 Системы противопожарной защиты, Пожарная сигнализация, автоматика [СПЗ]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с <1> 31  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Нужен ли контроль питания люка дымоудаления?

Joprst 26.07.2024 11:16 0 / 89    
 * *Для люков дымоудаления в кровле производственного здания предусматриваются модули дымоудаления (МДУ-1С, но не важно). Модули контролируют цепь питания. Но люки дымоудаления подобраны на =24В (ДЫМОЗОР-100-600х140 0-П-1600-24-0-С), а электрики говорят " =>  
    

Аварийные выходы в Ф1.3

Сложные вопросы 24.07.2024 9:57 2 / 153 Сложные вопросы 24.07.2024 12:37    
 * *При наличии одного эвакуационного выхода с этажа каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна иметь аварийный выход в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего свода правил. Высота расположения квартиры определяется высо =>Этого нигде к сожалению не указано в нормах. 
    

Кто пользуется кабельными проходками?

Питкин 23.07.2024 11:35 98 / 979 ifbbpro 26.07.2024 15:51    
 * *Добрый день! Попался проект в спецификации которого указана - Кабельная проходка 20мм ОГНЕЗА-ПМ-К. Подскажите в первый раз такое встречаю - какой то бочонок которых устанавливается на входе в стенку и на выход и кабеля проходят через него. А в стене тог =>Насколько я понимаю, таможенник, посмотрев на такой код, будет действовать как с изделиями из графита. 
    

Окно в наружной стене лифтового холла с лифтами для ППП

Сложные вопросы 19.07.2024 11:33 13 / 296 Comfire 20.07.2024 13:31    
 * *1. Подскажите какая степень огнестойкости у окна при условии а) Если холл лифта ППП совмещен с зоной безопасности б) Если это холл лифта для перевозки ППП. в) Если расстояние до окна ПБЗ менее 2 метра от помещения с пожарной нагрузкой. =>===Где предусматривается холл лифта для ППП?=== Холл лифта для транспортирования пожарных подразделений предусматривается на каждом этаже здания. При эт 
    

кабельная проходка через перекрытие

AHTOH 19.07.2024 5:24 2 / 315 tabak 19.07.2024 8:27    
 * *Подскажите пожалуйста, кто прав? Сегодня технадзор сообщил, что в межэтажном перекрытии строящегося многоэтажного дома, в заложенную металлическую гильзу, нельзя засовывать жёсткую ПВХ трубу межэтажного стояка кабелей сетей связи, имеющую категорию стойко =>Если пространство вокруг кабеля в ПВХ трубе в точке прохода вы тоже залили огнестойким герметиком, то все норм. Иначе - нет. В проекте есть узел прохода че 
    

ВОПРОС по пунктам 6.6.36 и 6.6.37 в СП СП 484.1311500.2020

Виктор Палыч 18.07.2024 21:53 0 / 183    
 * *Коллеги, не могу понять просто вещи, казалось бы. Высота светильника не более 1,5 сантиметров. Берем две его высоты, получаем 3 см. По пункту 6.6.37 нужно измерять от центра датчика. Получается, что мы не выходим за пределы самого извещателя. Вопрос: нужн =>  
    

Wagner

Skydiver 18.07.2024 16:00 1 / 240 AntonAnton 23.07.2024 14:33    
 * *Коллеги, подскажите пожалуйста. Кто может привезти ЗИП к аспирационникам?? =>Здравствуйте. Извещатели, модули, фильтры и прочие комплектующие есть в наличии на складе в Москве. Напишите нам- ak@wagner-russia.com 
    

Отключение инженерных систем при пожаре

Tatum 17.07.2024 19:04 6 / 413 Tatum 18.07.2024 11:45    
 * *Добрый день. Ситуация следующая: большое производсивеннон технологическое здание 3 этажа, большое количество потребителей электроэнергии (шкафы управления вентиляторов, шкафы управления клапанов, тепловые завесы, клапаны, загазованность, электроконвекторы =>АОВ предусмотрено, но из вентиляция питается только от 5 силовых шкафов, остальные 5 сидят на других потребителях, которые тоже нужно частично отключать пр 
    

Подпор в ТШ при ЛК типа Н2

Лёха_З 16.07.2024 14:16 23 / 351 Лёха_З 17.07.2024 17:19    
 * *Всем доброго времени суток! Коллеги, подскажите, допускается ли осуществлять подпор воздуха в тамбур-шлюз перед лестничной клеткой Н2, за счёт перетекания воздуха через КДМ из этой же лестничной клетки? Данная схема реализована в действующем здании, вот =>EI60 
    

Температурный режим пожара и ОКЛ.

Сложные вопросы 13.07.2024 14:06 0 / 218    
 * *Подскажите, пожалуйста, как определить температуру до которой нагреется жила ОКЛ при пожаре в помещении? =>  
    

в стадии П прописано конкретное оборудование

Rick80 09.07.2024 15:48 2 / 378 Владимир 227 10.07.2024 14:42    
 * *Добрый день. Имеется здание старше 10 лет. Пришло время обновлять систему пож. сигнализации и делать на неё рабочую документацию с учетом действующих нормативов. Но есть нюанс - в свое время для объекта, как и положено, разрабатывалась проектная документ =>>>>>Можно просто выполнить рабочку на основе имеющегося сейчас оборудования (Болид/Рубеж)<< ;<<< Смотря как Вы проводите обновл 
    

Помещение насосной, узловой, резервуарной. Требования?

Delog 05.07.2024 15:44 1 / 205 начальник отдела 05.07.2024 18:03    
 * *Уважаемые коллеги! Пытаюсь найти требования к размещению резервуара с пенообразователем. Согласно СП5, СП 155, СП10 пенная АУП включает в себя насосы, резервуары с пенообразователем, узлы управления и обвязку трубопроводов. Для помещения насосной =>В СП 5 был п. 5.9.30., но в СП 485 подобной нормы нет. Посмотрите рекомендации ВНИИПО 2022 г. по применению пенообразователей: [ссылка] 
    

Пожарные краны в производственоом здании

Фил 04.07.2024 22:09 2 / 294 Comfire 05.07.2024 4:14    
 * *Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Если какой нибудь выход из ситуации. Есть производственное здание категории В4. Завод находится на территории села в котором нет центрального водоснабжения. В здании есть пожарный кран, вода к которому идёт от водонапо =>Для "села" и "завода" требуются источники наружного противопожарного водоснабжения. Если вопрос только в обеспечении возможности подачи 
    

Повторитель интерфейса RS485

avs 03.07.2024 15:55 4 / 307 Рустам74 04.07.2024 14:01    
 * *Добрый день. В системах охранной сигнализации, СКУД Болида применяю не "штатный" (С2000-ПИ) повторитель интерфейса RS485 с гальванической развязкой. Могу ли я это же устройство применить и в противопожарной системе? У прибора добровольный сертиф =>avs® Понимаю. Сам раньше примерно так же рассуждал. Казалось бы, при сертификации прибора не нужно предоставлять прибор в железе, достаточно предоставит 
    

Автосалон и сп 486

Operetta87 02.07.2024 19:11 1 / 181 Comfire 02.07.2024 19:15    
 * *Добрый день. Подскажите по оборудованию СПС или АПТ автосалона (продажа и хранение). В СП 484 п.12 указано "Здания предприятий торговли (кроме зданий по продаже и подготовке к продаже автомобилей), за исключением помещений хранения и подготовки к пр =>Ф3.1. 
    

Формирование сигнала управления

altroy 02.07.2024 11:59 18 / 423 СпециальнаяВО 03.07.2024 8:47    
 * *Здравствуйте! Прошу подсказать, имеется ли в нормативной документации по СПЗ четкое определение для формулировки "формирование сигнала управления", примененной в п. 5.4. СП 484.1311500.2020? Можно ли под формированием сигнала управления понима =>Ну, и примечание к п.5.4 можно перефразировать так: ********************** Примечание - Требование не распространяется на линии связи с исполнительными у 
    

Требование к аварийным выходом в секционных жилых зданиях.

Сложные вопросы 01.07.2024 14:27 2 / 187 Сложные вопросы 01.07.2024 15:48    
 * *Подскажите пожалуйста откуда взялось требование к отметке в 15 метров для необходимости появления аварийного выхода в МКД? *При наличии одного эвакуационного выхода с этажа каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна =>Есть подозрение, возможно это требование появилось в связи с тем, что ранее в городах только при наличии зданий выше 5 этажа в ПЧ выделялись лестницы АЛ. У 
    

расширение АПС ФЗ-123 ч.4 против ПП РФ 1479 п.16.о)

Delog 27.06.2024 23:20 79 / 1566 Delog 05.07.2024 15:12    
 * *Следущая ситауация на объекте. Ест АПС сделанная после введения СП5. Требовалось дооснастить ряд помещений датчиками АПС, для этого наняли подрядную организацию которая сделала рабочую документацию в 2023 г и провела монтаж, в документации указано что про =>Ув. МаксимР ==по проекту эти помещения были складскими?== да они были складскими, но потом фактическое использование менялось неоднократно, и производство 
    

считыватель Touch Memory для сброса пожарной тревоги

madman 27.06.2024 18:51 5 / 320 madman 28.06.2024 23:36    
 * *Есть потребность организации сброса пожарной тревоги(перевзятие) не с пульта С2000М ,а с помощью считывателя Touch Memory и идентификаторов-ключей..но можем ли применить считыватель в СПЗ (для сброса пож.тревоги) если данный девайс не подлежит обязательно =>да маленькая адресная спс один контроллер дплс и то что есть порт для считываателя известно и для охранной системы можно считыватель без проблем, а можно л 
    

ОКЛ (огнестойкая кабельная линия)

СергейВС 27.06.2024 11:06 15 / 903 Владимир 227 08.07.2024 14:26    
 * *Добрый день. Объект - вновь вводимый большой спорткомплекс. Проектировщик систем пожарной защиты утверждает, что применение ОКЛ на объекте не нужно, достаточно будет огнестойкого кабеля и прокладка по старинке. Прав ли проектировщик? Не могу найти точн =>Ув. СергейВС ® >>>>Владимир 227, Вы считаете, что прокладка кабельных трасс по типу: проволока и крепление к ней пластиковыми стяжками кабели  
    

СП484, таблица 5

NIK_SPB 24.06.2024 7:21 24 / 502 kazakru 25.06.2024 22:00    
 * *Здравствуйте. Хотелось бы еще раз вернуться к применению таблицы 5 из СП484, а именно - к выбору минимального расстояния между ИП и стеной помещения, которое в таблице не указано. Прошу поделиться опытом - как лично Вы в своих проектах считаете это рассто =>имхо, если есть сомнения и напряженность в свете если не дай бог что, поставьте извещатель на стену и забудьте про эту балку я 16 лет отслужил в ВС и прек 
    

Как визуально определить противопожарные стены и двери

Молот 22.06.2024 21:31 3 / 314 EGORik 24.06.2024 4:34    
 * *Это необходимо для разделения объекта на зоны при обследовании. Какие признаки противопожарных дверей и стен? =>нет шильдика, нет паспорта значит это обычная дверь 
    

Вьезд в подземный паркинг

Сложные вопросы 21.06.2024 19:05 10 / 448 Comfire 25.06.2024 4:11    
 * *Имеем- подземный одноэтажный встроенный в Ф1.3 паркинг. Вопрос- допускается ли въезд в пять пожарных отсеков, через площадку(на отметке -3.000),с которой организованы (на отметке -3.000) после пандуса, ведущего к ним с отметки 0.000 до отметки -3.000, =>===Ясно и четко изложено - так было не всегда. Почему бы не проанализировать какой-нибудь иной удивительный период истории? Это несложно. Тогда может прий 
    

Отключение печей и установок со встроенными вентиляторами при пожаре

Молот 17.06.2024 8:38 4 / 194 Comfire 17.06.2024 9:49    
 * *Здравствуйте, производство, имеются нагревательные печи и что-то типа промышленной циркулярной пилы со встроенным пылевоздухоотсосом. Нужно ли отключать печи при пожаре и циркулярки (воздухоотсос отключается только совместно с устройством)? =>В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: обязанности и действия работников при пожаре, в том числе ... аварийной  
    

Отключение печей и установок со встроенными вентиляторами при пожаре

Молот 17.06.2024 8:37 0 / 133    
 * *Здравствуйте, производство, имеются нагревательные печи и что-то типа промышленной циркулярной пилы со встроенным пылевоздухоотсосом. Нужно ли отключать печи при пожаре и циркулярки (воздухоотсос отключается только совместно с устройством)? =>  
    

Предел огнестойкости противодымный штор и экранов.

Сложные вопросы 17.06.2024 7:55 1 / 264 начальник отдела 17.06.2024 14:53    
 * *Какими действующими сводами правил регламентируется предел огнестойкости у данных элементов системы противопожарной защиты? =>ГОСТ Р 53305 : Е15,Е30,Е60. Или вас что-то другое интересует? Например, какой п.о. должен иметь противодымный экран, который конструктивно разделяет поме 
    

СП 6 п.6.6: 6.8 слаботочный стояк

Sergey24 14.06.2024 12:45 9 / 665 Владимир227 10.07.2024 15:23    
 * *Добрыйдень. Прошу разьяснить пункт 6.6 "совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения. а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе.трубе.жгуте.замкнутом канале строительной конструкции не =>>>>>>>Нет, не так. Если внутри этого этажного стояка поставить две трубы, то в них уже можно пустить два кольцевых кабеля.>>>> 
    

Адресная метка+ неадресный извещатель в адресной системе.

Сложные вопросы 13.06.2024 15:10 30 / 843 Сложные вопросы 21.06.2024 18:54    
 * *Собственно вопрос- наличие адресной метки в неадресном извещателе ИПДЛ, ИПТ, ИПДА допускается ли для построения полноценной адресной системы по СП 484? Или все таки надо учитывать класс извещателя и возможность использования должна быть отражена в серти =>То есть фактически- весь выбор в части 1.ИПДЛ сведен к двум (возможно трем)производителям. 2.ИПДА сведен к двум производителям. 
    

Расход воды

Таблетка 13.06.2024 12:57 1 / 188 начальник отдела 13.06.2024 14:01    
 * *Добрый День! Подскажите пожалуйста, если производственной здание шириной ровно 60 м, то по какой таблице СП 8 брать расход воды. Ширина здания взята по осям, а ось проходит по середине стены. Спасибо! =>по табл.4 
    

стоянки модули ТРВ

CV 09.06.2024 20:07 4 / 314 CV 10.06.2024 14:51    
 * *вопрос такой, можно ли применять для тушения закрытой стоянки модули тонкораспыленной воды с точки зрения сущ. норм? нужны ли СТУ для этого? "дружит" ли ТРВ с противодымной вентиляцией. =>ув.Viss, спасибо 