| [Прочее] | | Алекссей | 13.10.2024 9:30 | 3 / 145 | Алекссей | 13.10.2024 17:27 | |
| * * | Здравствуйте.
Высотный общественный комплекс состоит из двух корпусов (высотой 60 м и 30 м), объединенных стилобатом.
В соответствии с табл. 7.1 СП477, в отсеке высотной части требуется СОУЭ 4-го типа.
Распространяется ли это требование на корпус высот |
=> | Ясно, спасибо.
А вот если в высотном здании на первом этаже предусмотрен отдельный пожарный отсек, то допускается ли на первом этаже, к примеру, 3 тип, на | |
| |
|
| [СПЗ] | | j_flack | 26.09.2024 18:35 | 242 / 2786 | Comfire | 13.10.2024 17:10 | |
| * * | Обсуждение предыдущей редакции проекта:
[ссылка]
Galina01 [26.09.2024 10:56:07]
Свершилось
[ссылка]
Альтернативная версия все таки существует. И она очень отличается от других. В чатах в тел |
=> | СпециальнаяВО, я не пытаюсь давать ссылки. Я их привожу. И определение мне не нужно читать. Я его знаю много лет. Меня его текст устраивает и смысл СОПБ=СП | |
| |
|
| [Прочее] | | Beginner | 24.09.2024 10:42 | 211 / 3024 | ifbbpro | 13.10.2024 16:08 | |
| * * | Добрый день, коллеги!
Проблема: с 01.03.2025 вступают в силу новые изменения в законодательстве, а именно: "Лицо, ответственное за эксплуатацию здания или сооружения, обязано назначить ответственное за обеспечение пожарной безопасности таких здания |
=> | У "мелюзги" вопросов о том, как обучить кучу ответственных просто и быть не может - они просто не будут и пытаться сохранить их. Им не нужны ни к | |
| |
|
| [Прочее] | | ибо | 12.10.2024 11:42 | 10 / 185 | Comfire | 12.10.2024 19:53 | |
| * * | В одноэтажном складе Ф5.2 потолок деревянный (доски). Хотим обработать их "чем-нибудь", чтоб соответствовать таблице № 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасн |
=> | Удачи | |
| |
|
| [СПЗ] | | caa | 27.09.2024 13:09 | 29 / 927 | так надо | 11.10.2024 13:17 | |
| * * | Приветствую. Хотел снова попробовать обсудить тему сплит-системы кондиционирования, которые арендаторы хаотично ставят у себя в помещениях. В нашем законе все так же стабильно необходимо их отключать в соответствии с п. 6.24 СП7? Или про сплит-системы ест |
=> | 1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование систем внутреннего тепло- и
холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздух | |
| |
|
| [Прочее] | | Все ники заняты | 10.10.2024 22:13 | 19 / 303 | ifbbpro | 11.10.2024 13:13 | |
| * * | Коллеги, в свете требований по уровням доступа, появившимися в ГОСТ Р 59638-2021, диспетчер должен иметь уровень доступа 1, который предполагает только наблюдение и просмотр журнала прибора пожарного управления на пожарном посту. А вот чтобы управлять чем |
=> | >Вопрос стоит: диспетчер имеет право или нет принимать решение авария это или ложное срабатывание?
Если в трудовом договоре (должностной инструкции к | |
| |
|
| [СПЗ] | | Молот | 01.10.2024 8:49 | 10 / 327 | Нина | 11.10.2024 12:40 | |
| * * | Здравствуйте, на объекте проектируется АПс и порошковое тушение.
По поводу СОУЭ вопросов нет.
Вопрос по пункту СП484 "7.6.8 Внешняя звуковая сигнализация о режимах работы управляемой системы является составной частью системы пожаротушения и не отме |
=> | Внешняя - это НЕ на приборе управления. | |
| |
|
| [Прочее] | | Avensis777 | 10.10.2024 12:13 | 15 / 332 | ifbbpro | 11.10.2024 11:34 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ответы на следующие вопросы.
1) Кто непосредственно должен (имеет право) проводить ежегодные испытания и ежегодно продлевать срок эксплуатации систем АПС,АПТ,СОУЭ на 1 год, которые эксплуатируются свыше 10 лет.
2) Н |
=> | >так все стандарты выдумывает или как минимум утверждает росстандарт...
"Ответственный секретарь ТК 001"
Это мелкое мошенничество. Техни | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 13.09.2024 11:39 | 28 / 925 | Асашай | 10.10.2024 20:19 | |
| * * | Всем привет. Что значит двусторонняя ориентация квартир и помещений при устройстве пожарных проездов? |
=> | выкладываю ответ ВНИИПО
Специалисты института рассмотрели Ваше обращение в адрес ФГБУ
ВНИИПО МЧС России, поступившее в форме электронного документа и
| |
| |
|
| [СПЗ] | | Skydiver | 26.09.2024 9:45 | 19 / 635 | Skydiver | 10.10.2024 16:01 | |
| * * | Коллеги, АСПТ при ручном пуске от УДП и последующем ручном выключении на 2 сек. теряется на C2000М-02. Потом обязательно находится. Никто не сталкивался?? |
=> | Ув. Рустам74, koks - спасибо за ответы. Тоже грешу на эту хитрую лампу. Завтра попробуем заменить на болидовский стандарт-КД512А+R1кОм. | |
| |
|
| [Прочее] | | Старый ГПНщик | 09.10.2024 17:26 | 1 / 190 | Рустам74 | 10.10.2024 13:50 | |
| * * | Всем доброго времени суток, будьте добры, подскажите пожалуйста кто сталкивался, служил, служил, и случился инсульт... Реабилитация, всал на ноги, все вроде бы хорошо. Но, интересует вопрос, если при травме выплачивают страховку, то по болезни приобретенн |
=> | Если по травме однозначно можно выяснить, получена она на службе или в быту, то выяснить развился инсульт в ходе службы и от службы или в быту - не получит | |
| |
|
| [Документация] | | Иван2024 | 10.06.2024 16:32 | 111 / 2774 | Иван2024 | 09.10.2024 14:37 | |
| * * | Добрый день. С 1 сентября начнет действовать редакция №384-ФЗ. С учетом статьи 17 для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения в проектной документации одним из способов, указанных в части 6 статьи 15 №384-ФЗ, должны быть обоснованы: (далее |
=> | Название видео - Изменения в 384-ФЗ и их влияние на разработку раздела 9 по МОПБ | |
| |
|
| [СПЗ] | | СпециальнаяВО | 03.10.2024 22:19 | 122 / 1692 | СпециальнаяВО | 09.10.2024 14:03 | |
| * * | Вот был такой запрос на разъяснение во ВНИИПО:
********************
********************
СП 6.13130 предназначен для применения при проектировании и монтаже низковольтного электрооборудования систем противопожарной защиты вновь строящихся и реконструиру |
=> | Ну и конечно в этих новодельных ГОСТах есть какие-то требования к техническим решениям (типа имитации неисправности), которые конечно надо оттуда убрать и | |
| |
|
| [Документация] | | Roman1 | 08.10.2024 22:19 | 2 / 156 | Rujero | 09.10.2024 8:20 | |
| * * | Приветствую. Необходимо обосновать тот момент, что при расчете риска для производственного здания взята наибольшая часть здания, отделенная от другой части п/п преградами, общих путей эвакуации нет. Указано, что в другой части величина риска не больше. Эт |
=> | Roman1 ®
1.По № 1140 возможно при выполнении условий (но для стоянок легковых автомобилей)
Определение расчетных величин пожарного риска может осуществля | |
| |
|
| [СПЗ] | | SSSbananoranga | 16.09.2024 15:12 | 16 / 705 | Christobal Hounta | 08.10.2024 17:59 | |
| * * | Здравствуйте, есть ли необходимость АУП в помещении архива в поликлинике площадью 1500м2? |
=> | Рустам74 ®
Любопытно, готов согласиться. И всё же уточнять подобную информацию, считаю - строго необходимо. | |
| |
|
| [СПЗ] | | Project_manager | 07.10.2024 15:57 | 7 / 323 | broodling | 08.10.2024 9:27 | |
| * * | Может ли ИП или ООО выполнять проектирование СОУЭ для эксплуатирующегося здания без наличия членства в СРО? |
=> | если систему СОУЭ считать отдельной самостоятельной системой, то капремонт, тогда СРО
если СОУЭ считать подсистемой СПЗ, тогда это текущий ремонт, тогда а | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 04.10.2024 8:43 | 39 / 408 | Comfire | 05.10.2024 13:20 | |
| * * | Всем привет
в ФЗ-123 и нормативных документах по пожарной безопасности имеется путаница с требованиями пожарной безопасности, предъявляемым к подземным, подвальным этажам и техническим подпольям. Зачастую в требованиях пожарной безопасности указан либо |
=> | Все написано. В 123-фз и сводах правил все есть. Читайте. | |
| |
|
| [Прочее] | | Йонду Удонта | 16.01.2017 15:02 | 52 / 2260 | Асашай | 04.10.2024 12:47 | |
| * * | Коллеги, озвучьте, пожалуйста, своё мнение касательно обоснования отсутствия дымоудаления (а также подпора воздуха) расчетом пожарного риска. |
=> | выложите здесь ответ МЧС, можно ссылкой на файлообменник | |
| |
|
| [Служба] | | Korovke | 26.09.2024 13:01 | 9 / 479 | Не мудрый | 04.10.2024 5:43 | |
| * * | Приветствую! Согласно СП 12 газовая котельная категории "Г".
Если есть расходный бак с дизельным топливом - тогда делается расчет категории по сценарию его разгерметизации и получаем категорию "ВХ".
А если резервное диз. топливо испо |
=> | Мне в своё время был ответ от ВНИИПО по категории котельной на дровах, что суточный запас дров, расположенных в котельной не учитывается при расчёте катего | |
| |
|
| [СПЗ] | | Hitrokote | 30.09.2024 17:55 | 2 / 268 | Rujero | 03.10.2024 9:21 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу помочь со следующим вопросом.
В СП 155.13130.2014 не обнаружил явного требования к пожаротушению подземной сбросной емкости (аварийный подземный резервуар, в который обеспечивается самотечный слив) (в моем случае, |
=> | Нет расчет не требуется.
...Возможно же внесение источников зажигания в горючую среду подземной сбросной емкости во время выполнения технологической опе | |
| |
|
| [Прочее] | | Лёха_З | 15.05.2023 9:47 | 57 / 3076 | Delog | 02.10.2024 11:59 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Коллеги, исходя из положений ст. 2 123-ФЗ "пожарная секция - часть пожарного отсека, выделенная противопожарными преградами и (или) зоной, свободной от пожарной нагрузки". Ст. 37 определено, что зона, свободная от по |
=> | >> Не хранят такие отходы в товарных складах:
Не спорю, только у нас отходов шин на складе нет, это экономически не целесообразно. К тому же отход | |
| |
|
| [Документация] | | zain | 01.10.2024 12:48 | 4 / 190 | Comfire | 01.10.2024 14:50 | |
| * * | подскажите кто в теме:
по ФЗ-123 ст. 71 и СП 156 с изм1
расстояния от АЗС до общественных зданий измеряется до окон и дверей здания.
правильно ли я понимаю что до глухой стены без проемов EI15 для общественного здания II-IV степени огнестойкости ра |
=> | zain, на этот некорректный вопрос иначе невозможно ответить.
==а до стен без проемов - что можно вообще не выдерживать расстояния ==
норму прочтите, | |
| |
|
| [Социалка] | | Скляров | 03.09.2024 11:47 | 7 / 8354 | gumsk | 30.09.2024 18:16 | |
| * * | Здравствуйте коллеги! Может есть у кого то информация по ежегодной надбавке (индексации) Мишустинской в 2024 году? |
=> | [ссылка] | |
| |
|
| [Прочее] | | Nikia | 04.11.2023 20:56 | 73 / 3196 | Viss | 29.09.2024 20:20 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите пожалуйста; имеется индивидуальеый жилой дом возведенный 60 лет назад, деревянный, каркасно насыпной. Жилые помещения разделяет несущая перегородка. Перегородка каркасно-насыпная, заполненная опилочно- шлаковой смесью, лежащая на |
=> | Профессионально разъяснить и посоветовать что делать наверное могут немногие, например Ув. Сomfire. Я озвучил свое по большей части любительское мнение, по | |
| |
|
| [Документация] | | Delog | 26.09.2024 15:35 | 2 / 233 | Delog | 27.09.2024 9:36 | |
| * * | Считаю АУПТ на склад покрышек 15х25 высотой 6 м, 11 стеллажей 14х1,2 м и 3,5 высотой, по Рекомендациям подходит как ТРВ со смачивателем так и порошок, предложили поставить Тунгусы 10 ст, хорошо по отзывам тушат стеллажи. Пытался посчитать по СП485 и паспо |
=> | Ув. Рустам74 ® понятно что производитель расставляет по стеллажам, в итоге как правильно считать по СП485 или как производитель?
меня смущает затененны | |
| |
|
| [Прочее] | | Andrey80 | 26.09.2024 11:27 | 1 / 211 | Andrey80 | 27.09.2024 8:38 | |
| * * | Всем доброго дня!
Прошу откликнутся специалистов, у которых имеется опыт работы с приборами Varyodin D1 Esser.
Подскажите пожалуйста как возможно и возможно ли вообще сбросить модуль DOM 4-8 или 4-24 на заводские настройки, без программы D1 Terminal? Ка |
=> | В продолжение данной темы, хотел бы попутно задать несколько вопросов.
Если модуль DOM 4-8 или 4-24 запаролен и когда входишь в программу D1 Terminal что | |
| |
|
| [Служба] | | Korovke | 25.09.2024 17:01 | 4 / 302 | АРА | 26.09.2024 14:35 | |
| * * | Напомните, пожалуйста, еcли в здании II C0 есть чердак (перекрытие чердака, т.е. плита между этажом и чердаком, соответствует REI 45), покрытие которого выполнено по металлическим конструкциям, то предъявляются какие-нибудь требования по их пределу огнест |
=> | ===это таким образом выделили здания V ст. ог.?===
Получается так.
А в следующем абзаце оговоренный случай для подшивки карнизных свесов в зданиях клас | |
| |
|
| [СПЗ] | | adgernaut | 11.04.2024 18:46 | 294 / 8426 | Galina01 | 26.09.2024 10:56 | |
| * * | На сайте Такира появилась очередная окончательная редакция проекта СП 3.13130
[ссылка]
Предлагаю высказать здесь свои соображения по этому документу. |
=> | Свершилось
[ссылка] | |
| |
|
| [Служба] | | Korovke | 13.09.2024 9:21 | 7 / 493 | Korovke | 25.09.2024 16:03 | |
| * * | Доброе утро! Не могли бы немного прояснить смысл требования п. 8.2.3 СП 1. Если в Ф5.1 есть вставка или встройка, на 2 этаже которой размещено всего 3 помещения (раздевалки и кабинет), то, чтобы сделать выход из ЛК через помещение наружу, требуется:
1. е |
=> | >Может стоит рассмотреть ситуацию в плоскости требований пунктов 6.1.42, 6.1.43 СП4 и пункта 8.2.1 СП1, а также статьи 89 123-ФЗ?
Именно так все и ра | |
| |
|
| [Документация] | | Katya_k | 18.09.2024 20:18 | 1 / 206 | АРА | 25.09.2024 9:03 | |
| * * | Добрый день! Поступила заявка выполнить планы эвакуации для буровой. В данный момент на объекте 1 план эвакуации от 2017 года. Максимальное количество человек, которое находится на объекте-6 человек. (Согласно Постановлению Правительства РФ №1479 планы эв |
=> | Получается, что в соответствии с постановлением Правительства РФ №1479 на этом объекте не нужен план эвакуации, но бывают же ещё техническое задание, СТУ, | |
| |