помещение для хранения масла

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
жиг

[09.04.2024 16:02:06]
 Добрый день. Есть в производственном здании токарного цеха помещение 40 кв.м. с 10-12 бочками минерального масла и пару канистрами ЛВЖ для гидравлики станков (оборудовано АУПС, есть естественная вентиляция). Аудитор Росприроднадзора заявил, не ссылаясь на НПА, о нарушении. Отсутствует принудительная вентиляция, забетонировать пол с уклоном и оборудовать аварийный резервуар для слива масла. Прошу совета как либо обойти аргументировано эти требования, либо устранять, руководствуясь нормативными документами. Уж больно маленький объём ГСМ.


[09.04.2024 16:12:03]
 Да нет не маленькое. Куча требований. Самое простое - вынести все куда-нибудь под навес, подальше от зданий/сооружений.
ПГА-ИНЖИНИРИНГ

[09.04.2024 16:19:57]
 Можем помочь с Системой контроля загазованности. Пишите на почту
жиг

[09.04.2024 16:20:52]
 Если не трудно, в каком НПА найти эти требования?


[09.04.2024 16:39:16]
 Да, есть такое требование. Надо только проверить актуальность.

12. Для сбора и отвода загрязненных нефтепродуктами атмосферных осадков, а также для смыва пролитых нефтепродуктов зона слива и налива должна иметь твердое бетонное покрытие, оборудованное устройствами отвода в дренажную систему. Рельсы в этой зоне должны прокладываться на железобетонных шпалах. Твердое покрытие должно быть водонепроницаемым, ограждаться по периметру бортиком высотой не менее 0,2 метра и иметь уклоны не менее 2 процентов для стока жидкости к приемным устройствам (лоткам, колодцам, приямкам).


13. Загрязненный продукт из дренажной емкости должен быть направлен в емкости-резервуары для отделения воды от нефтепродуктов или в емкости-резервуары для отработанных нефтепродуктов.


[09.04.2024 16:41:54]
 Приказ №529 ростехнадзора для складов.
Это для складов, но в принципе, этот пункт работает практически везде.
Нельзя же загрязнять нефтепродуктами природу. Она вас об этом не просила.
жиг

[10.04.2024 15:09:27]
 529 приказ для ОПО. У меня обычная обработка металла. Если по Приказу МЧС № 837 «Об утверждении свода правил «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» эту комнатку назвать складом, то категория самая последняя IIIв, а она предназначена для объёма до 700 кубов. Это значит от 0 до 700 кубов. И требуют от 10 бочек тоже что и от 3500 бочек. Но ведь это абсурд.


[10.04.2024 15:14:17]
 Придется попытаться применить п.289 ПП N 1479 о сменной потребности


[10.04.2024 16:05:45]
 Строчка про бетон, уклон, сборку и утилизацию продуктов из нефти - есть практически во всех вариациях, где используется ГЖ, ЛВЖ, масла и т.д. т.е. там какие-то другие приказы, соответствующие другим случаям, но с той же самой формулировкой.
Ну, вам могут поддоны помочь, возможно.


[10.04.2024 20:20:29]
 СП 155.13130.2013 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности

8.10. Из наземных расходных резервуаров единичной и общей вместимостью более 1 м3 для
легковоспламеняющихся и 5 м3 для горючих нефтепродуктов, относящихся к расходному складу
и устанавливаемых в производственных зданиях, должен предусматриваться слив в аварийный
подземный резервуар или опорожнение их продуктовыми насосами в резервуары основной
емкости склада.
Объем аварийного резервуара должен быть не менее 30% суммарной вместимости всех
резервуаров, устанавливаемых в производственных зданиях расходного склада, и не менее
вместимости наибольшего из указанных резервуаров.
Аварийный резервуар, в который обеспечивается самотечный слив, должен быть подземным
и располагаться снаружи здания на расстоянии не менее 1 м от стен без проемов и не менее 5 м от
стен с проемами. Специальный аварийный резервуар может не предусматриваться, если
обеспечивается самотечный слив нефтепродуктов в резервуары основной емкости склада.
При самотечном сливе трубопроводы аварийного слива должны иметь диаметр не менее 100
мм и снабжены устройствами, предупреждающими распространение пламени через эти
трубопроводы.
На каждом аварийном трубопроводе, соединяющем расходные резервуары с аварийным
резервуаром, должно быть запорное устройство, устанавливаемое вне здания или на первом этаже
(вблизи выхода наружу).
Продуктовые насосы, обеспечивающие откачку нефтепродуктов при аварии, необходимо
размещать в отдельном от резервуаров помещении или вне здания.
Аварийный слив из резервуаров (баков) для масел, размещаемых в подвальных помещениях,
допускается не предусматривать.


[11.04.2024 7:37:22]
 Ув. жиг.
Вам потребуется выполнить следующие мероприятия из СП 155:
9.5. Складские помещения для хранения нефтепродуктов в таре должны быть отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа.
9.6. В дверных проемах внутренних стен и перегородок следует предусматривать пороги или пандусы высотой 0,15 м.
9.7. Полы в складских зданиях для хранения нефтепродуктов в таре, а также в помещениях разливочных и расфасовочных должны быть из негорючих материалов и не впитывающих нефтепродукты и
иметь уклоны для стока жидкости к лоткам, приямкам и трапам.

Аварийная емкость Вам не нужна.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: помещение для хранения масла      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.