| * * | Добрый день!
Существует здание Ф 5.2 к ним пристроено АБК Ф 4.3 и имеет три этажа. В АБК отсутствует ВПВ и АУП. АБК отделен от склада стеной 1-ого типа.
Требуется ли АБК рассматривать как отдельное здание или рассматривается здание целиком с учетом пр |
=> | Формально ваше АБК Ф4.3 в действующей редакции СП10 не перечислено в п.1.3. и 1.4. СП10 и ВПВ вам требуется. Однако в проекте изменений к СП10 в п.1.4. воз | |
| |
|
| | | Алекссей | 24.10.2024 14:31 | 3 / 131 | начальник отдела | 24.10.2024 15:43 | |
| * * | Здравствуйте.
В п.7 табл. 1 СП486 указано, что специализированные дома (не квартирные), дома-интернаты для престарелых и инвалидов, детей-инвалидов следует оборудовать АУПТ.
Подпадает ли под это требование здание школы-интерната (специальной коррекцион |
=> | Потому что у большинства учащихся подобных школ группа мобильности М0 или М1. В коррекционных школах тяжелые инвалиды не учатся. | |
| |
|
| | | tuz-toss | 24.10.2024 10:03 | 16 / 251 | newtrad | 24.10.2024 13:20 | |
| * * | Добрый день, уважаемые эксперты.
С коллегой возник вопрос что делать если нет возможности организовать второй эвакуационный выход из магазина, расположенного на 3 этаже Торгово-развлекательного центра.
Общая площадь магазина 509,5 кв.м, площадь то |
=> | Прямо и конкретно нигде ничего не указано. Есть пункт в СП 1.13130.2020, что пути эвакуации должны выделяться перегородками. Холл это путь эвакуации. Все, | |
| |
|
| | | Алексей | 23.10.2024 9:15 | 3 / 232 | так надо | 25.10.2024 10:12 | |
| * * | Гражданин взял обязательства ремонта газового оборудования на автомобиле других лиц за денежное вознаграждение. При его вмешательстве в газотопливную систему произошла разгерметизация с последующим возгоранием! В результате уничтожен автомобиль. Возбужден |
=> | "При неисправности элементов газовой системы питания подача газа должна быть перекрыта, неисправные элементы сняты с транспортного средства и направле | |
| |
|
| | | Алекссей | 22.10.2024 13:51 | 4 / 208 | newtrad | 23.10.2024 8:32 | |
| * * | Здравствуйте.
В здании клуба Ф2.1 на первом этаже предусмотрены изолированные помещения торговли с отдельным выходом непосредственно наружу.
Требуется ли в таких помещениях предусматривать ВПВ (в самом здании ВПВ предусмотрен)? |
=> | Да, надо. Чтобы не подводить к этим помещениям трубопроводы и не ставить в них краны в свое время предусматривали пожарные краны в смежных помещениях рядо | |
| |
|
| | | FinistZDA | 21.10.2024 15:48 | 1 / 254 | так надо | 22.10.2024 13:28 | |
| * * | Доброго времени и здравия!
Подскажите как быть, должность специалиста по ПБ на объекте вроде как перекрывает новые изменения если прописано в должностной, как ответственность на всем объекте в целом, сэда включаются и здания. а вот п.426 ППР в части каса |
=> | "как обосновать такое назначение ?"
ПО ППР на усмотрение руководителя, может назначать хоть всех..
:)))
только вот МЧС почему-то требует какое | |
| |
|
| | | intel2312 | 21.10.2024 11:47 | 0 / 140 | | |
| * * | Прошу поделиться мнением касательно определения категории надежности насосной станции (обеспечивающая подачу воды в совмещенный хозяйственно-питьевой, противопожарный водопровод) для определения количества резервных насосов.
п.7.3 СП 8: Выбор типа насосо |
=> | | |
| |
|
| | | ВотТакойНик2 | 16.10.2024 14:29 | 6 / 413 | начальник отдела | 16.10.2024 19:49 | |
| * * | Уважаемые коллеги. "П. 4.2.1 При проектировании эвакуационных путей и выходов допускается: предусматривать на путях эвакуации размещение тамбур-шлюзов, тамбуров, если их использование необходимо по условиям технологии...". Что понимать под слово |
=> | В СП 310 есть следующие требования к устройству тамбуров:
11.13 При температуре наружного воздуха ниже минус 20 °C в тамбурах основных входов плавательных | |
| |
|
| | | ВотТакойНик2 | 15.10.2024 9:45 | 2 / 248 | ВотТакойНик2 | 16.10.2024 11:53 | |
| * * | Коллеги, подскажите. В одном из СП было требование по обеспечению возможности в образовательных учреждений установки пожарных лестниц (в тч и ручных) так, чтобы был доступ в каждое помещение. Помню, читал, не могу найти. |
=> | Благодарю. Может и оно. Скорее всего об этом. | |
| |
|
| | | Алекссей | 14.10.2024 17:49 | 1 / 173 | koks | 15.10.2024 7:00 | |
| * * | Здравствуйте.
Распространяются ли требования ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия" на кабеля в лифтовых шахтах? |
=> | Распространяется (пункт 1 ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия"). Заводы выпускают кабель для лифтов в т.ч. с оболочкоq HF ([ссылка] | |
| |
|
| | | Алекссей | 14.10.2024 10:06 | 2 / 188 | asol611 | 14.10.2024 10:49 | |
| * * | Здравствуйте.
По складам растительных масел есть ВНТП 52-91. Данный документ не относится к компетенции МЧС.
Соответственно какими нормативными документами следует руководствоваться при проектировании таких складов? СП 155? |
=> | СП 105 | |
| |
|
| | | Алекссей | 13.10.2024 9:30 | 3 / 268 | Алекссей | 13.10.2024 17:27 | |
| * * | Здравствуйте.
Высотный общественный комплекс состоит из двух корпусов (высотой 60 м и 30 м), объединенных стилобатом.
В соответствии с табл. 7.1 СП477, в отсеке высотной части требуется СОУЭ 4-го типа.
Распространяется ли это требование на корпус высот |
=> | Ясно, спасибо.
А вот если в высотном здании на первом этаже предусмотрен отдельный пожарный отсек, то допускается ли на первом этаже, к примеру, 3 тип, на | |
| |
|
| | | ибо | 12.10.2024 11:42 | 31 / 826 | Rujero | 18.10.2024 8:13 | |
| * * | В одноэтажном складе Ф5.2 потолок деревянный (доски). Хотим обработать их "чем-нибудь", чтоб соответствовать таблице № 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасн |
=> | Деревянные перекрытия в большинстве случаев состоят из несущих балок, пола, межбалочного заполнения и отделочного слоя потолка. Звуко- или теплоизоляция об | |
| |
|
| | | Luisplus | 11.10.2024 20:49 | 1 / 266 | kazakru | 17.10.2024 9:52 | |
| * * | ЛУИС+ - это:
Крупнейший Торговый Дом, призванный полностью удовлетворить массовые потребности отечественного рынка в оборудовании систем безопасности.
Официальный дистрибьютор всех основных российских и зарубежных брендов.
Лояльные цены на весь спектр |
=> | Сколько платят нынче за рекламу?
А можно бесплатно и без описания?
[ссылка] | |
| |
|
| | | Все ники заняты | 10.10.2024 22:13 | 28 / 611 | Лёха_З | 24.10.2024 10:32 | |
| * * | Коллеги, в свете требований по уровням доступа, появившимися в ГОСТ Р 59638-2021, диспетчер должен иметь уровень доступа 1, который предполагает только наблюдение и просмотр журнала прибора пожарного управления на пожарном посту. А вот чтобы управлять чем |
=> | "...а ответственным является их начальник - старший диспетчер..."
Ответственным за что? | |
| |
|
| | | max100 | 10.10.2024 15:36 | 0 / 140 | | |
| * * | Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, бесплатную программу для организации локальной системы видеонаблюдения на Windows. Мне нужна запись видео по движению (только при появлении человека в кадре), а также непрерывная запись ускоренного видео (таймлапса) к |
=> | | |
| |
|
| | | Avensis777 | 10.10.2024 12:13 | 15 / 507 | ifbbpro | 11.10.2024 11:34 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ответы на следующие вопросы.
1) Кто непосредственно должен (имеет право) проводить ежегодные испытания и ежегодно продлевать срок эксплуатации систем АПС,АПТ,СОУЭ на 1 год, которые эксплуатируются свыше 10 лет.
2) Н |
=> | >так все стандарты выдумывает или как минимум утверждает росстандарт...
"Ответственный секретарь ТК 001"
Это мелкое мошенничество. Техни | |
| |
|
| | | Старый ГПНщик | 09.10.2024 17:26 | 1 / 317 | Рустам74 | 10.10.2024 13:50 | |
| * * | Всем доброго времени суток, будьте добры, подскажите пожалуйста кто сталкивался, служил, служил, и случился инсульт... Реабилитация, всал на ноги, все вроде бы хорошо. Но, интересует вопрос, если при травме выплачивают страховку, то по болезни приобретенн |
=> | Если по травме однозначно можно выяснить, получена она на службе или в быту, то выяснить развился инсульт в ходе службы и от службы или в быту - не получит | |
| |
|
| | | Алекссей | 08.10.2024 8:20 | 0 / 155 | | |
| * * | Здравствуйте.
В табл. 2 СП 155 указаны расстояния от от зданий, сооружений и наружных установок до граничащих с ними объектов защиты.
В этой таблице под сооружениями имеются в виду и резервуары с нефтепродуктами? |
=> | | |
| |
|
| | | Andrey80 | 26.09.2024 11:27 | 1 / 236 | Andrey80 | 27.09.2024 8:38 | |
| * * | Всем доброго дня!
Прошу откликнутся специалистов, у которых имеется опыт работы с приборами Varyodin D1 Esser.
Подскажите пожалуйста как возможно и возможно ли вообще сбросить модуль DOM 4-8 или 4-24 на заводские настройки, без программы D1 Terminal? Ка |
=> | В продолжение данной темы, хотел бы попутно задать несколько вопросов.
Если модуль DOM 4-8 или 4-24 запаролен и когда входишь в программу D1 Terminal что | |
| |
|
| | | Beginner | 24.09.2024 10:42 | 325 / 4913 | так надо | 25.10.2024 13:15 | |
| * * | Добрый день, коллеги!
Проблема: с 01.03.2025 вступают в силу новые изменения в законодательстве, а именно: "Лицо, ответственное за эксплуатацию здания или сооружения, обязано назначить ответственное за обеспечение пожарной безопасности таких здания |
=> | как? о чём текст? | |
| |
|
| | | Алекссей | 23.09.2024 10:26 | 3 / 289 | Иван2024 | 24.09.2024 11:26 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 7.6.1 СП 477.1325800.2020 сказано, что:
"Выход наружу одного из лифтов пожарных подразделений не должен предусматриваться через общий вестибюль здания, комплекса."
Не совсем понятно как это можно реализовать. Есть два лиф |
=> | Выше я ошибся, не изм.2, а изм.1. Только чтобы ими воспользоваться нужно будет подождать, пока СП с изм.1 включат в перечень к ФЗ и поменять ГПЗУ (или подо | |
| |
|
| | | Таблетка | 06.09.2024 14:46 | 2 / 140 | МАС | 06.09.2024 16:15 | |
| * * | Уважаемы специалисты, не могу никак найти норму регламентирующую расстояние от остановки до производственного здания (лаборатория). Подскажите кто зннает |
=> | Посмотрите раздел 8.2. СП 4. Этого наверное будет достаточно. | |
| |
|
| | | FreshCutGrass | 06.09.2024 4:28 | 4 / 383 | Comfire | 06.09.2024 11:57 | |
| * * | Добрый день, коллеги! На объект заходит монтажная организация, и все предыдущие монтажные организации, с которыми довелось поработать, выполняли функциии испытательной пожарной лаборатории. Однако у этих ребят нет лицензии на это, и они отказываются делат |
=> | Можно найти подрядчика, который устроит всех. Например ООО "ИПЛ"
[ссылка] | |
| |
|
| | | Алекссей | 05.09.2024 10:54 | 0 / 180 | | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 5.4.18 СП 2 есть такой абзац:
"При выполнении междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м в местах примыкания к перекрытиям следует предусмотреть устройство в уровне междуэтажных перекрытий горизонтальных глухих выступов (стен, балко |
=> | | |
| |
|
| | | Rich98 | 04.09.2024 11:25 | 0 / 131 | | |
| * * | Здравствуйте, можно ли найти нормативы по огнестойкости и пожароопасности зданий и сооружений из дерева? Есть ли возможность чем-то повысить огнестойкость, например, какой-нибудь пропиткой? Какие-нибудь руководящие документы имеются по этому вопросу? |
=> | | |
| |
|
| | | Sergey_tmb | 02.09.2024 13:46 | 0 / 480 | | |
| * * | Здравствуйте!
Решил обратиться с частным вопросом к профильным специалистам, потому что тема специфическая, и разъяснить ее, обращаясь к поисковику, не получается.
Имеется старый ОУ от системы пожаротушения с некой «запорной арматурой» (не знаю, как пра |
=> | | |
| |
|
| | | СлаваЧе | 28.08.2024 8:12 | 3 / 344 | adgernaut | 28.08.2024 14:43 | |
| * * | Вопрос следующий. Нами был произведен монтаж АПС. Согласно договора - один год гарантии на смонтированную систему АПС. Систему обслуживает сторонняя организация. Вышли из строя три извещателя. Обслуживающая организация, считав неисправность на Сириусе, ув |
=> | Обслуживающая выполняет плановые регламентные работы (проверку функционирования, пыль там сдувает, контакты протягивает и что еще производитель прописал). | |
| |
|
| | | Алекссей | 14.08.2024 10:26 | 1 / 276 | Sdn | 26.08.2024 15:03 | |
| * * | Здравствуйте.
В актуальном СП 2 добавили сведения о ширине междуэтажного пояса:
п. 5.4.18:
• а) в местах примыкания к перекрытиям высота междуэтажного пояса по вертикали (в том числе, в случае наклонных стен) должна быть не менее 1,2 м и ширина не ме |
=> | Нет, не значит. Ваша задача - обеспечить нераспространение пожара с нижележащего этажа на вышележащий. Если сверху нет проёма, это не значит, что стена выш | |
| |
|
| | | Алекссей | 13.08.2024 16:37 | 7 / 249 | Rujero | 14.08.2024 6:26 | |
| * * | Здравствуйте.
Общественное высотное здание предусмотрено из двух частей, одна из которых менее 28 м. Допускается ли в этой части предусмотреть лестничную клетку типа Л1? |
=> | 1. Не понятно: чем отделены части общественного здания
2. Не понятно: нет информации о наличии самостоятельных путей эвакуации.
| |
| |
Список с