикам) - по передвижным вагончикам
"Складские мобильные (инвентарные) сооружения контейнерного типа" будут относиться к скла | |
 |  |
 |
| [ПТВ и СИЗ] | | Kovrig90 | 26.12.2022 14:12 | 11 / 632 | Ёжик | 23.01.2023 21:11 | |
| * * | Всем доброго времени суток! Вопрос по поводу защиты внутреннего пожарного водопровода от мусора. Вкратце, на одном со мной этаже произошёл недавно пожар в квартире, говорят холодильник загорелся. Пока пожарные шланги тянули на 18 этаж, квартира полностью |
=> | Ув. южный. СП 10.13130.2020 говорит что сухотруб с введенными наружу патрубками
1) имеет вывод наружу для присоединения
2) может быть не заполнен водой
| |
 |  |
 |
| [Документация] | | Бесшабашный Бизон | 20.01.2023 13:52 | 16 / 1199 | Бесшабашный Бизон | 23.01.2023 16:03 | |
| * * | Коллеги, добрый день.
Не нашёл в форуме, поэтому спрашиваю отдельно. Сейчас распространена ситуация, когда на офисное здание есть СТУ и в них прописано СП 5.13130.2009. Чем руководствоваться при капитальном ремонте площадей в этом здании? Казалось бы |
=> | ===На основании действующих СТУ разрабатывается проект капитального ремонта.===
Это на основании каких нормативных документов принято? | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | vladS | 18.01.2023 14:46 | 13 / 581 | KOKOS_KOKOS | 23.01.2023 16:01 | |
| * * | Коллеги! Поделитесь опытом, как в сфере последнего СП6.13130.2021 и пр. грамотно реализовать интерфейс RS-485 для системы АПС.
Правомерно ли применить кабель "LS" (НЕ огнестойкий) в подземной кабельной канализации, а при входе из канализации |
=> | Госзаказчики проверяют только соответствие тх/марок и количество, им по фиг на нормативку,поверьте. Какой в тз есть , такой и закладывайте,если вы пишите т | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Palomnic | 18.01.2023 11:25 | 16 / 349 | южный | 23.01.2023 15:23 | |
| * * | Добрый день, коллеги!
Согласно обновлённому СП 6.13130.2021 п.3.13 "электропроводка систем противопожарной защиты (электропроводка СПЗ)" должна сохранять время работы в течение времени, необходимого для выполнения своих функций подразделениям |
=> | ifbbpro ®
[18.01.2023 11:33:07] П. 3.13 - это определение для идентификации "электропроводки СПЗ", а не требование к ней.
"СП 6.1313 | |
 |  |