О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [Служба]
 Государственная противопожарная служба - вопросы организации, ведения, обсуждения приказов и распоряжени1 [Служба]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 1891 1921 1951 1981 <2011> 2041  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Пожарный мониторинг - АФЕРА?

vova 29.08.2014 21:12 24 / 1699 Linkor 10.09.2014 7:27    
 * *
Сегодня по ТВ показали сюжет о внедрении системы вызова наряда полиции с помощью 2-х кликов со смартфона. Программа в него устанавливается бесплатно. Марка - любая. Сертификат МВД на него не требует, пользуйся любым. При этом МВД не гнобит народ штрафами =>Sor,
систему ГОСТов отменять не нужно. Но их нужно очистить от излишней детализации. В ГОСТах должны остаться положения, которые на самом деле существе
 
    

Доплата за ушедшего в отпуск (командировку) СОТРУДНИКА

100lnik 08.09.2014 21:59 3 / 835 Фобос 09.09.2014 16:11    
 * *Товарищи,есть ли такие кому доплачивают за отсутствующего товарища согласно пункта 105. приказа МЧС России № 195 от 21.03.2013 года: Сотрудникам, на основании приказа руководителя (начальника) учреждения МЧС России устанавливаются денежные компенсации за =>Рапорт пишется по выходу (из отпуска) замещаемого сотрудника на имя руководителя, от непосредственного начальника. К рапорту прикладывается копия приказа.  
    

Хожу без погон, хотя аттестован. Продолжение 7

Гость 1988 22.08.2014 10:31 108 / 20147 Барт 09.09.2014 8:23    
 * *
Да не будет результата от суда и инспекции. Вопрос в том, как вы будете показывать что нарушены права из за срока, а он не установлен. Правильно пишут: пыль поднимают

-----------------
=>Обычно ЦАК по пятницам, а это именно 19 число и новости будут не ранее 23, во вторник! -------------------- ---------------  
    

приказ РТН №257 от 23.06.2014

zuzik77 08.09.2014 15:02 0 / 716    
 * *Коллеги! В приложении 5 этого приказа есть упоминание о экспертизе декларации промбезопасности в МЧС. По-моему это уже давно отменили? =>  
    

Огнетушители

01 05.09.2014 5:31 1 / 717 rodya81 05.09.2014 10:56    
 * *Кто ведёт паспорта на огнетушители? Как их вести? =>Ведёт человек назначенный приказом ответственным за учёт и техническое состояние первичных средств пожаротушения. По ППР390 паспорт огнетушителя приходит в 
    

МЧС-овский дурдом (129 серия)

sov456 01.08.2014 23:02 135 / 20982 статист 05.09.2014 8:58    
 * *
Говоря о лесных, в том числе и о торфяных, пожарах все почему-то забывают, что тушение данных видов пожаров не является прерогативой ПО, ну и в МЧС в общем. Обязанность по тушению данных пожаров возложена на арендатора либо на организацию заключившую госк =>Только-только вернулся из отпуска. По необходимости пару дней проторчал в паспортном столе в одном из провинциальных городов центра России. Очередь пинзец  
    

Горение мусора

Goraaa 02.09.2014 20:23 7 / 899 AAA 1 05.09.2014 2:07    
 * *если горит мусор на открытой местности, передается ли локализация пожара? =>Ув. Goraaa ® Горение мусора на открытой территории квалифицируется как загорание а не пожар. В карточке учета пожаров и загораний проставляется вся динамик 
    

Строительство деревянных многоэтажек до 28м

pozharniy 04.09.2014 10:38 0 / 608    
 * *На сегодняшний день на нашем рынке появилась компания, которая занимается производством строительных конструкций наружных и внутренних стен и перекрытий из деревянных конструкций с внутренней стороны облицованных листами гипсокартона огнестойкого (ГКЛО)с =>  
    

ЕСВ

zbatsay 02.09.2014 18:27 10 / 1116 Не понял 03.09.2014 18:45    
 * *В 2011-2012 ухудшил жилищные условия своей семьи 4 чел., с 92 до 46 кв. м. В 2014 сдал доки на ЕСВ, отказали. Подал в суд, т. к. согласно ст. 54 Конституции закон обратной силы не имеет, но судья на стороне ЖБК ГУ, ссылаясь на то,что ФЗ-283 является пра =>zbatsay В 2011-2012 ухудшил жилищные условия своей семьи 4 чел., с 92 до 46 кв. м. А что такое произошло? В чём было ухудшение? 
    

Очередной ежегодный отпуск

zbatsay 02.09.2014 18:18 1 / 682 Обратная сторона Луны 02.09.2014 20:17    
 * *1 марта 2015 кончается контракт, затем увольнение, могу ли я уйти в отпуск в январе-феврале 2015, график отпусков еще не составлен =>Можете. Даже можете (если Вам это надо) не соглашаться на увольнение, пока не отгуляете отпуск. 
    

Пожарный извещатель в квартиру

presspix 01.09.2014 11:53 10 / 956 Viss 02.09.2014 6:04    
 * *Новый многоквартирный дом, через пять лет после строительства тсж заключило договор с компанией Противопожарные технологии на обслуживание систем безопасности. В квартирах меняют старые пожарные извещатели: собирались устанавливать продвинутые современные =>Логика в том что дымовой автономный, а тепловой автоматический. Сработку первого услышит только жилец, а теплового все жильцы, так как автоматические ПИ по 
    

НСО

МихаилЗ 01.09.2014 17:03 2 / 524 один из них (в запасе) 02.09.2014 0:42    
 * *Коллеги, обращаюсь с вопросом, нигде не могу найти. НСО (нефтесодержащие отходы), кто нибудь сталкивался?, есть вообще в природе какая нибудь номенклатура по ним? =>[ссылка] 
    

организация выхода на кровлю в общественных зданиях

Людмила82 27.08.2014 7:41 18 / 4594 Людмила82 30.08.2014 11:42    
 * *Здравствуйте, господа-профессионалы. Проконсультируйте меня пожалуйста по поводу противопожарных норм проектирования выходов на кровлю. Ситуация следующая: Трёхэтажная школа в посёлке.Кровля скатная из сэндвич-панелей. Третий этаж перекрыт плитами, в р =>В Ханты-Мансийске. 
    

Мусор на территории частного домовладения (кому разгребать?)))

dimonz 21.08.2014 23:12 14 / 1422 Инспектор 29.08.2014 11:22    
 * *В отделение с заявлением пришел гражданин,который просит принять меры адм. воздействия к соседу захламившему свой двор сухими ветками, считая данный факт угрозой своему дому в случае возможного возгорания веток. Разбираясь в данном вопросе я пришел к выво =>Ув. "надо значит надо" протокол по непосредственно выявлению сжигания мусора можно без согласования самому составить главное, чтобы свидетели был 
    

Достаточно ли ПГ в городе для обеспечения нужд ПБ

Магистр 23.07.2014 7:55 18 / 1308 Инспектор 29.08.2014 11:16    
 * *Здравствуйте, коллеги! по результатам контрольной проверки наружного ППВ в городе имеются неисправные ПГ. Как определить (в каком НПА, НД), сколько должно быть в городе ПГ. А то получится, что я напишу письмо на главу МО, а в ответ придет, то что в городе =>Ув. "Магистр" какие отношения у вас с своим территориальным ОНД? В принципе думаю, что уж лучше как в сообщение излагает ув. "FlintFD" 
    

Требуемая степень огнестойкости

DAREN 28.08.2014 11:39 0 / 522    
 * *Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как узнать требуемую степень огнестойкости? Для нефтяных объектов. Пример-вот навес на нефтяном объекте. Как узнать какая должна быть степень огнестойкости? =>  
    

Про вставки и встройки на антресолях, тонкости

_Роман_ 22.08.2014 8:03 15 / 1326 _Роман_ 25.08.2014 13:24    
 * *Привет, коллеги. Как в ваших регионах строят склады со вставками более 2 этажей? У нас есть несколько складов с адм. помещениями на антресолях. Чтобы это считалось вставкой и можно было их делать более 2 этажей, их нужно отделить по всей высоте стеной 1 т =>Да вы меня троллите. Осталось только взять детские цветные кубики и показать внатуре ) 
    

АТС

OPC 23.08.2014 21:04 2 / 537 OPC 23.08.2014 23:35    
 * *Друзья, коллеги , подскажите есть ли в нормах и РД требования о том , что в комнатах или зданиях выделенных под АТС должны устанавливаться автоматические системы пожаротушения? =>НПБ 110-99 4.19 а я тут нашел. 
    

Хожу без погон, хотя аттестован. Продолжение 6

zzz34 03.08.2014 23:04 191 / 23870 Гость 22.08.2014 12:37    
 * *
в письме написано что не подлежат рассмотрению, другие писали что им приходил отказ на постановку на должность, где прямо прописано что не поставим в связи с тем что не то образование, значит здесь другой смысл. Мы уже аттестованные, зачем нас ЦАК будет р =>По одному если обращаться,то верно съедят. А так для начало нужно попробовать,а потом уж говорить. Если и подавать в суд,то минимум 3 человека,чтобы была к 
    

Лестничная клетка в углу здания

арх-арх 19.08.2014 17:23 3 / 1073 арх-арх 20.08.2014 16:12    
 * *Ребята, помогите разобраться. Проектирую жилой пятиэтажный Г-образный дом. Индивидуальная поворотная вставка (жилая, площадь этажа 300 кв.м) между типовыми жилыми домами, во внутреннем углу здания (90 градусов) находится лестничная клетка. Расстояние от =>Проконсультировались с пожарными... Как сказал пожарный, чтобы не было философии, специально в новом СП прописали этот пункт, то есть нужно соблюдать 4м, д 
    

Огнезащитная обработка.

Slava88 08.05.2014 8:56 14 / 1471 morozofkk 20.08.2014 14:34    
 * *Прошу помощи у разбирающихся людей.У нас имеется помещение склада, где каркас металлический ,а стеллажи выполнены из дерева.Возможно ли просто оббить деревяшки тонким металлом не обрабатывая? =>есть техрегламент, есть ППР.. более на суде не действует, за исключением спец объектов 
    

Хранение органических удобрений

вал 07.08.2014 7:16 12 / 2039 dizel2012 19.08.2014 22:50    
 * *Коллеги, подскажите если есть возможность. Огромная навозная куча задымила на пустыре.Самовозгорелась скорее всего. Годами животноводческое предприятие сваливало туда навоз и наверное остатки комбикома. В ППР по поводу правил хранения навоза ничего не наш =>В этом документе написано 11.12 Закрытые резервуары насосных станций (приемные емкости) и хранилища навоза следует относить к взрывоопасным (категория А). 
    

Площади негерметичности при расчете АУПП

bkoma 14.08.2014 21:39 1 / 616 morozofkk 15.08.2014 11:25    
 * *Уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, могут ли считаться площадями негерметичности проемы ворот производственного помещения, если они закрыты в производственном процессе? Разговор идет о расчете коэффициента негерметичности количества модулей АУПП порош =>необходимо учитывать все негерметичные проемы, но как правило в наружных ограждениях если здание отапливается проемы принимают равными нулю. 
    

Планшеты источников НППВ - в ногу со временем или по старинке?

Контактный 11.08.2014 13:19 13 / 2466 КЕ 14.08.2014 16:37    
 * *Всем доброго времени суток! Перерабатывая на новой должности и в новой части планшет и справочник ИНППВ столкнулся со своим личным, катастрофическим желанием облегчить себе труд. Перерыл просторы Инета, нашел несколько достойных задумок-разработок. -&qu =>Кстати, проверяющий абсолютно прав. Планшетник может выйти из строя, не отреагировать на палец, перчатки надо снимать, экран можно намочить. Карте все ра 
    

СОУЭ в 10 эт. и 16 эт. жилых зданиях.

akulina 01.08.2014 7:11 11 / 1131 Viss 12.08.2014 10:28    
 * *Почему в 10эт жилом здании пожарная сигнализация представляет собой - звуковые автономные извещатели. А в 16эт жилом здании запроектированы извещатели автономные, адресные, ручные, пульт контроля и управления, провода и тд.? Цена возрастает в разы. =>СП5 требует любую сигнализацию и привязывается к высоте. Незадымляемая л/к в любом случае управляется от сигнализации, любого типа. Без АУПС её как запуст 
    

Пожарный резервуар для технической воды Флотенк

zalina7 10.08.2014 12:18 2 / 813 zalina7 11.08.2014 12:09    
 * *Последнее время сами пожарники все чаще рекомендуют устанавливать подземным способом горизонтальные пожарные резервуары из стеклокомпозита. Мало того, что негорючие, еще и коррозия не страшна, риск протечек минимален, внутренний осадок вымывается сам. На =>О, спасибо. Но это в Новосибирске, а поближе к Москве и Спб? 
    

сро или лицензия

bormen 10.08.2014 15:18 0 / 795    
 * *привет, коллеги! ситуация следующая-при монтаже апс в 16-этажках(да и на других вновь вводимых в экспл.объектах)одни заказчики требуют лицензию, а другие сро. у старого заказчика(генподрядчика) было сро, а у меня лицензия и работали 3 года без проблем. н =>  
    

пераработка у сотрудников ПЧ

Alex22 08.08.2014 13:22 1 / 781 ЕщеодинПожарник 08.08.2014 14:55    
 * *Добрый день всем! Мужики кому оплатили переработку в этом году или может быть кого то в отгулы отпускают, в основном речь идет не выше начкара. =>1 квартал оплатили все часы переработки от пожарного до начкара. В дальнейшем чтобы сэкономить стараются выгонять в отгулы. 
    

Предельная защищаемая огнетушителями площадь и несколько этажей

tolkodelo 05.08.2014 10:04 8 / 1317 tolkodelo 05.08.2014 14:22    
 * *Добрый день, По Приложению 1 к ППР дана предельная защищаемая площадь для огнетушителей. Распространяется ли она только на один этаж/пожарный отсек, или может на несколько этажей? То есть: если примем, что на 800 м в общественных зданиях ставится 4 =>Эвона как :) Спасибо, Один из них 
    

Дизель генератор в качестве второго источника по первой категории допустим?

Молот 01.08.2014 14:15 4 / 1148 один из них (в запасе) 04.08.2014 9:24    
 * *В системах Пожаротушения =>Приемлемо и ручное переключение, если Вы обоснуете, что на время переключения Ваши аккумуляторные батареи обеспечат эл.энергией потребители 1-й категории.  