| | | СпециальнаяВО | 09.12.2024 17:47 | 6 / 78 | Viss | 10.12.2024 1:07 | |
| * * | Изменения в ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»:
[ссылка] |
=> | Да уж, и еще как-то работать с этим стандартом придется, он же в целом в перечне. | |
| |
|
| | | sqwer86 | 05.12.2024 9:39 | 1 / 149 | фкф | 05.12.2024 14:23 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите есть ли запрет размещения блоков управления СПС (с2000-БКИ, С2000-КДЛ", С2000М, ШПС-12) соответственно если будут выполнятся условия п.5.12 СП484 под лестничным маршем первого этажа? |
=> | Если это обычная ЛК, то назовите помещение "щитовая ВРУ" (п. 4.4.9 СП1) и размещайте. | |
| |
|
| | | Skydiver | 05.12.2024 9:35 | 16 / 466 | Viss | 09.12.2024 16:13 | |
| * * | Коллеги. А кто как уходит от необходимости использовать нг(х)-HF в зданиях с массовым пребыванием людей (Табл.2 ГОСТ 31565-2012)?
Речь не только об АППЗ но и обычной электрике. |
=> | Ув. Skydiver,
поэтому мне кажется, что новый ГОСТ 31565 должен навести порядок. Экспертиза вообще не показатель, мне запомнилась одна государственная экс | |
| |
|
| | | так надо | 02.12.2024 17:30 | 3 / 388 | так надо | 03.12.2024 9:02 | |
| * * | Инспектор МЧС приходил проверял, предписание не выдал, но сказал что надо проводить.
В каком нормативном документе это написано? |
=> | Ну вообще-то инспектор приходил не к нам, а это знакомый спросил, к ним в школу приходили. Ну я и стал искать где что почем..
:)))
==
"Посмотрите ш | |
| |
|
| | | nND | 28.11.2024 23:27 | 2 / 212 | Delog | 09.12.2024 16:32 | |
| * * | Офисное здание оборудовано спринклерной АУПТ. Можно ли в небольшое помещении, где не был заведён спринклер, но есть дымовые извещатели установить модуль ТРВ с температурным замком (без контроля пуска, без ручного запуска через УДП - короче без автоматики) |
=> | Поставить модульное ТРВ формально можно, для него не требуется аналогичное порошковому требование по возможности покинуть помещение до срабатывания. Только | |
| |
|
| | | Макарошки с пюрешкой | 21.11.2024 14:33 | 1 / 269 | Viss | 21.11.2024 19:09 | |
| * * | Несколько раз задавался, но ответа так и не нашел на вопрос, как ставить извещатели в помещении, где уровень потолка меняется ступенчато с одной высоты на другую? Например, в моём случае сначала идет высота 4 м, а потом увеличивается сразу до 7 м. Интуити |
=> | Только догадки по аналогии с фонарями [ссылка] | |
| |
|
| | | madman | 20.11.2024 17:10 | 12 / 556 | Volk_ | 21.11.2024 19:11 | |
| * * | Возник спор с коллегами о том в чем прокладывать FRLTX кабель. Если в ПВХ каналах /трубах то теряется смысл низкотоксичности кабеля т.к. сам короб/труба уже токсичны при горении. настаиваю на металлокоробах Гефест или трубах безгалогенных. Коллеги говорят |
=> | Самое смешное ( нет) то,что надышавшись hcl мышь ( лабораторная) чаще выживет, а продуктов сгорания безгалогенных полимеров- чаще сдохнет | |
| |
|
| | | bobmos | 14.11.2024 15:33 | 9 / 719 | Delog | 19.11.2024 13:04 | |
| * * | Здравствуйте.
Непонятная ситуация. Выполнили монтаж АПС в двух подъездах девятиэтажного дома. Адресацию извещателей и исполнительных блоков сделали свою. Для удобства монтажа и обслуживания. Изготовили исполнительную документацию по имеющемуся расположен |
=> | Рустам74 ® тогда заказчик тем более вправе требовать сделать по проекту | |
| |
|
| | | visyak | 11.11.2024 16:19 | 2 / 285 | Нина | 11.11.2024 20:54 | |
| * * | Уважаемые товарищи!
Подскажите на какие ГОСТы, СП, СНиП и др. опираться при составлении программы, методики испытаний и регламента технического обслуживания для СПЗ.
И впринципе есть ли какой-то шаблон, на который следует опираться по оформлению?
|
=> | [ссылка] | |
| |
|
| | | koks | 08.11.2024 7:01 | 1 / 283 | Рустам74 | 08.11.2024 9:35 | |
| * * | Всем привет.
Имеется двухэтажное офисное здание. На первом этаже 14 офисов, на втором этаже 17 офисов. Офисы будут сдаваться в аренду.
В соответствии с пунктом 6.3.3 СП 484.1311500.2020 в отдельные ЗКПС должны быть выделены иные помещения, которые наход |
=> | Да, конечно. | |
| |
|
| | | Helga ab | 07.11.2024 11:51 | 0 / 483 | | |
| * * | Уважаемые форумчане, надеюсь на вашу помощь. Складское здание категории "В", в нем тушится более 40% площади помещений, т.е. попадаем на п.4.5 СП 486.1311500.2020. Теперь вопрос: в одном помещении ЛВЖ винилацетат, который тушится пеной либо поро |
=> | | |
| |
|
| | | KooGa | 06.11.2024 11:40 | 19 / 674 | Рустам74 | 21.11.2024 9:26 | |
| * * | Всем добрый день. Помогите пожалуйста разобраться и правильно принять решение.
Помещение Электрощитовая, площадь 40м2. В помещении также располагаются шкафы автоматики АСУ. Помещение расположено на антресоли здания 1-го этажа и имеет фальшпол высотой 1 |
=> | KooGa® "Если бы вместо одного 600-го лотка было бы три 200-х цельнометалических с крышками, то это было бы обоснование."
Если бы были цельноме | |
| |
|
| | | Рустам74 | 06.11.2024 9:43 | 0 / 162 | | |
| * * | В СП484 в п.6.6.32 прямо оговаривается возможность установки дымовых извещателей и внутрь воздуховодов, и снаружи воздуховода с подводом в него воздуха изнутри воздуховода, но при использовании специализированных монтажных комплектов.
У System Sensor-а |
=> | | |
| |
|
| | | Ана | 06.11.2024 8:31 | 0 / 159 | | |
| * * | Добрый день. Подскажите пожалуйста верное решение по размещению ПИ:
помещение с продольными и поперечными балками, по таблице 5 СП484-размещение на нижней плоскости балок. Расстояние от нижней плоскости балки до подвесного-200мм. Установка ПИ (дымовики) |
=> | | |
| |
|
| | | yorik616 | 05.11.2024 17:55 | 3 / 357 | Рустам74 | 06.11.2024 9:51 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите такой вопрос.
Есть чердак в школе. Представляет собой стропильную систему из досок, дальше влагозащита и металчерепица. Пол чердака минеральная вата.
Чердак не отапливаемый, продуваемый, пыльный.
Был выбран линейный извещатель |
=> | Проводульки в термокабеле внешне похожи на кабель и "кабельную линию", но формально - это чувствительный элемент извещателя, а вовсе не кабель. | |
| |
|
| | | yorik616 | 02.11.2024 16:47 | 24 / 1026 | СпециальнаяВО | 08.11.2024 0:02 | |
| * * | Вот я не очень понимаю. Тяну линию адресную через помещения. Линия кольцом. Расположение помещений неудобное, линия выскакивает на коридор. Коридор один. Тяну кольцом. В коридоре ставлю несколько извещателей, затем ухожу в помещения, делаю зону ЗКПС, лини |
=> | Viss: "...Просто примеры [07.11.2024 15:35:55] неправильные."
1. Любые примеры правильные, если от них в какой-то мере, пусть не на 100%, защи | |
| |
|
| | | dc | 02.11.2024 9:17 | 5 / 472 | Viss | 05.11.2024 20:34 | |
| * * | Вопросов 2:
1. Название "Панель ПЭСПЗ" может быть только в ЭУ 1 категории надежности электроснабжения, для 2 и 3 категории такого названия не требуется.
2. Если на панель ПЭСПЗ или НКУ нельзя присоединять другие ЭП, тогда для 1 и 2 категории н |
=> | Обычно такое не практикуется. В каждом пожарном отсеке предусматривают ВРУ с панелью ПЭСПЗ для питания СПЗ и отдельную панель для остальных потребителей 1 | |
| |
|
| | | Mandarins | 27.10.2024 12:03 | 13 / 613 | Рустам74 | 06.11.2024 9:46 | |
| * * | Доброго времени суток. Дано производственное здание и помещение категори Д в нем. В помещение категории Д имеем подвесной потолок. Само помещение мы не оборудуем СПС, а вот в запотолочном пространстве нужно посчитать пожарную нагрузку и по результатам рас |
=> | altroy®
1. Да, может. У нормальных архитекторов так не случается, но в общем случае это может случится.
2. Нет запрета. | |
| |
|
| | | Максим333 | 25.10.2024 9:58 | 6 / 372 | так надо | 25.10.2024 11:34 | |
| * * | Доброго времени суток! После проверки старого здания смешанного назначения было требование об установке большого количества противопожарных дверей и окон в перегородки. Пару новых дверей поставил, остальные проёмы финансово не потянул - поэтому часть проё |
=> | Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 27.06.2023) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение р | |
| |
|
| | | Ана | 19.10.2024 15:40 | 2 / 347 | ifbbpro | 19.10.2024 22:33 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые форумчане. Возник вопрос: необходимо ли оборудовать бельепровод АПС (АПТ?) в здании физкультурно-оздоровительного центра (3 этажа). Вся информация, подходящая под мой случай: СП484, п.6.3.3:
В отдельные ЗКПС должны быть выделены: |
=> | "Шахты" или "стволы"? Сами мусоропроводы, бельепроводы - это "машины и оборудование" и 123-фз на них не действует. | |
| |
|
| | | visyak | 17.10.2024 20:26 | 7 / 471 | Beginner | 21.10.2024 11:06 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Никогда ранее не сталкивался с подобного рода объектами, поэтому прошу помощи.
Ситуация:
Имеется помещение производственного назначения с использованием несжижанного природного газа, площадью 264 м². Высотой 3 м над уровнем земли |
=> | СП 486. Таблица 3, пункт 7.1, если у вас обращаются ТОЛЬКО горючие газы; пункт 7.2, если у вас помимо горючих газов имеется иная горючая нагрузка.
Друго | |
| |
|
| | | dinislam16 | 16.10.2024 11:00 | 0 / 172 | | |
| * * | Добрый день, коллеги. Неподскжаите известны ли какие-то требования по огнестойкости или негорючести к выбросным решеткам дымоудаления на улицу? |
=> | | |
| |
|
| | | dinislam16 | 16.10.2024 11:00 | 0 / 126 | | |
| * * | Добрый день, коллеги. Неподскжаите известны ли какие-то требования по огнестойкости или негорючести к выбросным решеткам дымоудаления на улицу? |
=> | | |
| |
|
| | | dinislam16 | 16.10.2024 10:59 | 0 / 121 | | |
| * * | Добрый день, коллеги. Неподскжаите известны ли какие-то требования по огнестойкости или негорючести к выбросным решеткам дымоудаления на улицу? |
=> | | |
| |
|
| | | dinislam16 | 16.10.2024 10:59 | 0 / 132 | | |
| * * | Добрый день, коллеги. Неподскжаите известны ли какие-то требования по огнестойкости или негорючести к выбросным решеткам дымоудаления на улицу? |
=> | | |
| |
|
| | | Viss | 15.10.2024 14:00 | 33 / 862 | так надо | 17.10.2024 11:36 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, когда в нормам упоминаются "пути эвакуации", подразумевается участок от любой точки в которой может находится эвакуирующийся до выхода наружу или от выхода из этого помещения до выхода наружу?
Например, & |
=> | "как-то придется смириться с существованием и СП 52. Конечно это временно и до той поры, пока есть ст. 81 в 123-фз, а в МЧС не придумают свой особый с | |
| |
|
| | | Project_manager | 07.10.2024 15:57 | 7 / 427 | broodling | 08.10.2024 9:27 | |
| * * | Может ли ИП или ООО выполнять проектирование СОУЭ для эксплуатирующегося здания без наличия членства в СРО? |
=> | если систему СОУЭ считать отдельной самостоятельной системой, то капремонт, тогда СРО
если СОУЭ считать подсистемой СПЗ, тогда это текущий ремонт, тогда а | |
| |
|
| | | СпециальнаяВО | 03.10.2024 22:19 | 122 / 1973 | СпециальнаяВО | 09.10.2024 14:03 | |
| * * | Вот был такой запрос на разъяснение во ВНИИПО:
********************
********************
СП 6.13130 предназначен для применения при проектировании и монтаже низковольтного электрооборудования систем противопожарной защиты вновь строящихся и реконструиру |
=> | Ну и конечно в этих новодельных ГОСТах есть какие-то требования к техническим решениям (типа имитации неисправности), которые конечно надо оттуда убрать и | |
| |
|
| | | Hitrokote | 01.10.2024 14:05 | 0 / 185 | | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу помочь со следующими вопросами.
Согласно Приказу Росстандарта от 13.02.2023 N 318, СП 155.13130.2014 входит в перечень.
Согласно п.п.1.3 СП 155.13130.2014, должны соблюдаться требования пожарной безопасности, изло |
=> | | |
| |
|
| | | Молот | 01.10.2024 8:49 | 11 / 512 | altroy | 05.11.2024 17:33 | |
| * * | Здравствуйте, на объекте проектируется АПс и порошковое тушение.
По поводу СОУЭ вопросов нет.
Вопрос по пункту СП484 "7.6.8 Внешняя звуковая сигнализация о режимах работы управляемой системы является составной частью системы пожаротушения и не отме |
=> | "Вопрос реально ли надо дублировать?
Какой в этом смысл, ведь обе систему будут по сути работать одновременно?"
Вообще, АПТ и СОУЭ функционал | |
| |