Внутренний пожарный водопровод склада нефтепродуктов.

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
petr2off ®

[13.08.2021 9:42:08]
 Добрый день. Занимаемся реконструкцией склада нефтепродуктов. Маленького, совокупный объем хранения 1000 кубов бензина, ДТ и авиационного керосина. Есть еще склад маслопродуктов в бочкотаре, тонн на 50. Согласно СП 155.13130.2014 допускается не устраивать наружный пожарный водопровод, и использовать мобильные средства пожаротушения. Хозяйственного водопровода том тоже нет. Эксперт требует обосновать отсутствие внутреннего пожарного водопровода. Ладно, от АБК и аппаратного блока я отобьюсь. Но там у меня есть еще пожарный склад 20метров квадратных, там 2 мотопомпы хранятся, он из за этого категории А получается ну и склад масла - он B1. И люди там иногда появляются, на пожарном складе их вообще быть не должно. Какой то маразм получается - к чему я присоединю внутренний пожарный водопровод, если у меня наружных нет. И кто им будет пользоваться, если тушением должна заниматся внешняя пожарная служба ? Прошу пожарных Гуру растолковать мне эту ситуацию.


[13.08.2021 10:41:58]
 Ставите емкость необходимого объема и насосную станцию


[13.08.2021 10:47:58]
 Там зимой -60. И народу на ней будет работать 3-4 человека. Для такой базы допускается тушение мобильными установками, без пожарного водопровода. Хозяйственного там тоже нет. Именно такое проектное решение и выбрано. И оно для данных условий оптимальное. Просто Эксперт, при отсутствии внешнего пожарного и хозяйственного водопровода требует доказать возможность отсутствия внутреннего водопровода. Причем для контейнера в 20 квадратов и холодного склада (напоминаю -60) 300 квадратов.


[13.08.2021 11:23:50]
 А на какие нормы ссылается эксперт?


[13.08.2021 11:38:47]
 ПП 87, гл. II, ст. 26, п. г)
№123-ФЗ
ст. 56, 85, 86
Но дело то не в нормах. Нормы регулируют правила проектирования пожарного водопровода, но я его не собираюсь использовать. Я использую схему тушения мобильными установками без пожарного водопровода. Она тоже законная. Если бы я проектировал пожарный водопровод - тогда да, я согласен. Нужен анализ всех зданий на объекте, нужен он там или нет. В пожарном складе людей нет Если там что то загорится - то некому разматывать внутри шланг и что то поливать.


[13.08.2021 11:43:11]
 Мне кажется, склад с мотопомпами нужно выводить на В3, не нужна Вам там категория "А".


[13.08.2021 11:52:25]
 Там 2 мотопомпы хранятся. Ведра 2 бензина там точно есть.


[13.08.2021 11:53:57]
 Ну формально, если про внутренний пожарный водопровод говорить, то он не нужен при категориях Г и Д. В никак не спасет отца русской демократии :)


[13.08.2021 14:04:46]
 СП 10.13130.2009
4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:

е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов)…

Дальше см. ст.4 123-фз и обосновывайте свою реконструкцию без пожарных кранов.




[13.08.2021 20:19:41]
 поставьте АУП в здании

СП 155.13130.2014
13.2.6.
Внутренний противопожарный водопровод в зданиях и помещениях, оборудованных
установками автоматического пожаротушения, допускается не предусматривать.


[13.08.2021 20:21:43]
 делайте здание категории Д

СП 10.13130.2020
1.4. ВПВ не требуется:
– в производственных и складских зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д
независимо от их объема, а также производственных и складских зданиях III-V степеней
огнестойкости категорий Г и Д объемом не более 5000 куб. м;


[13.08.2021 20:34:44]
 Асашай. Это не обычное здание. Это контейнер, а значит вероятно это мобильное здание полной заводской готовности. В паспорте на контейнер нет пожаротушения - значит и не надо.


[14.08.2021 13:08:43]
 проще один Буран повесить, чем ВПВ делать


[17.08.2021 5:51:23]
 Добрый день.
Спасибо всем откликнувшимся.
Буду размахивать
СП 10.13130.2020
1.4. ВПВ не требуется:
А там видно будет.


[17.08.2021 12:19:17]
 СП 15.13130.2009 не действующий документ. А в новой редакции я сто то такого пункта не нашел


[17.08.2021 12:57:01]
 ===СП 15.13130.2009 не действующий документ. А в новой редакции я сто то такого пункта не нашел===

СП 15.13130.2009??7 Может СП 10.13130.2009?


Я же Вам написал "Дальше см. ст.4 123-фз и обосновывайте свою реконструкцию без пожарных кранов."

У Вас реконструкция, не новое строительство? Так ведь писали в вопросе. Вот и применяйте ст 4.


[20.08.2021 6:04:26]
 Да, конечно СП 10.13130.2020. В нем этой статьи уже нет. Она перекочевала в СП 30.13130 (7.2).


[20.08.2021 6:13:00]
 В сводах правил (СП) нет статей. В них пункты.


[20.08.2021 6:39:17]
 Ок. Пункт перекочевал.


[10.12.2021 7:49:38]
 https://www.gost.ru/portal/gost/home...
начато обсуждение изменения 2 СП 155.13130.2014 «СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. ТПБ»
  Дискусия закрыта