| | | Andr8 | 19.10.2013 16:39 | 28 / 3222 | один из них (в запасе) | 05.11.2013 8:59 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу просветить по следующему вопросу. Меняем не прошедшую испытания наружнюю эвакуационную лестницу, и возник спор с проектировщиком по поводы следующей нормы:
===========
[quote]СП 1.13130.2009
Системы противоп |
=> | Спасибо. Понял. Обязательно попробую.
Просто меня учили через другой сервис, через
[ссылка] например. | |
 |  |
 |
| | | TOVSLA | 12.10.2013 20:44 | 152 / 4614 | TOVSLA | 01.11.2013 7:53 | |
| * *
 | Доброго всем времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу совета в такой ситуации:
Выполняем техническое обслуживание АПС и СОУЭ в одной из дет_садов. Система смонтирована в лохматом 2005-м (ВЭРС + ИП212-41м, ТРП и все в том же духе). Перезапрос сост |
=> | Dmt8 ® [30.10.2013 21:10:55] "А вот не надо "Гром-12" ставить."
На том объекте мы работали по чужому проекту - "Гром-12&q | |
 |  |
 |
| | | Rivs | 30.10.2013 11:15 | 4 / 1467 | один из них (в запасе) | 30.10.2013 12:58 | |
| * * | Приказ МЧС России от 23.10.2013г. № 678
"Об утверждении изменения № 1 к своду правил СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"
утвержденному приказом МЧС России от 22.11.2012 № 693
http: |
=> | Согласен. Вот только в экспертизе опять придётся своими мотивациями меряться. | |
 |  |
 |
| | | ГПН-ОНД | 30.09.2013 8:35 | 103 / 41527 | idm | 29.10.2013 17:13 | |
| * *
 | Кто-нибудь слышал, коллеги, про грядущие реформы в МЧС с января 2014, как только разгребут с потопами, реформы, где пожарных в регионы, а ГПНу вообще места нет? Поделитесь инфой, кто что знает |
=> | Есть у кого нибудь видео селектора от 22.10.2013г?
Продолжение см [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | rescuecrab | 03.10.2013 18:54 | 118 / 5310 | КЕ | 29.10.2013 9:26 | |
| * * | У кого какие трудности в разработке расписаний выезда? Поделитесь опытом и информацией по решению вопросов с включением в него ЧПО и ВПО. Может быть существует совершенный вариант расписания, поделитесь? |
=> | Вскрытие что показывает. Когда наступает смерть? | |
 |  |
 |
| | | verom 1000 | 23.10.2013 16:25 | 31 / 1185 | makuc | 28.10.2013 20:10 | |
| * * | Товарищи, помогите разобраться. Требуется ли в тамбуре к зданию установка дымовых датчиков? ведь как правило данные помещения менее 10 кв. м.
|
=> | смотрите - тамбур, не помещение!!!!! =) он тоже не прав? =)
иии ххххто же прааав кого слууушать? =))))
пароль - 123321
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | versus | 23.10.2013 15:53 | 26 / 3478 | статист | 28.10.2013 11:37 | |
| * *
 | Есть ли у кого мп3 или вав файл сообщения о пожаре(ЧС), который отвечает требованиям сп 3.13130.2009 таблица 2 (Детские дошкольные учреждения)
"Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику"
П.С. 3 тип оповещения |
=> | Собрать весь персонал садика и зачитать им мантру, содержащую всякие разные устрашающие слова, в том числе "Пожар", "Горим", "Почт | |
 |  |
 |
| | | Комарова Елена | 18.10.2013 15:18 | 139 / 14578 | статист | 28.10.2013 6:53 | |
| * *
 | [QUOTE ГрПП 18.10.2013 11:45:03]МЧС будет давать рыбакам прогноз по местам хорошего клева http://news.mail.ru/
society/15247851/?frommail=1[/QUOTE]
А на самом деле "Прогноз по рыбалке" - это серьезное дело для настоящих Самых Чудныыых Мужчи |
=> | Khromych ®, присоединяюся
50[QUOTE 50 25.10.2013 23:01:47]Так лучше пусть будут обиженные тётки с правами государственных инспекторов (действия которы | |
 |  |
 |
| | | Jarvi 777 | 25.10.2013 14:23 | 2 / 603 | Крюгер | 25.10.2013 19:27 | |
| * * | Подскажите как можно обосновать экспертизе уже существующие:
1.Устройство внутреннего противопожарного водопровода, когда СП 10 его не предусматривает.
2. Объем резервуаров на пожаротушение "с учетом экономической эффективности противопожарных меро |
=> | Какое отношение экспертиза имеет к существующим противопожарным системам?
Зачем вы представляли в экспертизу сведения о существующих системах? (Действовал | |
 |  |
 |
| | | CH | 15.10.2013 17:24 | 87 / 4600 | гешан | 25.10.2013 13:54 | |
| * * | Сталкиваюсь в первые с таким вопросом... Надо ли делать расчет категорий непосредственно в том помещении где содержатся коровы (сойла, какшки, солома). Что это производственное или складское помещение?
Хорошо, если надо то что брать за пожарную нагрузку |
=> | Рад что работники ВНИИПО наконец-то занялись столь важной проблемойdizel2012
И я рад, что вы рады, порадуемся вместе большой куче. | |
 |  |
 |
| | | Optimus | 23.10.2013 19:49 | 9 / 1027 | VitalyV | 25.10.2013 13:17 | |
| * * | Всем доброго времени суток.
Прошу помощи в консультации по наболевшему вопросу.
Дело вот в чем: наша контора решила организовать новое производство, для чего было арендовано помещение бывшей котельной на одном из бывших предприятий Санкт-Петербурга. |
=> | Я конечно его посмотрел, но не нашел ссылки на возможность размещения такого аппарата в непосредственной близости в зданию(((. Может плохо смотрел...
| |
 |  |
 |
| | | Nik22 | 24.10.2013 13:14 | 8 / 1773 | ВотТакойНик | 25.10.2013 10:36 | |
| * * | У нас уже четвертая в этом году. Спасу от этих чертей нет))) |
=> | А что за объект то? Небось опять бизнес кашмарят. | |
 |  |
 |
| | | Jarvi 777 | 23.10.2013 15:07 | 0 / 431 | | |
| * * | Подскажите пжлст СП 8.13130.2009 распространяется на Гидро- Электростанции? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | УСИК | 21.10.2013 23:35 | 2 / 619 | Админ | 22.10.2013 11:03 | |
| * *
 | Всем спасибо. |
=> | Усик, на будущее
1) В теме ветки давайте более полное описание проблемы - не "разъяснить понятие" а "разъяснить понятие "прох | |
 |  |
 |
| | | Harley | 18.10.2013 17:39 | 5 / 788 | Harley | 21.10.2013 20:20 | |
| * *
 | День добрый!
Разрабатываем проект с применением контейнерной дизельной электростанции. ДЭС располагается возле кустовой площадки, постоянного присутствия персонала там нет. ДЭС оснащена своей ОПС и имеет помещения: помещения с электрооборудование |
=> | Спасибо большое за ответы! | |
 |  |
 |
| | | фан | 17.10.2013 9:34 | 9 / 833 | фан | 21.10.2013 18:39 | |
| * * | Доброго времени суток! У нас в жилом многоквартирном доме имеется двухкомнатная квартира оформленная в нежилое помещение. В зале квартиры расположена парикмахерская, а в кухне и спальне - телемастерская. В телемастерской нахожусь только один я и бывшая ку |
=> | Эти снипы приняты позже, чем помещение стало нежилым. Закон обратной силы не имеет. | |
 |  |
 |
| | | Route | 21.10.2013 10:39 | 1 / 754 | Асашай | 21.10.2013 13:37 | |
| * * | Добрый день! Помогите разобраться. Есть жилой дом, на 1-ом этаже расположен офис, у которого есть коридор более 15 м без проветривания. Офис выделен глухими противопожарными преградами - скажем, противопожарными стенами 2-го типа. Надо ли по п. 7.2 в) СП |
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Route | 21.10.2013 9:47 | 4 / 829 | Viss | 21.10.2013 10:41 | |
| * * | Народ, уже всю голову сломали. Какой класс функциональной пожарной опасности "Бюро судебно-медицинской экспертизы"? |
=> | Как по мне речь о совсем других лабораториях, в которых (ф5.1) что-то производят, выпускают и т.д.
В наших лабораториях ничего не производят - там работаю | |
 |  |
 |
| | | Настасья | 17.10.2013 14:50 | 66 / 2305 | Anton237 | 21.10.2013 6:25 | |
| * *
 | Добрый день...Я молодой специалист охраны труда..Была первая проверка по пожарке..По предписанию-16 пунктов(для исправления)..11 пунктов исправили.Осталось 5..2 пункта из них по путям эвакуации.( 1.В качестве отделки стен помещения лестниц,коридоров 1-го |
=> | Хоть и инспектор "обладает специальными знаниями в области ПБ", как я читал в решении суда, но на глазок,без документов определять характеристики | |
 |  |
 |
| | | LeWind | 18.10.2013 13:53 | 1 / 1039 | Асашай | 19.10.2013 15:39 | |
| * * | Уважаемые специалисты, прошу Вашего совета.
Имеем 2-х этажное здание. II степени огнестойкости , С0 категория.
Оборудовано системой пожаротушения.Длина 120 м, ширина 18 метров.
В торцах сосредоточены помещения подсобные, санузлы, серверные и т.д, и зак |
=> | ФЗ-123, ст. 89, ч. 5. Эвакуационными выходами считаются также:
4) выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, | |
 |  |
 |
| | | Zond | 27.09.2013 11:56 | 169 / 15662 | Комарова Елена | 18.10.2013 15:06 | |
| * *
 | Олег1 ®, следуя твоей логике, кураж над Борей Моисеевым и К равносилен куражу над Родиной. Ну-ну. Ты уже зарапортовался в чрезмерном усердии выпятить свой ура-патриотизм. Охолонись, перебор. А Юрий Васильевич все правильно написал.
Кстати, если поск |
=> | МЧС - это заразная болезнь!
Самое главное в деле предупреждения пожаров и чрезвычайных ситуаций ЧТО?
"Эта _____ !!!!!!!!!!!!!!!!!"
Ответ не | |
 |  |
 |
| | | Алфей | 18.10.2013 14:55 | 0 / 620 | | |
| * * | Добрый день. В торговом центре запроектирована насосная станция АПт на 1-ом этаже выход предусмотрен на лестницу Н2. получили предписание инспектора что согласно п 4.4.8 СП1.13130.2009
(Стены лестничных клеток с подпором воздуха не должны иметь иных про |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Антон Петрович | 14.10.2013 14:38 | 26 / 3006 | один из них (в запасе) | 18.10.2013 12:43 | |
| * * | Доброго времени суток.
Строим детский сад, ширина марша 1,32 между перилами.
Поменять, переделать ни как! Риски считать нельзя!!!
Помогите советом решить проблему. |
=> | "вы не поняли меня,не поняли и указанный пункт" (nikonov31 ®)
Что же тут такого завуалированосложноп
онятийного, чего я не понял? | |
 |  |
 |
| | | САМОТЛОР | 17.10.2013 11:44 | 0 / 670 | | |
| * * | Уважаемые коллеги, расскажите пожалуйста как проходит у вас подписание договоров на 2014 год. С учетом ПРиказа МЧС №52. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | застройщик | 16.10.2013 7:49 | 6 / 1496 | Асашай | 16.10.2013 15:41 | |
| * * | СП1.13130, п.4.2.1: Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
помещения подвальных и цокольных этажей, .....; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускае |
=> | Очевидно, что от -4,5 до 0. На то он и подвал ёк-макарёк )))) | |
 |  |
 |
| | | Olavi | 16.10.2013 11:42 | 1 / 683 | один из них (в запасе) | 16.10.2013 12:02 | |
| * * | Поступил вопрос: допускается ли эвакуация в здании металлического склада высотой 11 м со вставкой, из которой эвакуация людей осуществляется по металлической открытой лестнице в помещение склада (п. 9.2.4 сп 1.13130.2009 Смущает формулировка |
=> | Поступил уточняющий вопрос: Что смущает? | |
 |  |
 |
| | | inspector79 | 15.10.2013 15:59 | 7 / 975 | остатки ГПН | 16.10.2013 11:59 | |
| * * | Доброго времени суток коллеги! По плану обязан был в сентябре проверить ИП! Как положено за 3 рабочих дня вручил распоряжение! Он уезжает в солнечный Азербайджан, т. к. умирает мама! Как все это дело оформляется не могу понять и коллеги не могут разъясни |
=> | Уважаемые Карлсон ®, Начальник ОНД ® и ххх:
1) не важно, ФЛ (ГР, ИП) или ЮЛ - можешь дать любого представителя;
2) привлекать кого? ))) ну и вопрос.. - т | |
 |  |
 |
| | | Jarvi 777 | 16.10.2013 10:59 | 1 / 639 | Jarvi 777 | 16.10.2013 11:00 | |
| * * | Поступил вопрос: допускается ли эвакуация в здании металлического склада высотой 11 м со вставкой, из которой эвакуация людей осуществляется по металлической открытой лестнице в помещение склада п. 9.2.4 сп 1.13130.2009 гласит: |
=> | Поступил вопрос: допускается ли эвакуация в здании металлического склада высотой 11 м со вставкой, из которой эвакуация людей осуществляется по металлическ | |
 |  |
 |
| | | direktor | 15.10.2013 12:36 | 1 / 446 | Randolf | 15.10.2013 12:55 | |
| * * | Господа, Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста кто проверяет пожарный резервуар при вводе в эксплуатацию в школе? Школа так же вводится.
[Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, з |
=> | direktor, должностное лицо Госстройнадзора и вы, как представитель заказчика.Все что связано с резервуаром должно быть отражено в проектной документации.Ср | |
 |  |
 |
| | | plus29 | 10.10.2013 1:44 | 16 / 2244 | Ibn | 15.10.2013 11:33 | |
| * * | Первый раз сталкиваюсь с проверкой, решил не коррумпироваться и пройти до конца.
Имею арендованное муниципальное помещение на 1м этаже панельного 5этажного жилого дома. Небольшой магазин по продаже компьютеров и пр. электроники.
1. Т.к. помещение повто |
=> | Надо делать "В4" - тогда дверь не нужна. | |
 |  |