| [Документация] | | Асашай | 26.07.2024 12:30 | 2 / 77 | Асашай | 26.07.2024 14:58 | |
| * * | Всем привет. Подскажите, я правильно понимаю, что противодымная защита пожаробезопасных зон 2-3-го типов не требуется?
9.2.1. Пожаробезопасные зоны могут предусматриваться следующих типов:
– 2-й тип: зона, расположенная на эксплуатируемой кровле, от |
=> | благодарю | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [СПЗ] | | Joprst | 26.07.2024 11:16 | 0 / 89 | | |
| * * | Для люков дымоудаления в кровле производственного здания предусматриваются модули дымоудаления (МДУ-1С, но не важно). Модули контролируют цепь питания. Но люки дымоудаления подобраны на =24В (ДЫМОЗОР-100-600х140
0-П-1600-24-0-С), а электрики говорят " |
=> | | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [Документация] | | Лейкин | 26.07.2024 10:08 | 3 / 141 | Нина | 26.07.2024 19:43 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, есть ли требования к установке устройств обратной связи системы СОУЭ (места установки, расстояние м/у вызывными панелями и т. д.)? В СП3 ничего не нашёл на эту тему |
=> | [QUOTE начальник отдела 26.07.2024 11:11:14]Подобные требования будут содержаться в новом СП 3 [/QUOTE]
Скоро во ВНИИПО будет обсуждаться вариант, в котор | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [Документация] | | Beginner | 25.07.2024 14:48 | 2 / 121 | Асашай | 25.07.2024 15:50 | |
| * * | Добрый день!
Есть здание 9 этажей, более 28 метров высотой. Год ввода в эксплуатацию - 1974 (как ни странно, вся документация в наличии).
На каждом этаже находится лифтовый холл-лестничная клетка (совмещённые, двери лифтов и лифтовых шахт - противопожар |
=> | здание должно соответствовать проекту, а не хотелкам инспектора
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 сентября 2020 г. | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [Документация] | | Асашай | 24.07.2024 10:03 | 21 / 240 | Comfire | 24.07.2024 19:09 | |
| * * | Всем привет!
Скажите, является ли нарушением требований пожарной безопасности устройств технологической лестницы, соединяющей подвальный этаж, первый и второй этажи общественного здания класса Ф3, при условии выгораживания этой лестницы противопожарными |
=> | Я привел стандартное определение термина техн.лестница. У Вас есть такое определение для "Неэвакуационных лестниц "2-го типа"? Это совсем не | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [СПЗ] | | Сложные вопросы | 24.07.2024 9:57 | 2 / 153 | Сложные вопросы | 24.07.2024 12:37 | |
| * * | При наличии одного эвакуационного выхода с этажа каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна иметь аварийный выход в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего свода правил. Высота расположения квартиры определяется высо |
=> | Этого нигде к сожалению не указано в нормах. | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [Документация] | | Таблетка | 23.07.2024 15:10 | 3 / 291 | Лёха_З | 24.07.2024 9:09 | |
| * * | Добрый день. Подскажите пожалуйста, в соответствии с п.2 приложения 3 приказа 806 "По Обучению" определен перечень должностных лиц, которые проходят обучение по программе профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности, в свою оч |
=> | МЧС в письме от 04.05.2022 г. № ИВ-19-751 разъясняет, что в соответствии с пунктом 2 приложения № 3 к приказу МЧС России № 806 не проходят
обучение по доп | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [СПЗ] | | Питкин | 23.07.2024 11:35 | 98 / 979 | ifbbpro | 26.07.2024 15:51 | |
| * * | Добрый день!
Попался проект в спецификации которого указана - Кабельная проходка 20мм ОГНЕЗА-ПМ-К.
Подскажите в первый раз такое встречаю - какой то бочонок которых устанавливается на входе в стенку и на выход и кабеля проходят через него. А в стене тог |
=> | Насколько я понимаю, таможенник, посмотрев на такой код, будет действовать как с изделиями из графита. | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [Служба] | | Гранит | 22.07.2024 21:49 | 41 / 758 | Гранит | 25.07.2024 20:41 | |
| * * | Добрый день. Прошли 3 проверки пожнажзора у одного юр.лица по одному адресу: корпус 1,2,3. Составлено 3 протокола по ч.4 ст 14.1 КоАП. Вопрос: законно ли оформлять тримя проверками одновременно?
По факту юр.лицо одно, одновременно 3 проверки одним лицом |
=> | ifbbpro
И не путайте договор оказания услуг ст 779 и договор подряда ст 702 ГК РФ | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [Служба] | | Korovke | 22.07.2024 19:56 | 14 / 290 | Korovke | 23.07.2024 22:07 | |
| * * | Всем привет! Есть 1-этажное здания Ф5 с именно пристройкой (не встройка и не вставка) АБК (2 этажа). Все II C0. АБК отделяется перегородкой 1-го типа. По таблице 6.1 СП 2 определяем площадь пожарного отсека Ф5, которая не должна превышать площадь Ф5+ площ |
=> | =п.6.6.1=
Ну да, все так. Мы открываем таблицу 6.9 и смотрим по ней площадь этажа в пределах пожарного отсека АБК, которая определяется пунктом 6! | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [Служба] | | Depalek | 20.07.2024 18:33 | 0 / 140 | | |
| * * | Приветствую всех, подскажите пожалуйста не опытному человеку, сколько должно длиться по времени занятие на свежем воздухе в СИЗОД и какое время нужно записывать в личную карточку газодымозащитника. И согласно какого приказа сколько времени дается |
=> | | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [Документация] | | zain | 19.07.2024 14:15 | 0 / 164 | | |
| * * | Вопрос по СП 7.13130.2013 п. 8.1 требует выделять помещения с вентиляционным оборудованием конструкциями EI45.
а если здание IV степени огнестойкости то в этом случае под венткамеры нужен отдельный каркас? может встречал кто разъяснения по этому поводу |
=> | | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [СПЗ] | | Сложные вопросы | 19.07.2024 11:33 | 13 / 296 | Comfire | 20.07.2024 13:31 | |
| * * | 1. Подскажите какая степень огнестойкости у окна при условии
а) Если холл лифта ППП совмещен с зоной безопасности
б) Если это холл лифта для перевозки ППП.
в) Если расстояние до окна ПБЗ менее 2 метра от помещения с пожарной нагрузкой. |
=> | ===Где предусматривается холл лифта для ППП?===
Холл лифта для транспортирования пожарных подразделений предусматривается на каждом этаже здания. При эт | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [СПЗ] | | AHTOH | 19.07.2024 5:24 | 2 / 315 | tabak | 19.07.2024 8:27 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, кто прав? Сегодня технадзор сообщил, что в межэтажном перекрытии строящегося многоэтажного дома, в заложенную металлическую гильзу, нельзя засовывать жёсткую ПВХ трубу межэтажного стояка кабелей сетей связи, имеющую категорию стойко |
=> | Если пространство вокруг кабеля в ПВХ трубе в точке прохода вы тоже залили огнестойким герметиком, то все норм. Иначе - нет. В проекте есть узел прохода че | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [СПЗ] | | Виктор Палыч | 18.07.2024 21:53 | 0 / 183 | | |
| * * | Коллеги, не могу понять просто вещи, казалось бы. Высота светильника не более 1,5 сантиметров. Берем две его высоты, получаем 3 см. По пункту 6.6.37 нужно измерять от центра датчика. Получается, что мы не выходим за пределы самого извещателя. Вопрос: нужн |
=> | | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [СПЗ] | | Skydiver | 18.07.2024 16:00 | 1 / 240 | AntonAnton | 23.07.2024 14:33 | |
| * * | Коллеги, подскажите пожалуйста. Кто может привезти ЗИП к аспирационникам?? |
=> | Здравствуйте.
Извещатели, модули, фильтры и прочие комплектующие есть в наличии на складе в Москве. Напишите нам- ak@wagner-russia.com | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [СПЗ] | | Tatum | 17.07.2024 19:04 | 6 / 413 | Tatum | 18.07.2024 11:45 | |
| * * | Добрый день. Ситуация следующая: большое производсивеннон технологическое здание 3 этажа, большое количество потребителей электроэнергии (шкафы управления вентиляторов, шкафы управления клапанов, тепловые завесы, клапаны, загазованность, электроконвекторы |
=> | АОВ предусмотрено, но из вентиляция питается только от 5 силовых шкафов, остальные 5 сидят на других потребителях, которые тоже нужно частично отключать пр | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [СПЗ] | | Лёха_З | 16.07.2024 14:16 | 23 / 351 | Лёха_З | 17.07.2024 17:19 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Коллеги, подскажите, допускается ли осуществлять подпор воздуха в тамбур-шлюз перед лестничной клеткой Н2, за счёт перетекания воздуха через КДМ из этой же лестничной клетки?
Данная схема реализована в действующем здании, вот |
=> | EI60 | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [Прочее] | | Алекссей | 16.07.2024 8:20 | 1 / 199 | Rujero | 16.07.2024 9:10 | |
| * * | Здравствуйте!
Помогите разобраться с этим пунктом из СП 155 в части устройства тупикового пути длиной 30 м с лебедкой в конце тупика.
При такой длине возможно "подтянуть" один-два вагона. Потом происходит расцепка этого вагона, но путь тупиков |
=> | Расцепка вагонов позволяет уменьшить масштаб аварии, снизить расход воды на охлаждение цистерн в зоне факельного горения или пожара пролива, а также расход | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [Документация] | | Елизавета174 | 15.07.2024 22:28 | 19 / 448 | Comfire | 17.07.2024 17:02 | |
| * * | Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, а то я уже всю голову себе сломала...
имеется помещение, кислородная будка. Стоит рядом с больницей, стены из металла, вентиляция имеется, полные баллоны находятся в будке, пустые вне будки.
пару лет назад клиент с |
=> | ===А то уже ацетилен туда мужики стали заносить===.
Не просто заносить, а еще и кислород выносить.
===Данный ОСТ отменён и при том давно.===
вампал | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [Служба] | | sunlieseof | 15.07.2024 14:42 | 1 / 242 | Viss | 15.07.2024 20:46 | |
| * * | Добрый день. Госэкспертиза выставила замечания, а именно по выводу сигналов с пожарной насосной на пост с постоянным пребыванием людей(охраны). Требуют вывести сигналы работы/неисправности, аварий, затоплений корпуса и т.д. Насосная станция комплектная, п |
=> | Приборы с выходами типа сухой контакт можно интегрировать в системы пожарной сигнализации любого производителя. Например, на Рубеже R3 на стороне насосной | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [Документация] | | Асашай | 15.07.2024 13:49 | 8 / 247 | Асашай | 16.07.2024 8:08 | |
| * * | Всем привет. Появился вопрос по лестничным клеткам типа Л2
Согласно п. 4.4.16 лестничные клетки типа Л2 допускается предусматривать в зданиях I, II и III степеней
огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 и функциональной пожарной |
=> | по больницам я имел в виду ответ ВНИИПО отсюда
[ссылка]
| |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [СПЗ] | | Сложные вопросы | 13.07.2024 14:06 | 0 / 218 | | |
| * * | Подскажите, пожалуйста, как определить температуру до которой нагреется жила ОКЛ при пожаре в помещении? |
=> | | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [Документация] | | koks | 12.07.2024 14:42 | 0 / 178 | | |
| * * | Всем привет.
Случайно обнаружили что в новых изменения №2 к СП 51.13330.2011 от 17 января 2022 года пункт 4 таблицы 1 вернули к изначальному варианту на момент принятия данного СП 51.13330.2011 (на 2011 год). Опечатка / не опечатка в изм. 2 СП 51.13330.2 |
=> | | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [Документация] | | Асашай | 10.07.2024 19:17 | 13 / 362 | начальник отдела | 12.07.2024 16:03 | |
| * * | Всем привет. Здание с чердаком, площадь кровли 2500 кв. м, требуется 3 выхода на кровлю. Предусматриваю 2 выхода на чердак с лестничных клеток и 3 выхода из чердака на кровлю. Есть ли нарушение в том, что выходов на кровлю из чердака 3, а выходов на черда |
=> | = Вопрос - где именно ставить противопожарную дверь? =
И там, и там ставить. | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [Документация] | | Асашай | 10.07.2024 14:26 | 101 / 1086 | Comfire | 12.07.2024 19:26 | |
| * * | Всем привет. Какие необходимо ставить пожарные извещатели в прихожих квартир? Дымовые или тепловые? В квартирах могут курить, готовить пищу, что может вызвать ложное срабатывание извещателя. Наверное, тепловые извещатели более уместны? |
=> | СпециальнаяВО, у вас снова не пропечаталась часть из моего ответа. Вот он: "Автору лучше ответьте, если можете"…
| |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [Служба] | | Korovke | 10.07.2024 14:21 | 5 / 327 | Рустам74 | 10.07.2024 16:07 | |
| * * | Добрый день! Есть многофункциональное здание (торгово-развлекательный центр). На верхнем этаже предусматривается блок ЧОП (частная охранная организация), в котором имеются спальные помещения. Как считаете, к какому классу функциональной пожарной опасности |
=> | начальник отдела®
Вроде верно. Но как режимная комната отдыха охранников угодила в "организации по обслуживанию населения" - в голове не склад | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [Документация] | | Асашай | 09.07.2024 22:21 | 16 / 358 | Пиявка | 11.07.2024 21:15 | |
| * * | Всем привет. Проектируется здание, у здания имеется 2-скатная кровля, в торцах соответственно имеются фронтоны, расстояние от проезда до свеса кровли более 10 м. Вопрос такой - при устойстве ограждения кровли надо ли предусматривать ограждение кровли на ф |
=> | Пожарный не дурак, что бы вскрывать кровлю у фронтона. | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [СПЗ] | | Rick80 | 09.07.2024 15:48 | 2 / 378 | Владимир 227 | 10.07.2024 14:42 | |
| * * | Добрый день.
Имеется здание старше 10 лет. Пришло время обновлять систему пож. сигнализации и делать на неё рабочую документацию с учетом действующих нормативов. Но есть нюанс - в свое время для объекта, как и положено, разрабатывалась проектная документ |
=> | >>>>Можно просто выполнить рабочку на основе имеющегося сейчас оборудования (Болид/Рубеж)<<
;<<<
Смотря как Вы проводите обновл | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
![](/images/z.gif) |
| [Документация] | | Таблетка | 09.07.2024 11:50 | 3 / 370 | Comfire | 09.07.2024 15:18 | |
| * * | Добрый день! Кто знает, почему с недавних пор согласно ст. 1 ФЗ 69 требования нормативных документов по пожарной безопасности являются обязательными? |
=> | обязательные требования пожарной безопасности (далее - требования пожарной безопасности) - специальные условия социального и (или) технического характера, | |
![](/images/z.gif) | ![](/images/z.gif) |
Список с