| | | Юлия_911 | 15.01.2024 15:29 | 2 / 423 | Нина | 16.01.2024 7:49 | |
| * * | Коллеги!
Есть наружная установка с пожарными извещателями, используется бронированный кабель.
Поступило замечание что требуется заземлять каждый участок (отрезок) кабеля.
Вроде бы только в шкафу производится заземление? Никогда раньше не заземляли кажд |
=> | [QUOTE Юлия_911 15.01.2024 15:29:56]Вроде бы только в шкафу производится заземление? [/QUOTE]
Если уж начали землить - то надо заземлять каждый участок (Н | |
| |
|
| | | UrmanBau | 15.01.2024 20:39 | 1 / 368 | UrmanBau | 15.01.2024 21:08 | |
| * * | Уважаемые форумчане, прошу совета. Есть нежилое помещение на 1 этаже МКД, условно 600 м2. Хотим приобрести в собственность часть помещения, условно 150 м2. Продавец купил помещение у города и продает частями. В нашей части из подвала выходит АУП и тут же |
=> | Москва | |
| |
|
| | | _Роман_ | 29.12.2023 10:59 | 66 / 1444 | СпециальнаяВО | 09.01.2024 23:30 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. С наступающим!
Такая тема под новый год:
Нужно ли контролировать линию со звуковыми оповещателями не только в выключенном состоянии (что логично), но и во включенном (т.е. в режиме "пожар", когда оповещатели уже верещат) |
=> | Ув. Alex116 , вы по прежнему продолжаете заниматься «клепней» [09.01.2024 21:47:37], предлагая мне обсуждать вещи, в отношении которых все уже давно теорет | |
| |
|
| | | imeli | 14.04.2013 23:49 | 6 / 1423 | Tribal_ | 09.01.2024 18:44 | |
| * * | Очень прошу. поделитесь кто-нибудь программой WinFXNet. Начальство на меня надеется, а на обучение не отправляют. может з/п повысят, если сделаю))) |
=> | Коллеги, подскажите дефолтный пароль 3-го уровня на FX3NET? | |
| |
|
| | | Delphin | 16.10.2023 8:56 | 2 / 704 | altroy | 29.12.2023 17:47 | |
| * * | Приветствую.
Есть помещение с балками 700мм. Ниже балок еще 600 мм это вентиляция и различная инженерка.
В соответствии с п.6.6.18 СП484, если ИПДЛ ставить от перекрытия на 1400мм, то расстояние между извещателями по формуле получим 1450мм. Что-то много |
=> | Еще необходимо учесть и технические ограничения самих ИДПЛ.
В частности, производители рекомендуют выдерживать не менее 2-2,5м между соседними оптическим | |
| |
|
| | | oleg_v | 14.12.2023 6:14 | 10 / 790 | Timbu$ | 28.12.2023 20:38 | |
| * * | Здравствуйте! По поводу оповещения в душевых. Уровень шума в обычном режиме там "не большой" и поэтому сигналы оповещения услышать можно. А вот когда непосредственно принимаешь душ, то шум воды в ушах перекрывает вообще все звуки. Я в своих прое |
=> | ГОСТ почитайте по замерам шума, там методика есть. Все источники шума (водичку) выключили и измеряете. За двумя дверьми около 45 дБ будет примерно, какой-н | |
| |
|
| | | Орион | 28.12.2023 5:07 | 1 / 443 | Рустам74 | 28.12.2023 9:02 | |
| * * | Добрый день коллеги!
Подскажите пожалуйста можно ли размещать дымовые извещатели менее 1 метра от вытяжки дымоудаления? |
=> | 6.6.32 Расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. Извещатель может быть установлен на более близком расстоянии от ве | |
| |
|
| | | Izzi | 27.12.2023 17:16 | 1 / 372 | Асашай | 27.12.2023 17:34 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые пользователи форума. Пишу первый раз МОПБ и возник вопрос. Нужно ли склад (III, Д, СО) объемом 6700 м3 оборудовать ВПВ, по п. 1.4 СП 10 надо, а по таблице 7.2 не требуется. Как быть? |
=> | не надо | |
| |
|
| | | южный | 24.01.2023 15:39 | 36 / 18950 | южный | 26.12.2023 10:00 | |
| * * | с 1 марта 2023 года проверку внутреннего пожарного водопровода и внутренних пожарных кранов на водоотдачу проводить не нужно? |
=> | СП10
например подача воды из ПК-с должна быть 2,5 л/сек..
| |
| |
|
| | | южный | 25.12.2023 14:12 | 1 / 357 | южный | 25.12.2023 14:15 | |
| * * | Направили в водоканал письмо о том, что в договоре на водоснабжение нужно указать расход воды на пожаротушение здания 2,5 л/сек в соответствии с СП 10
Ответили:
"....предоставить в ООО «Водоканал» баланс водопотребления и водоотведения подключаемог |
=> | ну и расход на наружное пожаротушение можно не указывать?
так как своих гидрантов нет, есть городской гидрант в 70 м от здания.. | |
| |
|
| | | Aneto | 15.12.2023 5:47 | 6 / 652 | Брандмауэр-СБ | 19.12.2023 5:20 | |
| * * | Всем доброго дня!
Прошу помочь с ситуацией: на объекте заложено оборудование СПЗ с питанием на 24В от ИВЭПР. Также имеется прибор БРО-4 GSM с питанием на 12В. Интуитивно понимаю, что мы можем взять 12В от одной из батарей и запитать БРО. Изучал вопрос со |
=> | Болид Модуль преобразователя МП 24/12В исп. 02
Мы такой ставили, работает уже 7 лет | |
| |
|
| | | Viss | 13.12.2023 23:41 | 9 / 553 | Нина | 16.12.2023 21:50 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите, часто ли Вы встречали где-либо в проектах (или на практике) СПС в шахтах для коммуникаций? Например, в жилых домах обычно такая шахта в коридоре (лифт. холле), габаритами до 600х2000 с размещением преимуществ |
=> | [QUOTE Viss 16.12.2023 19:30:06]защитить каким-нибудь рабочим решением (термокабель[/QUOTE]
Присмотритесь к лазерному тепловому линейному извещателю, объе | |
| |
|
| | | oleg_v | 06.09.2023 12:29 | 20 / 1171 | tabak | 14.12.2023 7:22 | |
| * * | Здравствуйте! Замучался с выбором оборудования для ПТ в складе. Есть двухэтажный склад В1, площадь ~1400 м2. Пока разбил на 12 зон пожаротушения. Планирую сделать на Болиде. Пульт С2000М, С2000-КДЛ, адресные датчики. Блок коммутации БК-24-RS485-01 два-три |
=> | как избежать нагрева термокабеля на смежном участке? Зона сработки датчика - несколько метров. или смириться, что сработает ПТ нескольких зон? | |
| |
|
| | | Nikanara | 09.12.2023 0:47 | 16 / 818 | dizel2012 | 10.12.2023 0:49 | |
| * * | Доброй ночи форумчане! Подскажите пожалуйста, возник вопрос. Инспектор на приемке требует объединить за потолочную зону кабинета с потолочной зоной того же кабинета. Мол при сработке одного за потолочного извещателя в одном кабинете и при сработке потолоч |
=> | При желании можно в интернете найти
[ссылка]
| |
| |
|
| | | kolosok | 07.12.2023 23:07 | 2 / 495 | kolosok | 08.12.2023 23:23 | |
| * * | Добрый вечер, коллеги. Допустимо ли устанавливать оборудование СПЗ на пластиковые дюбели? В частности, пожарные извещатели. Если нет, то Может быть кто-то подскажет где такое прописано?. Например, в инструкции на ОКЛ от "Промрукав" речь идет о к |
=> | Рустам74, спасибо. Коротко и понятно. | |
| |
|
| | | Tarnum | 05.12.2023 11:30 | 7 / 641 | Dimma | 07.12.2023 14:11 | |
| * * | Добрый день! Требуется ли разрабатывать специальные технические условия пожарной безопасности для мезонина третьего этажа офисного помещения при обеспечении мезонина надлежащим освещением, вентиляцией, электроснабжением, огнетушителями, пожарными и дымовы |
=> | Рустам74, если посмотреть изображение по ссылке, у меня ассоциация возникает: как в атруме круизного лайнера. | |
| |
|
| | | eldar_manutd | 05.12.2023 16:11 | 2 / 355 | Comfire | 05.12.2023 17:50 | |
| * * | В СТУ на объекте прописан следующий пункт:
- Оборудование систем связи, систем электроснабжения, сигнализации, автоматизации и диспетчеризации разных пожарных отсеков допускается размещать в одном помещении в любом из пожарных отсеков объекта, при этом у |
=> | ===почему именно REI 180===
Нормативное время тушения пожара составляет 180 минут. К нему и привязались разработчики СТУ. Особого смысла в этом нет, так | |
| |
|
| | | axix | 23.11.2023 20:10 | 9 / 549 | axix | 05.12.2023 9:25 | |
| * * | Добрый день, коллеги. Я в тупике по вопросу оснащения коридора с кухней-нишей пожарными извещателями. Есть здание гостиницы в каждом апаратаменте есть кухня-ниша в коридоре. Получатся, что данные помещения должны быть оснащены тепловыми ПИ? |
=> | Здание по функциональному признаку гостиница, но возможен выкуп апартаментов. Общей кухни нет. Есть кухни-ниши в коридоре.
Сначала хотел поставить в кори | |
| |
|
| | | Bullet66 | 23.11.2023 9:20 | 5 / 520 | южный | 04.12.2023 9:31 | |
| * * | Добрый день уважаемые специалисты пожарной безопасности. Не могу найти нормативного обоснования приоритета включения СОУЭ по трансляцией сообщений о пожаре над другими сообщениями, не связанными с пожаром.
Дайте пожалуйста направление где установлено так |
=> | ну грубо говоря например во всем здании идет простоо сообщение о пожаре, а руководитель эвакуацией может в необходимых ему частях здания, этажах, помещения | |
| |
|
| | | Юлия_911 | 28.11.2023 11:57 | 37 / 1013 | Юлия_911 | 29.11.2023 11:14 | |
| * * | Коллеги, здравсвуйте!
Есть пункт в СП 484.1311500.2020:
п. 5.17 Линии связи между компонентами СПА необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического контроля их исправности
Вопрос: если мы ставим резисторы контроля внутри коробки коммута |
=> | ifbbpro ®
после смены никнейма Ваш стиль полемики никак не притерпел изменений =) собственно предлагаю её закончить
| |
| |
|
| | | yannay | 27.11.2023 13:33 | 1 / 466 | Timbu$ | 28.11.2023 22:45 | |
| * * | Господа, я правильно понимаю, что в новых нормах нет ничего про пересечения проводов СПЗ и силовой проводки между собой. Ну то есть идет гофра с кабелем 220В снизу вверх поперек, и не обойти. Сейчас это можно получается? |
=> | Нормировано в основном паспортами на оборудование. У Руюежа например в РЭ на Рубеж-2ОП для АЛС целая таблица по расстояниям от проводов есть.
Однако же | |
| |
|
| | | ifbbpro | 27.11.2023 10:06 | 0 / 470 | | |
| * * | Глава Минцифры предложил создать платформу мониторинга противопожарной безопасности Ее создание оценивается в 11 млрд рублей
К борьбе с пожарами и их профилактике подключился глава Минцифры Максут Шадаев. На заседании стратегической сессии в правительс |
=> | | |
| |
|
| | | kapazan | 26.11.2023 6:10 | 10 / 481 | гешан | 26.11.2023 19:34 | |
| * * | Здравствуйте коллеги!Такой вопрос - ТЭЦ, турбинное отделение, установка мощной турбины - порядка 110 МВт, система охлаждения генератора - водородная, объем водорода в системе охлаждения порядка 50 м3 т.е. если его учитывать категория турбинного отделения |
=> | Нужно рассматривать только один аппарат и трубопроводы до их отключения.=ifbbpro ®
Разве с этим кто-то спорит? | |
| |
|
| | | Surveyor Andrey | 20.11.2023 11:06 | 5 / 1174 | BillyQE | 23.11.2023 15:19 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Каким образом поступить, если для старой системы пожарной автоматики, которая делалась до сп484 необходимо выполнить дооснащение: добавить, извещатели, оповещатели, выполнить демонтаж/монтаж при ремонте помещений, выдать сигналы в |
=> | ув.Рустам74: если вопрос ко мне - то я полагаю по нормам надо бы КПСнг(А)-LS, согласно п.6.3 нового СП6 и т.к. закрытая электроустановка.
Но сам бы я не | |
| |
|
| | | Joprst | 21.11.2023 12:15 | 6 / 464 | Рустам74 | 23.11.2023 9:10 | |
| * * | В административном здании в целом предусматривается АУПТ. Имеются трубопроводы с изоляцией Г2, значит предусматриваем АУПТ и за подвесным потолком. Согласно п.4.9 СП 486 предусматриваем СПС в помещениях. А нужно ли предусматривать пожарную сигнализацию за |
=> | Все ники заняты®
Joprst®
Ну так в этом помещении и есть СПС, только в основном объёме помещения. И для запотолка помещений с изоляцией трубопроводов Г2 | |
| |
|
| | | qtaqbash | 18.05.2022 15:06 | 106 / 3674 | krit | 20.11.2023 16:45 | |
| * * | Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность подключения термокабелей GTSW напрямую к АР-2 без применения МИП-2, с помощью добавочного резистора? Или возможно есть термокабели других типов, которые поддерживают такое подключение, желательно из |
=> | ув.erglis блок обработки имеет любой ППК. Но это не значит, что Сигнал-10 имеет блок обработки линейного теплового извещателя! Тем более НЕ испытанного на | |
| |
|
| | | jokester7 | 11.11.2023 0:33 | 3 / 731 | Dimma | 19.11.2023 14:49 | |
| * * | Прошу помощи в вопросе установке табло выход. Знаю тема давняя и конкретики нет. Но столкнулся с заказчиком, который требует установки табличек в актовом зале под потолком, т.к. в сп3 высота не указана, на мои доводы о необходимости установки в зоне видим |
=> | ***п.6.2.2 ...Эвакуационные знаки безопасности Е 22 «Выход» ...следует размещать только над дверями, ведущими к выходу
****
А если дверь до потолка? Дума | |
| |
|
| | | waw01 | 21.09.2023 21:37 | 73 / 3145 | Рустам74 | 17.11.2023 16:37 | |
| * * | Управление системой образования одного городского округа разослало по своим учреждениям вот такое письмо - [ссылка] директора учреждений к проектировщикам, и мы написали ответ, что в соответствии с:
- п. 32. Постановление |
=> | ВНИИПО умеет ловко писать ответы без ответов - перечисляют все действующие нормы, но в итоге не пишут ни "да", ни "нет".
Поручит Курен | |
| |
|
| | | CV | 09.11.2023 11:31 | 8 / 479 | CV | 17.11.2023 13:00 | |
| * * | всем доброго дня, в который раз сталкиваюсь с делемой - нужны ли сейсмокомпенсаторы в системах водяного АПТ (для сейсмичных районов)? Требований не могу найти, есть требования для водоснабжения (например:в местах пересечения деформационных швов на трубопр |
=> | Ув.BTS ®, спасибо, да тоже пишут, про организацию компенсаторов, при прохождении диформационных швов зданий. | |
| |
|
| | | Ирина | 10.10.2023 6:09 | 80 / 2662 | Timbu$ | 16.11.2023 11:31 | |
| * * | Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста где прописано что линии ОКЛ через стены и перегородки производить в стальных ВГП трубах с последующей заделкой минеральной ватой и герметиком?
А самый главный вопрос в том, где можно найти что этого делать не нуж |
=> | Если в инструкции к сертифицированной кабельной проходке обозначена гильза, а это в большинстве случаев то она нужна
Полностью и всецело согласен,. Т. К | |
| |