| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 1 31 <61> 91 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
|
| [Документация] | | Асашай | 17.04.2024 20:00 | 6 / 340 | Крюгер | 18.04.2024 20:19 | |
| * * | Всем привет! Кто-нибудь может поделиться заключением ДНД на СТУ, где будет указано про превышение площади квартир на этаже секции более 550 кв. м? почта fireman36@mail.ru
Буду благодарен! |
=> | Как по мне, то этот вопрос решается расчетом рисков.
Но, видимо вам необходимы именно СТУ... | |
| |
|
| [Прочее] | | sqwer86 | 17.04.2024 10:52 | 14 / 375 | OlegD | 18.04.2024 13:59 | |
| * * | Добрый день. Подскажите если в стене сделать углубление на уровне от пола см 10-15, можно ли там без шкафа и подставки поставить огнетушитель? Не будет ли это нарушением? |
=> | == - в шкафах пожарных кранов в отдельной секции;==
Можно в нишу которая выше уровня пола установить ШП-О и в него разместить огнетушитель. Но хочу сказ | |
| |
|
| [СПЗ] | | Loginov3301 | 18.04.2024 3:06 | 5 / 337 | Loginov3301 | 18.04.2024 9:04 | |
| * * | Экскаваторы должны ли останавливаться в случае сработки пожарной сигнализации
Если да то каким документом это регламентируется ? Подскажите подалуйста |
=> | эскалаторы | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 18.04.2024 7:56 | 2 / 204 | Не мудрый | 18.04.2024 8:14 | |
| * * | Доброго дня.Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, какой класс функциональной пожарной опасности будет у здания, где будут проживать детские и взрослые спортсмены на период соревнований. Здание в составе большого спортивного комплекса. ФЗ-123, Ст. 32 |
=> | Comfire ® спасибо, я так и предполагал... | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 15.04.2024 8:45 | 15 / 523 | Не мудрый | 16.04.2024 17:26 | |
| * * | Доброго дня. Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, где прописано, что для здания дополнительного образования детей, общей площадью600 кв.м., высотой 2 этажа, без массового пребывания людей в обязательном порядке требуется составлять декларацию пожар |
=> | Всем спасибо огромное. Всё как всегда в МЧС запутано. | |
| |
|
| [Прочее] | | ВотТакойНик | 15.04.2024 10:09 | 5 / 255 | OlegD | 15.04.2024 15:21 | |
| * * | Здравствуйте коллеги!
Подскажите правильные пути решения такой перепланировки. Существующий объем (бывший склад). 2 степень огнестойкости. Огражден кирпичными стенами. Высота – около 5 метров. Арендаторы хотят использовать под офис и сделать антресоль. Ч |
=> | Вот это учитывали?
== примерно около половины площади от площади арендуемого помещения==
6.1.1 При определении этажности здания учитываются площадки, | |
| |
|
| [Документация] | | Вечный_студент | 15.04.2024 14:31 | 1 / 168 | Рустам74 | 15.04.2024 14:49 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Столкнулся с интересным наблюдением - если в защищаемом помещении есть много мешков с мягким содержимым, оповещатель будет звучать тише, чем такой же оповещатель в помещении без подобной пожарной нагрузки.
Кому приходилос |
=> | Всё строго наоборот - все формулы и программки для расчёта громкости исходят из отсутствия отражения звука; а в пустых помещениях оповещение звучит громче, | |
| |
|
| [СПЗ] | | Alendi | 14.04.2024 16:36 | 2 / 211 | Gun | 15.04.2024 14:26 | |
| * * | Добрый день. Помогите разобраться. Планируем установить МПП в производственном помещении площадью 850 м2, объём 8500м3.
В соответствии с СП 485.1311500.2020
10.2.8 Тушение всего защищаемого объема помещения допускается предусматривать в помещениях со |
=> | Кроме того ...Соответственно у нас способ пожаротушения - локальный по площади (объему) или по всей площади.
Локальное АПТ по объёму участков с основной | |
| |
|
| [СПЗ] | | Officer | 02.04.2024 16:32 | 2 / 365 | OlegD | 15.04.2024 11:54 | |
| * * | Добрый день коллеги. Возник спорный вопрос.
Есть на предприятии кладовая резинотехнических изделий и кладовая автомобильных шин. Помещения маленькие в разных зданиях: примерно 6 кв.м, по высоте примерно 5 м. Год постройки зданий до 2008 г., но в одном з |
=> | Рустам74 ®
==Смысла в этом никакого нет, просто так у нас принято.==
смысла нет, а предписание МЧС по резине выписывало.
Если честно то единственн | |
| |
|
| [Прочее] | | Nata_S | 13.04.2024 14:51 | 4 / 179 | Comfire | 13.04.2024 16:07 | |
| * * | Установка торгового павильона напротив эвакуационного выхода ТЦ
Дано:
Двухэтажное здание Торгово-досугового центра (ТЦ) класс ФЗ.1, ФЗ.2 и ФЗ.3
Первый этаж- «Перекресток» и несколько небольших коммерческих помещений.
Здание оборудовано одним централ |
=> | Фото не нужно. И так понятно. Нанимайте специалиста или разбирайтесь сами. Обжалуйте саму установку либо бездействие инспекции и решения администрации. Юри | |
| |
|
| [Прочее] | | Grig1901 | 10.04.2024 13:45 | 5 / 386 | OlegD | 12.04.2024 13:24 | |
| * * |
МЧС написало замечание:
- Не предусмотрено выполнение требований п. 5.5.2 СП 4.13130. Обособленная группа помещений для приема, хранения, приготовления и выдачи пищи — это Пищеблок. Пищеблоки следует отделять от других помещений противопожарн |
=> | Рустам74
у меня сильное ощущение что эту норму как написали для советских столовых где пищу передавали через окошко в стене так до сих пор под современн | |
| |
|
| [Служба] | | Nm_1992 | 12.04.2024 10:29 | 1 / 146 | Amper | 12.04.2024 10:29 | |
| * * | Установлена сим карта и ethernet подключение, похоже, что при отсутствии ethernet подключения вообще не работает отправка смс сообщений и звонки по сим карте (деньги на счете есть, входящие звонки принимает, но исходящих смсзвонков в детализации нет), ес |
=> | удалите, не тот раздел... | |
| |
|
| [СПЗ] | | 23Ru | 08.04.2024 21:01 | 8 / 366 | Асашай | 12.04.2024 10:04 | |
| * * | Добрый день!
Помогите разобраться.
Здание гостиницы двухэтажное. Согласно СП 7 - из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях
с числом этажей два и более - требуется предусматривать противодымную вентиляцию.
Пр |
=> | актуальное | |
| |
|
| [СПЗ] | | dalexeus | 05.04.2024 15:11 | 16 / 847 | puzzle | 12.04.2024 9:35 | |
| * * | Здравствуйте.
Есть помещение высотой более 9 м (20 м) где предусматривается хранение насыпью сыпучих материалов.
Линейные тепловые допускается на высоте только до 9 м, а извещатели пламени проблематично обслуживать (очищать от пыли) на большой высоте.
|
=> | Испытания ИП2х2 проводились с нестандартным очагом - в виде поддона 1 х 1 м с бензином в центре в помещения. Перекрытие было двускатное, ИП2х2 размещался п | |
| |
|
| [Служба] | | Данил М | 10.04.2024 21:44 | 9 / 323 | Рустам74 | 12.04.2024 9:13 | |
| * * | Здравствуйте!
Проектируем пожарную сигнализацию в жилом доме. На каждом этаже в лифтовом холле предусмотрена безопасная зона для инвалидов. Над дверью, ведущую в лифтовой холл, нужно разместить два оповещателя: «Выход» и «Безопасная зона МГН».
У мен |
=> | Данил М ®
Ну тогда ещё и внутри ПБЗ табло "Выход" вешать на дверь к лестнице. | |
| |
|
| [Служба] | | olka0125 | 10.04.2024 7:23 | 15 / 637 | Comfire | 12.04.2024 4:46 | |
| * * | Помогите, форумчане. Ситуация следующая. Администрация города подала списки садов, подверженных угрозе лесного пожара, в область. Половина этих садов не зарегистрированы как юридическое лицо. Соответственно, нам некого проверять. А сделать это надо. Наши |
=> | ===Прокуратура согласовывает только проверку с нарушениями, которые несут угрозу жизни и здоровью. Нигде это понятие четко не расписано. Чаще всего это нар | |
| |
|
| [Документация] | | Ekat_FOM | 11.04.2024 18:10 | 2 / 248 | adgernaut | 11.04.2024 18:47 | |
| * * | В стандарте организации на проектирование утвержденном в МЧС в 2015г. указаны сылки на СП 5.13130.2009, с тех пор стандарт на проектирование не менялся, можно ли при проектировании опираться на него, и следует опираться уже на новый СП. 485.1311500.2020. |
=> | P.S. В реестре сейчас пусто. Ссылка правильная | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 10.04.2024 8:08 | 13 / 552 | Не мудрый | 11.04.2024 13:38 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Подскажите класс зоны венткамеры с приточной вентиляцией, которая обслуживает помещения категории В2. А также подскажите класс зоны форкамеры этой венткамеры? |
=> | Получается что приточка что вытяжка, категория их как в помещениях которые они обслуживают. | |
| |
|
| [Документация] | | Maxx35 | 09.04.2024 10:13 | 26 / 437 | начальник отдела | 11.04.2024 11:48 | |
| * * |
Здание поликлиники с подвальным этажом.
Подвал в проекции планировки занимает только центральную часть области застройки как квадрат подвала внутри квадрата 1 этажа.
Как обеспечить эвакуационный выходы из подвала "непосредственно наружу" е |
=> | почитайте на досуге разд.4.8 ГОСТ 1.5 | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 11.04.2024 10:46 | 1 / 209 | Не мудрый | 11.04.2024 10:54 | |
| * * | Доброго дня. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, что такое специальный паспорт на огнетушитель, согласно п. 4.1.33.СП9 "Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и специальный паспорт". |
=> | Может быть это эксплуатационный паспорт, тогда зачем назвали по другому? | |
| |
|
| [Документация] | | darxite | 27.03.2024 8:58 | 2 / 389 | Славянище | 11.04.2024 9:43 | |
| * * | Всем добрый день. За ранее извиняюсь за оффтоп. Понимаю, что вопрос не раз поднимался, но поиском я не смог найти.
В общем к сути. Необходимо внести изменения в РД, изменения должны соответствовать действующим требованиям или по тем нормам, когда реали |
=> | Вариант, считаю, только один. Все изменения в проект должны осуществляться только в соответствии с действующими нормами. Обязательно два интерфейса и все д | |
| |
|
| [Прочее] | | жиг | 09.04.2024 16:02 | 10 / 264 | Gun | 11.04.2024 7:37 | |
| * * | Добрый день. Есть в производственном здании токарного цеха помещение 40 кв.м. с 10-12 бочками минерального масла и пару канистрами ЛВЖ для гидравлики станков (оборудовано АУПС, есть естественная вентиляция). Аудитор Росприроднадзора заявил, не ссылаясь на |
=> | Ув. жиг.
Вам потребуется выполнить следующие мероприятия из СП 155:
9.5. Складские помещения для хранения нефтепродуктов в таре должны быть отделены от д | |
| |
|
| [Прочее] | | fare | 02.04.2024 11:10 | 15 / 610 | Fire0911 | 10.04.2024 15:12 | |
| * * | Доброго всем времени суток! Сложилось регулярное непонимание у действующих и бывших сотрудников, специалистов пожарного дела, что называется объектом защиты? Казалось бы есть закон и четкие определения, но нет, надзорщики проверяют какие то АО, ООО, ИП, н |
=> | Однако, если у нас в наличии 10 офисов и магазинов на первом этаже в жилом доме, входит, в к каждому ходите по отдельности, несмотря на то, то это собствен | |
| |
|
| [СПЗ] | | Дарик | 16.02.2024 11:59 | 7 / 753 | Dimma | 10.04.2024 14:31 | |
| * * | Добрый День. Можно применять с точки зрения норм в серверных помещениях или в прочих помещениях для размещения слаботочного оборудования аэрозольное АУПТ? Или можно тушить только газом? Есть ли ли что то в СП5 или в СП485? |
=> | Когда понял, (только для кого-то объекта), что лучше газовое пожаротушения, чем аэрозоль, для архивов Уж точно такая мысль возникала. Про северную, типа ви | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 09.04.2024 9:58 | 2 / 230 | Не мудрый | 09.04.2024 15:02 | |
| * * | Доброго дня. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по какому документу проводить расчёт пожарной опасности венткамеры? По СП12 или по СП7. Если по СП7, то какой класс зоны присваивать? |
=> | Асашай ® Большое спасибо, теперь понятно. Нужно учитывать требования, СП7,12,60 | |
| |
|
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 19 / 588 | fare | 09.04.2024 12:31 | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | так а приказы же новые. вот и делайте выводы, что и штатное расписание могло измениться | |
| |
|
| [СПЗ] | | южный | 25.03.2024 10:50 | 277 / 9313 | южный | 09.04.2024 12:13 | |
| * * | Вот высказывается такое мнение:
"Эксперты: в "Крокусе" не работала система пожаротушения
При отделке здания концертного зала "Крокус сити холл" могли использоваться горючие, дешевые материалы: стекловата, пластмассы, оплетка каб |
=> | "южный ®, что-то новые Вы излагаете..."
===
это не я излагаю.
то что в кавычках - это цитата вообще-то | |
| |
|
| [Прочее] | | ВотТакойНик | 09.04.2024 10:22 | 7 / 231 | Comfire | 09.04.2024 11:29 | |
| * * | Здравствуйте! В изм. 1 к СП 1.13130.2020 исключена глава 7.11 "Физкультурно-о
здоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани". Чем теперь следует руководствоваться при |
=> | Есть куча комплексов:
спа-комплекс: Оздоровительный комплекс (исполнитель), предлагающий потребителям услуги по гигиеническому уходу и одновременного дост | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 06.04.2024 10:53 | 5 / 267 | newtrad | 09.04.2024 7:51 | |
| * * | Всем привет.
Имеется 2-этажный (без подвала) магазин II степени огнестойкости. В здании имеются 2 лестничных клетки типа Л1, а также эвакуационная лестница 2-го типа с первого на второй этаж по п. 7.6.1 СП 1.13130.2020.
Рядом с лестницей 2-го типа распо |
=> | Размещение эскалаторов, товарищ, размещение, а не конструкция, как Вы пишите (п. 4.4.21 СП 1.13130.2020). | |
| |
|
| [СПЗ] | | nND | 25.03.2024 21:42 | 2 / 412 | южный | 08.04.2024 18:27 | |
| * * | Кто подскажет - техническое обслуживание ОЗК на общеобменной вентиляции к чему относится? АПС, ПДЗ? Какой из новых ГОСТов по ТО? |
=> | СППЗ | |
| |
Список с