 Системы противопожарной защиты, Пожарная сигнализация, автоматика [СПЗ]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с <1> 31  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Уменьшение расстояния между зданием Ф4.1 (школа) и производственным зданием

gweenblade 04.09.2024 13:53 34 / 637 Comfire 19.09.2024 4:07    
 * *Коллеги! Есть интересная задача, решений по которой в НТД внятных не нашел. 1. Есть здание школы, спортзал в частности. 2. Есть маслонаполненный трансформатор силовой (здоровенная штука, масла более 25 тонн внутри) 3. Расстояние между ними около 4 метр =>2 АРА Я не принял это близко к сердцу. Другой орган задет, словно серпом по нему прошлись. Вы цитату привели, но так и разобрались с самим текстом и т 
    

Встроенные мебельные шкафы на путях эвакуации

Viss 16.09.2024 21:06 12 / 451 АРА 18.09.2024 11:14    
 * *Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто сколько может =) Допускаются или нет встроенные мебельные шкафы на путях эвакуации (Ф1.1, первый этаж). Примерно такая планировка: [ссылка] По стадии П это был вестибюль, по раб =>=Очень гармонично получается - недвижимую мебель (встроенные шкафы) регламентирует СП 1.13130, а движимую переносные шкафы уже ППР т.к. это в чистом виде у 
    

Необходимость пожаротушения в архиве поликлиники

SSSbananoranga 16.09.2024 15:12 6 / 260 Rujero 17.09.2024 13:28    
 * *Здравствуйте, есть ли необходимость АУП в помещении архива в поликлинике площадью 1500м2? =>Ув. SSSbananoranga ® Архив не категорируете? 
    

СОУЭ для шумных помещений

RZT 01.06.2023 7:45 22 / 2526 koks 16.09.2024 14:57    
 * *Всем привет. В шумных производственных помещениях ставить в качестве звукового оповещателя пищалки наподобие Маяк-24 неудобно: при уровне звука в помещении 90дБА шаг установки будет 1 м. Среди рупорных звуковых оповещателей нашел только Рупор-В-12, но о =>koks ® [09.06.2023 10:46:52] Сейчас в проект заложил Сегмент-120-24-2А. Посмотрим то получится. __ Проект реализовали "в железе". Монтажная ор 
    

Новая редакция СП 6.13130

Alexidis 04.05.2024 10:20 19 / 1574 Гостьь 16.09.2024 9:32    
 * *На сайте Росстандарта выложено уведомление о начале публичного обсуждения новой версии СП 6.13130 По ссылке: [ссылка] Мое краткое мнение - это точно такой же косноязычный и кривой, полностью оторванный от реальности в плане техрешений =>Но ведь на научно практической работе сказали мы читаем форум 0-1. 
    

Очередная "окончательная" редакция СП 3.13130

adgernaut 11.04.2024 18:46 293 / 7904 adgernaut 14.09.2024 17:20    
 * *На сайте Такира появилась очередная окончательная редакция проекта СП 3.13130 [ссылка] Предлагаю высказать здесь свои соображения по этому документу. =>Думаете, что какая-то серьезная проблема будет в "правильном" экспертном заключении? Как я понимаю, политически вопрос решен, остаются некоторые 
    

Транзит через автостоянку согласно СП113

eldar_manutd 13.08.2024 13:15 3 / 319 Alexidis 13.09.2024 12:27    
 * *Добрый день, согласно п.8.1.3 СП113.2023 инженерные сети СПЗ, проходящие транзитом через автостоянки, необходимо зашивать в огнезащитные короба (не ниже предела огнестойкости конструкций). Про пожарные отсеки ничего не сказано. Отсюда вопрос, можно л =>Ответ "Можно или нельзя" зависит от времени выдачи ГПЗУ ;-) 
    

Аспирация: ИП 212-5 (ИПА v5)

Christobal Hounta 10.09.2024 15:01 1 / 199 koks 11.09.2024 7:08    
 * *Есть у кого опыт эксплуатации Бийского аспирационника? Может предыдущей версии? Поделитесь. =>На двух объектах серверные защищены ИПА v4. Из положительного. ИПА v4 смог обнаружить взорвавшийся аккумулятор в смежном помещении, высокая чувствительнос 
    

Защищать венткамеру или нет ?

elsa 06.09.2024 16:50 1 / 185 ifbbpro 06.09.2024 17:02    
 * *Есть в работе жилое здание 14 этажей над машинным отделением располагается помещение вентиляционных систем в проекте дымоудаления обозначены как приточная и вытяжные камеры и вроде как по НД их защищать АПС не нужно. Но в них же установлены электродвигат =>У Вас вполне традиционная ошибка. Вы пытаетесь подменить норму (которая результат оценки обществом) личными логическими рассуждениями. Действовать ну 
    

Переход кабелей с улицы внутрь здания.

Skydiver 20.08.2024 13:38 13 / 509 Skydiver 06.09.2024 13:06    
 * *Коллеги. Кто как решает вопрос ввода уличной оптики в здание. По улице испольдуем кабель в PE оболочке. Внутри- PVC. А как быть с участком от ввода в здание до шкафа?? =>Ув. altroy ®. И в сертификате (ну или паспорте) написано, что он и ОКЛ и для наружного применения одновременно? Удивительно. 
    

Прокладка линии за подвесным потолком скрытая или нет?

sibcat 27.08.2024 13:36 1 / 199 altroy 06.09.2024 12:23    
 * *Подскажите какими действующими нормативными документами определять: прокладка кабеля за подвесным потолком скрытая или открытая? ПУЭ содержали, исходное для современного состояния дел, определение скрытой и открытой прокладки. Были "выкинуты на м =>Можно набраться смелости и сослаться на справочное Приложение F ГОСТ Р 50571.5.52-2011, в которой упоминается "скрытая прокладка... в подвесных потолк 
    

Вывод сигнала с трансформаторной подстанции

Zhandos1111 01.09.2024 20:05 29 / 538 СпециальнаяВО 03.09.2024 10:34    
 * *Добрый день! Вопрос таков. Имеется объект - школа. На территории школы есть трансформаторная подстанция блочного-модульного типа БКТП. У БКТП есть своя пожарная сигнализация. Нужно ли выводит сигнал с пожарного прибора подстанции в здание школы, на пост о =>Viss: "..По "пост охраны, а не на пожарный пост" - разве определение "3.22 пожарный пост" исключает сосуществование двух постов в  
    

Установка ПП клапанов в местах пересечения ПП преград воздуховодами ОВ

Лёха_З 27.08.2024 10:23 128 / 1366 Лёха_З 03.09.2024 9:56    
 * *Всем доброго времени суток! Коллеги, прошу вашего мнения по применению положений СП7.13130. Исходя из положений п. 6.10 и п. 6.18, ПП клапана устанавливаются условно в двух случаях: - для предотвращения распространения пожара между этажами; - при невы =>"...Совершенно необязательно..." Тогда для чего в 123-ФЗ ст. 2 "Основные понятия", которые на дают понятие о том, что "противопож 
    

Сертификат на ОКЛ или кабель

nND 27.08.2024 8:11 44 / 783 Step-By-Step 02.09.2024 13:25    
 * *В офисе после монтажа новой перегородки добавили несколько извещателей. Требуется ли общий сертификат на ОКЛ или достаточно сертификаты на кабель? =>Каким документом вы подтвердите, что смонтированная вами электропроводка соответствует требованиям ФЗ-123? ст.82 п.2 "Кабельные линии и электропрово 
    

ОКЛ по потолку, обшитому фанерными листами

ktoj 19.08.2024 15:43 18 / 1237 Step-By-Step 02.09.2024 11:06    
 * *Уважаемые форумчане, выиграли монтаж СПС и СОУЭ в школе. В классах потолки обшиты окрашенными непонятной краской листами фанеры. В проекте о монтаже ОКЛ сказано дословно следующее: "Монтаж электропроводок произвести огнестойкими кабельными линия =>Всё же все вопросы (в том числе по качеству рабочей документации) вы должны направлять Заказчику - у вас именно с ним договорные отношения, а с проектировщ 
    

Неуверенная ситуация с новыми нормами

yannay 29.08.2024 12:05 0 / 199    
 * *Приветствую, коллеги. Возник такой вопрос. На нашем объекте в 2020 году была спроектирована и смонтирована СПС и СОУЭ по СП 5 и СП 3. СОУЭ 3 типа на нескольких усилителях МЕТА. У этих усилителей есть несколько резервных каналов, чтобы к ним подключить доп =>  
    

Акт монтажа систем

nND 26.08.2024 21:31 5 / 237 Viss 27.08.2024 14:47    
 * *Какой формы акт в настоящее время требуется при дооборудовании помещения системой спринклерного пожаротушения кроме форм КС? В ГОСТ 59636 говорится про Акт готовности к проведению испытаний. Что это за готовность? По СПС более понятно - акт комплексных ис =>Ох уже эти программы испытаний...У меня в принципе только два результата получалось: 1 - на программы все забивают и на приемке начинается шоу с разными ис 
    

Требование к необхимости монтажа ОКЛ в старых нормах

Алекссей 25.08.2024 18:44 7 / 292 Владимир227 27.08.2024 13:14    
 * *Здравствуйте. Подскажите, где в СП 5.1313.2009 было указано, что следует применять ОКЛ при монтаже АПС? Или может это в каком-то другом документе надо смотреть? =>>>>>>где в СП 5.1313.2009 было указано, что следует применять ОКЛ при монтаже АПС? Или может это в каком-то другом документе надо смотреть?& 
    

Сертификат на ОКЛ или кабель

nND 27.08.2024 8:11 0 / 122    
 * *В офисе после монтажа новой перегородки добавили несколько извещателей. Требуется ли общий сертификат на ОКЛ или достаточно сертификаты на кабель? =>  
    

Установка ОПС в стрелковом тире!

FAT323 08.02.2012 23:12 20 / 2205 Minaev 23.08.2024 23:07    
 * *Товарищи Специалисты , подскажите, как быть со стрелковым тиром? Задача обычная в новом здании планируется разместить стрелковый тир,естественно нужно сделать пожарную сигнализацию, но возникает вопрос какую т. е на чем , наверняка, если поставить датчик =>Реализовывали подземный тир. Тепловые датчики в нишах и отступом от светильников, Рубеж r3. Ложняков по стрелковым галереям не было. Задания на ниши конс 
    

компенсация объемов удаляемых продуктов горения

Таблетка 23.08.2024 16:29 0 / 111    
 * *Добрый день! Подскажите пожалуйста кто знает. Как обеспечить естественный приток воздуха в нижнюю часть защищаемого помещения через шахту с клапанами, согласно п. 8.8. СП 7. =>  
    

Необходимость АПС под навесом

SSSbananoranga 22.08.2024 12:12 1 / 147 Асашай 22.08.2024 12:42    
 * *Добрый день, имеется административное здание и рядом стоящий навес для лодок, все на одном участке. В здании проектируется АПС. Вопрос, требуют ли нормы ли защитить АПС и СОУЭ этот навес? =>нет, СПС и СОУЭ не требуются 
    

Контроль дверей пожарных шкафов в МКД с помощью С2000-СМК

Данил М 20.08.2024 3:21 0 / 167    
 * *Здравствуйте! Есть желание реализовать контроль дверей пожарных шкафов в жилом доме с помощью С2000-СМК и С2000Р-СМК, чтобы при открытии двери на БКИ появлялась индикация красного цвета. Также на каждом этаже будут установлены дорогие аварийные светильн =>  
    

Как рассчитать количество направлений пожаротушения

Молот 18.08.2024 19:47 1 / 142 Rujero 19.08.2024 6:58    
 * *Здравствуйте, цех по ремонту оборудования, к нему привыкает административная часть (комнаты мастеров и тд).пожаротушение в цеху порошковое, в кабинетах - ТРВ. Как рассчитать количество направлений. Одно помещение =одно направление? Или 1 ЗКПС=1 направл =>Нужно обеспечить взаимодействие: ЗКПС – зона защиты [ссылка]  
    

Как рассчитать количество направлений пожаротушения

Молот 18.08.2024 19:47 0 / 79    
 * *Здравствуйте, цех по ремонту оборудования, к нему привыкает административная часть (комнаты мастеров и тд).пожаротушение в цеху порошковое, в кабинетах - ТРВ. Как рассчитать количество направлений. Одно помещение =одно направление? Или 1 ЗКПС=1 направл =>  
    

Как рассчитать количество направлений пожаротушения

Молот 18.08.2024 19:47 0 / 79    
 * *Здравствуйте, цех по ремонту оборудования, к нему привыкает административная часть (комнаты мастеров и тд).пожаротушение в цеху порошковое, в кабинетах - ТРВ. Как рассчитать количество направлений. Одно помещение =одно направление? Или 1 ЗКПС=1 направл =>  
    

Как рассчитать количество направлений пожаротушения

Молот 18.08.2024 19:45 0 / 65    
 * *Здравствуйте, цех по ремонту оборудования, к нему привыкает административная часть (комнаты мастеров и тд).пожаротушение в цеху порошковое, в кабинетах - ТРВ. Как рассчитать количество направлений. Одно помещение =одно направление? Или 1 ЗКПС=1 направл =>  
    

считыватель Touch Memory для сброса пожарной тревоги

madman 27.06.2024 18:51 22 / 641 ifbbpro 16.08.2024 12:40    
 * *Есть потребность организации сброса пожарной тревоги(перевзятие) не с пульта С2000М ,а с помощью считывателя Touch Memory и идентификаторов-ключей..но можем ли применить считыватель в СПЗ (для сброса пож.тревоги) если данный девайс не подлежит обязательно =>Тут проблема не в понимании особенности сертификации, а в отрицании объективной реальности. Можно сколько угодно отрицать существование ЕАЭС, но реально 
    

Изменения в СП 484

Galina01 31.07.2024 17:08 22 / 1107 Step-By-Step 07.08.2024 16:57    
 * *17 июля начались публичные обсуждения изменения №1 СП 484.1311500.2020 [ссылка] =>"линия электропитания: Проводная или оптоволоконная линия, предназначенная для обеспечения электроэнергией (электроснабжением) технических средств сис 
    

Необходимость ИПР

j_flack 31.07.2024 10:50 39 / 762 СпециальнаяВО 01.08.2024 15:14    
 * *Проектируется отдельно стоящее здание с одним помещением, которое планируется оборудовать пожаротушением на основе С2000-АСПТ. Меня убеждают, что установка в здании ручного пожарного извещателя не требуется, так как есть устройство дистанционного пуска. О =>Если говорить об ИПР в разрезе активации АУП от СПС, то я вижу противоречие между СП 484 и СП 485. Вот это противоречие: 1. Цитата из СП 485: ******** 