О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [ПТВ и СИЗ]
 Пожарно-техническое вооружение: одежда, дых.аппараты, компрессоры, огнетушители, рукава, средства индивидуальной защиты [ПТВ и СИЗ]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 1 <31> 61  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Пожаротушение гаража боксового типа

kostya 10.12.2013 11:13 26 / 4501 Viss 11.12.2013 10:29    
 * *Добрый день! Есть ли у кого опыт оснащения индивидуальных гаражей боксового типа модульными установками пожаротушения? В частности, применим ли к ним п.9.1.7 СП 5 или помещения(боксы) нужно защищать в соответствии с п.9.3 этого СП? =>Эх...Были бы у Болида такие метки: [ссылка] 
    

Размещение шкафов ВПВ

пожарный кран 06.11.2018 17:21 26 / 1452 kurilshik 16.11.2018 1:26    
 * *Добрый день. В торговом центре шкафы ВПВ, при их размещение расположены в торговых отделам ""бутиках" вдоль стен. Каждый отдел закрывается а значит и доступ к ним ограничивается. На основании этого, и согласно п. 23"ж" ППР РФ.. =>Значит необходимо выполнить врезку в существующую систему и добавить ПК в общедоступные места, при этом, если это будут коридоры, то ПК необходимо установи 
    

Гидравлический расчет спринклерной АУПТ

DMRK 15.10.2013 15:45 26 / 4578 Ильмир 24.03.2014 8:34    
 * *Уважаемые коллеги! подскажите! в методике гидравлического расчета СП5 делается расчет рядка с диктующим оросителем, потом считается обобщенная характеристика рядка, а по ней уже считается расход следующего рядка, при условии что он конструктивно одинаков. =>Вероятность отказа основного водопитателя очень мала. Но а если всё таки откажет, то тут уж ни о каких 15 минутах речи быть не может. 15 минут для автомати 
    

Бак-дозатор

Короед 23.12.2008 16:07 26 / 7607 читатель 04.03.2009 12:02    
 * *
Добрый день! Есть проблема с баками-дозаторами на пенное пожаротушение. Взял бак с "Огнеборца", с "Огнеборцами" вышла техническая заминка... Кроме "Гобсека" есть ли ещё баки - дозаторы? Емкость бака должна быть не менее 9 м3. =>мы искали бак-дозатор и по ходу решения вопросов, связанных с сертификацией данного оборудования столкнулись с рядом проблем.
бак -дозатор купили у Пла
 
    

Пожарный резервуар

Drakon 15.10.2007 11:16 26 / 8819 Короед 28.03.2008 13:16    
 * *
Приветствую!
столкнулся с такой проблемой, для многофункционального комплекса на внутреннее пожаротушение (ВПВ и АУВПТ, плюс завесы) необходимо количество воды 648 м3, городская сеть дает 179 м3.
Следует предусмотреть пожарный резервуар, но вот бе
=>А тонкораспыленную воду нельзя использовать? 
    

Водяное пожаротушение от существующей системы водоснабжения зднаия

Andrey S 05.05.2016 10:57 26 / 1291 vizitor 08.05.2016 0:46    
 * *Добрый день, нужна помощь (совет)! У нас есть 2х этажное здание в цокольный этаж которого хочет заехать магазин фикс прайс. И в связи с тем что возможно одновременное прибывание в этом магазине большого количества человек, необходимо сделать систему пож =>Импортные спринклеры ТРВ высокого давления тоже существуют.Но один их вид наводит на мысль о заоблачных суммах .[ссылка] К тому же для 
    

Огнетушитель дома

Salamandra 30.01.2011 12:28 26 / 3558 kaa2 08.02.2011 8:57    
 * *Уважаемые специалисты, а у вас есть свой собственный огнетушитель дома/на даче/в гараже? в машине-то понятно, что есть (как правило), а вот дома? мы тут с коллегами делали общий заказ на ОП-2 для личного автотранспорта, и тут меня осенило, что неплохо был =>[QUOTE СухиеТрубы 01.02.2011 12:31:05]А почему ОУ?[/QUOTE] А потому, что наиболее вероятно возникновение неконтролируемого горения на электрооборудовани 
    

Степень огнестойкости производственного здания

СергейКо 27.11.2013 11:38 25 / 3750 СергейКо 29.11.2013 9:39    
 * *Уважаемые спецы, помогите разобраться в вопросе. Есть производственное здание объемом 24300 м.куб, высота 16 м. В здании производится обработка древесины. Если я правильно понял, то здание категории В. В таблице 6.1 Две строки на высоту здания 18м. П =>"Здание существующее, про генплан ни слова и противопожарные расстояния тоже, как можно принимать требуемую степень IV и класс конструктивной пожарной 
    

еще раз о рукавах

карлыч 01.01.2010 15:16 25 / 6018 карлыч 01.09.2010 20:41    
 * *Уважаемые форумчане. Я рискую показаться не в самом лучшем виде, но прошу помоч разобраться вот в чем. На данный момент имеется какая то новая инструкция по эксплуатации рукавов. там требуются скажем, формуляры рукавов, которых у меня нет, и никогда не бы =>Прощу прощения, давно сюда не заходил. коротко.: - работу рукавов причем не только на пожарах, но и на учениях пишем. - по ремонту нового ничего нет. -  
    

Испытание внутреннего пожарного водопровода

murchenko 12.07.2011 10:23 25 / 11101 tata88 13.07.2012 11:15    
 * *Здравствуйте господа, может кто подскажет по вопросу испытание пожарного водопровода на водоотдачу. Согласно методике испытаний (Москва 2005) проверке подвергаются только «диктующие» пожарные краны. Обзвонил несколько организаций и все утверждают что нужн =>При проведении испытаний было установлено: расход - 7 л/с (около 1,3 атм). Труба проходит 159, водопровод тупиковый, но кроме данной организации запитана м 
    

нормативы по резерву пожарных рукавов

pogranez1 07.05.2009 9:26 24 / 17533  24.10.2022 6:18    
 * *
Товарищи! Подскажите какие сейчас действуют нормативы по запасу пожарных рукавов в подразделении ГПС (ФПС) если можно ссылку на док. =>Ув. Костя ® Верно 
    

Кто пользуется внутренними ПК? Жильцы дома или пожарные?

Водяной 22.01.2012 14:13 23 / 2509 qwe 26.01.2012 11:20    
 * *Многоуважаемые, вопрос в следующем - Кто пользуется внутренними ПК? Жильцы дома или пожарные? В 17-и этажке установлены внутренние пожарные краны пожаротушения...Для кого они сделаны, для жильцов или пожарных подразделений? Может быть это прописано в как =>Ну че вы выдумываете Естественно ПК стоят для пожарных потому как во первых насос у АЦ дальше 9 этажа не выдавит воду и соответственно на 17 воду надо п 
    

Пожаротушение производственного здания

Guron 28.07.2014 13:41 23 / 2722 DUP 18.08.2014 14:55    
 * *Добрый день, имеется производственное здание по переработке сахарной свеклы, категория производства ориентировочно В (точнее пока сказать не могу). Высота здания в наивысшей точке 28м, площадь этажа в отметке 0.000 около 2500 кв.м. По всей высоте расоплож =>[QUOTE Guron 13.08.2014 14:39:05]от автоматического пожаротушения мы уходим. Но возник другой вопрос, на одной из этажерок располагается операторская с душ 
    

Серверная

великий Джа 17.07.2013 19:35 22 / 10039 Viss 18.11.2013 0:39    
 * *Уважаемые господа, прошу дать аргументированные ответы на нижеследующие вопросы: 1. Необходимо ли газовое тушение в помещении серверной S=29м2 находящегося в здании диспетчерской в предзаводской зоне ГПЗ? Мои размышления: а) Здание диспетчерской - к =>Ув. dizel2012 ® Ну и Вы туда же...А давайте вообще вопросы необходимости проекта обсуждать в ветке "Соответствие категорий и классов по СП12 и ПУЭ&q 
    

Сокращенные названия пожарных автомобилей

VistaSV30 18.10.2014 9:54 22 / 3290 VistaSV30 24.10.2014 18:51    
 * *Добрый день!
Подскажите, какие пожарные автомобили обозначаются:
- АРО
- ПНЕ

Эти сокращения применяются в описании пожара на ЛПДС "Конда" в 2009 году (ссылка - [ссылка])

=>Участник Конды, добрый день! Рад Вас здесь видеть (в смысле - читать) А ПНЕ - так и не известно, что за автомобиль? 
    

Монтаж головки ГМ 70?????

Orochimaru 14.01.2015 23:52 21 / 3426 Viss 16.01.2015 17:08    
 * *Добрый день! Уважаемые форумчане! Вопрос по монтажу соединительной головки с внутренней резьбой ГМ-70 на пожарный вентиль, суть в чем, головки пришли без резиновой прокладки (та прокладка которая межу головкой и пожарным вентилем) руководство требует мо =>Нет, речь про пожизненные соединения. По кранам не знаю - наверное без краски =) 
    

Объем пожарного резервуара

СергейКо 23.12.2014 14:53 21 / 5376 BTS 31.08.2018 18:14    
 * *
Возник вопрос по пожарному резервуару.
Есть требуемый объем на нужды пожаротушения (наружное и внутреннее). Резервуар предусматривается только для нужд пожаротушения (значит производственная и хоз. питьевая вода идет боком). Вопрос о полном объеме рез
=>Например,в EN-12845 для таких случаев оговорён минимальный объём уменьшенного резервуара, имеющего подпитку от горводопровода. Для Light Hazard 5м3 (приме 
    

ПБ 03-571-03

Tomches 27.06.2013 7:42 21 / 4528 Tomches 11.08.2013 14:14    
 * *
Не дает покоя п. 407.

Вопрос обсуждался
[ссылка]
[ссылка]
[ссылка]
[ссылка]

п. 409 ПБ 06-317-99

В конвейер
=>В экспертизе в свете ТРоТПБ отсутствие АУПТ обосновано. В свете 116-ФЗ нет. Механизм отступлений от требований промышленной безопасности пока не разработан 
    

Тушение электроустановок под напряжением свыше 1000В

foxprof 07.09.2006 10:06 21 / 89568 Viss 26.12.2011 23:16    
 * *
Столкнулся с таким противоречивым фактом: Углекислотные огнетушители должны тушить электрооборудование под напряжением до 10000В, но в различных документах есть информация, что только до 1000В. Знакомые пожарники говорят, что 10000В тушить не безопасно. Т =>[ссылка] 
    

2 узла управления в одной секции АУПТ

Mura 01.12.2015 12:23 20 / 1504 Surveyor Andrey 18.02.2019 8:05    
 * *
Несколько раз за последнее время попадаются проекты с исполнением, что на одну спринклерную секцию ставят 2 узла управления. Всегда считала 1 секция - 1 узел, или что-то изменилось? =>В экспертизе был проект, где на секцию УПТ проектировщики установили два узла управления. Указал на неправильность и избыточность такого решения. Сослался  
    

пожаротушение в торговом комплексе

alexxx 27.09.2011 15:41 20 / 2503 Karamba 03.10.2011 9:43    
 * *
Ув.друзья имею трехэтажный торговый комплекс + подвал с торговыми площадями.Площадь одного этажа 130 кв.м. могу ли я не смотря на нормативку уйти от пожаротушения.Заранее благодарен =>"но сделать ничего не могу" - а расчет сделан бывшими сотрудниками, ставшими защитниками "добросовестного" собственника.

Ну и
 
    

К какой категории по пожарной и взрывопожарной опасности (А, Б, В1-В4, Г, Д) относится помещение по

DmitriMaksaev 23.11.2013 13:17 20 / 3384 artchem 25.11.2013 17:27    
 * *К какой категории по пожарной и взрывопожарной опасности (А, Б, В1-В4, Г, Д) относится помещение по розливу уксусной кислоты? =>А где Вы вычитали что Твсп дано для "ледяной"? В п. 2а.3 ГОСТ приведены общие данные по уксусной кислоте, без разделения на сорта и марки.  
    

Определение категории и необходимость АУПТ

Merlin 11.07.2011 13:15 20 / 2405 Merlin 11.07.2011 20:19    
 * *Добрый день, уважаемые коллеги! Возник вопрос о категорировании склада по пожарной опасности. Само здание склада 48х24 = 1152 м2. В составе здания: - помещение склада для хранения сырья (ГЖ), тары и готовой продукции (ГЖ); - помещение кладовщика (18 =>Andorra1 ® и один из них (в запасе) ®: спасибо, коллеги!  
    

Внутренний пожарный водопровод склада нефтепродуктов.

petr2off 13.08.2021 9:42 19 / 1952 трое пожарников 10.12.2021 7:49    
 * *
Добрый день. Занимаемся реконструкцией склада нефтепродуктов. Маленького, совокупный объем хранения 1000 кубов бензина, ДТ и авиационного керосина. Есть еще склад маслопродуктов в бочкотаре, тонн на 50. Согласно СП 155.13130.2014 допускается не устраивать =>[ссылка]
начато обсуждение изменения 2 СП 155.13130.2014 «СКЛА
 
    

АУПП

Ильмир 08.04.2014 8:38 19 / 3800 TY14 11.04.2014 15:41    
 * *Добрый день! Кто нибудь сталкивался с просечкой(пол) на пути пены?? Нужно ли ставить оросители дополнительно под просечкой? Высота здания 12 м, просечка на уровне 7 м. Тушение пеной низкой кратности, по площади. Посоветуйте, как быть? =>А не получится. Игнорирование и не только этих рекомендаций, при разработке документации на такие ответственные взрывопожароопасные объекты, может приве 
    

Машинный зал

Merlin 18.06.2008 14:58 19 / 2872 Гудвин 19.06.2008 23:16    
 * *Уважаемые специалисты, может кто-нибудь дать ответ на такой вопрос: Имеем машинный зал - порядка 10 компрессоров,у каждого свой маслобак примерно на 400 литров. Площадь помещения порядка 3600 кв.м. Согласно НПБ 110-03 вроде бы нужно использовать АУПТ. И =>Есть такая весчь, кажется называется oxireduct, возможно где то ошибся- извините. Речь о системе, создающей в защищаемом объеме среду не поддерживающую гор 
    

Опрос: средства спасения в домашнем владении.

Ektor 26.09.2016 19:42 19 / 1063 Ektor 10.10.2016 16:34    
 * *В теме об автономных пожарных извещателях была размещена ссылка на интервью Копылова, в котором последний утверждал, что для пожбезопасности гражданина в жилье ему нужны а) автономный ПИ, б) огнетушитель, в) самоспасатель. Представляется актуальным ра =>Тестовый Пожар. Вы, вроде, имеете возможность? Да и по тем же материалам avtoritet''а (ФПБ) выходит, что в дымовом канале меряют только стабильность чу 
    

Cистема пожаротушения бункер для сбора опила(циклон)

DVL123 10.06.2014 11:52 18 / 3426 Питкин 11.06.2014 14:25    
 * *
Пож.инспектор выписал предписание оборудовать бункер для сбора опила(циклон)объемом 5 куб.м системой пожаротушения на осн. НПБ 110-03.
Возможно ли убрать бункер и заменить его другой тарой (например:металлический контейнер)и не ставить на него систем
=>А разве можно использовать модули порошковые в циклоне?
СП 5 - 9.1.4. Установки не должны применяться для тушения пожаров:
- горючих материалов,
 
    

Спринклеры высокой производительности за потолком грильято

Subapaul 16.02.2015 13:54 18 / 2536 Subapaul 17.02.2015 12:00    
 * *Добрый день!

Вопрос технического характера, связанный с проектированием.

Проектирую АУПТ торгового центра. Согласно СТУ требуется обеспечить интенсивность 0,3 л/с/м2. При этом оросители расположены за потолком грильято. В рекомендациях
=>Добрый день! Связался с ПО "Спецавтоматика", которые в весьма вежливой форме и подробно описали суть происходящего. Во-первых суждение соответств 
    

Противопожарный водопровод

Сан 03.08.2007 11:44 18 / 3524 VP 08.08.2007 19:39    
 * *Уважаемые колеги. Подскажите такую тему. Смонтирована спринклерная система и противопожарный водопровод совместно, в 8-ми этажном здании. По проекту предусматривалось группа насосов (1+1) и жокей + 6 КСК. После монтажа выяснилась что сделали монтаж таким =>Жокей (установленный до УУ) уравнивает давление до УУ и после него одновременно (по обводной линии подпитки распределительной сети), при этом (?) клапан не 