| | | Инженер-механик | 15.01.2025 16:03 | 0 / 88 | | |
| * * | Добрый день.
В здании ТРЦ (II-СО, С0) необходимо выделить помещение противопожарными преградами. Предложен следующий вариант: Стены - гипсокартон с утеплителем. Перекрытие - деревянные балки, обработанные огнезащитным составом, подшитые снизу двумя слоя |
=> | | |
| |
|
| | | Птюшкина | 15.01.2025 12:20 | 4 / 174 | Птюшкина | 15.01.2025 16:34 | |
| * * | Добрый день!просьба разъяснить понятие "селитебная зона", инспектора утверждают, что у нас ее нет (склад 100000, расположен в деревне (100-150 м до жилых домов) имеется широкий круговой подъезд к зданию шириной 10 метров, свободный подъезд к гид |
=> | в СП 52, общее понятие а в "Калькуляторе..." четко написан пункт "Наличие людей в селитебной зоне", подразумевается где? на территории | |
| |
|
| | | ВотТакойНик2 | 13.01.2025 10:49 | 7 / 206 | начальник отдела | 13.01.2025 17:41 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Всех с прошедшими праздниками! Подскажите, как понимать требования п. 7.2 СП 7.13130: "7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: в) из коридоров без естественног |
=> | =Опять разнобой.=
Как обычно. В СП МЧС число этажей обычно соответствует минстроевской этажности, а не количеству этажей. См.,например, табл.2 в СП 3. | |
| |
|
| | | Maxim1985 | 20.12.2024 9:12 | 1 / 303 | начальник отдела | 20.12.2024 12:23 | |
| * * | Уважаемые коллеги добрый день. Возник такой вопрос в соответствии с ч. 7 ст. 83 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ - -Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу с |
=> | =стоит ли оборудовать ПОМЕЩЕНИЯ данных классов ФПО расположенных в жилых многоквартирных домах.=
Да, конечно. Например, ДОУ, встроенные в МКД, оборудуются | |
| |
|
| | | Алекссей | 19.12.2024 14:39 | 2 / 182 | Асашай | 19.12.2024 15:53 | |
| * * | Здравствуйте.
На втором этаже выход из холла предусмотрен на лестничную клетку.
Холл в данном случае следует рассматривать как помещение и выход на лестницу должен оборудоваться п/п дверью в соответствии с п.4.2.25 СП1? Или здесь холл нельзя рассматрива |
=> | нет, холл не помещение, а путь эвакуации | |
| |
|
| | | Лейкин | 19.12.2024 9:51 | 1 / 223 | Viss | 20.12.2024 18:03 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Если кто знает аналог устройства контроля линий связи и пуска
УКЛСиП(РП), позволяющий подключить к линии СОУЭ оповещатели на 3А, прошу подсказать модель. |
=> | Посмотрите БР-1 [ссылка] | |
| |
|
| | | Похоже_безработный | 04.12.2024 10:25 | 2 / 1004 | 111 | 04.12.2024 12:12 | |
| * * | Смотрите на какую фигню наткнулся с утра пораньше. Это что получается охранники у нас всю пожарку забирают и можно смело за трудовой идти? [ссылка] |
=> | Учитывая, что охранные организации в основном выходят на прямые контракты договариваясь с Заказчиками, будет полная Ж | |
| |
|
| | | Алекссей | 03.12.2024 8:22 | 1 / 221 | newtrad | 03.12.2024 11:03 | |
| * * | Здравствуйте.
Выход из подземного этажа предусматривается по лестничной клетке наружу через тамбур.
Распространяется ли требование п.5.4.16 "д" СП 2.13130.2020 на данный дверной проем тамбура до соседнего оконного проема в наружной стене здани |
=> | Вам скажут, что тамбур является частью лестничной клетки, потому что из л/к выход может быть только наружу или в вестибюль (п.4.4.11 СП 1.13130.2020). А в | |
| |
|
| | | Александр2025 | 30.11.2024 16:24 | 6 / 434 | Александр2025 | 05.12.2024 13:58 | |
| * * | Добрый день. Обнаружилась проблема с РОКОТ-5 ПУО 100.
Он не заряжает аккумуляторы а только разряжает их в ноль высаживает, а потом соответственно не включает оповещение. Техподдержка даже не поняла о чем я их спрашиваю и отправила в сервисный центр. В по |
=> | Техподдержка слабая у них очень Позвонил в сервисный центр там узнал что у них установлена "умная" зарядка которая якобы определяет наличие заряж | |
| |
|
| | | lyubovfomm | 29.11.2024 11:21 | 0 / 497 | | |
| * * | Срочно требуется в крупную клининговую компанию инженер по эксплуатации систем пожарной автоматики с опытом работы. Достойная белая з/п (обсуждается), оформление по ТК РФ с первого рабочего дня, бесплатный проезд в пригородных электричках.
Требования: оп |
=> | | |
| |
|
| | | nicodimus | 26.11.2024 14:49 | 0 / 234 | | |
| * * | Добрый день! Подскажите пожалуйста, допускается ли трактовать область требования п. 6.3.7 СП 4.13130.2013 в части отделения складских помещений В1-ВЗ с высотным стеллажным хранением преградами REI 150 от других помещений только в зданиях Ф5.1? Смущает вкл |
=> | | |
| |
|
| | | Все ники заняты | 21.11.2024 19:05 | 3 / 462 | kazakru | 22.11.2024 6:59 | |
| * * | Коллеги, насколько правомерно устанавливать замки СКУД в ПП-дверях? СКУД устанавливается сплошь и рядом. Частенько возникает ситуация, что его нужно установить на ПП-двери, что предполагает сквозное сверление полотна двери для установки якоря замка. По су |
=> | по Москве не скажу
по Питеру:
ООО "ПК АБ-Профи"
ООО "СТРОЙМОНТАЖ" 4703144902/470301001
кого то из них выбрали, я не знаю, был с | |
| |
|
| | | Andrey80 | 15.11.2024 16:21 | 0 / 167 | | |
| * * | Всем доброго вечера!
Коллеги специалисты, кто сталкивался с оборудование Variodyn D1 для систем СОУЭ, приходилось ли кому загружать аудиофайлы во внутреннюю память модуля Dom 4-8? Мучаюсь загружаю, делаю всё по мануалу производителя, программа пишет, что |
=> | | |
| |
|
| | | Алекссей | 13.11.2024 6:11 | 5 / 344 | Comfire | 14.11.2024 18:01 | |
| * * | Здравствуйте.
В школе есть помещение труда (слесарное дело) категории В3.
Требуется ли предусматривать СПДВ из такого помещения? |
=> | Рaно еще в 123-фз заглядывать. Прежде сходите в школу, пусть учителя объяснят, где классы, а где кабинеты, учебно-производственные помещения и мастерские. | |
| |
|
| | | Helga ab | 06.11.2024 11:14 | 0 / 304 | | |
| * * | Добрый день, уважаемые форумчане. При переходе на новую работу, работодатель хочет чтобы выполнялся расчет пожарного риска. Я в своей практике делала его, но вручную и потом этот расчет никуда не пошел. Поэтому вопрос, подскажите, пожалуйста, программу дл |
=> | | |
| |
|
| | | Delog | 02.11.2024 16:07 | 26 / 1100 | Delog | 25.12.2024 15:20 | |
| * * | Интересное различие требований к оснащению АУПТ склада автошин.
Для сравнения использовалась СП485, СП486, СП364
Имеем в одном здании допустим магазин автотоваров, автосервис, и склад с шинами.
Если склад с шинами принадлежит магазину то
- СП48 |
=> | Ну что пришел ответ. ДНД заморачиваться не стало а скопировало ответ ВНИИПО. Во ВНИИПО запрос распределяли три недели в итоге дней пять было у Геннадия Тим | |
| |
|
| | | UMor | 29.10.2024 8:36 | 2 / 271 | АРА | 29.10.2024 14:04 | |
| * * | уважаемые коллеги, прошу помощи.
допускается ли размещение выхода из здания под технологической эстакадой с ЛВЖ? будет ли такой выход считаться эвакуационным? будет ли обеспечена безопасная эвакуация? в нормативке запретов не найду, но размещение мне не |
=> | to UMor ®
Вы хоть расшифруйте что такое эта Ваша технологическая эстакада и на какой территории она расположена. | |
| |
|
| | | Геннка | 25.10.2024 10:57 | 1 / 283 | Delog | 25.10.2024 12:09 | |
| * * | Добрый день!
Существует здание Ф 5.2 к ним пристроено АБК Ф 4.3 и имеет три этажа. В АБК отсутствует ВПВ и АУП. АБК отделен от склада стеной 1-ого типа.
Требуется ли АБК рассматривать как отдельное здание или рассматривается здание целиком с учетом пр |
=> | Формально ваше АБК Ф4.3 в действующей редакции СП10 не перечислено в п.1.3. и 1.4. СП10 и ВПВ вам требуется. Однако в проекте изменений к СП10 в п.1.4. воз | |
| |
|
| | | Алекссей | 24.10.2024 14:31 | 3 / 282 | начальник отдела | 24.10.2024 15:43 | |
| * * | Здравствуйте.
В п.7 табл. 1 СП486 указано, что специализированные дома (не квартирные), дома-интернаты для престарелых и инвалидов, детей-инвалидов следует оборудовать АУПТ.
Подпадает ли под это требование здание школы-интерната (специальной коррекцион |
=> | Потому что у большинства учащихся подобных школ группа мобильности М0 или М1. В коррекционных школах тяжелые инвалиды не учатся. | |
| |
|
| | | tuz-toss | 24.10.2024 10:03 | 22 / 630 | tuz-toss | 06.11.2024 17:53 | |
| * * | Добрый день, уважаемые эксперты.
С коллегой возник вопрос что делать если нет возможности организовать второй эвакуационный выход из магазина, расположенного на 3 этаже Торгово-развлекательного центра.
Общая площадь магазина 509,5 кв.м, площадь то |
=> | Рустам74 ® Просто схема которую я приложил не совсем соответствует тому что там по факту на этом этаже построено (более актуальной нет). Вот это перегородк | |
| |
|
| | | Алексей | 23.10.2024 9:15 | 3 / 419 | так надо | 25.10.2024 10:12 | |
| * * | Гражданин взял обязательства ремонта газового оборудования на автомобиле других лиц за денежное вознаграждение. При его вмешательстве в газотопливную систему произошла разгерметизация с последующим возгоранием! В результате уничтожен автомобиль. Возбужден |
=> | "При неисправности элементов газовой системы питания подача газа должна быть перекрыта, неисправные элементы сняты с транспортного средства и направле | |
| |
|
| | | Алекссей | 22.10.2024 13:51 | 4 / 348 | newtrad | 23.10.2024 8:32 | |
| * * | Здравствуйте.
В здании клуба Ф2.1 на первом этаже предусмотрены изолированные помещения торговли с отдельным выходом непосредственно наружу.
Требуется ли в таких помещениях предусматривать ВПВ (в самом здании ВПВ предусмотрен)? |
=> | Да, надо. Чтобы не подводить к этим помещениям трубопроводы и не ставить в них краны в свое время предусматривали пожарные краны в смежных помещениях рядо | |
| |
|
| | | FinistZDA | 21.10.2024 15:48 | 1 / 473 | так надо | 22.10.2024 13:28 | |
| * * | Доброго времени и здравия!
Подскажите как быть, должность специалиста по ПБ на объекте вроде как перекрывает новые изменения если прописано в должностной, как ответственность на всем объекте в целом, сэда включаются и здания. а вот п.426 ППР в части каса |
=> | "как обосновать такое назначение ?"
ПО ППР на усмотрение руководителя, может назначать хоть всех..
:)))
только вот МЧС почему-то требует какое | |
| |
|
| | | intel2312 | 21.10.2024 11:47 | 1 / 293 | Ferdipendoz | 28.10.2024 7:46 | |
| * * | Прошу поделиться мнением касательно определения категории надежности насосной станции (обеспечивающая подачу воды в совмещенный хозяйственно-питьевой, противопожарный водопровод) для определения количества резервных насосов.
п.7.3 СП 8: Выбор типа насосо |
=> | П.7.2 относится и к совмещённым системам. Менее 5000 людей - допускается относить к 2 категории надёжности | |
| |
|
| | | ВотТакойНик2 | 16.10.2024 14:29 | 6 / 563 | начальник отдела | 16.10.2024 19:49 | |
| * * | Уважаемые коллеги. "П. 4.2.1 При проектировании эвакуационных путей и выходов допускается: предусматривать на путях эвакуации размещение тамбур-шлюзов, тамбуров, если их использование необходимо по условиям технологии...". Что понимать под слово |
=> | В СП 310 есть следующие требования к устройству тамбуров:
11.13 При температуре наружного воздуха ниже минус 20 °C в тамбурах основных входов плавательных | |
| |
|
| | | ВотТакойНик2 | 15.10.2024 9:45 | 2 / 336 | ВотТакойНик2 | 16.10.2024 11:53 | |
| * * | Коллеги, подскажите. В одном из СП было требование по обеспечению возможности в образовательных учреждений установки пожарных лестниц (в тч и ручных) так, чтобы был доступ в каждое помещение. Помню, читал, не могу найти. |
=> | Благодарю. Может и оно. Скорее всего об этом. | |
| |
|
| | | Алекссей | 14.10.2024 17:49 | 1 / 272 | koks | 15.10.2024 7:00 | |
| * * | Здравствуйте.
Распространяются ли требования ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия" на кабеля в лифтовых шахтах? |
=> | Распространяется (пункт 1 ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия"). Заводы выпускают кабель для лифтов в т.ч. с оболочкоq HF ([ссылка] | |
| |
|
| | | Алекссей | 14.10.2024 10:06 | 2 / 254 | asol611 | 14.10.2024 10:49 | |
| * * | Здравствуйте.
По складам растительных масел есть ВНТП 52-91. Данный документ не относится к компетенции МЧС.
Соответственно какими нормативными документами следует руководствоваться при проектировании таких складов? СП 155? |
=> | СП 105 | |
| |
|
| | | Алекссей | 13.10.2024 9:30 | 3 / 356 | Алекссей | 13.10.2024 17:27 | |
| * * | Здравствуйте.
Высотный общественный комплекс состоит из двух корпусов (высотой 60 м и 30 м), объединенных стилобатом.
В соответствии с табл. 7.1 СП477, в отсеке высотной части требуется СОУЭ 4-го типа.
Распространяется ли это требование на корпус высот |
=> | Ясно, спасибо.
А вот если в высотном здании на первом этаже предусмотрен отдельный пожарный отсек, то допускается ли на первом этаже, к примеру, 3 тип, на | |
| |
|
| | | ибо | 12.10.2024 11:42 | 33 / 1145 | Comfire | 08.11.2024 5:27 | |
| * * | В одноэтажном складе Ф5.2 потолок деревянный (доски). Хотим обработать их "чем-нибудь", чтоб соответствовать таблице № 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасн |
=> | B таком случае, утрачивает смысл первоначальный тезис "В одноэтажном складе Ф5.2 потолок деревянный (доски). Хотим обработать их "чем-нибудь" | |
| |
Список с