| | | Позвольтеспросить | 31.03.2025 13:00 | 7 / 526 | Позвольтеспросить | 02.04.2025 12:54 | |
| * * | Добрый день, прошу помочь разобраться.
В экспертизе потребовали дополнить гидравлический расчет диктующей площадью не только "по давлению", но и "по расходу". Мне такие формулировки встречаются в первые.
Другими словами, гидравлическ |
=> | Как определяется диктующий ороситель.
По СП 485 этот тот, до до которого наибольшие потери. Потери при каких условиях? 1) При работе только этого оросител | |
 |  |
 |
| | | Игорь П | 31.03.2025 12:06 | 12 / 893 | Игорь П | 02.04.2025 18:11 | |
| * * | Здравствуйте. Имеется здание поста электрической централизации. На третьем этаже располагается помещение диспетчерской с круглосуточным пребыванием персонала. Опять же, согласно СП 484, пожарный пост может быть расположен на цокольном или первом этаже. По |
=> | Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | DmitriiM | 30.03.2025 13:45 | 7 / 384 | начальник отдела | 31.03.2025 22:32 | |
| * * | Здравствуйте!
Возникли разногласия между подрядчиком меняющим лифты по капремонту, и подрядчиком по замене системы диспетчеризации.
Лифтовики поставили на лифты с ППП (у которых уже есть переключатель под треугольный ключ на панели управления кабины), е |
=> | =После марта 2019 по идее лифт должны были сертифицировать по ГОСТ 34305.=
Был переходный период почти в 1 год.
Отменить национальный стандарт Российск | |
 |  |
 |
| | | Евгений_87 | 26.03.2025 12:34 | 3 / 807 | начальник отдела | 26.03.2025 19:23 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите какой пункт нормативных документов в области пожарной безопасности указывает на необходимость выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию технологической системы АЗС. |
=> | ППР пп.2(1), 121,374.
Первый пункт универсальный. В ПД всяко должны быть требования к эксплуатации АЗС, в т.ч. к регламентным работам по ТО технологическо | |
 |  |
 |
| | | Beginner | 25.03.2025 16:11 | 3 / 412 | Beginner | 25.03.2025 16:18 | |
| * * | Добрый день!
В старом СП 5 был такой пункт - 13.3.9. Который подразумевал, что в случае, если верхний край перегородки (стеллажа, штабеля, оборудования), разделяющей части помещения, находится на расстоянии 0,6 метра от потолка и ниже, то пожарные извеща |
=> | ГПП ® Спасибо | |
 |  |
 |
| | | Евгений_87 | 25.03.2025 14:22 | 6 / 422 | Евгений_87 | 25.03.2025 17:54 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите можно ли устанавливать в 2-х этажном здании 2 степени огнестойкости операторной АЗС деревянную лестницу. Если нельзя то в каком пункте нормативных документов это прописано |
=> | Всех благодарю за помощь🤝 | |
 |  |
 |
| | | ivanovandrey | 22.03.2025 6:55 | 4 / 673 | ivanovandrey | 24.03.2025 12:56 | |
| * * | Разрешается ли внутри венткамеры устанавливать на стену болидовский ШПС-12 (шкаф пожарной сигнализации) и/или болидовский РИП-12?
Казалось бы странный вопрос, ведь в венткамере уже на стене висит пластиковый шкаф управления вентмашиной. Однако, у нас |
=> | д) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование." (
Что такое хранение?
1. Хранение - это помещение чего либо без цели использования | |
 |  |
 |
| | | spacemonkey | 18.03.2025 12:12 | 5 / 283 | Sdn | 18.03.2025 14:47 | |
| * * | в рассчитанном проектом помещении урезали площадь, поставили перегородку, генподрядчик так как модули (локальные мгп заря ) уже закуплены, предлагает установить все в уменьшенное помещение. грубо говоря : требуется по новому расчету 8, по старому 10., (ил |
=> | spacemonkey
Какая свежая мысль. И почему он не участвует, интересно? Или газ через него никуда не уходит? | |
 |  |
 |
| | | Agat000 | 18.03.2025 8:46 | 9 / 554 | Sdn | 20.03.2025 10:55 | |
| * * | Добрый день. Возник вопрос по проходкам труб в огнестойких стенах и в перекрытии. По кабелям понятно, а проход труб тоже должен иметь сертифицированную огнестойкую проходку?
Генподрядчик выполнил проходки обычным узлом по проекту - базальтовый шнур, св |
=> | ifbbpro
Соглашусь. В таком случае сертификат действительно не обязателен.
Т. е. доказать нужный предел огнестойкости всё равно придётся, но не обязательн | |
 |  |
 |
| | | ЕвгенияРостов | 14.03.2025 13:26 | 7 / 376 | Рустам74 | 14.03.2025 16:13 | |
| * * | Добрый день. Помогите разобраться. Может у кого то были преценденты.
Есть здание. Площадь больше 12000 м2, извещателей на Сириусе около 200 шт. плюс другие адреса. Я из пункта ниже понимаю, что допускается, если у меня например площадь 15000 и извещате |
=> | ЕвгенияРостов® "Допускается подключение к одному ППКП более 512 ИП и (!) увеличение суммарной контролируемой ими площади до 48000 кв.м"
С точк | |
 |  |
 |
| | | fnsoifsj | 13.03.2025 6:39 | 58 / 723 | так надо | 14.03.2025 16:00 | |
| * * | Доброго времени суток
Прошу рассудить, на объекте было решено делать радиоканальное подключение приборов ПС, ОС и СОУЭ.
Можно ли на один прибор подключить радиоканальные приборы пожарной сигнализации (ИП, ДИП) и охранной сигнализации (ИК, СМК) |
=> | охранять то имущество, которое вынесли во двор или на улицу..
ну а сообщить в пожарную охрану и попытаться потушить - это в первую очередь..
если не сдел | |
 |  |
 |
| | | так надо | 12.03.2025 11:43 | 1 / 340 | так надо | 12.03.2025 11:54 | |
| * * | СПС сделана на радиосистеме "Стрелец"на батарейках. При разряде батарейки в ИП или ИПР на посту на ПКУ горит желтым цветом светодиод "Неисправность". Сообщили обслуживающей организации, сказали будет время - завтра заменим.
Приходит п |
=> | Устранение неисправностей должно осуществляться обслуживающей организацией за время не более 24 ч.
Допускается время устранения неисправности увеличивать | |
 |  |
 |
| | | так надо | 12.03.2025 11:23 | 7 / 435 | так надо | 12.03.2025 16:01 | |
| * * | ? |
=> | вообще цель подписей - переложить ответственность с одного на другого
поэтому подрядчик постарается подписывать как можно меньше и перепихнуть в случае че | |
 |  |
 |
| | | Penapropillena | 11.03.2025 21:34 | 2 / 327 | Рустам74 | 12.03.2025 9:30 | |
| * * | Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать огнестойкие коробки при монтаже АПС?
Если да, то на какие нормативно-правовые акты вы ссылаетесь? Какие требование у этих коробок?
Соединение, ответвление и оконцевание кабелей и жил прово |
=> | Если Вы делаете сертифицированную огнестойкую кабельную линию, то используйте в ней только то, что в ней указано в инструкции.
Если нет (а СП6 в последне | |
 |  |
 |
| | | eldar_manutd | 11.03.2025 18:39 | 2 / 340 | Рустам74 | 12.03.2025 9:27 | |
| * * | Добрый день. Встал вопрос о возможности прокладки неэкранированных кабелей ЭОМ и СС (СПЗ) в одной инженерной нише без перегородки в двух разных закрытых кабельных лотках.
Согласно СП6.2021 п.6.6 не допускается прокладка кабелей СПЗ с иными кабелями в од |
=> | IMHO, допустимо.
Чисто логически - в одном помещении однозначно допустимо; в одном запотолочном пространстве однозначно допустимо; чем же в одной строител | |
 |  |
 |
| | | nND | 10.03.2025 21:56 | 11 / 516 | так надо | 12.03.2025 12:08 | |
| * * | Какими извещателями лучше заменить ДИП в кальянной и танцполе где используются дыммашины, чтобы не отключать и не нарушать правила. |
=> | артисты - танцоры и караокщики.. зачем нанимать?
а отвественный за ПБ причем? дежурная уборщица - технический персонал и есть.. в лучшем случае электрик и | |
 |  |
 |
| | | aerofon | 10.03.2025 14:49 | 1 / 425 | ifbbpro | 10.03.2025 15:37 | |
| * * | В настоящее время ФБГУ ВНИИПО МЧС РФ опубликовал окончательную редакцию СП 3.13130 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (далее СОУЭ) Требования пожарной безопасности" (далее СП).
В новом |
=> | Проект СП прежде всего противречит ТР ЕАЭС 043/2017 и ТР ЕАЭС ГО и ЧС. Видимо, во ВНИИПО решили просто игнорировать союзные документы.
Ваши права как пр | |
 |  |
 |
| | | Tmak | 07.03.2025 13:02 | 23 / 1044 | так надо | 12.03.2025 13:58 | |
| * * | Добрый день! (Не ругайте сильно, если на этом форуме не обсуждается аварийное освещение) Согласно СП 52.13330.2016 изм.2. от 2021г. п.7.6.1. "Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания рабочего освещения. Аварийное освещение до |
=> | так должно быть
аварийное должно быть только на случай аварии электроэнергии. А не ЧС, в том числе пожара. Но в целях экономии средств эвакуационное может | |
 |  |
 |
| | | Молот | 24.02.2025 7:47 | 14 / 938 | ifbbpro | 03.03.2025 9:58 | |
| * * | Здравствуйте, зависит ли выбор типа извещателя от категории помещения?
Например, имеется помещение компрессорной, имеется расчет ее категории - В1. И написано, что в случае возможен выход масла в случае аварии аппарата.
Означает ли это что нужно ставить |
=> | >придут к пяти совершенно различным выводам в итоге.
Ну а с чего Вы взяли, что решения должны быть одинаковыми? | |
 |  |
 |
| | | Евгений_87 | 22.02.2025 17:47 | 13 / 695 | ifbbpro | 27.02.2025 9:48 | |
| * * | Здравствуйте, в проекте на АПС указан неправильно адрес объекта, подскажите нарушением требований какого пункта нормативных документов это является
|
=> | >А если здание построили, эксплуатируют несколько лет, а потом раз - и муниципалитет переименовывает улицу
Тогда есть акт муниципалитета в котором ук | |
 |  |
 |
| | | Евгений_87 | 22.02.2025 17:32 | 22 / 1135 | так надо | 06.03.2025 13:33 | |
| * * | Здравствуйте, должна ли организация занимающаяся проверкой огнетушителей выдавать акт проверки. Если да, тогда что за пункт нормативных документов в области ПБ регламентирует его наличие на объекте
|
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | nND | 18.02.2025 11:34 | 0 / 340 | | |
| * * | Коллеги, ранее по разделу 14 СП 5 определялось время формирования сигналов на управление системами противодымной защиты, СОУЭ, как значение не менее разности времени блокирования и времени эвакуации.
А сейчас это где-нибудь определено? Что-то в СП 484 н |
=> | | |
 |  |
 |
| | | nND | 16.02.2025 8:46 | 0 / 273 | | |
| * * | Надо ли включать вытяжную противодымную вентиляцию из коридоров при проверке избыточного давления в незадымляемых лестничных клетках? То есть проверять при взаимодействии систем |
=> | | |
 |  |
 |
| | | nND | 16.02.2025 8:46 | 0 / 266 | | |
| * * | Надо ли включать вытяжную противодымную вентиляцию из коридоров при проверке избыточного давления в незадымляемых лестничных клетках? То есть проверять при взаимодействии систем |
=> | | |
 |  |
 |
| | | nND | 16.02.2025 8:42 | 0 / 235 | | |
| * * | Надо ли включать вытяжную противодымную вентиляцию из коридоров при проверке избыточного давления в незадымляемых лестничных клетках? То есть проверять при взаимодействии систем |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Макарошки с пюрешкой | 13.02.2025 11:11 | 4 / 468 | Нина | 13.02.2025 22:42 | |
| * * | Имеем этаж с 6 шт ПК. По СП7 п.7.20 "включение противодымной вентиляции должно осуществляться <...> дистанционно <...> от кнопок в пожарных шкафах". Вопрос нужны ли 6 кнопок пуска ДУ в каждом ПК или можно установить, например, в бли |
=> | Включение оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться автоматически (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок п | |
 |  |
 |
| | | Майор56 | 13.02.2025 10:25 | 5 / 441 | ifbbpro | 13.02.2025 12:41 | |
| * * | Добрый день, не могу нигде найти требования к цветам кнопок включения различных систем.
Например, ИПР - красный цвет, кнопка включения (запуска) пожарных насосов - желтый, кнопка включения или разблокировки дверей аварийных выходов - зеленый, дымоудален |
=> | >всё, что связано с пожаром, должно быть красным.
ГОСТ Р 53325 указывает, что цвет УДП (при обращении на рынке) должен быть отличным от красного. Кра | |
 |  |
 |
| | | Alendi | 11.02.2025 7:07 | 6 / 486 | andluck | 12.02.2025 10:05 | |
| * * | Добрый день уважаемые коллеги. Помогите пожалуйста принять решение. Есть такое помещение [ссылка], это ремонтный цех локомотивов (двигатели перебирают). Проблема в том что дымовые ИП применять не желательно, так ка в цеху пе |
=> | Ложняки разные бывают. Вот именно к сварке я бы рассмотрел вариант с несколькими ИК-каналами. УФ сенсор будет постоянно давать сигнал от сварки, и при ком | |
 |  |
 |
| | | Молот | 11.02.2025 0:27 | 1 / 414 | kazakru | 12.02.2025 14:31 | |
| * * | Здравствуйте.
На объекте 3 категория питания.
Согласно Сп.6 п
5.4 На объектах, электроприемники которых отнесены к третьей категории по надежности
Электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от самостоятельного
НКУ, котор |
=> | что за стабилизатор?
ставите Панель ПЭСПЗ типа ЩУ-П НИКОМ 230-IP31-1[4/230/6]
подключаете его к ГРЩ, до основного автоматического выключателя, но пос | |
 |  |
 |
| | | Евгений_87 | 05.02.2025 19:46 | 3 / 516 | ВотТакойНик2 | 07.02.2025 17:17 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите нужен ли проект на аварийное освещение эвакуационных выходов. Если проект нужен, тогда что за пункт нормативных документов в области ПБ это регламентирует. |
=> | Это не входит в компетенцию МЧС. Обратитесь в стройнадзор или в экспертизу. 48 ст. Градкодекса, как написали выше | |
 |  |