Требуется ли ДУ в коридоре гостиницы?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.04.2024 21:01:21]
 Добрый день!

Помогите разобраться.
Здание гостиницы двухэтажное. Согласно СП 7 - из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях
с числом этажей два и более - требуется предусматривать противодымную вентиляцию.
Приложил чертеж этажа - длина коридор 23м. С одной и с другой стороны ограничена лестничными клетками.
Фото прилагаю
https://transfiles.ru/52ra9

Правильно ли я рассуждаю?


[09.04.2024 16:03:56]
 п/п в) п. 7.2 СП 7 не для вас. У вас не производство, не общ.адм-бытовое, не многофункциональное.


[09.04.2024 16:08:02]
 Гостиница - это же общественное здание


[09.04.2024 16:12:52]
 нет


[09.04.2024 16:24:35]
 >>>нет
И какое же оно тогда? Жилое?
СП118 приложение Б


[09.04.2024 16:25:58]
 СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения

Приложение Б - п.5.1 - Гостиницы, в том числе мотели, хостелы и т. п.


[09.04.2024 17:29:23]
 Ну да, форшманулся.....


[12.04.2024 9:20:03]
 А если это общежитие, 2-х этажное, длина коридора более 15м. тогда это требование актуальное?


[12.04.2024 10:04:03]
 актуальное
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Требуется ли ДУ в коридоре гостиницы?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.