| | | Август | 30.10.2006 13:49 | 95 / 9376 | Sege | 23.01.2009 9:08 | |
| * * | Попалась в руки метода гидравлического расчета системы газового тушения разработаная для сжиженных газов типа хладон 125, 227 ВНИИПО.
Проверил ее при расчете станции на 8 направлений. Дала приемлемые результаты. Правда затратил на ее освоение и расчет |
=> | Леший, спасибо большое за прояснения! | |
| |
|
| | | oldman | 05.09.2006 17:35 | 80 / 17400 | Rinat | 12.07.2008 18:55 | |
| * *
| Подскажите примерно какое оборудование по пожаротушению (водяное)должно быть в помещении насосной станции, например для помещения 300*20 м. Колво спринклеров и секций не интересует. Нужно ли отдельное помещение для насосной станции, и что из оборудования |
=> | Товарищи подскажите пожалуйстав в таком моменте, на площади 120 м.кв. имеется 17 оросителей СВН-10, расход одного оросителя - 1,1 л/с, сделал гидравлически | |
| |
|
| | | LUIS_TECH | 24.01.2006 9:14 | 69 / 6757 | Сержа | 28.01.2006 17:25 | |
| * *
| Уважаемые специалисты!
В свете последних событий во Владивостоке.
Неожиданно для себя понял, что не смогу эвакуировать семью с 17-го этажа, если пожар будет уже на лестнице. Поэтому возник вопрос и в частном порядке и, так сказать, глобально. В Мо |
=> | ToЭктор:Почти все дома относительно старые,поэтому в них один шлейф на этаж.В более новых домах три шлейфа на этаж: в двух ипэшки,в олном ИПРы.При срабатыв | |
| |
|
| | | sanyl82 | 07.06.2012 19:58 | 68 / 10815 | sanyl82 | 23.10.2012 21:15 | |
| * *
| Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, обязательно ли выполнять Т/О огнетушителей по НПБ 166-97 (либо СП 9.13130.2009), или просто достаточно проводить ТОЛЬКО ПЕРЕЗАРЯДКУ 1 раз в 5 лет (подразумеваю порошковые и углекислотные).Читал форумы про юридич |
=> | СП 9 :
4.5.1 О проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на корпусе (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производится | |
| |
|
| | | Александр81 | 24.05.2014 21:40 | 67 / 4288 | InfectedRiko | 27.05.2014 11:10 | |
| * * | Всем доброго дня.
Помогите пожалуйста определится с выбором системы пожаротушения и выбором оборудования. Имеем 3х этажное здание (производство мебели). S этажа около 7000 м2, высота этажа 6 м. Перекрытия железобетонные. Перегородок никаких нет. До пожа |
=> | Добрый день. Прошу прощения, но я не разобрался как тут работают личные сообщения, так что прошу вас тут, скинуть мне на romanov@plamya-ei.ru планировку по | |
| |
|
| | | Guron | 06.02.2013 17:39 | 67 / 6882 | Забывчивый | 03.04.2015 11:57 | |
| * *
| Добрый день. Имеется концертный зал со зрительным залом более 1000 мест. Возник вопрос, требуется ли пожаротушение всего здания? либо пожаротушение необходимо только непосредственно для зрительного зала, складов, производственных помещений и прочих помеще |
=> | То АТРИУМ. Спасибо за подробное описание! Правильно ли я понял: со спринклерным тушением за портал сцены в зал не вышли, зал и авансцену не тушили. Экспе | |
| |
|
| | | СергейКо | 22.09.2015 17:28 | 57 / 3533 | СергейКо | 25.09.2015 13:45 | |
| * * | Добрый день.
Возник вопрос по количеству вводов в здание. Все знают что количество вводов в здание должно быть не менее 2, однако решив найти это требование, наткнулся только на то, что нашел требования к вводам в здания для насосных станций ПТ, что в СП |
=> | "Никаких тупиков в п.5.4.3. нет. При > 3-х УУ два ввода должны быть разделены ремонтной задвижкой в одном колодце. Всё. " (с)
что Вам все, | |
| |
|
| | | lev_grigorev | 04.10.2007 10:21 | 50 / 14651 | КонстантинФ | 08.10.2007 16:55 | |
| * *
| Всем добрый день!
Ведется монтаж сприкнелрной системы в гипермаркете. В торговом зале размещаются распределительные трубопроводы со спринклерами. Нормы указывают максимальное расстояние до перекрытия 0.4 метра. У нас - 1.4 по причине большого кол |
=> | Пожалуйста извинете, я просто сразу не понял, насколько глубоко вы знаете предмет обсуждения и не прислушался к вашему компетентному мнению. Я неправ, ввёл | |
| |
|
| | | Zpec | 11.01.2009 21:47 | 40 / 12706 | jazvochka | 14.11.2011 10:34 | |
| * *
| Доброго времени суток коллеги. Подскажите, пожалуйста, если есть у кого опыт, где, да и как устанавливать тепловые извещатели на резервуарах с нефтепродуктами. Резервуар РВС 10000 с понтоном. |
=> | Если можно РД 19.00-74.20.11-КТН-004-1-05 на почту julia3007@yandex.ru
Спасибо! | |
| |
|
| | | cezar | 14.07.2011 10:59 | 40 / 4200 | СергейКо | 15.07.2011 13:34 | |
| * *
| Уважаемые подскажите как расчитывается количество ПК необходимых для помещения? |
=> | [QUOTE один из них (в запасе) 15.07.2011 13:28:24]Местный пуск это один из видов пуска установки, кроме него есть дистанционный и автоматический[/QUOTE]
| |
| |
|
| | | СергейКо | 28.09.2015 11:50 | 39 / 3237 | леха норман | 15.10.2015 18:07 | |
| * *
| Добрый день.
Решил освоить расчеты пожарного риска пока есть свободное время. Прошу подсказать знающих людей с чего можно начать.
Например, есть у меня здание АБК, но оно выполняется по требованиями нормативных документов и ФЗ-123. Что из обеспече |
=> | Не хотел плодить тем. Спасибо за ответ. Нормативных документах не нашел | |
| |
|
| | | NighT | 10.10.2013 18:07 | 39 / 3899 | BTS | 16.10.2013 13:56 | |
| * * | Помогите пожалуйста разобраться, допустим есть АУПТ с N-числом оросителей, при проведении расчета нужно считать расход и давление абсолютно всех оросителей (даже если их большее 500) или это как-то определяется, потому что при сработке всех оросителей явн |
=> | Да,в своих проектах я считаю все местные потери на участках.Метод оценки местных сопротивлений по пункту В3.14 СП5 считаю некорректным анахронизмом. Ни раз | |
| |
|
| | | meg-volt | 10.04.2008 9:37 | 39 / 6949 | Matroskin | 17.04.2008 23:15 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые! Существует ли разница между отечественными и импортными сплинклерами и дренчерами по качеству исполнения? Бывают ли "несработки" или наоборот, "ложные срабатывания"? И вообще, хотелось бы знать, кто какие из ва |
=> | Тема напоминает похожую, на другом форуме: "Какой пленочный фотоаппарат лучше: Кэнон, Никон или Зенит?"
Использую обычно оросители ЧангДэр, р | |
| |
|
| | | inspektor | 24.04.2007 19:12 | 39 / 13204 | RBugrov | 31.03.2011 6:47 | |
| * *
| Господа коллеги! Поступило новое оборудование ГИРС -400. Согласно видеоматериалам (рекламе) вроде хорошая штука. Кто ни будь уже пробовал такое? Действительно ли это так эффективно? |
=> | Добрый день всем участникам обсуждения!
Aleksey188,отправил Вам сообщение. | |
| |
|
| | | nata | 23.08.2015 10:02 | 38 / 3006 | Аларик | 26.08.2015 21:21 | |
| * * | Коллеги, подскажите можно ли тушить мазутонасосную обычными пенными спринклерными оросителями или тушить только объемным способом с помощью пеногенераторов средней кратности . В СП 5.13130.2009 п. 6.1.1. написано , что установки пожаротушения высокократн |
=> | увы, ув. один из них (в запасе) ®, прозреть я Вам не помогу, но поддержать Ваши доводы вполне готов.
- если с нормативной стороны смотреть, то к какой сис | |
| |
|
| | | Mori | 28.05.2012 1:37 | 37 / 7266 | dizel2012 | 03.08.2012 10:08 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Дали задание сделать проект порошкового пожаротушения склада ЛВЖ площадью 22 м2 (класс взрывоопасной зоны по ПУЭ В-Iа). Также дали список оборудования на котором необходимо спроектировать АУПТ. Не разу не занимался та |
=> | Как мне кажется металлорукав не имеет смысла прокладывать по другим соображениям. Агрессивная среда быстро съест металл. Насколько я помню ПУЭ кабель можно | |
| |
|
| | | Drakon | 05.09.2007 14:45 | 37 / 4995 | Drakon | 13.09.2007 10:26 | |
| * * | Приветствую!
Не знаю, может мой вопрос покажется черезчур наивным и простым, но все же попытаюсь спросить. Сможет ли противопожарный насос поднять воду с требуемым расходом на высоту 85 м, без промежуточной насосной станции? Если не сможет, то какие нор |
=> | "говоридь" = "городить" | |
| |
|
| | | bormen | 14.03.2015 15:21 | 36 / 3795 | Biber | 16.03.2015 19:27 | |
| * *
| приветствую, коллеги! подскажите как отмазаться от пожаротушения. продуктовый магазин, площадью 680 кв.м. в девятиэтажном доме. торговый зал на 1-м этаже, склады- в подвале. технадзор заказчика однозначно говорит-пожаротушение. при чем финансирование- пол |
=> | И я ))
[ссылка] | |
| |
|
| | | ryzhikoff | 13.03.2011 22:32 | 33 / 7633 | Andorra1 | 11.04.2012 12:43 | |
| * * | Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Имеется 3-х этажный торговый центр со складом в подвале. В центре предполагается сделать водяное (спринклерное) пожаротушение. Нужно ли еще и пожарную сигнализацию в нем делать или достаточно только пожаротушения. И ес |
=> | СП5…
13.1.4 Тепловые пожарные извещатели следует применять, ….если извещателей других типов невозможно из-за наличия факторов, приводящих к их срабаты | |
| |
|
| | | kuzn | 05.10.2006 22:23 | 31 / 9627 | Дмитрий | 01.02.2010 12:56 | |
| * *
| Уважаемые господа!
Приобретем партию оросителей тонкораспыленной воды финской компании Softonex Oy, марка SE40W в количестве 800 шт.
Поставка в Санкт-Петербург |
=> | Наша компания давно применяет Softex. По ним были огневые испытания и они показали их действенность. К ним нужен смачиватель и согласование под конкретный | |
| |
|
| | | Chel74 | 09.03.2010 12:27 | 31 / 15276 | Админ | 06.02.2023 15:23 | |
| * *
| Добрый день господа проектировщики!
К нам обратился электрометаллургический комбинат с просьбой установить в трансформаторных системы пожаротушения! Ни разу с таким не сталкивались. Просим помощи. Какой тип системы, какие датчики установить. Трансформ |
=> | Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться | |
| |
|
| | | MaksM | 08.03.2012 21:44 | 30 / 4270 | MaksM | 07.07.2012 11:25 | |
| * * | Все ваши потуги уничтожены. Какая бы ни была сигнализация, мы в расчёте поставим 0.8. О-хо вперёд китайцы !!! |
=> | Ну, раз в три года это конечно утрировано, но старые системы или те на которые производители не давали информацию по вероятности сработки, действительно ме | |
| |
|
| | | землячок | 07.05.2010 12:56 | 30 / 24739 | IPB08 | 20.09.2011 21:16 | |
| * *
| Ситуация следующая: региональный ЦУКС, имея лицензию, заключает договора с организациями на проверку внутренних пожарных кранов. Работы выполняет в приказном и безвозмездном порядке наш брат простой пожарный ГПС. Он же оформляет акты. С кранов сливается г |
=> | Стоит отличать проверку пожарных кранов на работоспособность, от обслуживания задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устро | |
| |
|
| | | Jagodkin | 26.06.2008 10:03 | 29 / 4924 | B747 | 15.09.2008 19:31 | |
| * * | Здравствуйте! Не понятен один вопростик... При расчетах АУПТ за диктующий ороситель принимается наиболее удаленный, т.е. (в случае если здание с несколькими этажами) расположенный на последнем этаже. Подбираем по табл.1 НПБ 88 необходимую интенсивность, н |
=> | максимальное водопотребление необходимо расчитывать в ближайшей к насосной станции точке, собствено это говорится во всех мировых нормах, кроме российских | |
| |
|
| | | Salamandra | 27.04.2009 11:31 | 28 / 7481 | Anatk66 | 01.11.2010 13:50 | |
| * *
| Уважаемые специалисты! Скажите, пожалуйста, Ваше профессиональное мнение об аэрозольных генераторах. |
=> | Можно применять в архивах. Главное чтобы ГОА не был направлен на защищаемый продукт | |
| |
|
| | | HOC | 16.02.2018 13:52 | 28 / 2289 | Andorra1 | 14.03.2018 14:36 | |
| * *
| Добрый день!
Прошу пояснить
1. Переносные огнетушители
В ГОСТ Р 51057-2009 табл.5,6,7 соответствие количества ОТВ и рангов приведено только для классов пожара А и В.
Для других классов пожара как быть? (больше интересует класс E)
|
=> | Уважаемый mak ® [12.03.2018 20:07:45]
Согласен, что 2А,55В,C,E - это огнетушащая способность одного огнетушителя, и так далее, в прил. 1, 2 ППР.
< | |
| |
|
| | | СергейКо | 02.11.2015 17:47 | 28 / 1914 | FlintFD | 03.11.2015 15:39 | |
| * *
| Добрый вечер, что-то сижу и никак сложить не могу.
Есть интенсивность, есть требуемый расход и защищаемая площадь, т.к. 0,26; 70; 132.
Требование к оросителю (если ГОСТ не изменился) 12 кв.м. Беру интенсивность, перемножаю и получаю расход 3, |
=> | мне в принципе всё равно, атмосфер, метров вод ст, МПа, Бар. НО... есть принятая в настоящее время система счисления, для себя можно конечно считать хоть в | |
| |
|
| | | nata | 07.07.2006 14:43 | 27 / 5988 | Drakon | 10.01.2007 11:45 | |
| * *
| Что будет если в спринклерной системе будет 870 оросителей |
=> | опечатка "...Меня терзают сомнения, что правильно ли я сделал расчет..." | |
| |
|
| | | POCKER | 24.12.2009 15:27 | 27 / 39196 | Ol | 29.12.2009 12:04 | |
| * *
| Подскажите пожалуйста:
1) где сказано что трубопроводы АПТ и ВПВ необходимо прокладывать через гильзы
а) через стены
б) через перекрытия
или в каких случаях можно через гильзы не прокладывать ? |
=> | КонстантинФ, так и не перейдёт. Вы упёрлись в своё. Нигде не написано.
Короче говоря я больше не доказываю. Своим бы я так проложить на разрешил (во вс | |
| |
|
| | | Alexey-M | 10.05.2007 12:39 | 27 / 4944 | Drakon | 07.06.2007 9:51 | |
| * * | Добрый день!
По НПБ 88-01*
"7.11.1. Расчетное количество (масса) ГОТВ в установке должно быть достаточным для обеспечения его нормативной огнетушащей концентрации в любом защищаемом помещении или группе помещений, защищаемых одновременно.
7.11 |
=> | Din
Складывается такое впечатление, что мы разговариваем на разные темы, у меня к Вам просьба, прочтите внимательнее мой пост, там нет путаницы с запасом | |
| |