Табло выход на высоте 475

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.11.2023 0:33:21]
 Прошу помощи в вопросе установке табло выход. Знаю тема давняя и конкретики нет. Но столкнулся с заказчиком, который требует установки табличек в актовом зале под потолком, т.к. в сп3 высота не указана, на мои доводы о необходимости установки в зоне видимости не соглашается. Есть ли какой то более конкретный норматив который можно подтянуть к этому вопросу?


[13.11.2023 7:51:03]
 >>>т.к. в сп3 высота не указана>>>

5.5. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м.


[13.11.2023 16:48:19]
 СП3: п.5.3 Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать:
.. над эвакуационными выходами;
ГОСТ 12.4.026— 2015
п.6.2.1 Знаки безопасности следует размещать в поле зрения людей
п.6.2.2 ...Эвакуационные знаки безопасности Е 22 «Выход» ...следует размещать только над дверями, ведущими к выходу



[19.11.2023 14:49:24]
 ***п.6.2.2 ...Эвакуационные знаки безопасности Е 22 «Выход» ...следует размещать только над дверями, ведущими к выходу
****
А если дверь до потолка? Думаю, тогда допустимо рядом монтировать.

(Когда были на эскурсиях, попадались двухэтажные здания, где дверной проём до потолка).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Табло выход на высоте 475      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.