| | | Лёха_З | 29.03.2023 11:49 | 9 / 106 | Comfire | 29.03.2023 16:40 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Исходя из требований п. 43 1479 руководитель организации должен организовать очистку вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений. В здании имеется общеобменная вентиляция. Требуетс |
=> | Лёха_З, это не смех. В жилье есть куча чего опасного. Газ бытовой, газ в канализации, газ в холодильнике. Они все горят и взрываются, но их наличие не дела | |
 |  |
 |
| | | Gun | 24.03.2023 13:21 | 2 / 137 | Gun | 29.03.2023 14:26 | |
| * * | Куда исключен п. 6.1.22, Таблица 8 СП 4.13130.2013 (Исключены, Изм. N 1). |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| | | Лёха_З | 27.03.2023 16:45 | 13 / 265 | Gun | 29.03.2023 14:25 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Возник вопрос, весьма банальный, но зловредный)))
П. 6 и п. 30 ППР требуют наличие у дежурных из состава обслуживающего персонала наличие СИЗов и фонарей. Так вот, что же за зверь этот "обслуживающий персонал", кого к |
=> | Ув. южный ® дежурный персонал и есть обслуживающий персонал.
| |
 |  |
 |
| | | Доза | 16.03.2023 6:23 | 35 / 409 | Доза | 29.03.2023 9:41 | |
| * * | Здравствуйте, нужна ли наружная водоснабжение для расположенного вне населенного пункта ПАГЗС? |
=> | AH конечно | |
 |  |
 |
| | | DSeaman | 16.12.2022 14:01 | 2 / 330 | GHA | 28.03.2023 16:04 | |
| * * | Коллеги, Приветствую!
В связи с невозможностью продления лицензии на SprinkCalc, возник вопрос - есть ли какие-то альтернативные калькуляторы гидравлики еще доступные в РФ?
Т.е. выполнение расчетов по формуле Хазена-Вильямса с выводом отчета по форме. |
=> | Поступите просто - вбейте в любом поисковике "программы для гидравлического расчета систем пожаротушения".
Выдается масса предложений по российс | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 22.03.2023 10:24 | 18 / 419 | Gun | 27.03.2023 18:42 | |
| * * | Здравствуйте!
В соответствии с табл. 6.1 СП 2.13130.2020, площадь одноэтажных производственных зданий IV степени огнестойкости категории Г не ограничена при любой высоте здания.
Нужно ли отделять от такого одноэтажного производственного здания пристроен |
=> | Ув. Jamal тонкая грань в понимании что такое пристройка, вставка, встройка - это группа помещений связанная непосредственно с производством. Группы помещен | |
 |  |
 |
| | | ибо | 02.03.2023 19:09 | 66 / 2263 | Comfire | 27.03.2023 15:11 | |
| * * | Являясь ответственным за пожарную безопасность торгового центра, нуждаюсь в разъяснении следующего вопроса. В моем случае пожарная сигнализация торгового центра не имеет круглосуточного персонала, а о «неисправности» и о «пожаре» сигналы раздельно выведен |
=> | Брандмауэр-СБ, меньше всего я нуждаюсь в советах от незнакомых людей про то, как мне жить. Я здесь, чтобы обсудить конкретную тему, а не чьё-то отношение к | |
 |  |
 |
| | | serbez | 24.03.2023 14:25 | 11 / 313 | ИнПБ | 27.03.2023 13:15 | |
| * * | Здравствуйте. Строится завод. Периметр будет обнесен двойным ограждением. Вход на территорию будет через отдельно стоящую проходную - домик грубо 14х7. Сразу за проходной открытая заводская территория, до ближайшего заводского корпуса порядка 50 метров. Ш |
=> | Тогда вопрос эвакуации с территории завода нужно рассматривать отдельно и КПП с проходными не достаточно. Вариант эвакуации с помещений КПП во внутреннию т | |
 |  |
 |
| | | Aminka | 23.03.2023 15:39 | 8 / 355 | СпециальнаяВО | 25.03.2023 13:41 | |
| * * | Дратути. Давненько меня не было. Хотелось бы обсудить с дорогими коллегами ГОСТ Р 42.3.01-2021 и требования СП134.13330.2022 в свете "всегда так делали".
Как правило, в большинстве мест (Питер особняком) нашей необъятной Родины принято совмещ |
=> | Нормальная ссылка:
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Gun | 24.03.2023 8:38 | 0 / 83 | | |
| * * | Добрый день.
Прошу пояснить, указанные в п. 8.2.4 СП 1.13130.2020 лестницы 2-го типа должны в зданиях с разно уровневыми антресолями вести непосредственно до пола 1 этажа производственного помещения. Или возможно спускаться по лестнице 2-го типа на ( |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Babaha | 23.03.2023 16:29 | 1 / 269 | ogpn8 | 24.03.2023 6:34 | |
| * * | Уважаемые форумчане, есть пункт 70 правил противопожарного режима
- В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправлени |
=> | Если речь идет о границе территории именно населенного пункта, то опашка шириной 10 м, причем без вариантов - это обязанность муниципалитета.
А вот если р | |
 |  |
 |
| | | Agat | 23.03.2023 13:30 | 0 / 108 | | |
| * * | Всем доброго.
Ситуация банальная: Из канализации в два подвала вводятся кабели (медь ТППэпЗ и оптика). Исполнение обычное. прокладываются дальше группой.
По зданию такое прокладывать нельзя, т.е. надо нагородить в подвале кроссовые шкафы и переводит |
=> | | |
 |  |
 |
| | | PinkFloyd | 16.03.2023 19:06 | 3 / 278 | PinkFloyd | 17.03.2023 16:11 | |
| * *
 | Всем доброго времени суток. Подскажите знающие. На сайте ГУ МЧС в подразделе "Перечни объектов защиты, которым присвоены категории риска", присвоен "высокий риск" административно-офисному зданию. При расчёте на калькуляторе отнесения о |
=> | Благодарю. | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 15.03.2023 16:21 | 5 / 247 | Gun | 17.03.2023 11:38 | |
| * * | Здравствуйте.
На объекте предусматривается реконструкция в части не касающихся изменения каких-либо конструктивных элементов.
Требуется ли подтверждать при этом степень огнестойкости здания? По факту она меньше требуемой и по сути требуется проведение о |
=> | Я согласен, что информация о степени огнестойкости, категории пожарной опасности и класса конструктивной пожарной опасности нужно в любом случае найти, что | |
 |  |
 |
| | | Jerry | 16.03.2023 13:34 | 2 / 161 | Асашай | 16.03.2023 13:47 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть один обособленный эвакуационный выход из подвала в соответствии с ФЗ 123 и СП1, может ли второй выход из подвала находится внутри помещения 1 этажа, какие требования, как к не эвакуационному, к нему предъявляются? |
=> | СП 4.13130.2013
4.18 В зданиях, сооружениях, пожарных отсеках всех классов функциональной пожарной
опасности по условиям технологии допускается предусм | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 01.03.2023 13:56 | 11 / 347 | Gun | 13.03.2023 14:44 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 6.5.50 СП 4 указано, что:
"Для ограничения распространения пожара из галерей в смежные здания, сооружения должны быть предусмотрены:
- противопожарные преграды (шторы, занавесы) с пределом огнестойкости EI 30 в местах примыка |
=> | Ув. dalexeus ® тоже не совсем понимаю п. 6.5.50 СП 4.13130 для класса конструктивной опасности С0:
противопожарные зоны шириной не менее 6 метров из негор | |
 |  |
 |
| | | sqwer86 | 13.03.2023 8:22 | 3 / 226 | Асашай | 13.03.2023 11:25 | |
| * * | Доброе утро. Два смежных цеха Ф5.1 категории оба В3 П-2-а, подскажите хотим сделать между ними ворота, какие именно нужно6 противопожарные? или обычные можно поставить? или можно поставить противопожарный занавес? Площадь одного цеха 12800 м кв. второй це |
=> | 6.1.47 Помещения категорий А, Б, В1, В2, В3, а также Г (с наличием газообразного или жидкого
топлива) по взрывопожарной и пожарной опасности следует отдел | |
 |  |
 |
| | | sqwer86 | 10.03.2023 8:38 | 1 / 215 | южный | 10.03.2023 13:44 | |
| * * | Я правильно понимаю, что для прокладки новой ветки наружного противопожарного водопровода, фирма которая это делает должна иметь лицензию МЧС? Собираемся делать новую ветку от существующего противопожарного водопровода на 2 гидранта, я правильно понимаю ф |
=> | да.
и горводоканал тоже | |
 |  |
 |
| | | Maxim1985001 | 09.03.2023 9:59 | 1 / 187 | Sam8 | 09.03.2023 20:29 | |
| * * | Уважаемые коллеги добрый день!Никто не сталкивался с такой проблемой, вообщем заканчивается срок действия сертификата ЭЦП, чтобы его продлить необходимо перейти в личный кабинет [ссылка], так вот браузер блокирует эту ссылку. Отключил у |
=> | Попробуйте так сделать
"В случае возникновения ошибок при работе с Порталом заявителя рекомендуем воспользоваться «Списком часто задаваемых вопросо | |
 |  |
 |
| | | Юрий453 | 08.03.2023 0:32 | 8 / 331 | Юрий453 | 08.03.2023 21:03 | |
| * * | Всем привет! Помогите решить задачу с шириной эвакуационных выходов из помещений, т.е. с шириной проемов дверей. Помещение административно-прои
зводственного корпуса Ф5.1. Кол-во людей на 2-ом этаже не более 20 человек. Сейчас в проекте заложены проемы из |
=> | То что, ширина прохода в свету и ширина проема под дверь - это не одно и тоже - это понятно.
Проем в свету 900, значит проем под дверной блок не менее = | |
 |  |
 |
| | | sqwer86 | 01.02.2023 14:38 | 13 / 728 | Грустно | 03.03.2023 14:56 | |
| * * | Вопрос по проведению повторных инструктажей по ПБ. В соответствии с приказом 806 повторный инструктаж проводится со всеми работниками осуществляющими трудовую деятельность в организации. Нужно ли проводить инструктаж по ПБ повторный с теми кто проводит ег |
=> | Может быть кому то будет интересно:
Ответ МЧС на эту тему "... Проведение противопожарных инструктажей можно возложить только на работника, соотве | |
 |  |
 |
| | | Sany | 03.03.2023 9:39 | 17 / 384 | Админ | 03.03.2023 11:52 | |
| * *
 | как руководитель компании по обслуживанию пожарной сигнализации снимает с себя административную и уголовную ответственность |
=> | Ув. Sany. В каждой ветке мы обсуждаем один вопрос. В теме сообщения следует писать этот самыйвопрос. А в теле - раскройте его подробнее. Попробуйте заново | |
 |  |
 |
| | | Юность | 01.03.2023 16:48 | 22 / 327 | Юность | 02.03.2023 18:42 | |
| * * | Здравствуйте, нужно ли разрабатывать специальные технические условия для пневмокаркасногоангара?
[Ув. Юность. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь [ссылка] =Админ |
=> | объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства | |
 |  |
 |
| | | xorn | 28.02.2023 16:23 | 2 / 197 | BTS | 01.03.2023 19:00 | |
| * * | Всем, здравствуйте!
На объекте имеется открытая автопарковка, оборудованная спринклерной системой АУВПТ воздушно-водяного исполнения.
На сухотрубах стоят спринклерные оросители.
Проблема в том, что при минус отрицательных температурах воздух в |
=> | ГОСТ Р 51043-2002
5.1.3.6 Спринклерные оросители должны быть герметичны при гидравлическом давлении 1.5 МПа и пневматическом давлении 0,6 МПа.
5.1.3.8 | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 28.02.2023 17:14 | 2 / 170 | dalexeus | 28.02.2023 18:04 | |
| * * | Здравствуйте.
п. 7.2 СП 7 говорит, что ПДВ необходимо:
"е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами, в том числе книгохранилищ, библиотек, фондохранилищ и реставрационных мастерских музеев, архивов (а для |
=> | Спасибо! | |
 |  |
 |
| | | KIB | 27.02.2023 10:23 | 7 / 234 | Jamal | 27.02.2023 16:43 | |
| * * | Уважаемые специалисты, помогите разобраться. В соответствии с п. 4.2.9, п. 7.10.1., п. 7.13.2., п. 7.13.3. СП 1.13130 (учитывая наличие оперзала) по расчетам получается, что необходимо сделать два эвакуационных выхода. Разработчик предложил план, как пока |
=> | тогда вам лучше все эти вопросы отдавать на откуп специалистам | |
 |  |
 |
| | | Задаю_вопросы | 01.08.2022 20:30 | 11 / 4295 | Кот78 | 22.02.2023 14:45 | |
| * *
 | Уважаемые форумчане. Помогите разобраться. В свете вступления в силу изменений в Технический регламент о требования пожарной безопасности, а именно в стать 6, теперь 5 способов подтверждения соответствии.
1. Пожарная безопасность объекта защиты счита |
=> | Приказ МЧС России от 15 ноября 2022 г. № 1161 "Об утверждении Порядка согласования стандартов организаций, содержащих требования пожарной безопасности | |
 |  |
 |
| | | Лёха_З | 15.02.2023 10:48 | 6 / 455 | гешан | 22.02.2023 14:40 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Коллеги, подскажите, какая ширина проходов должна быть между столами (с учётом стульев) в обеденном зале предприятия общественного питания. С основными эвакуационными проходами всё более или менее понятно, а вот с этим непонят |
=> | какая ширина проходов должна быть между столами (с учётом стульев) в обеденном зале=Лёха_З ®
Для обеспечения эвакуации достаточно 0,7м, поскольку путь пра | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 18.02.2023 13:30 | 2 / 200 | Асашай | 18.02.2023 17:26 | |
| * * | Коллеги! Как определить противопожарного расстояния от КПП до здания Ф5.1 на территории промобъекта? То есть по какой табл. из СП 4.13130.2013 изм. 1-3 определять? |
=> | Табл. 1 | |
 |  |
 |
| | | Artyom_Caxa14 | 14.02.2023 9:18 | 1 / 225 | Алина | 14.02.2023 14:02 | |
| * * | Есть здание Ф1.3, СОУЭ 3 тип, соответственно, люди начинают эвакуацию в 360 сек. но говорят есть какой то коэф.[0,8] который показывает запас времени для эвакуации, но все люди с этажа выбегают за 370 сек.
360/0,8=450, т.е. запас должен быть в 450 сек. |
=> | Для Ф1.3 время начала эвакуации 240 сек (для 3 типа СОУЭ).
0,8 - это коэффициент безопасности, учитывается в формуле необходимого времени эвакуации. Т.Е. | |
 |  |