класс по ПУЭ В или П

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.08.2013 10:17:13]
 помогите пожалуйста классифицировать по ПУЭ помещение лаборатории в котором расположены три вытяжных шкафа, где ведутся все работы с толуолом, ацетоном, нефтепродуктами и пр. в небольших количествах с применением открытого пламени (есть трубопровод подводящий пропан). по расчетам помещение отнес к В3.
В ПУЭ для класса В-Iб написана фраза . Эти зоны не относятся к взрывоопасным, если работа с горючими газами и ЛВЖ производится в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами. К П-I также не могу отнести поскольку там температура вспышки жидкостей больше 61С. Вопрос - к какому классу отнести в таком случае?


[21.08.2013 10:27:54]
 если в помещении есть пропан (подводящий трубопровод)это СУГ - взрывоопасен, значит категория уже взрывоопасная, кат. помещения А и как следствие зона В1-а/2 (ПУЭ/ФЗ-123) имхо


[21.08.2013 10:32:35]
 пропан находится в балоне (40л) на улице. Объем помещения 115м3


[21.08.2013 10:45:17]
 думаю, это не меняет сути...пусть на улице стоит баллон...
если считать кат. помещения по СП12 с обращающимися веществами такими как толуол, ацетон, нефтепродукты, то будет вероятнее всего кат. А... методика расчета по СП12 не учитывает как с этими веществами работают (под вытяжным шкафом или еще как то), поэтому пункт ПУЭ сомнительный...а труба с пропаном это еще опаснее, маленькая дырочка (утечка) и "хлопок"...


[21.08.2013 10:46:12]
 опасная лаборатория одним словом ), точнее взрывоопасная


[21.08.2013 11:29:03]
 то есть Вы считаете что если у вас на кухне есть бытовой газ -значит и помещение кухни взрывоопасное, почему же тогда розетки и выключатели ставят обычные


[21.08.2013 11:40:00]
 кухня не категорируется
вы присвоили лаборатории категорию, значит она есть производственное помещение и с такими веществами, даже если не брать пропан, не тянет на В3.


[21.08.2013 12:05:45]
 
Цитата vg72 21.08.2013 11:40:00
она есть производственное помещение и с такими веществами, даже если не брать пропан, не тянет на В3.
--Конец цитаты------
Голословное заявление. Если емкости до 1л вполне будет возможно, что на А не потянет. Вот пропан, другое дело. Надо рассматривать аварийную ситуацию с пропаном. Разрыв трубопровода и т.д. Для каких целей его применяют? Может резак газовый.


[21.08.2013 12:09:01]
 а если все же В3 (количества малы, только для исследований в качестве реактивов) как быть


[21.08.2013 12:23:41]
 Уважаемый автор,а почему вы категрируете по ПУЭ? Вы-электрик?
Есть отдельный СП и гост на категорирование с расчетами, поищите на форуме - обсуждалось неоднократно.


[21.08.2013 12:39:03]
 dizel2012 пропан используется в качестве горелки (налог спиртовки) в вытяжном шкафу, периодического действия. при расчете по СП дельта Р по пропану меньше 5кПа


[21.08.2013 14:25:43]
 Я в таких случаях ставлю, что в башку придет.
Варианты - нормальная (почему нет -?)
П-IIа (а почему нет-?)
П-I (да запросто),
В-1б нежелательно, нет такой зоны в ФЗ123, значит 2-я зона, значит розетки нельзя, лампы на столе нельзя и т.д.


[21.08.2013 14:44:07]
 Ув.dizel2012 ®, как Вы считаете какой класс у дизельгенераторной?
http://www.0-1.ru/discuss/?id=22980#...


[21.08.2013 15:28:22]
 По пробуем здесь оттолкнуться от ст.18, ст.19 123-ФЗ.
Я думаю, что твердые горючие вещества есть. П-IIа вполне приемлемо


[21.08.2013 15:43:06]
 dizel2012 спасибо за Ваше мнение


[21.08.2013 19:50:29]
 да, действительно, если взять в расчет данные вещества по 0,5 л ), то расчет показывает, что вообще В4 кат. помещения получается, следовательно ув. dizel2012 прав!
поскольку там пробирки и вещества в малых количествах и пропан в качестве горелки, то кат. В3 более чем...
а для В3 согласно ФЗ-123, как сказал dizel2012 выше, П-IIа больше подходит.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: класс по ПУЭ В или П      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.