| | | SANDOS | 22.01.2021 17:01 | 3 / 0 | SANDOS | 23.01.2021 21:20 | |
| * * | Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста в вопросе. Все ли помещения в которых имеются металлические конструкции в цехе, такие как колонны и фермы подлежат огнезащитной обработке. Или все зависит от категории по пож.опасности самого помещен |
=> | Здравствуйте! Спасибо, что ответили на мой вопрос. Наше здание двухэтажное, производственное помещение, выполнено из железобетонных панелей, рядом примыкае | |
 |  |
 |
| | | 459-85 | 22.12.2020 7:17 | 3 / 0 | 459-85 | 23.01.2021 21:07 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите пожалуйста низшую теплоту сгорания огнезащитного состава Инфлекс ФА-21, состаящего из 2 компонентов А и Б:
Состав компонента А: 1) 2,2-Бис (гидроксиметил) пропанди-1,3-ол (Пентаэритрит) - 35 - 50%
2)Аммоний полифосфат 15-40 |
=> | Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | ИнспекторВер | 22.01.2021 8:30 | 3 / 0 | Amekron | 22.01.2021 11:48 | |
| * * | Может ли инспекто отдела возбуждать уголовное дело по ст. 168 УК |
=> | Тогда поидее это должность уже не будет "Инспектор", в таких случаях в удостоверении должностного лица будет написано что-то вроде "Инспекто | |
 |  |
 |
| | | _Andrey_ | 22.01.2021 9:30 | 1 / 0 | Ёжик | 22.01.2021 10:30 | |
| * * | Добрый день коллеги!
Может кто в курсе или имеет опыт...
На данный момент являюсь работником ГУ МЧС по субъекту РФ, управление пожаротушением и проведение АСР. В дальнейшей перспективе надеюсь стать сотрудником.
Имеется высшее образование |
=> | поиск по сайту вам в помощь
[ссылка]
[ссылка]
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Мастер Тукс | 22.12.2020 13:47 | 26 / 0 | Tir82 | 21.01.2021 9:17 | |
| * * | Сегодня, 22 декабря, проведена онлайн-конференция директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, посвященная изменениям в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, вступающим в силу с 1 ян |
=> | посмотрел прес-конференцию.
многое что и прояснилось для меня.
отчего и почему царит бардак в системе и нормировании.
с такими "боссами" дал | |
 |  |
 |
| | | Orf_zot | 20.01.2021 22:40 | 0 / 0 | | |
| * * | Потерял нагрудный ГПН (еще во время их обязательного ношения). Возможно ли его восстановление (покупка оригинального без участия кадров), так как копии сильно отличаются (не блестят и размер немного другой)? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Andorra1 | 20.07.2018 15:59 | 27 / 85 | Админ | 19.01.2021 10:41 | |
| * *
 |
Для желающих продолжить, подискутировать по теме
Разделы АУП, АПС, СОУЭ, ВПВ и ДУ в составе МОПБ
Начало ветки [ссылка]
|
=> | Ув Dilom ®Ветка от 2018 года. хотите еще раз обсудить вопрос - откройте свою ветку.
| |
 |  |
 |
| | | 459-85 | 18.01.2021 9:20 | 2 / 0 | 459-85 | 18.01.2021 11:03 | |
| * * | Добрый день.
С 27.01.2021г вступает с силу СП 10.13130.2020.
В таблице №7.1 (жилые и общественные здания) при определении необходимости оборудования в здании противопожарного водопровода не учитываются объёмы зданий, в отличии от СП.10.13130.2009.
Скор |
=> | Спасибо. Надеялся, что я что-то пропустил в тексте и не так трактую.
| |
 |  |
 |
| | | Andorra1 | 16.05.2019 15:13 | 84 / 35 | остатки ГПН | 13.01.2021 9:26 | |
| * * | В Кемерове начался суд по делу о пожаре в "Зимней вишне".
Первое судебное заседание по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" началось в Кемерово в среду 16.05.2019г.
На скамье подсудимых семь человек: экс- |
=> | Ув. ибо ®,
по зарплате отказ от иска (причины знает только сам Генин) - [ссылка]
по УД дело ещё длится, сегодня в 15:00 заседание (та | |
 |  |
 |
| | | Starik84 | 11.01.2021 19:52 | 1 / 0 | eraser03 | 12.01.2021 8:11 | |
| * * | Добрый вечер, в 2020 году внеплановые проверки по контролю предписаний проводились согласно постановления правительства № 438 от 3 апреля 2020 года и согласовывались с прокуратурой. В 2021 году данная процедура сохраняется или согласование с прокуратурой |
=> | В 2020 году действовало Постановления Правительства № 438 от 3 апреля 2020 года "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля.. | |
 |  |
 |
| | | Масима | 28.12.2020 12:11 | 58 / 0 | сергей | 11.01.2021 11:15 | |
| * * | Доброго времени суток! Возник вопрос: помещения, в которых установлено серверное оборудование, а также электрощитовые помещения относятся по ПУЭ к классу зоны П-IIа. При этом согласно п. 7.4.20 в них должно быть электрооборудование со степенью защиты не н |
=> | ----П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 04.01.2021 18:34 | 3 / 0 | Мастер Тукс | 04.01.2021 19:48 | |
| * * | Сегодня из новостей узнал, что, оказывается есть такая должность Министр МЧС Крыма. Что это? По всем субъектам Министров МЧС нет, а только начальники ГУ, а для Крыма сделали исключение. Помнится, Шойгу постановил, что в МЧС может быть только один Министр. |
=> | Вообще-то человек умер, наш коллега, если кто стал забывать, что находится на пожарном форуме.
Сергей Николаевич Шахов, Министр чрезвычайных ситуаций Ре | |
 |  |
 |
| | | Брандмауэр-СБ | 25.12.2020 14:22 | 9 / 0 | IPB08 | 28.12.2020 20:59 | |
| * * | Кто интересуется развитием пожаров, есть пара видео.
К сожалению не с самого начала, но на первом видео очень хорошо видно как пожар развивался.
Вот ссылка на информацию о пожаре на сайте МЧС:
[ссылка] |
=> | Надо вводить страхование имущества помесячно. И страховать жилье от пожара хотя бы на новогодние праздники...
| |
 |  |
 |
| | | leonid88 | 24.12.2020 22:21 | 4 / 0 | ogpn8 | 25.12.2020 12:01 | |
| * * | Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. N 1052 "Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий" утрачивает свою силу с 1 января 21 года. Есть какие либо альтернативы? Интересует зап |
=> | Вопрос был про альтернативы постановления 1052. Альтернатива - ПП РФ 1479. Запреты по продаже пиротехники на объектах торговли изложены в пункте 446 и 447. | |
 |  |
 |
| | | Vpack | 12.12.2020 12:48 | 13 / 0 | Karpov | 24.12.2020 15:06 | |
| * * | Добрый день.
Требуется изготовление проекта не адресной АПС для комплекса из 5-ти складов по 700-1500 кв.м. и административного здания площадью 2 тыс. кв.м.
В складах планируем линейные датчики.
Предложения на почту 2398899@mail.ru |
=> | >>> Пока желающих почти нет, все заняты?
Для действующих проектировщиков слишком большой объём, как по мне. 5 складов и АБК.
| |
 |  |
 |
| | | skw2 | 24.12.2020 9:42 | 0 / 0 | | |
| * * | 26.12.2020 работаем? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 20.12.2020 10:16 | 24 / 0 | Prakt!k | 21.12.2020 12:55 | |
| * * | Добрый день всем! Люди добрые! Кто-нибудь проектировал СИЗО или ИВС?
Какое оборудование необходимо согласно приказа МВД №876 от 25.07.2011 п.6.17. Мне первый раз такое задание дали, упаковать полностью ИВС...Вопросов вообще много, и по оборудованию о |
=> | ***а оперативная, которая может работать в режиме громкой.
Где-то встречал, уже не помню, громкоговорящие абонентские устройства для АТС, взамен телефон | |
 |  |
 |
| | | nND | 18.12.2020 0:29 | 3 / 0 | Comfire | 18.12.2020 10:32 | |
| * * | В СТУ по обеспечению ПБ имеется раздел с перечнем документов, послужившим основой для разработки.
Имеется фраза, что кроме СТУ в процессе строительства и эксплуатации необходимо выполнять требования действующих нормативных документов в том числе: и указ |
=> | Тогда это не СТУ. Это просто бумага с буквами. Без разницы, что в них написано.
Ну какая может быть связь между мангалом и ПУЭ? Я даже не предсталяю, | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 15.12.2020 20:39 | 15 / 0 | Comfire | 16.12.2020 20:26 | |
| * * | И опять пожар и опять жертвы и снова несанкционированный дом для престарелых в сельской местности (такое уже было). Но что по этому поводу говорят СМИ? Здание не было оборудовано пожаротушением и дымоудалением. Возможно я что-то забыл или отстал от жизни, |
=> | Вот подробная статья про этот "пансионат" и про подобные ему доживальники:
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | zzzz | 14.12.2020 16:05 | 4 / 0 | Viss | 14.12.2020 18:36 | |
| * * | Всем, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста кому на практике приходилось сталкиваться с контроллерами марки Johnson Controls FX-07,14,16.
Имеют ли данные контроллеры сертификат пожарной безопасности?
Можно ли данные контроллеры использовать в |
=> | В общем случае использование контроллеров применяемых в АСУД неправильно. В связи с тем, что такие контроллеры не выполняют функции предъявляемые к пожарны | |
 |  |
 |
| | | Админ | 30.07.2020 16:46 | 4 / 0 | koks | 14.12.2020 17:18 | |
| * * | [QUOTE ибо 26.12.2012 19:14:39]
на этом сайте встречаются настоящие перлы и шедевры, я их собирал, но они теряются и потом уже не находятся, поэтому желаю собирать такие жемчужины на этой ветке. Каждую такую жемчужину буду оформлять отдельным постом |
=> | 5. А все таки чем они регламентируют длину опуска, просто сказали и все. Ведь на стенде испытываются (согласно ГОСТа) горизонтальные линии, но ни как верти | |
 |  |
 |
| | | (Валентина) | 07.12.2020 18:59 | 44 / 0 | (Валентина) | 14.12.2020 13:11 | |
| * * | Я проживаю в многоквартирном доме "сталинка". На кухне имеется газовый водонагреватель . Соответственно в стене имеется дымоход и вентиляционный канал. Проживаю в этой квартире 15 лет.30 ноября из вентиляционного канала вдруг подул в квартиру холодн |
=> | Рустаму74 Причем тут моя квартира если я уже писала 11.12 в 19.12 что такая же ситуация и в другом подъезде в квартире через стенку . А позднее выясни | |
 |  |
 |
| | | ryryrye | 10.12.2020 11:26 | 13 / 0 | lee_leon | 14.12.2020 4:20 | |
| * * | Добрый день! Такой вопрос. При проведении реконструкции в производственном помещении планируется отделить рабочую зону операторов перегородками выполненными из пластика. Пластик, как правило горючий и при горении токсичный материал. Допустимо ли его приме |
=> | А перегородки из горючих материалов не повлияют на конструктивную пожарную опасность здания в целом? Или их надо относить к пожарной нагрузке и учитывать п | |
 |  |
 |
| | | ибо | 13.12.2020 22:38 | 1 / 0 | Админ | 13.12.2020 23:18 | |
| * *
 | В новых ППР появилось новое понятие «журнал эксплуатации систем противопожарной защиты».
Что это такое и как выглядит — мне не известно, но в ППР теперь определено:
— п.17 б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытани |
=> | есть такое обсуждение [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | zopa50 | 15.01.2020 13:58 | 82 / 17 | zopa50 | 12.12.2020 20:59 | |
| * *
 | Доброго дня.
Так уж вышло, что начальник послал..., он говорит что это не оскорбление, а указание направления.
Кто как думает? как с этим бороться?
УК РФ Статья 336. Оскорбление военнослужащего
2. Оскорбление подчиненным начальника, а |
=> | думаю, съежу ка я в ТЦ, где он любит с семьей время проводить по выходным.
и пошлюка его тоже его на... )
| |
 |  |
 |
| | | SANDOS | 08.08.2019 15:59 | 3 / 50 | Vodoem | 11.12.2020 14:03 | |
| * * | Добрый день, уважаемые форумчане! Поделитесь пожалуйста своим бесценным опытом в следующем вопросе: на нашем предприятии (холодная штамповка металла) имеются 2 не действующих пожарных водоема по 200 кубов каждый. Также имеется один действующий пожарный ги |
=> | Добрый день! подскажите пожалуйста списали пожарный водоем, необходимо его утилизировать как правильно это сделать (нормативный документ?). Спасибо! | |
 |  |
 |
| | | ar2d2a2a | 10.12.2020 12:29 | 4 / 0 | Dimma | 10.12.2020 15:06 | |
| * * | Давным давно в 2019 в далеком далеком регионе.... ООО "Не самые умные" разработали проект детского сада. Данный проект успешно прошел экспертизу. Нашелся подрядчик и ответственно воздвиг строение как завещали проектировщики выше упомянутой конт |
=> | ar2d2a2a ®, в каком городе было это? Не мог бы часть плана сада в jpg разместить? Может у на в городе Воронеже, или в Отрадном уже давно функционируют. | |
 |  |
 |
| | | mcfoottom | 08.12.2020 11:50 | 20 / 0 | южный | 10.12.2020 13:48 | |
| * * | Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Такая ситуация, дознаватель провёл доследственную проверку по факту пожара в порядке ст.144 УПК РФ. Пожар произошёл в надворных постройках на территории частного домовладения квартиры №1, в результате чего поврежд |
=> | похоже автор темы уже во всем разобрался.. исчез..
[Ув южный не надо флудить. Ваш пост не несет никакой информации. Лучше промолчите с вашими пр | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 08.12.2020 17:21 | 6 / 0 | южный | 10.12.2020 11:13 | |
| * * | Привет, коллеги! Новый Год неизбежен, как дембель и пенсия! (предновогодняя шутка)
Есть вопрос, не совсем относящийся к теме пожарной, но всё-таки к безопасности
Есть вышеуказанный СП. Может кто с ним и сталкивался. В проектах (в разделе ТХ) закладывают |
=> | [ссылка]
яндекс поиск | |
 |  |
 |
| | | Svirp1688 | 08.12.2020 12:01 | 8 / 0 | dizel2012 | 08.12.2020 15:32 | |
| * * | Доброго времени суток. Вопрос к знатокам. Ситуация такая: есть цех.
В цехе происходит резка металла газом. Газ соответственно пропан в баллонах по 50 л. Посчитал, под категорию А цех не подходит, давление взрыва менее 5 кПа, за счет большого свободного о |
=> | Класс зоны определяется исходя из Правил противопожарного режима, а там ссылка пошла на 123-ФЗ. Забудьте ПУЭ | |
 |  |
Список с