Противопожарные двери в дошкольных учреждениях

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.09.2007 14:32:59]
 Здравствуйте, нужно установить противопожарные двери в детском саду четырехэтажном с подвалом. Помогите, пожалуйста.
Ollegator

[30.09.2007 9:21:38]
 А вопрос то в чём?


[30.09.2007 19:16:52]
 Где, вообще, они ставятся(в каких помещениях), и на каких основаниях (СНИП, ГОСТ, НПБ). Спасибо за ответ.


[30.09.2007 20:06:53]
 Пожарка ®, предписание госпожнадзора есть?
Если первый этаж не соединяется с подвалом, то противопожарные двери нигде ставить не нужно.


[30.09.2007 20:10:32]
 Предписание есть. Первый этаж соединяется с подвалом по лестничным клеткам.


[30.09.2007 20:38:12]
 Что в предписании про противопожарные двери написано??


[30.09.2007 20:57:29]
 Точно дословно не знаю, но задача грамотно их там расставить, а я с этим никогда не сталкивалась. Ещё нужно знать основания. Я знаю СНиП 21-01-97 и СНиП 2.08.02-89. Может ещё какие подскажите?


[30.09.2007 21:00:29]
 Это не ваша задача их грамотно там расставить, а задача инспектора указать, где они должны быть...


[30.09.2007 21:03:20]
 В общем вот: СНиП 2.08.02-89
1.97. В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального или цокольного этажей, следует предусматривать обособленные выходы наружу из подвального или цокольного этажей, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.

Отдельные лестницы для сообщения между подвалом или цокольным этажом и первым этажом, ведущие в коридор, холл или вестибюль первого этажа, в расчете эвакуации людей из подвала или цокольного этажа не учитываются.

Если лестница из подвала или цокольного этажа выходит в вестибюль первого этажа, то все лестницы надземной части здания, кроме выхода в этот вестибюль, должны иметь выход непосредственно наружу.
--------------------------
Может быть инспектор вам предложил мероприятие по установке дверей в качестве компенсирующего ...



[30.09.2007 21:12:03]
 Уважаемый Surveyor Andrey ®, если Вам не трудно, можете эти мудреные слова по простому разъяснить. Как я понимаю, противопожарные двери надо поставить при выходе из здания в подвале и первом этаже, электрощитовой и в тех помещениях, где имеются огнеупорные стены. Спасибо Вам, что уделяете мне время.


[30.09.2007 21:21:55]
 Вам нигде не нужно ставить противопожарные двери, по нормам в вашем случае запрещается сообщение надземных этажей с подвалом, т.е. нужны обособленные выходы согласно первом абзацу п. 1.97.
При выходах из здания нет требования устанавливать противопожарные двери ни в одном документе...
Ну а согласно п. 1.82. Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч. Т.е. не противопожарные, а обитые металлом по асбесту. Поищите, на форуме есть темы, этому посвященные...



[30.09.2007 21:27:03]
 Спасибо Вам огромное! Наверно, дело в инспекторе...


[30.09.2007 21:34:40]
 Да не за что ))) Это наша работа )))
На инспектора сильно не наезжайте, завтра посмотрите предписание, что там есть по этому поводу, напишите. Уточните у инспектора по поводу дверей!
КонстантинФ

[01.10.2007 9:24:05]
 Отличный совет - асбест в детский сад. И что, если предел огнестойкости нормируется, то можно взять выдуманную самому конструкцию?


[01.10.2007 10:11:52]
 На самом деле, в этом дет. садике имеются такие двери с асбестом. Их надо заменить на более приличные. Монтажник что-то говорил про пластиковые или аллюминиевые.


[01.10.2007 14:57:39]
 Для КонстантинФ, конструкцию можно и самосу сделать по Госстроевскому пособию к СНИП II-2-80, ужитываю то что в детских садах с финансированием на пожарку не очень.
А вот где стаивить лучше у своего инспектора спросить (письменно) и чтоб потом пришел и пальчиком показал, а то получится я говорил, а я подумал
КонстантинФ

[01.10.2007 17:11:53]
 Amigo, можно, но: СНиП 2.01.02-85* ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ. С введением в действие СНиП 2.01.02-85* “Противопожарные нормы” утрачивает силу СНиП II-2-80 “Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений”.


[02.10.2007 9:31:03]
 да это понятно, но пособие сильное, лучше нет и думаю уже не будет
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Противопожарные двери в дошкольных учреждениях      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.