| | | Товаришь | 17.10.2007 9:10 | 3 / 662 | товарищь | 17.10.2007 10:24 | |
| * * | Подскажите, пож-та, как можно оценить, является ли здание особо сложным или уникальным? Вопрос касается п.1.5* СНиП 21-01-97*.
Существует ли вообще нормативное определение?
|
=> | Спасибо. Нашел. | |
 |  |
 |
| | | Faer Oficer | 07.10.2007 21:26 | 8 / 1400 | dracon | 16.10.2007 11:28 | |
| * * | Коллеги всех приветствую! Уменя к Вам огрмная прозьба- если есть у кого есть опыт в возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица ст. 168. Пришлите обвинительный АКТ, так для сравнения. Первый опыт поэтому..... |
=> | Коллеги подскажите нужно ли все-ткки вести журнал учета пожаров по приказу 332.
Если да то где должен вестись журнал. В органе ГПН или дознания. Например | |
 |  |
 |
| | | Alexandr1963 | 13.10.2007 10:00 | 3 / 709 | Fireman.RU | 16.10.2007 11:19 | |
| * * | Уважаемые колеги!!!
подскажите может быть кто нибудь знает, какие награды в настоящий момент распространяются на РАБОТНИКОВ пожарной охраны |
=> | Вот здесь подборка наград ПО по миру Есть и Российские с текстами положений :-)[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | devgens | 04.10.2007 13:08 | 39 / 2633 | Katerina | 12.10.2007 10:22 | |
| * * | Доброго времени суток господа!!
Исходные дынные: 3х уровневая подземная парковка.
система оповещения 4 типа, спринклерное пожаротушение, дымоудаление.
Планировал систему оповещения и систему дымоудаления включать от сигналов автоматики пожаротушения. |
=> |
DSeaman
ТУ на воду, подключение к телефонии, 220, радиотрансляции - это то о чем вы говорили, такие есть, запрашиваются в городских службах, но я о дру | |
 |  |
 |
| | | Михась | 11.10.2007 15:15 | 1 / 438 | Surveyor Andrey | 11.10.2007 15:27 | |
| * * | Согласно п. 13.3 НПБ 88-2001 необходимо ставить 3 либо 4 извещателя. А сколько ставить при адресной системе, согласно этого пункта |
=> | либо 3, либо 4 | |
 |  |
 |
| | | Пурга | 10.10.2007 20:08 | 0 / 398 | | |
| * * | Здравствуйте.Помогите информацией об устройстве каркасно-щитовой учебной башни.Раскопал справку об устройстве уч.башни на 2 беговые дорожки Псковского ОПО 1988 года в г. В.Луки.Интересно башня еще
существует.И еще слышал, что в Москве какая-то фирма пр |
=> | | |
 |  |
 |
| | | KIT802 | 10.10.2007 11:25 | 0 / 390 | | |
| * * | Здраствуйте!у кого есть методика по программе zalp? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Компот | 09.10.2007 13:49 | 3 / 481 | RP | 10.10.2007 9:51 | |
| * * | Обьясните как это пожарный и командир отделения работая по одному и тому разряду, (допустим 7 разряд) получат к примеру пожарный 15000 а комод 14300 хотя у обоих одинаковый срок работы? причем все пожарные имеют 7 разряд! А по поводу поднятия разрядов ком |
=> | Не-не, пока ещё не быдло, ....но уже рабы. | |
 |  |
 |
| | | Nester | 09.10.2007 18:30 | 4 / 616 | Nester | 09.10.2007 21:35 | |
| * * | Всем доброго дня! У меня такой вопрос к кадровым работникам. Я начальник караула, лейтенант. В этом звании почти 2 года.
А в должности - чуть более (2 года 2 месяца).
до этого был сержантом, пожарным в той же части.
И вот читая положение о службе, вдр |
=> | Ну погодите...
Очередное звание на тот момент было-бы старший сержант, а не лейтенант.
тогда данная статья становиться вообще бессмысленной и непременимо | |
 |  |
 |
| | | plush | 08.10.2007 10:38 | 1 / 1497 | plush | 08.10.2007 23:18 | |
| * * | Большая просьба! Помогите найти адреса пожарных частей г. Москвы. Особенно интересует район "Беговой" |
=> | ?? | |
 |  |
 |
| | | Commando | 15.09.2007 8:58 | 130 / 9625 | Админ | 08.10.2007 18:53 | |
| * *
 | [Начало дурдома см в 50 серии]
...он единственный во вселенной!
А что, здоровые амбиции...
Вот, блин, откопает он, построенный инопланетянами, Пор-Бажин...
вступит с помощью бурятских шама |
=> | Продолжение в 52 серии дурдома
| |
 |  |
 |
| | | противопож | 30.09.2007 23:11 | 2 / 1218 | противопож | 05.10.2007 12:02 | |
| * * | уважаемые коллеги!
подскажите где достать информацию о количестве и виде горючих веществ, входящих в состав самолета. данные нужны для расчета категории и уровня обеспечения безопасности людей для ангара с легкими самолетами |
=> | MySelf!
спасибо огромное! но для расчета категории хотелось бы знать примерную массу составляющих элементов. Понимаю, что эти данные широко варьируются в | |
 |  |
 |
| | | Пожарка | 29.09.2007 14:32 | 17 / 2633 | Amigo | 02.10.2007 9:31 | |
| * * | Здравствуйте, нужно установить противопожарные двери в детском саду четырехэтажном с подвалом. Помогите, пожалуйста. |
=> | да это понятно, но пособие сильное, лучше нет и думаю уже не будет | |
 |  |
 |
| | | Aminka | 01.10.2007 12:44 | 0 / 562 | | |
| * * | Добрый день!
В соотвествии с НПБ 110-03 необходимость проетирование ПС или ПТ за фальшпотолком определяется пожарной нагрузкой за этим самым потолком. Хотелось бы узнать, есть ли какие-то упрощенные методики - не СТ СЭВ 446-77 - расчета пожарной нагру |
=> | | |
 |  |
 |
| | | VladK | 28.09.2007 14:12 | 3 / 398 | VladK | 28.09.2007 15:04 | |
| * * | Доброго времени суток всем уважаемым спецам.
Есть задача реконструировать систему ОС в крупном офисе, для начала меняются контрольные приборы, посколько шлейфы более менее в порядке. Сейчас стоят специфические умирающие |
=> | Не пойму почему, но сообщение оказалось обрезано и вся суть выпала :) Придется писать заново:
Сейчас стоят "Аргус-128" "Аргус-64" (мал | |
 |  |
 |
| | | andrei2105 | 20.09.2007 16:30 | 11 / 1090 | Шурик | 27.09.2007 15:18 | |
| * * | Товарищи, скажите, в какой программе удобнее разработать план-эвакуации при пожаре, в соответствии с ГОСТ, кроме Avto Cad? |
=> | brdmr ®
Было бы интересно. Будьте любезны! И стоимость если возможно, ну и контакты собственно.
Заранее спасибо! | |
 |  |
 |
| | | Нови4ок | 19.09.2007 11:00 | 8 / 597 | PaulS | 21.09.2007 20:00 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, извещение на пульт ПЧ о срабатывании ПС через радио-канал подразумевает подл собой резервирование радио канала?
Какой т определенной частоты. Если да - огласите примерную стоимость, кто сталкивался. По возможности, Срочно... |
=> | C августа отменена регистрация и увеличена допустима мощность, не требующая регистрации по ряду частот.
В том числе - активно использующихся в охранных с | |
 |  |
 |
| | | Арзамас | 20.09.2007 6:58 | 3 / 563 | vzdoren | 20.09.2007 12:12 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Где то в обсуждениях видел ссылку на ПП РФ, которым внсятся изменения в ПП РФ от 25.10.2006 г. № 625 "О лицензировании деятельности ..." Суть изменений сводится к тому, что отменяется понятие "Предупреждение". Все гл |
=> | Это оно????
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 мая 2007 г. N 269
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙС | |
 |  |
 |
| | | alexen | 11.09.2007 11:30 | 30 / 2737 | alexen | 19.09.2007 12:46 | |
| * * | Здравствуйте, выполяю первый проект по газовому пожаротушение, если где то встретятся баян по этим вопросам которые я задам прошу дать ссылочку на ранее данные темы.
Дак помещение защищаемое газовым пожаротушением будет иметь размеры 5,95 Х 21,5 и высо |
=> | только вот еще давление никак немогу, найти называется предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строи | |
 |  |
 |
| | | Игорь1 | 19.09.2007 6:22 | 1 / 429 | Админ | 19.09.2007 11:36 | |
| * * | Уважаемый админ! Есть ли лимит количества символов при создании новой ветки. Похоже у меня обрезало половину сообщения. Тема раздела ОПС |
=> | Лимит есть но очень большой. Никто не жаловался.
| |
 |  |
 |
| | | АГПС | 18.09.2007 14:37 | 0 / 591 | | |
| * * | Подскажите, пожалуйста, к какой группе горючести относиться древесина? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Док | 13.08.2007 22:14 | 173 / 17615 | Админ | 15.09.2007 23:55 | |
| * *
 | [продолжение. Начаор дурдома смотрите в 49 серии]
12.08.2007 Более 11 млрд рублей (!!!!) из городского бюджета выделено в Уфе на установку противопожарных сигнализаций в школах башкирской столицы в 2007 году. |
=> | Продолжение в 51 серии дурдома
| |
 |  |
 |
| | | dracon | 31.08.2007 20:17 | 22 / 1885 | Commando | 11.09.2007 16:58 | |
| * * | Коллеги подскажите, где регистрировать сообщения не связанные с пожарами поступившие на 01 ПСЧ согласно 270 приказу, и где регистрировать материалы по пожарам посутупившие в ОГПН исли у нас он уже зарегистрирован. спасибо. |
=> | ...приезжают потом всякие проверяющие и начинают спрашивать - а почему? Скажи им про справедливость...
tixon834 ®, аргумент весомый: что есть, то есть.. | |
 |  |
 |
| | | vital240 | 04.09.2007 17:54 | 10 / 732 | неграмотный | 08.09.2007 1:28 | |
| * * | Требуется на постоянную работу специалист в области АУПС, АУПТ, охранно-пожарной сигнализации, на должность технического директора.
Заработная плата от 1000$ + бонусы, офис м. Елизаровская, г. Санкт-Петербург.
высылайте резюме на почту vital240@yandex.r |
=> | А его что? Уже выпустили по УДО? | |
 |  |
 |
| | | new1001 | 04.09.2007 12:32 | 3 / 649 | кризис | 06.09.2007 22:19 | |
| * * | Господа, предложили ехать учится на ФРК в Москву, ехать надо буквально на днях. Кто учился,учится, или знает про ФРК, подскажите какие могут быть ньюансы по приезду и при поступлении. На что обратить внимание и вообще какие тонкости насчет учебы там могут |
=> | У меня приятель учился - понравилось.
Второе высшее образование - как второй брак - сам знаешь что нужно.
Главное, чтобы руководство Академии не взялось | |
 |  |
 |
| | | Гудвин | 05.09.2007 9:42 | 1 / 424 | Stels | 05.09.2007 15:49 | |
| * * | Необходимо оборудовать сушильную камеру порошковой окраски системой пожаротушения. В ней (в камере) порошок на изделии спекается и формируется готовое покрытие. Температуа внутри 180-220 град.Ц. Пока нашел только: Дотэс-4 который терпит 240 градусов, но с |
=> | ИП 101-07вт - стоит порядка 3т. руб/шт. | |
 |  |
 |
| | | Commando | 20.05.2007 12:24 | 55 / 7511 | Секретчик | 26.08.2007 12:48 | |
| * * | Уважаемые инспектора ГПН!
Все вы прекрасно знаете, что в предписании ГПН должны содержаться только обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.
Что происходит, если туда попадают иные требования ПБ, хорошо описал В.И.Козлачков в своем |
=> | Помимо зданий ГУ не соответсвуют требованиям ПБ- здания местных администраций, ОВД, иных госструктур. Если идти по закону можно парализовать структуру вл | |
 |  |
 |
| | | напор | 14.07.2007 15:02 | 57 / 7534 | Зашёл типа | 24.08.2007 18:03 | |
| * * | [Вынесено из дурдома в новую ветку]
В настоящее время, по словам боссов МЧС приоритетной задачей является заключение соглашений с субъектами о передаче друг другу полномочий в области ПБ и ГО. И процесс этот, правда с визгом и скрипом, но оборо |
=> | Робя!
А чо в Московской области то деется! Чо деется!
Госучреждение области "Противопожарная служба Московской области" (ППС субъекта, мощнейша | |
 |  |
 |
| | | Джони | 20.08.2007 6:23 | 3 / 667 | Ярик | 20.08.2007 18:36 | |
| * * | У меня в части в части нет громкой связи и руководство отрядя меня постоянно за это снашают. Подскажите пожалуйста, каким документом регламентируется установка в ПЧ громкой связи? |
=> | Да еще в некоторых РЦ есть указания или там директивы о видеонаблюдении - проще минные поля, в смысле по финансированию проще. | |
 |  |
 |
| | | Лена | 16.08.2007 15:54 | 6 / 698 | Drakon | 17.08.2007 13:44 | |
| * * | Есть здание под офисы. Примечательно своими потолками. Потолок представляет собой ячейки 1,5х1,5м и глубина 0,8м.(если смотреть снизу – что-то вроде квадратных сот). По НПБ88-2001 надо точечный извещатель в каждую такую ячейку ставить. В офисе 6х6м получа |
=> | Лена
ставте по извещателю в в каждую ячейку, при возмущении Заказчика сошлитесь на НПБ, если его не устроит такое положение дел, то пусть меняет потолок и | |
 |  |