Противопожарная стена

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.04.2010 13:41:34]
 Необходима ли противопожарная глухая стена между жилыми блоками сблокированного 2-x этажного каркасно-панельного дома (деревянного).
Нашел примерный ответ в п.6.2 СНиП 31-02-2001 что необходима но в п. 6.3 СНиП 31-02-2001 написано что нет.
помогите разобраться .
Заранее благодарен.


[06.04.2010 14:50:36]
 Уважаемый K_S_S ®! При всем желании Вам ни кто не поможет, Вы не дали необходимых сведений о домах. Единственное, обращаю внимание, что указанный Вами СНиП излагает требования к ОДНОКВАРТИРНЫМ домам.


[07.04.2010 7:14:05]
 В моем случае рассматривается 4-х квартирный 2-х этажный жилой дом собранный из деревянных панелей. Т.е дом размером 28,8х13,3(lxb) состоит из двух блоков(двухэтажных), каждый размером 14,4х13,3(lxb).


[07.04.2010 7:18:08]
 Вопрос в том , нужна ли противопожарная стена между этими двумя блоками .
Заранее благодарю за помощь.


[07.04.2010 8:23:20]
 K_S_S ®.
Если ваши блоки являются по сути секциями (в каждом блоке есть своя лестница), то между секциями требуется глухая противопожарная перегородка REI 45.
ьььь

[07.04.2010 8:47:05]
 Уважаемый K_S_S ®!
Согласно п.7.1.2 тб. 7.1 СНиП 31-01-2003 при высоте здания до 5 метров и площади этажа 384,04 кв.м. и V СО противопожарная стена не требуется.
В соответствии п.1.1 указанные нормы и правила не распространяются: на блокированные жилые дома, проектируемые в соответствии с требованиями СНиП 31-02, в которых помещения, относящиеся к разным квартирам, не располагаются друг над другом, и общими являются только стены между соседними блоками, а также на мобильные жилые здания.
Поэтому необходимо определиться выполнялись ли требования СНиП 31-01-2003 при строительстве дома (грубо говоря, если одна квартира расположена на двух этажах, то необходима глухая противопожарная стена с пределом огнестойкости не менее REI 45 и класса пожарной опасности не ниже К1). Я думаю, если блок двухквартирный, то он проектировался с учетом требований СНиП 31-01-2003.



[07.04.2010 9:31:57]
 Еще хотел добавить что в каждом блоке по две квартиры , и каждая квартира имеет второй этаж в тех же осях что и первый этаж .высота здания 6,9м.
т.е противопожарная стена не требуется ?
ьььь

[07.04.2010 11:10:23]
 Уважаемый K_S_S ®1! В таком случае требуется "Смежные жилые блоки следует разделять глухими противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 45".
По высоте разберитесь "Высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается".


[07.04.2010 11:40:33]
 ьььь , спасибо вам за уделенное мне время , в моем случае "высота здания " (по вашему определению)равна 4,5м . В данном случае получается что не нужно т.к меньше 5м . если вас не затруднит напишите ссылку на документ где можно посмотреть про "высоту здания"
ьььь

[07.04.2010 11:55:04]
 п.1.5* СНиП 21-01-97*, п.1.1 СНиП 31-01-2003.
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ стена нужна!!!


[07.04.2010 13:24:33]
 ьььь, так же хочу что бы посмотрели план и фасад дома

http://s44.radikal.ru/i103/1004/f1/c...

http://s001.radikal.ru/i193/1004/ca/...



[07.04.2010 13:25:02]
 Рассматриваемая стена по оси "5"


[07.04.2010 14:41:13]
 Уважаемый K_S_S ®!
К сожалению Вас успокоить нечем. Стена (ось 5), а также (3,7) должны быть "глухими противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 45 и класса пожарной опасности не ниже К1" (п.6.2 СНиП 31-02). При достижении 600 кв.м должны быть разделены глухими противопожарными стенами 1-го типа по СНиП 21-01 с пределом огнестойкости не менее REI 150.


[07.04.2010 14:57:08]
 ьььь, скажите пожалуйста, п. 6.3 СНиП 31-02 в моем случае действует ? (2-х этажный дом)


[07.04.2010 15:13:02]
 Уважаемый K_S_S ®! В п. 6.3 написано, что двухэтажные одноквартирные дома (жилые блоки) можно строить из любого материала, но требования к противопожарным преградам, даже в этом случае, регламентированы (REI 45).


[07.04.2010 15:30:47]
 ьььь ® , Спасибо вам большое .
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Противопожарная стена      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.