Эвакуационные выходы в мастерской - помогите разоьраться...

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.10.2013 9:34:49]
 Доброго времени суток! У нас в жилом многоквартирном доме имеется двухкомнатная квартира оформленная в нежилое помещение. В зале квартиры расположена парикмахерская, а в кухне и спальне - телемастерская. В телемастерской нахожусь только один я и бывшая кухня служит складом запчастей и готовой продукции. Считается ли выход из этого помещения эвакуационным? Проблемма в том, что если да, то нужно переделывать дверь оттуда так, чтобы она открывалась наружу а это будет мешать открыванию двери из другой комнаты (бывшей спальни).


[17.10.2013 9:49:14]
 Дверь переделывать не надо, если помещение склада не относится к категории А или Б, и его площадь менее 200 м.кв. Смотри п. 4.2.6. СП 1.13130.2009, или п. 6.17 СНиП 21-01-97*.


[18.10.2013 0:24:51]
 Огромное вам спасибо!


[18.10.2013 0:42:58]
 С вашего позволения ещё один вопрос в тему... Выходы с этих двух моих помещений выходят в своеобразный тамбур сообщающийся с основным коридором бывшей прихожей. Я этот тамбур перегородил столом на колёсиках чтобы клиенты не ходили во внутрь. Помимо стола задвигается ещё и перегородка высотой с этот стол для пущей надёжности. Не будет ли это считаться нарушением требований к путям эвакуации с наложением штрафа минимум в 30.000 рублей?


[18.10.2013 8:48:35]
 Будет нарушением. смотри п.36(а)Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).


[18.10.2013 9:31:32]
 Понял - спасибо! А как тогда поступить в моём случае? У меня этот стол не только клиентов во внутрь не пускает, но на нём я осматриваю перед приёмом аппаратуру а также выдаю её. Что можно придумать, чтобы и закон не нарушать и работать было можно?


[18.10.2013 11:55:32]
 Допускается проход к одиночным рабочим местам шириной не менее 0,7 метра - п.4.3.4 СП 1.13130.2009. Его выдерживайте. Кстати, а выход из ваших помещений отделен от жилой части?


[18.10.2013 21:54:57]
 Нет - отдельного выхода нет и не было. Таким мы купили это нежилое встроенное помещение на первом этаже многоквартирного двухэтажного дома. Я в этом доме и живу и сколько себя помню там всегда располагались муниципальные организации. А что?


[18.10.2013 22:25:21]
 Выходы из общественных помещений должны быть изолированными от жилой части, так как являются частями здания различных классов функциональной пожарной опасности. См. п.5.4.17 СП 1.13130.2009, либо п.6.11 СНиП 21-01-97, п.7.2.15 СНиП 31-01-2003, п.1.38 СНиП 2.08.01-89.


[21.10.2013 18:39:09]
 Эти снипы приняты позже, чем помещение стало нежилым. Закон обратной силы не имеет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Эвакуационные выходы в мастерской - помогите разоьраться...      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.