ОПС в помещениях со "сложным" потолком

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.08.2007 15:54:21]
 Есть здание под офисы. Примечательно своими потолками. Потолок представляет собой ячейки 1,5х1,5м и глубина 0,8м.(если смотреть снизу – что-то вроде квадратных сот). По НПБ88-2001 надо точечный извещатель в каждую такую ячейку ставить. В офисе 6х6м получается 16 извещателей. А если линейники ставить, то 3 шт надо (т.к. речевое оповещение имеется), а это тоже для офисов 6х6 не самое дешевое удовольствие. Может кто-нибудь подскажет лучшее решение? Или его не существует в природе:(
Alexidis

[16.08.2007 18:07:01]
 Страдать или согласовать отступление.
kit7

[17.08.2007 10:23:29]
 наверно красиво, но мож включить лося и по пункту 12.18, раставить на стенах, и ..... усё.


[17.08.2007 11:19:19]
 По п.12.18 расстояние от полотка до нижней точки извещателя должно быть не более 0,3м. А у меня глубина ячейки уже 0,8м. Разве что считать низ выступающих балок потолком, но хорошо, если бы все так считали:)


[17.08.2007 12:00:35]
 А у вас 5 тип оповещения? Тогда в каждую соту по 3 извещателя надо, а если 3 тип, ставьте два линейника с перезапросом, строители наделали, денег не пожалели, вот и вы не жалейте


[17.08.2007 12:45:51]
 
Не нужно по 3 извещателя в каждую ячейку!!! Три должно быть "в защищаемом помещении или зоне" (см. НПБ 88), под зоной подразумевается не "ячейка потолка", а "зона оповещения" или, например, "зона дымоудаления". Три извещателя в помещении явно будет, а уж в зоне оповещения тем более.

2Лена: расстояние от потолка до оптической оси линейника тоже нормированно, так что под балками 0,8 линейники поставить никак... А подшивной/подвесной потолок в этих помещениях - это фантастика? Если да, то скорее всего нужно ставить в каждый отсек по точечному извещателю.


[17.08.2007 13:44:55]
 Лена
ставте по извещателю в в каждую ячейку, при возмущении Заказчика сошлитесь на НПБ, если его не устроит такое положение дел, то пусть меняет потолок или срезает эти ячейки до 0,3м от потолка, тогда то и влезите в нормы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 