| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 2221 2251 2281 2311 <2341> 2371 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| | | Екатерина1989 | 28.08.2013 15:30 | 6 / 1451 | anri | 06.09.2013 16:03 | |
| * * | день добрый,подскажите,по
жалуйста,где взять актуализированный фонд официально изданных нормативных документов по пожарной безопасности?и что это вообще такое? |
=> | договор с разработчиком (поставщиком) диска, это требуют "проверяющие" как доказательство, что будет (имеется) постоянная актуализация...
| |
 |  |
 |
| | | ritka_1 | 04.09.2013 12:56 | 6 / 854 | ritka_1 | 04.09.2013 21:22 | |
| * * | Здравствуйте! Имеется автотранспортное сооружение: Блок технического обслуживания и ремонта автомобилей. Внутри помещение 73 м2 - Сварочный участок с одним стояночным местом. Какая категория присваивается данному помещению по взрывопожарной опасности??? |
=> | При наличии автомобиля в помещении - В1. | |
 |  |
 |
| | | Шерхан | 20.08.2013 1:39 | 44 / 6457 | КИИ87 | 30.08.2013 23:22 | |
| * *
 | У нас ООО, 5 человек, 160 м2, полуподвал жилого дома.
В 23 мая была проведена проверка пожарной безопасности. Проводили в 1 день, 10 минут, 2 инспектора, прошлись по комнатам, на словах сказали, что есть нарушения, много, стали перечислять. Я попросил |
=> | Могу лишь констатировать, что у господина Шерхана очень много свободного времени и денег. | |
 |  |
 |
| | | MAJOR | 08.10.2011 7:53 | 87 / 8605 | Настоящий | 30.08.2013 2:06 | |
| * * | Говорят, от перестановки слагаемых сумма не меняется… Однако, со сменой Груздя на Верзилина что-то должно было в деятельности ВДПО, МЧС и НИИ ВДПО смениться кардинальным образом… Что же поменялось, какая программа вывода ВДПО на новый уровень, в чем был о |
=> | Вообще, даже странным кажется само название ветки о 100 днях якобы правления генерала Верзилина. Если это правление, то тогда что такое развал и разгильдяй | |
 |  |
 |
| | | Pilesh | 26.04.2013 21:36 | 10 / 17397 | Контактный | 28.08.2013 14:47 | |
| * * | Уважаемые коллеги подскажите как вам нравится и как вы работаете с Приказом МЧС России от 09.01.2013г. №3 «Об утверждении Правил проведения личным составом федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы аварийно-спасательных раб |
=> | Вопрос в развитие темы:
"Журнал учета времени пребывания звеньев в НДС".
Вы пишите туда занятия на свежем воздухе или нет?
Если не пишите (мы | |
 |  |
 |
| | | toshik743 | 28.08.2013 10:55 | 0 / 595 | | |
| * * | Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где написано, что нельзя располагать опоры с надземными электропроводами вдоль фасада, где организован пожарный проезд. Логически это понятно, но нужно обоснование. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | splinker | 27.08.2013 15:16 | 22 / 1787 | Viss | 28.08.2013 10:40 | |
| * *
 | Что можете посоветовать для склада шин по установке пожарной сигнализации. Объект занимает пол цеха и отгорожен сеткой рабицей, линейные извещатели устанавливать не на чем, на тросах тоже тянуть не вариант, что скажите про установку огненных датчиков. |
=> | Ув. один из них (в запасе) ®
Удобнее "ПожМобиль" | |
 |  |
 |
| | | antruag | 26.08.2013 22:47 | 4 / 537 | antruag | 26.08.2013 23:02 | |
| * * | Добрый вечер, первый раз столкнулся с ЛВЖ, проясните пожалуйста, есть склад хранения ЛВЖ ~15м2 в производственном корпусе, необходимо проектировать АУПТ если да, то в искробезопасном исполнении? |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| | | Да уж.... | 26.08.2013 10:07 | 12 / 1250 | Да уж.... | 26.08.2013 17:57 | |
| * * | По статистике гибели:
…..С другой стороны, на объектах, защищенных пожарной автоматикой, в 2011 г было зафиксировано 19 905 пожаров, погибли 44 человека (2,2 человека на 1000 пожаров), травмированы 142 человека. (puzzle ® [30.03.2013 10:42:03])
|
=> | Да уж... | |
 |  |
 |
| | | АК | 26.08.2013 11:01 | 5 / 886 | Viss | 26.08.2013 12:16 | |
| * * | [QUOTE Sonia 26.08.2013 7:12:16]Нужно ли делать в проекте схему эвакуации для 3-х этажного жилого дома?[/QUOTE]
[QUOTE Viss 26.08.2013 9:26:55]Почему не надо - это ж обязательная часть раздела МПБ?[/QUOTE]
[QUOTE АК 26.08.2013 9:17:5 |
=> | Уговорили. | |
 |  |
 |
| | | ndinspector | 23.08.2013 16:28 | 1 / 664 | Sever | 23.08.2013 16:42 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите пожалуйста пожалуйста. Произошел пожар в жилом доме В результате пожара собственница домовладения получила ожоги 2-3 степени и была госпитализирована в больницу. Через 4 дня не приходя в сознание она скончалась. Что теперь делать |
=> | Уважаемый ndinspector, ваша некомпетентность - это скрытая угроза! Как вы прошли аттестацию на должность?! В краце и по существу скажу, принимайте решение | |
 |  |
 |
| | | novfire | 22.08.2013 0:40 | 1 / 651 | alavar | 22.08.2013 9:32 | |
| * * | Возможна ли установка противопожарных дверей производства Республики Беларусь на территории РФ без сертификата соответствия РФ? |
=> | Смотрите Постановление Правительства РФ от 17.03.2009 № 241:
СПИСОК
ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ТАМОЖЕННЫЕ РЕЖИМЫ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТ | |
 |  |
 |
| | | noki | 21.08.2013 10:17 | 15 / 1535 | vg72 | 21.08.2013 19:50 | |
| * * | помогите пожалуйста классифицировать по ПУЭ помещение лаборатории в котором расположены три вытяжных шкафа, где ведутся все работы с толуолом, ацетоном, нефтепродуктами и пр. в небольших количествах с применением открытого пламени (есть трубопровод подвод |
=> | да, действительно, если взять в расчет данные вещества по 0,5 л ), то расчет показывает, что вообще В4 кат. помещения получается, следовательно ув. dizel20 | |
 |  |
 |
| | | trooperone | 07.08.2013 20:26 | 107 / 6414 | ВотТакойНик | 20.08.2013 21:55 | |
| * * | День добрый, увтов!Тема серьезная, поэтому прошу всяким флудом не закакивать. тема ДЛЯ ГПН. Пришла мысль о том, что защищают всех, везде, всегда (ЮЛ, ИП и тд. Инспекторов ГПН никто не защищает. Тема больная. Говорят о произволе ГПН, но когда инспекторов д |
=> | А какие проблемы? Глядя на моих бывших коллег из унд никаких проблем. Зарплату подняли, сразу машины новые, айфоны и тд))) Хотя есть одна проблема-новый г | |
 |  |
 |
| | | Кольт | 19.08.2013 11:28 | 61 / 6545 | один из них (в запасе) | 20.08.2013 21:20 | |
| * * | Ув. проектировщики подскажите, может сталкивались. Помещение аппаратурного блока категория В4 (оборудование СС (ППК и т.д. отсутствует), Помещение блока АГЗУ-1 категория А (менее 300 кв.м) Требуется ли в Помещении аппаратурного блока АПС??? (на что ссылат |
=> | У автора в каждом здании по два помещения (пост автора от 19.08.2013 14:31:55) | |
 |  |
 |
| | | laser | 04.12.2012 14:28 | 258 / 11786 | tixon834 | 20.08.2013 9:59 | |
| * * | у меня сгорел дом от пожара в соседнем доме [ссылка]
дознаватели пишут отказные по хозяину соседнего дома где произошел пожар. по экспертизе причина пожара КЗ проводки у соседа на деревянной веранде. Дознание |
=> | Так я говорю, что сразу надо было делать, как советовали, а не заниматься бумаготворчеством, только зря время теряли.
Говорите, что сами отвозили запр | |
 |  |
 |
| | | ZKL | 26.07.2013 9:35 | 34 / 5108 | poterpev_ot_gpn | 18.08.2013 8:41 | |
| * *
 | а если на момент подачи сведений в прокуратуру о планолвых проверках на 2013год на объетке было одно юр.лицо, а теперь другое (в аренду взяли)?в плане проверок на сайте указано старое юр.лицо , а вот в распоряжении на проверку уже новое. вот как быть?зако |
=> | [QUOTE ибо]Каспийское море несет риск последствий неполучения притока воды из Волги[/QUOTE]
Почти, но не совсем.
Имелось ввиду, что давным-давно вс | |
 |  |
 |
| | | sashakor05 | 12.08.2013 12:49 | 17 / 1950 | sashakor05 | 15.08.2013 16:56 | |
| * * | Уважаемые коллеги, здравствуйте!
С недавних пор работаю в одной газораспределительной организации. и столкнулся с такой проблемой:
при реконструкции (строительстве новых) газорегуляторных пунктов (далее - ГРП) стали устанавливать систему порошкового пож |
=> | а жаль!!
пусть даже не изменять, но очень хочется взять этого "грамотея" и спросить "А что же такое это самое - внутреннее пожаротушение& | |
 |  |
 |
| | | dge77 | 15.08.2013 8:47 | 1 / 866 | fireman96 | 15.08.2013 14:13 | |
| * * | Добрый день!
Имеется здание высотой более 5 метров с крышей из металлического профиля, почти горизонтальная, с небольшим уклоном, ограждений нет. На крыше находиться персоналу можно.
Пожарные уже имеют допуск в работам на высоте.
Вопрос: Для тушения по |
=> | Что за бред. Конечно, никакого допуска не требуется. Пожарные, пройдя курсовое обучение, допускаются к любым работам, конечно, есть некоторые нюансы (элект | |
 |  |
 |
| | | гешан | 13.05.2013 19:41 | 74 / 9173 | трое пожарников | 12.08.2013 17:12 | |
| * * | Имеется возможность внести изменения в текст технического регламента " О требованиях пожарной безопасности"(1
23-ФЗ).Предложения на эту ветку. Сроки ограничены. |
=> | 12.08.2013 Уведомление о разработке проекта технического регламента "О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной | |
 |  |
 |
| | | ZhorikZ | 09.08.2013 10:24 | 4 / 1596 | Алекс | 12.08.2013 11:09 | |
| * * | Здравствуйте! Подскажите, что дает для ИП,ООО (коммерса), собственника объекта защиты проведение НОР на объекте в настоящее время при действующих нормативных правовых актах проведение НОР на объекте? Хочу распространить справочный материал материал для би |
=> | Ув.Байрон ® ... Это Вы к чему...? НОР и расчет риска - разные вещи. Уж сколько на эту тему перетиралось... | |
 |  |
 |
| | | маруся21 | 30.07.2013 9:13 | 43 / 14096 | маруся21 | 12.08.2013 10:48 | |
| * *
 | Здравствуйте уважаемые и не уважаемые борцы со стихийными бедствиями.
Хочу отписаться о результатах.
Иск в суд я подала на соседа, запретить ему строить дом на расстоянии не менее 12 метров от нашего, а он встречный иск мне влупил, сделать из моег |
=> |
Дело №33-1374
Докладчик: Ульянкин Д.В.
Судья: Шекшуева О.Н.
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
29 июля 2013года судебн | |
 |  |
 |
| | | НАЧКАР | 06.02.2013 10:13 | 53 / 10763 | Брандпоц | 10.08.2013 3:04 | |
| * *
 | Коллеги откликнитесь!
Охраняемое нами предприятие приобрела НК Роснефть. И что нас ждет в очередной раз? Расскажите кто работает в РН-Пожаробезопасность. |
=> | Юрысту. Конечно Роснефть может определять в своем положении о закупках такие СЛУЧАИ, когда договоры могут заключаться с единственным поставщиком услуг , б | |
 |  |
 |
| | | Nastena63 | 18.07.2013 16:25 | 16 / 1832 | trooperone | 08.08.2013 9:51 | |
| * * | Директор ЖКХ сельского поселения не пускает на объект для проведения проверки. Говорит что помещения он снимает и они не в его собственности, и пускать он туда никого не будет. Что стоит предпринять в этом случае? На какие законы ссылаться? |
=> | Слова "не режимные" лишние.
А что значит "хоть с кем"? Если у этого "хоть с кем" есть основание пройти - велкам, а то, что & | |
 |  |
 |
| | | antuanoid | 07.08.2013 17:19 | 3 / 535 | antuanoid | 07.08.2013 20:00 | |
| * * | Имеется торговый центр 2 этажа
1 этаж подвальный
2 этаж наземный
встроено пристроенное к зданию другого назначения
общая площадь 1800 м2
в подвале только подсобные помещения площадь около 500м2
требуется ли тушение |
=> | тц пристроенный к жилому дому (пристройка) есть еще 2 этаж пристройки который не относится к ТЦ | |
 |  |
 |
| | | Татьяна123 | 07.08.2013 15:29 | 1 / 765 | Andorra1 | 07.08.2013 15:35 | |
| * * | подскажите, в ГОСТИНИЦЕ в местах общего пользования, разрешено ли устанавливать пластиковые панели по правилам пожарной безопасности или это не допустимо? |
=> | Ув. Татьяна. Допускается. Если выдержаны требования по горючести , дымообразованию и пр. | |
 |  |
 |
| | | MANager | 06.08.2013 8:24 | 1 / 725 | Сержа | 06.08.2013 13:35 | |
| * *
 | Добрый день! Поделитесь опытом, как вы оповещаете МГН на объектах где есть зоны с присутствием МГН? Допустим к стандартной системе оповещения в супермаркете что необходимо добавить? В санузлах для МГН и на путях эвакуации? И как к этому экспертиза относит |
=> | хорошо относится | |
 |  |
 |
| | | fx-esa | 24.07.2013 21:34 | 66 / 2752 | zerber | 31.07.2013 21:13 | |
| * * | КВА или не КВА в системах пожаротушения?
Повествование в данном топе пойдет не про лягушек и болото, хотя современные нормы и затягивают в трясину, а про системы пожаротушения.
Многие наверно уже догадались по теме, что речь пойдет об управлении |
=> | Tregart ®
именно это и ставим
такие ЭДУ благодаря Плазме-т появились [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | ZKL | 31.07.2013 5:32 | 0 / 508 | | |
| * * | Доброго дня. на данный момент вышел новый ГОСТ по ПО.На объекте хранится естественно в старом ГОСТе, пришло время испытаний. Испытывать будут по новому ГОСТу?Соттветсвенно старый пенообразоваетль не пройдет его и надо закупать новый?Или пока можно и им по |
=> | | |
 |  |
 |
| | | один из немногих | 26.07.2012 9:16 | 19 / 2589 | Grand Rolav | 31.07.2013 5:10 | |
| * *
 | Уважаемые знатоки новой нормативной базы, помогите пожалуйста разобраться - в Методику расчетов пожарных рисков, утвержденную приказом 382 были внесены изменения, согласно которых данная методика теперь не распространяется на классы Ф 1.1, Ф 1.3, Ф 1.4, п |
=> | ответ ВНИИПО По ссылке:
[ссылка]
| |
 |  |
Список с