Категория пожарной опасности и класс зоны венткамеры

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.04.2024 9:58:34]
 Доброго дня. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по какому документу проводить расчёт пожарной опасности венткамеры? По СП12 или по СП7. Если по СП7, то какой класс зоны присваивать?


[09.04.2024 10:57:52]
 СП 60.13330.2020
7.10.21 Категории помещений для вентиляционного оборудования, указанных в 7.10.19 и
7.10.20, должны быть дополнительно рассчитаны по СП 12.13130. При этом должны быть установлены более высокие категории из принятых по 7.10.19, 7.10.20 и полученных расчетом по СП
12.13130.


[09.04.2024 15:02:08]
 Асашай ® Большое спасибо, теперь понятно. Нужно учитывать требования, СП7,12,60
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Категория пожарной опасности и класс зоны венткамеры      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.