 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 1 <31> 61  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    [СПЗ

с 1 марта 2023 года проверку внутреннего пожарного водопровода и внутренних пожарных кранов на водоо

южный 24.01.2023 15:39 23 / 5024 южный 24.03.2023 10:55    
 * *с 1 марта 2023 года проверку внутреннего пожарного водопровода и внутренних пожарных кранов на водоотдачу проводить не нужно? =>При минимальном расходе 2,5 л/с за минуту 150 литров. == бочка 200 литров - 80 секунд померять давление хватит и 20 сек. "Поэтому у руководителя 
    [Прочее

в зданиях с разно уровневыми антресолями лестницы 2-го типа вести непосредственно до пола 1 этажа?

Gun 24.03.2023 8:38 0 / 83    
 * *Добрый день.
Прошу пояснить, указанные в п. 8.2.4 СП 1.13130.2020 лестницы 2-го типа должны в зданиях с разно уровневыми антресолями вести непосредственно до пола 1 этажа производственного помещения. Или возможно спускаться по лестнице 2-го типа на (
=>  
    [Прочее

Опашка вокруг населенного пункта шириной не менее 10 м.

Babaha 23.03.2023 16:29 1 / 269 ogpn8 24.03.2023 6:34    
 * *Уважаемые форумчане, есть пункт 70 правил противопожарного режима - В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправлени =>Если речь идет о границе территории именно населенного пункта, то опашка шириной 10 м, причем без вариантов - это обязанность муниципалитета. А вот если р 
    [СПЗ

Запуск дренчерной завесы в тамбуре эскалаторов

Гость 06.03.2023 12:17 1 / 176 zzzSergezzz 23.03.2023 20:16    
 * *Здравствуйте! Прошу помочь с одним вопросам. У нас на парковке на выходе из тамбуров эскалаторов есть дренчерные завесы. Сейчас они запускаются по сигналу "ПОЖАР", даже если этот сигнал пришел с 3 этажа. Вопрос: Дренчерная завеса должна запускаться от пож =>По логике привязать завесы к определенным шлейфам,при сработка которых чтоб срабатывали если у вас контроллер,если ппкоп то отдельное реле прописать и на н 
    [Документация

Приказ о назначении лица, ответственного за лицензируемый вид деятельности

Step-By-Step 23.03.2023 13:47 1 / 168 full 23.03.2023 15:47    
 * *1. Кого организация имеет право назначить исполняющим обязанности (замещающим) лицом на время отсутствия (по болезни, отпуск и т.п.) лица, ответственного за лицензируемый вид деятельности?
2. Нужно ли вообще назначать замещающего или обязанности по-ум
=>Хороший вопрос!)
Но в нормах (военных) все проще!)
Должно быть лицо а про его зама ничего я не видел!)
Если хотите все просчитать то назначайте
 
    [Документация

Получение разрешения на строительство дома на участке ИЖС

Malov Georgy 17.03.2023 13:50 15 / 918 Malov Georgy 23.03.2023 14:15    
 * *
Добрый день форумчане!
Прошу помочь со сложившейся ситуацией.
Приобрел участок в пригороде Великого Новгорода.
Мы решили строить дом, оформляли текущие документы для ипотеки, проводили коммуникации и тд.
Проблемы начались с момента оформл
=>Comfire ® Помог, спасибо!

Обратился в контору которая выдала заключение ссылаясь на этот пункт -

"Для домов, хозяйственных построек
 
    [Прочее

Ввод магистральных кабелей в подвал (горючие)

Agat 23.03.2023 13:30 0 / 107    
 * *Всем доброго. Ситуация банальная: Из канализации в два подвала вводятся кабели (медь ТППэпЗ и оптика). Исполнение обычное. прокладываются дальше группой. По зданию такое прокладывать нельзя, т.е. надо нагородить в подвале кроссовые шкафы и переводит =>  
    [СПЗ

Воздухозаполенная и водозаполненная система АПТ на одной насосной установке

Евген1432 22.03.2023 15:23 2 / 119 Евген1432 22.03.2023 17:38    
 * *Добрый день, так как я начинающий проектировщик АУП, возможно задаю глупый вопрос: можно ли на одной насосной установке реализовать воздухозаполненную систему и водонаполненную систему? Или же лучше для каждой системы подобрать свою насосную установку? =>GHA, спасибо 
    [Социалка

Мэровские в 2023 г. , что слышно?

44ltrs 11.02.2023 15:04 6 / 2927 prapor 84 22.03.2023 12:31    
 * *Будут ли мэровские в этом году в Москве? =>Ничего не слышно? 
    [Документация

помещение существующего водомерного узла под насосную

Вечный_студент 14.03.2023 11:30 7 / 276 Gun 22.03.2023 12:08    
 * *Здравствуйте, коллеги. Выбираем помещение для установки повысительных насосов на объекте. Заказчик предлагает помещение существующего водомерного узла. Место там есть. Подскажите, допустимо ли подобное размещение оборудования? В соответствии с п. 12.11 н =>Ув. Крюгер ® А потом появится эксперт-формалист... Т.е. Если насосная станция в ином пожарном отсеке, то идет п/п стена 1-го типа, если насосная станция в 
    [СПЗ

Рубеж + Болид=Дружба

xorn 21.03.2023 14:59 6 / 357 oopsvasilich 22.03.2023 11:01    
 * *Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кому ни будь в практике удавалось подружить адресные извещатели Рубежа с приборами Болид, для дальнейшего вывода сигналов неисправность, внимание , пожар на АРМ Орион и возможно ли это?
Проблема в том, что у
=>"нет, это не возможно"

возможно, но запрещено.
 
    [СПЗ

Узел ввода воды и насосная АУПТ в одном помещении

Евген1432 21.03.2023 16:55 1 / 141 Нина 21.03.2023 18:49    
 * *
Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли совмещать в одном помещении узел ввода воды и насосные установки для АУПТ? или же нужно разделять на два помещения? если ли какое-то нормативное обоснование?
Заранее спасибо!
=>[ссылка] 
    [Документация

Размещение печей и мангалов

nND 07.11.2022 13:09 10 / 1420 Фокус 21.03.2023 16:27    
 * *Уважаемые коллеги! с 01.12.22 вступает в силу изменение №3 к СП 4.13130. Как быть теперь с мангалами и т.п. До этого момента разрабатывались СТУ с обязательными мероприятиями КИТОМ. А сейчас как быть, если мангал не пищеблоке, а за стойкой от обеденного =>Объект капитального строительства эксплуатируется в соответствии с проектом, если проект разрабатывался в соответствии с СТУ, какая Вам разница, что теперь 
    [СПЗ

Нужно ли запускать несколько зон оповещения при 4-м типе СОУЭ

Koui 09.03.2023 9:42 54 / 840 Админ 21.03.2023 14:17    
 * *
Имеется подземная стоянка. Оповещение 4-го типа. зоны СОУЭ разбиты в соответствии с эвакуационными выходами.
Вопрос: можем ли мы запускать СОУЭ только в той зоне, где обнаружен пожар, а остальные зоны не запускать даже с задержкой?
=>Ветка далеко ушла от заданного в заголовке вопроса на любимые темы участников. 
    [Социалка

Выплаты согласно приказа МЧС России № 994 от 25.12.2020г.

yra-81 21.03.2023 10:48 0 / 291    
 * *Добрый день,скажите у кого в регионах проходят выплаты согласно этого приказа,интересует конкретно вопрос по командирам отделения(люлечники)именно по Ал-50,30, с АКП всё понятно,как это оформляется документально??? =>  
    [Служба

Алгоритм В для адресных приборов Болид

nND 21.03.2023 7:37 4 / 189 Sege 21.03.2023 9:58    
 * *Коллеги подскажите путают разъяснения Болида при выборе алгоритма В с адресными приборами и одним ИП в помещении? "• Алгоритм В выбирается для ЗКПС со шлейфами неадресных дымовых извещателей, подключёнными к приборам и блокам серии «Сигнал», атакже =>Советую посмотреть вебинар Болида насчет реализации алгоритма B [ссылка]  
    [СПЗ

Болид. Включение проектируемых "Сириусов" в действующую АПС предприятия

AleksKem 14.03.2023 14:40 4 / 338 Брандмауэр-СБ 21.03.2023 9:13    
 * *Коллеги, доброго дня! На предприятии есть собственная пожарная часть, на которой установлен АРМ "ОРИОН ПРО". У АРМа стоит преобразователь интерфейсов (ПИ) 232/485, на который стекаются сигналы 232 через ПИ с объектовых С2000-М, объединённых в о =>У нас сириус к проводному интернету подключен. Вот как техподдержка пишет. АРМ подключен к интернету. 
    [Документация

об газовых котлах и АПС в жилых домах

zain 20.03.2023 11:57 3 / 187 Все ники заняты 20.03.2023 19:59    
 * *По СП 7.13130 5.2. Установку газоиспользующего оборудования, в том числе систем поквартирного теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами на газовом топливе, следует применять в соответствии с [1] в многоквартирных жилых и общественных зданиях выс =>Покупал квартиру в новом доме в 2019 году. В комнатах автономники, в коридоре 3 тепловика, а на кухне дополнительно датчик СН и датчик СО, завязанные на кл 
    [СПЗ

Устройства контроля положения для клиновых задвижек

DSeaman 14.07.2022 1:38 4 / 741 koks 20.03.2023 19:22    
 * *Коллеги, Приветствую! Поделитесь опытом, существуют ли в природе устройства контроля положения для задвижек типа клиновых. Есть задача по модернизации автоматики существующей насосной пож.тушения. Все задвижки стоят клиновые, отечественного произво =>На безрыбье и рак - щука! BillyQE ® спасибо! 
    [Документация

СП 10.13130 и его область применения

Jamal 20.03.2023 13:05 4 / 231 Comfire 20.03.2023 14:16    
 * *Коллеги, может кто-то уже имеет понимание применения п.1.3 СП 10.13130. Интересует два его пункта: 1.3 Настоящий свод правил не распространяется на объекты защиты: - проектируемые по специальным нормам или с особыми условиями водоснабжения; Что это за с =>Вот один из таких иных документов: В помещениях, зданиях и сооружениях АС следует предусматривать внутренний противопожарный водопровод, питаемый от наруж 
    [СПЗ

отваливаются три охранных зоны рубеж 2оп3

Sany 18.03.2023 11:51 1 / 154 BillyQE 20.03.2023 14:10    
 * *отваливаются три охранных зоны сбрасываешь питание прибор их видит но через минуту опять потеря связи
[Ув. Sany. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Размещение копии постов несколько веток считается спамом. Правила
=>Поизучайте для начала меню самого прибора, там много чего можно найти ... в том числе и качество связи с устройствами на адресной линии связи посмотреть, и 
    [СПЗ

Оборудование сан. узлов СМК, УДП, Табло "Порошок не входи", "Автоматика отключена" _

GrubSerg 16.03.2023 0:36 14 / 435 DSeaman 18.03.2023 15:26    
 * *Здравствуйте, коллеги!
Возник вопрос по поводу оборудования сан. узлов с СМК, УДП, Табло "Порошок не входи", "Автоматика отключена", если при выходе из него мы попадаем в защищаемое порошком помещение.
Я считаю, что оборудовать
=>GrubSerg ® [16.03.2023 11:03:35] <То есть, если я волей судеб оказался в туалете и уже не могу выйти из-за пожара, то в ручную не смогу запустить пожар 
    [Прочее

Категория риска в области пожарной безопасности

PinkFloyd 16.03.2023 19:06 3 / 278 PinkFloyd 17.03.2023 16:11    
 * *
Всем доброго времени суток. Подскажите знающие. На сайте ГУ МЧС в подразделе "Перечни объектов защиты, которым присвоены категории риска", присвоен "высокий риск" административно-офисному зданию. При расчёте на калькуляторе отнесения о =>Благодарю. 
    [Служба

Выход на пенсию по смешанному стажу

пенсионер 101 17.03.2023 14:45 3 / 569 ИнПБ 17.03.2023 15:53    
 * *Добрый день форумчане!!! Мне на сегодняшний день мне 45 лет, стаж в ФПС ГПС - 13 лет 7 месяцев, гражданский стаж - 13 лет. Имею ли я возможность уйти на пенсию в 2023 году по смешанному стажу? =>Статья 90. Прекращение контракта по достижении предельного возраста пребывания на службе в федеральной противопожарной службе [ссылка] 
    [Социалка

Посещение других стран.

Sedoy13 15.03.2023 10:32 4 / 804 василек 17.03.2023 12:09    
 * *Подскажите пожалуйста, являясь сотрудником МЧС России, могу ли я посетить республику Абхазия находясь в отпуске? =>Недавно отдыхал в Сочи. Решили съездить в Абхазию. Все люди в погонах отказались. На работе им грозили санкциями. 
    [СПЗ

Прошу помочь обосновать необходимость ОПС на ж/д рампе

MrMaes 17.03.2023 8:12 4 / 174 Gun 17.03.2023 12:02    
 * *Уважаемые коллеги, прошу помощи. Имею железнодорожную рампу для разгрузки сахара в мешках пристроенную к складу. раньше был над ней навес, теперь этот навес обшили по периметру профлистом. Площадь рампы 1100м2. Согласно анализа нормативных документов при =>Ув. MrMaes ® Вам нужно открыть №384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, определиться с термином "Помещение" (см. термины 
    [Прочее

Повышение степени огнестойкости при реконструкции.

dalexeus 15.03.2023 16:21 5 / 247 Gun 17.03.2023 11:38    
 * *Здравствуйте. На объекте предусматривается реконструкция в части не касающихся изменения каких-либо конструктивных элементов. Требуется ли подтверждать при этом степень огнестойкости здания? По факту она меньше требуемой и по сути требуется проведение о =>Я согласен, что информация о степени огнестойкости, категории пожарной опасности и класса конструктивной пожарной опасности нужно в любом случае найти, что 
    [СПЗ

Какое оборудование взять? Статья 84 п.12 ФЗ 123

makuc 16.03.2023 15:57 3 / 217 zemet4ino 17.03.2023 9:02    
 * *12. Здания организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов опов =>Вот прям недавно в проект заложил контроллер "Панель-2-ПРО исп. Л", ретрансляторы "РР-ПРО исп. Л", браслеты "Браслет-ПРО исп. 1М с 
    [СПЗ

Болид, шлейфовые приборы, алгоритм B - очередные пасхалки

Sege 14.03.2023 15:11 15 / 547 СпециальнаяВО 16.03.2023 13:58    
 * *Коллеги!

Столкнулся с интересной проблемой. Суть которой состоит в реализации алгоритма B для шлейфовых приборов Болида (Сигнал-10, Сигнал-20П, Сигнал-20М, С2000-4).

1) Де-юре, реализация данного алгоритма пока возможна только для прибор
=>Ув. Sege, вы просто не поняли, что в шлейф типа "21" должен распознавать "двойную сработку" по терминологии Болида, то есть быть двухпо 
    [Прочее

Выход из подвала

Jerry 16.03.2023 13:34 2 / 161 Асашай 16.03.2023 13:47    
 * *Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть один обособленный эвакуационный выход из подвала в соответствии с ФЗ 123 и СП1, может ли второй выход из подвала находится внутри помещения 1 этажа, какие требования, как к не эвакуационному, к нему предъявляются? =>СП 4.13130.2013 4.18 В зданиях, сооружениях, пожарных отсеках всех классов функциональной пожарной опасности по условиям технологии допускается предусм 