Интенсивность подачи ОВ!!!

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
talanov-av ®

[13.04.2010 13:50:33]
 Обнаружил такой вот казус
ПРоизводя расчет на административное здание 2 С.О. обнаружил в справочнике РТП такую вот интенсивность 0,006.
Думаю что это опечатка.


[13.04.2010 14:25:49]
 Похоже на явную опечатку.
Даже при применении смачивателя и коэф.1.5 указанная величина в 10 раз занижена.
Предлагаю руководствоваться СП-5 табл 5.1
Интенсивности орошения менее 0.08 не предложено в СП-5.


[13.04.2010 14:39:16]
 Хотя, как знать….,
… интенсивность орошения при пожаре у РТП существует для другого назначения .
1. Если АУП рассчитано на тушение 60-120 м.кв. с интенсивностью 0.08 . то РТП тушит ВСЮ потенциальную плошать пожарного отсека.
Исходя из прикидочного расчета : ПЛОЩАДЬ этажа здания на СВОЮ по (РТП) интенсивность ОН определяет объем воды в секунду на тушение и вызывает ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ автонасосы (АЦ-40) для подачи воды.
Стандартно 2500 м.к. умножаем на 0,006 получаем 15 л.сек. На один этаж в огне хватит.
На 6 этажа (всё здание в огне) уже 90 л.сек.
Требуется ТРИ насоса (по 40 л.с).

2. А потом тушат пожарные не по площади (как АУП) а струями локально.
Воды надо заведомо меньше.


3. А прикинуть РТП надо сколько насосов ему надо…
Вот дали ему интенсивность орошения.

Мне кажется, ПРАВИЛЬНАЯ цифра 0.006 ДЛЯ РТП.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Интенсивность подачи ОВ!!!      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.