| | | Nikia | 04.11.2023 20:56 | 24 / 494 | Nikia | 29.11.2023 15:39 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите пожалуйста; имеется индивидуальеый жилой дом возведенный 60 лет назад, деревянный, каркасно насыпной. Жилые помещения разделяет несущая перегородка. Перегородка каркасно-насыпная, заполненная опилочно- шлаковой смесью, лежащая на |
=> | василек, я смогла поговорить с Амельченко Дмитрием Андреевичем только по телефону. К сожалению по указанному вами номеру только колцентр данной организации | |
 |  |
 |
| | | mazafakOFF | 12.09.2023 13:33 | 191 / 6764 | mazafakOFF | 27.11.2023 19:04 | |
| * * | Добрый день.
Срочно нужен хороший (крепкий) специалист по ПБ, проектирование объектов производственного назначения (объектов горнодобывающей отрасли).
Вакансия - "Главный специалист по пожарной безопасности"
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
|
=> | +/- 150 | |
 |  |
 |
| | | skw2 | 24.11.2023 9:32 | 1 / 1156 | ФПС ГПС | 24.11.2023 10:18 | |
| * * | Как обстоят дела с премиями? |
=> | Как обычно все зависит от региона,где-то будет,где-то нет | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 20.11.2023 11:51 | 35 / 787 | начальник отдела | 23.11.2023 11:10 | |
| * * | Уважаемые коллеги. Доброго дня. Задался вопросом - откуда в нормативных документах по ПБ появилась цифра количества населения в населенном пункте при организации наружного противопожарного водоснабжения - 5000 человек? (ч. 4 ст. 68). Ну не могли же лбы ум |
=> | По этой же причине водопроводы в нас.пунктах с населением до 5000 чел.
требовалось выполнять (если их все-таки монтировали) высокого давления. | |
 |  |
 |
| | | AHTOXA125rus | 14.11.2023 8:12 | 65 / 871 | Jamal | 22.11.2023 13:31 | |
| * * | Доброго всем дня!
Прошу помощи в следующем вопросе: имеется одноэтажное производственное здание, стены из кирпича толщиной 660мм, перекрытия железобетонные, полы бетонные. По одной из сторон здания расположена открытая площадка на которой хранятся тара, |
=> | AHTOXA125rus ® я считаю, что если расстояние между зданиями больше минимально нормативного, то теперь он должен доказать, что у вас эта площадка именно в п | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 16.11.2023 8:39 | 14 / 349 | НУФА | 21.11.2023 9:47 | |
| * * | Здравствуйте.
Какие мероприятия возможно предусмотреть, если по техническим условиям сеть водопровода не может выдать требуемый расход? |
=> | Да, так точнее, только время на это уходило много. | |
 |  |
 |
| | | Gun | 17.11.2023 13:46 | 9 / 228 | Comfire | 20.11.2023 12:17 | |
| * * | Добрый день.
Вопрос в следующем регламентируют ли требования пожарной безопасности к защите наружных установок (класс пожара С) пожарными щитами, при удаленности водоисточника на расстоянии более 100 м. Какой тип ЩП применять? |
=> | Ув. Gun, я про пожарные щиты для таких случаев написал выше.
ППР требует следующего: [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 26.09.2023 9:32 | 62 / 1172 | Dimma | 19.11.2023 15:27 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с А.1.7 СП54:
"При определении количества этажей многоквартирного жилого здания учитывают все этажи, включая подземные, подвальный, цокольный, надземные, технические, мансардный".
В соответствии с табл. СП8, рас |
=> | Иначе могут заказчики не поймут у нас25 этажей, а не 27 (если включать солянку и чердак). | |
 |  |
 |
| | | Фриланс | 21.10.2023 14:07 | 3 / 463 | Dimma | 19.11.2023 14:20 | |
| * * | Здравствуйте, хотелось бы узнать какие расценки за монтаж ОПС, СКУД, видеонаблюдение сейчас в регионах страны? Вопрос появился в связи с тем, что мне, например, стало невыгодно заниматься монтажами по прежним расценкам, но при этом всегда находятся фирмы |
=> | ***Так как за ту же поездку в 15 минут на такси надо заплатить 400-500 рублей, проезд на автобусе 50рублей***
Ездий на автобусах (у нас монтажники ездят л | |
 |  |
 |
| | | Maxim1985! | 16.11.2023 12:41 | 53 / 548 | Асашай | 17.11.2023 17:14 | |
| * * | Уважаемые коллеги добрый день. Возник вопрос к какому классу ФПО отнести помещения детского реабилитационного центра для детей больных синдромом дауна. Фактически с такими детьми занимаются логопеды-дефектологи, медицинская деятельность не осуществляется, |
=> | СНиП 21-01-97*
5.21* Здания и части зданий — помещения или группы помещений, функционально связанных между собой, по функциональной пожарной опасности под | |
 |  |
 |
| | | sqwer86 | 13.11.2023 13:09 | 12 / 316 | ifbbpro | 17.11.2023 16:35 | |
| * * | Господа, подскажите имеется противопожарная дверь с остеклением на путях эвакуации, можно ли данное остекление заклеить светонепроницаемой пленкой? Есть ли нарушение ПБ? |
=> | ТР ЕАЭС 043/2017 не распространяется на эксплуатацию. До тех пор, пока собственник не решит демонтировать дверь и снова выпустить её в обращение на рынке | |
 |  |
 |
| | | ИнПБ | 05.11.2023 8:42 | 25 / 1115 | просто | 16.11.2023 18:26 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые коллеги.
Прошу проконсультировать по вопросу самозанятого и оказания услуг по ПБ. Какие услуги в части ПБ может оказать само занятый имеющий диплом инженера по ПБ кроме проведения инструктажей, без получения лицензии МЧС или СРО? |
=> | Правильный ответ
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Loginov3301 | 15.11.2023 15:11 | 9 / 264 | Рустам74 | 16.11.2023 11:43 | |
| * * | Какой диаметром должен быть у пожарного рукава и крана если есть закон дайте статью
И есть вопрос если на объекте с момента постройки были установлены пожарные краны с Американским диаметром меньше 50 и прокуратура выдвинула обвинение что это не соотве |
=> | Довольно часто крупные иностранные компании требуют, что бы их объекты соответствовали нормам их стран, кажется это нужно для страховки. Но поскольку объек | |
 |  |
 |
| | | Inspector1977 | 15.11.2023 18:40 | 6 / 132 | Inspector1977 | 15.11.2023 19:05 | |
| * * | Уважаемые коллеги добрый вечер, возник вопрос протокол по ч. 14 ст. 19.5 в отношении юр. лица с ходатайством на приостановление деятельности направлять в какой суд, районный (городской) или в мировой?Могут ли мировые судьи приостановить деятельность, в ко |
=> | Нашел)) | |
 |  |
 |
| | | SSS 1986 | 15.11.2023 16:26 | 3 / 168 | Sdn | 15.11.2023 18:07 | |
| * * | Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, может у кого нибудь есть разьяснение МЧС о том что нельзя обосновать нарушения пунктов ППР путем проведения НОР. |
=> | SSS 1986 ®
НОР не может "обосновать нарушения" ППР, поскольку это не входит в её задачи. НОР проводится как раз для оценки соответствия (или выя | |
 |  |
 |
| | | Loginov3301 | 15.11.2023 2:23 | 7 / 270 | южный | 15.11.2023 15:20 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, есть ли какие-либо правила или требования запрещающие эксплуатацию электрочайников в офисе? Является ли их использование нарушением? |
=> | запрещено самодельными электронагревательными приборами.. или несправными или без автоматического отключения при закипании..
остальное можно..
:)
| |
 |  |
 |
| | | nND | 14.11.2023 17:39 | 3 / 185 | dizel2012 | 15.11.2023 14:02 | |
| * * | Коллеги ПТЭЭП новый не предусматривает обязательной периодичности профилактических испытаний электрооборудования и замеров сопротивления изоляции. Чем руководствоваться? |
=> | Разрабатывайте график и вменяйте | |
 |  |
 |
| | | PinkFloyd | 31.07.2023 10:49 | 7 / 738 | познающий 01 | 15.11.2023 12:06 | |
| * * | Всем доброго времени суток. С 01 сентября 2023 года вступает в силу новая методика проведения расчётов по оценке пожарного риска объектов защиты (приказ МЧС 1140 от 14.11.2022). Может кто уже интересовался у МЧС будут ди действовать после 01.09.23 ранее п |
=> | Асашай ®, спасибо! | |
 |  |
 |
| | | Beginner | 09.11.2023 13:30 | 3 / 258 | ИнПБ | 14.11.2023 21:45 | |
| * * | Коллеги, поделитесь пожалуйста опытом, кто как построил у себя процедуру оформления пожароопасных работ.
А то у меня тут специалисты, которые начитались статей на актионе, утверждают, что наряд-допуск должна утверждать подрядная организация, которая буде |
=> | Промышленный пресс - это оборудование. Оборудование для ремонта передается по акту приема-передачи. Но в Вашем случае ремонт будет не на оборудование в цех | |
 |  |
 |
| | | ЕвгенияК | 09.11.2023 16:11 | 6 / 394 | Sdn | 13.11.2023 16:11 | |
| * * | Добрый день. Помогите разобраться.
В СП 52.13330.2016 п.7.6.3 Эвакуационное освещение не требуется на участках путей эвакуации расстоянием до 7 м от начальной точки эвакуации до выхода из помещения при условии отсутствия факторов, создающих опасность и |
=> | Volk_ ®
> Это не совсем опечатки. Просто терминология межд норм отличается оо национальной.
В данном случае, мне кажется, это, всё-таки, опечатки, п | |
 |  |
 |
| | | Снейл | 08.11.2023 20:42 | 2 / 318 | Schreibikus | 11.11.2023 22:15 | |
| * * | Всем привет. Поступила на службу в июле 15 числа, прошла стажировку до 15 октября. Скоро проходить аттестацию на должность инспектора буду. Кадры сказали, что ждать перерасчета и погон до нг. А вчера уже сказали, что мне полагается отпуск 13 кд + 7 нсд. Ч |
=> | Снейл ® [08.11.2023 20:42:50] <<<...Читала, что отпуск дать могут только через полгода службы, отчего дают уже сейчас так много и говорят, что над | |
 |  |
 |
| | | Gun | 09.11.2023 12:16 | 23 / 303 | начальник отдела | 10.11.2023 16:32 | |
| * * | Добрый день.
1. Прошу Вас разъяснить следующее: таблица 7 СП 8.13130.2020 распространяется на открытые автостоянки (площадка для парковки) для автомобилей. Например открытые парковки для персонал у производственных организаций или гражданских организаций |
=> | Gun.
=Другой вопрос кто тушить будет, ведь скорость распространения пожара по автомобилю высокая, да в определенных случаях может произойти взрыв.=
Либо | |
 |  |
 |
| | | barleon62 | 08.11.2023 20:39 | 0 / 139 | | |
| * * | п.7.4 ГОСТ Р 53254-2009 Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. предусмотрено что по результатам испытаний составляется заключение о соответствии лестницы или ограждения кровли требованиям настоящего стандарта. Однако формы заключения |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Gun | 02.11.2023 15:11 | 5 / 241 | Jamal | 08.11.2023 14:18 | |
| * * | Добрый день.
Поделитесь опытом.
ФЗ-123 и СП к нему устанавливают требования к безопасности пожарных подразделений на пожаре.
Но пожары с выделением ядовитых веществ при горении (сероводород или сероуглерод и т.п.) влияют на здоровье и безопасность пож |
=> | требования к безопасности работы пожарных при тушении определяют Правила техники безопасности, ПТП и правильные объектно-планировочные решения в части обра | |
 |  |
 |
| | | Nikia | 04.11.2023 21:14 | 0 / 145 | | |
| * * | Здравствуйте, подскажите пожалуйста; имеется индивидуальеый жилой дом возведенный 60 лет назад, деревянный, каркасно насыпной. Жилые помещения разделяет несущая перегородка. Перегородка каркасно-насыпная, заполненная опилочно- шлаковой смесью, лежащая на |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Нуреке | 02.11.2023 13:02 | 1 / 241 | гешан | 04.11.2023 8:55 | |
| * * | Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста какие знаки безопасности вешать на шкафах хранения кислородных, пропановых и аргоновых баллонов? За ранее спасибо! |
=> | См. ГОСТ 19433 | |
 |  |
 |
| | | Нуреке | 31.10.2023 9:53 | 6 / 346 | гешан | 04.11.2023 8:51 | |
| * * | Добрый день уважаемые коллеги! Хотел спросить, категорию и класс зоны по взрывопожарной опасности для шкафа хранения пропановых баллонов расположенного на улице?" |
=> | у кондиционеров на фасаде ВНИИПО определены категории?==ifbbpro
Повторяю: приборы, аппараты и устройства не категорируются. Категорируются наружные уст | |
 |  |
 |
| | | Gun | 26.10.2023 10:47 | 26 / 639 | BTS | 03.11.2023 12:12 | |
| * * | Добрый день.
1. Прошу Вас уточнить к каким насосным станциям пожаротушения относиться п.12.17 СП 10.13130 (отдельно стоящим или встроенным)
2. Патрубки подключенные на вход насосов и в подводящий трубопровод, должны работать на забор воды от насосной |
=> | Gun ®[02.11.2023 14:44:37]
"Ув. Sdn ® ... Напор пожарного автонасоса - 100 м. Если эти 100 метров подать на вход насосной установки, на выходе мы рис | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 02.11.2023 14:21 | 6 / 244 | Karpov | 03.11.2023 8:10 | |
| * * | Здравствуйте.
Есть высотное здание разделенное на два отсека - гостиница (нижний отсек, высотой 40 м) и офисы (верхний отсек, высотой 30 м).
В соответствии с п.8.2 табл.1 СП 486, отсек гостиницы требуется оборудовать АУПТ.
При этом, п. 4.2 СП 486 говор |
=> | А ещё вертолётную площадку с пенным пожаротушением ему на крышу! для красоты. | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 01.11.2023 13:07 | 1 / 189 | Sdn | 01.11.2023 16:08 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с ч. 15 ст. 89 №123-ФЗ:
"Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниче |
=> | К лифту для эвакуации МГН из безопасной зоны всегда предъявляются требования как к лифту для пожарных подразделений. | |
 |  |
Список с