ДЭС. Передача сигнала о пожаре

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.10.2013 17:39:41]
 День добрый!

Разрабатываем проект с применением контейнерной дизельной электростанции. ДЭС располагается возле кустовой площадки, постоянного присутствия персонала там нет. ДЭС оснащена своей ОПС и имеет помещения: помещения с электрооборудованием и дизельной. Подскажите пожалуйста, требуется ли по нормам передача информации о пожаре и неисправности пожарной сигнализации в диспетчерский пункт с постоянным присутствием персонала или на пож.депо?


[18.10.2013 17:52:58]
 Конечно да. Это основной принцип системы пожарной автоматики.


[19.10.2013 9:02:46]
 Это я понимаю, но не приду же я к заказчику с такой фразой. Тем более если заказчику это не надо.


[19.10.2013 18:00:56]
 СП 5.13130.2009
п. 13.14.5


[19.10.2013 21:09:57]
 
Цитата Harley 19.10.2013 9:02:46
но не приду же я к заказчику с такой фразой. Тем более если заказчику это не надо.
--Конец цитаты------
- так, конечно же, говорить не надо.
С заказчиком нужно говорить ссылками на действующие РД.
Например так:
Вы же согласны, что о пожаре кто-то должен узнать?
Что говорят наши РД?
И что куда надо передавать?
ЕСЛИ ЕСТЬ КРУГЛОСУТОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО
--в пож.пост:
-о пожаре (свет + звук) (по п.7 ст. 83 ТРоТПБ)
-о неисправности линий связи между отдельными ТС (по п.5 ст. 83 ТРоТПБ)
-о пожаре, неисправности и состоянии ТС с контролем каналов передачи извещений (по п.13.14.5 СП5)
Для Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1 и Ф 4.2
--на пульт ППО автоматически и без участия транслирующих организаций
-о пожаре (свет+звук) (по п.7 ст. 83 ТРоТПБ)
-о пожаре (с точностью до помещения, если доступ в эти помещения ограничен при поиске места пожара) по выделенно-му в установленном порядке контролируемому радиоканалу или другим контролируемым линиям связи (по новому п.14.4 СП5)
Примечания:
1.Только здесь каналы передачи должны быть контролируемыми.
2.Следует обеспечивать достоверность как формирования извещения о пожаре, так и достоверность его передачи (п.14.4 СП5)
Для всех других объектов
--на пульт ППО или другие организации, транслирующие этот сигнал на пульт ППО, рекомендуется ДУБЛИРОВАТЬ при наличии технической возможности и автоматически:
-о пожаре по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи (по п.14.4 СП5)
Примечания:
1.Здесь каналы передачи могут быть и неконтролируемыми. (по п.14.4 СП5)
2.Следует обеспечивать достоверность как формирования извещения о пожаре, так и достоверность его передачи (п.14.4 СП5)


ЕСЛИ КРУГЛОСУТОЧНОГО ДЕЖУРСТВА НЕТ
--в рабочее время – какому-нибудь назначенному дежурному (дневной пож.пост):
-о пожаре (свет + звук) (по п.7 ст. 83 ТРоТПБ)
-о неисправности линий связи между отдельными ТС (по п.5 ст. 83 ТРоТПБ)
--в нерабочее время по новому СП5 – автоматически на пульт ППО или другие организации, транслирующие этот сигнал на пульт ППО ОБЯЗАТЕЛЬНО
-о пожаре по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи (по п.14.4 СП5)
Примечания:
1.Здесь каналы передачи могут быть и неконтролируемыми (по п.14.4 СП5)
2.Следует обеспечивать достоверность как формирования извещения о пожаре, так и достоверность его передачи (п.14.4 СП5).
--в нерабочее время по сегодняшнему СП5 – автоматически ОБЯЗАТЕЛЬНО только на пульт ППО
-о пожаре по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи (по п.14.4 СП5)

Примечания:
1.Здесь каналы передачи могут быть и неконтролируемыми (по п.14.4 СП5)
2.Следует обеспечивать достоверность извещения о пожаре (например «Внимание» (если его можно выделить) и «Пожар») (п.14.4 СП5).
3.В сегодняшнем СП5 ОБЯЗАТЕЛЬНО передавать только в ППО и никаких других организаций не предусмотрено.


[21.10.2013 20:20:12]
 Спасибо большое за ответы!