| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с <1> 31 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| | | kolosok | 28.03.2023 23:32 | 7 / 154 | южный | 29.03.2023 16:26 | |
| * * | Приветствую всех!
Прошу помочь в получении информации о предельном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности. В каких документах разъясняется способ (метод, процедура) определения предельного состояния? Если, скажем, Сигнал-20П проработал с 200 |
=> | Брандмауэр-СБ ®
На вопрос в ВНИИПО о том, на по каким нормам проводить ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, указ | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 15.03.2023 22:34 | 33 / 661 | Roman90 | 29.03.2023 14:10 | |
| * * | Приветствую всех!
Попался объект с мукой (кондитерское производство, склад хранения муки с растариванием, просеиванием и транспортировкой через трубопроводы в бункеры и далее на тестомес). Информации у заказчика как всегда 0, исходных данных нет, |
=> | Aminka, нет, пытался, но из-за пандемии не попал, потом надобность пропала. Пришлось проверять один проект, по незнанию на что опереться отказаться не смог | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 29.03.2023 10:35 | 0 / 38 | | |
| * * | Есть необходимость сделать ПТ в нескольких помещениях по новым ПТ ,как можно бюджетнее. В идеале это С2000-АСПТ+БК-12/24-RS485- 01. Но второй не купишь быстро. Есть какие-то еще варианты сторонние,которые можно достать? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | tabak | 28.03.2023 10:18 | 1 / 64 | Gun | 28.03.2023 12:18 | |
| * * | Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу:
Есть лафетная установка (уличная), предназначенная для тушения некого объекта (наружной установки). Лафет "сидит" на линии напорного пожарного водопровода. Задвижка в колодце перед лафетом и на самом л |
=> | ув.tabak ®
Алгоритм локального охлаждения оборудования правильный. Охлаждать оборудование будет сотрудник пожарной охраны.
1. Также неясно, требуется л | |
 |  |
 |
| | | АндрейАндреич | 27.03.2023 10:50 | 1 / 126 | Comfire | 27.03.2023 11:38 | |
| * * | Добрый день! Подскажите пожалуйста. Выделили деньги на ремонт кровли здания детского стационара больницы. Здание кирпичное, перекрытия железобетонные 2 этажа. Перекрытие плоское сверху обрешётка и шифер. Между обрешеткой и перекрытием чердака свободного п |
=> | Нельзя это делать. | |
 |  |
 |
| | | южный | 24.01.2023 15:39 | 23 / 5032 | южный | 24.03.2023 10:55 | |
| * * | с 1 марта 2023 года проверку внутреннего пожарного водопровода и внутренних пожарных кранов на водоотдачу проводить не нужно? |
=> | При минимальном расходе 2,5 л/с за минуту 150 литров.
==
бочка 200 литров - 80 секунд
померять давление хватит и 20 сек.
"Поэтому у руководителя | |
 |  |
 |
| | | Гость | 06.03.2023 12:17 | 1 / 176 | zzzSergezzz | 23.03.2023 20:16 | |
| * * | Здравствуйте! Прошу помочь с одним вопросам. У нас на парковке на выходе из тамбуров эскалаторов есть дренчерные завесы. Сейчас они запускаются по сигналу "ПОЖАР", даже если этот сигнал пришел с 3 этажа. Вопрос: Дренчерная завеса должна запускаться от пож |
=> | По логике привязать завесы к определенным шлейфам,при сработка которых чтоб срабатывали если у вас контроллер,если ппкоп то отдельное реле прописать и на н | |
 |  |
 |
| | | Евген1432 | 22.03.2023 15:23 | 2 / 119 | Евген1432 | 22.03.2023 17:38 | |
| * * | Добрый день, так как я начинающий проектировщик АУП, возможно задаю глупый вопрос: можно ли на одной насосной установке реализовать воздухозаполненную систему и водонаполненную систему? Или же лучше для каждой системы подобрать свою насосную установку? |
=> | GHA, спасибо | |
 |  |
 |
| | | xorn | 21.03.2023 14:59 | 6 / 357 | oopsvasilich | 22.03.2023 11:01 | |
| * * | Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кому ни будь в практике удавалось подружить адресные извещатели Рубежа с приборами Болид, для дальнейшего вывода сигналов неисправность, внимание , пожар на АРМ Орион и возможно ли это?
Проблема в том, что у |
=> | "нет, это не возможно"
возможно, но запрещено. | |
 |  |
 |
| | | Евген1432 | 21.03.2023 16:55 | 1 / 141 | Нина | 21.03.2023 18:49 | |
| * *
 | Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли совмещать в одном помещении узел ввода воды и насосные установки для АУПТ? или же нужно разделять на два помещения? если ли какое-то нормативное обоснование?
Заранее спасибо! |
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Koui | 09.03.2023 9:42 | 54 / 840 | Админ | 21.03.2023 14:17 | |
| * *
 | Имеется подземная стоянка. Оповещение 4-го типа. зоны СОУЭ разбиты в соответствии с эвакуационными выходами.
Вопрос: можем ли мы запускать СОУЭ только в той зоне, где обнаружен пожар, а остальные зоны не запускать даже с задержкой? |
=> | Ветка далеко ушла от заданного в заголовке вопроса на любимые темы участников. | |
 |  |
 |
| | | AleksKem | 14.03.2023 14:40 | 4 / 340 | Брандмауэр-СБ | 21.03.2023 9:13 | |
| * * | Коллеги, доброго дня!
На предприятии есть собственная пожарная часть, на которой установлен АРМ "ОРИОН ПРО". У АРМа стоит преобразователь интерфейсов (ПИ) 232/485, на который стекаются сигналы 232 через ПИ с объектовых С2000-М, объединённых в о |
=> | У нас сириус к проводному интернету подключен.
Вот как техподдержка пишет.
АРМ подключен к интернету. | |
 |  |
 |
| | | DSeaman | 14.07.2022 1:38 | 4 / 741 | koks | 20.03.2023 19:22 | |
| * * | Коллеги, Приветствую!
Поделитесь опытом, существуют ли в природе устройства контроля положения для задвижек типа клиновых.
Есть задача по модернизации автоматики существующей насосной пож.тушения. Все задвижки стоят клиновые, отечественного произво |
=> | На безрыбье и рак - щука!
BillyQE ® спасибо! | |
 |  |
 |
| | | Sany | 18.03.2023 11:51 | 1 / 154 | BillyQE | 20.03.2023 14:10 | |
| * * | отваливаются три охранных зоны сбрасываешь питание прибор их видит но через минуту опять потеря связи
[Ув. Sany. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Размещение копии постов несколько веток считается спамом. Правила |
=> | Поизучайте для начала меню самого прибора, там много чего можно найти ... в том числе и качество связи с устройствами на адресной линии связи посмотреть, и | |
 |  |
 |
| | | GrubSerg | 16.03.2023 0:36 | 14 / 436 | DSeaman | 18.03.2023 15:26 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги! Возник вопрос по поводу оборудования сан. узлов с СМК, УДП, Табло "Порошок не входи", "Автоматика отключена", если при выходе из него мы попадаем в защищаемое порошком помещение. Я считаю, что оборудовать |
=> | GrubSerg ®
[16.03.2023 11:03:35] <То есть, если я волей судеб оказался в туалете и уже не могу выйти из-за пожара, то в ручную не смогу запустить пожар | |
 |  |
 |
| | | MrMaes | 17.03.2023 8:12 | 4 / 174 | Gun | 17.03.2023 12:02 | |
| * * | Уважаемые коллеги, прошу помощи. Имею железнодорожную рампу для разгрузки сахара в мешках пристроенную к складу. раньше был над ней навес, теперь этот навес обшили по периметру профлистом. Площадь рампы 1100м2. Согласно анализа нормативных документов при |
=> | Ув. MrMaes ® Вам нужно открыть №384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, определиться с термином "Помещение" (см. термины | |
 |  |
 |
| | | makuc | 16.03.2023 15:57 | 3 / 217 | zemet4ino | 17.03.2023 9:02 | |
| * * | 12. Здания организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов опов |
=> | Вот прям недавно в проект заложил контроллер "Панель-2-ПРО исп. Л", ретрансляторы "РР-ПРО исп. Л", браслеты "Браслет-ПРО исп. 1М с | |
 |  |
 |
| | | Sege | 14.03.2023 15:11 | 15 / 548 | СпециальнаяВО | 16.03.2023 13:58 | |
| * * | Коллеги!
Столкнулся с интересной проблемой. Суть которой состоит в реализации алгоритма B для шлейфовых приборов Болида (Сигнал-10, Сигнал-20П, Сигнал-20М, С2000-4).
1) Де-юре, реализация данного алгоритма пока возможна только для прибор |
=> | Ув. Sege, вы просто не поняли, что в шлейф типа "21" должен распознавать "двойную сработку" по терминологии Болида, то есть быть двухпо | |
 |  |
 |
| | | южный | 22.02.2023 14:19 | 58 / 1575 | южный | 16.03.2023 9:49 | |
| * * | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной |
=> | Это письмо про превышение срока.. А если оборудование новое?
И опять же в этих ГОСТах про работоспособность, а не исправность, в техдокументации изготовит | |
 |  |
 |
| | | zenitchik_ | 08.02.2023 6:40 | 22 / 734 | Брандмауэр-СБ | 14.03.2023 12:11 | |
| * * | Всем доброго дня!
В соответствии с СП485 п.5.7 - Кроме проектной и/или рабочей документаций на АУП, разрабатываемых по ГОСТ Р
21.1101-2013, проектная организация должна подготовить паспорт АУП согласно ГОСТ Р 2.601-2019,...
Прошу поделиться опытом в ра |
=> | >>> ну да, например инструкцию по эксплуатации.. только проектировщики говорят - это за отдельную плату.
я не спорю. хоть за две отдельных плат | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 12.03.2023 12:48 | 23 / 491 | Timbu$ | 13.03.2023 7:58 | |
| * * | Очередной чудо-объект и сомнения. Фото прикрепляю
[ссылка]
[ссылка]
[ссылка]
Вот как это применить и какую таблицу использовать?
Обратимся к букварю.
"...Размещение точечных ИП при наличии на пото |
=> | Не пойму, почему говорим Тимбус, подразумеваем термокабель.
По воподу проблем с линейным тепловым: наверное, потому,что при линейном тепловом я не могу | |
 |  |
 |
| | | User321 | 27.02.2023 20:13 | 8 / 377 | Viss | 03.03.2023 8:38 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Помогите советом.
Есть ли на российском рынке в данный момент стробоскопы с характеристиками аналогичными оборудованию омега-саунд?
Что применяете на практике?
Для большинства известных мне стробов производители не |
=> | Доп. информация по теме:
[ссылка] - Исследования
[ссылка] Информационная сист | |
 |  |
 |
| | | Karpov | 02.03.2023 14:58 | 0 / 115 | | |
| * * | Коллеги, ситуация такова:
Есть ПП Ж/б заглублённый резервуар.
Глубина промерзания в данном районе - 1,36 метров.
Высота обваловки грунтом - 0,7 м.
Толщина бетона - 0,3 м.
Т.е. общая высота - 1,0 м.
1,0 меньше, чем 1,36.
Есть ли какой-то опыт |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Устим Акимыч | 01.03.2023 13:43 | 0 / 172 | | |
| * * | Добрый день! Впервые сталкиваюсь с установкой извещателей за потолком "грильято". С пунктом 6.6.7 СП 484 более менее понятно. Может быть есть какие то еще ньансы? например расстояние от извещателя до грильято, или зона контроля извещателя уменьш |
=> | | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 16.02.2023 17:27 | 20 / 696 | южный | 01.03.2023 11:14 | |
| * * | Согласно Гост 59636-2021 у нас установка водяного ПТ проверяется на общий расход и расход через диктующий ороситель.
1) Согласно проверки на общий расход обеспечивается минимально рабочее давление (как я понял через расходомер сливаем в канаву воду) и |
=> | Karpov ® [28.02.2023 15:27:43]
Ну так что РР показывает? надо ВПТ? тогда надо и канализацию..
у нас еще хуже было - объект культурного наследия, па | |
 |  |
 |
| | | blober | 23.11.2022 10:25 | 9 / 865 | Sashko_88 | 28.02.2023 19:58 | |
| * * | Приветствую, подскажите кто как обеспечивает требующуюся огнестойкость кабелей СПЗ в стояках.
СП6.13130.2021:
6.4. Работоспособность электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабелей в соответствии с ГОСТ 31565 (за иск |
=> | Промрукав, ЛуисОКЛ, СПКБшные ОКЛ можно посмотреть, Спецкабель, ПТК. Но как таковую вертикальную прокладку(именно методики проверки) на данный момент нет. | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 23.02.2023 21:05 | 11 / 437 | Все ники заняты | 25.02.2023 21:07 | |
| * * | Коллеги, задумался я над одним вопросом и как-то подзавис.
Иногда дымовые ИП начинают ложнить. Например, в кафе на кухне установлены тепловые ИП, а в зале дымовые. Иногда дым проникает из зоны приготовления в зал, что приводит к ложному срабатыванию |
=> | 1. Итак, комбинированные извещатели применяем по преобладающему фактору пожара. Если преобладающий фактор тепло, то расставляем их как тепловые. Если преоб | |
 |  |
 |
| | | Groul | 22.02.2023 15:27 | 2 / 156 | BillyQE | 22.02.2023 23:22 | |
| * * | Добрый день! Принесли КД пожарной сигнализации на базе ГСМ, есть несколько помещений (операторная, насосная и т.д.)оборудованных ОПС, также на площадке есть 2 ИПР, но нет СЗ. Какими нормативными документами регламентируется установка СЗО именно на площадк |
=> | Вопрос про свето-звуковые устройства на фасаде здания вообще прикольный 8)
Как по мне - это пережиток какого-то старого РД вневедомственной охраны, когда | |
 |  |
 |
| | | Mizar | 22.02.2023 10:51 | 10 / 295 | гешан | 22.02.2023 18:44 | |
| * * | Добрый день.
Канализационная насосная станция пром.стоков. (домик 3х3м, под ним емкость 10 кубов.) Согласно Опросному листу в состав стоков возможно включение нефтепродуктов до 700мг/л. (в КНС стекаются воды с дороги).
Обогрев домика осуществляется элек |
=> | т.е. разлитый бензин, по сути испарится до того пока он смоется дождем, а солярка, масло продукты не испаряются и опасности не представляют?=Mizar ®
Не | |
 |  |
 |
| | | sokolE | 22.02.2023 13:46 | 0 / 173 | | |
| * * | Коллеги, приветствую!
Сбросили на проверку проект по пожарной сигнализации в части которой содержатся решения по передачи сигналов в шкафы приточных систем, приточно-вытяжных систем, тепловых завес клапанов ДУ и ОЗК.
АПС построена на базе Notyfire b |
=> | | |
 |  |
Список с