 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.05.2014 8:56:39]
 Прошу помощи у разбирающихся людей.У нас имеется помещение склада, где каркас металлический ,а стеллажи выполнены из дерева.Возможно ли просто оббить деревяшки тонким металлом не обрабатывая?


[08.05.2014 10:14:39]
 смысл..
статист ®

[08.05.2014 10:18:07]
 Возможно


[08.05.2014 11:21:35]
 morozofkk, чтобы не замарачиваться с испытанием обработки, чтобы не тратиться на последующую обработку, так сказать оббить и забыть.И как я понимаю оббивать придётся с обеих сторон?Где на этот счёт можно информацию найти?
КЕ

[08.05.2014 12:13:24]
 С шести сторон и по асбесту.


[12.05.2014 9:11:10]
 А, по асбесту то зачем?
Огнестойкость для стеллажа не нужна.


[20.08.2014 8:39:14]
 А есть какие нибудь требования к железо, к его толщине?Если просто обить самой тонкой нержавейкой?


[20.08.2014 8:46:11]
 а кто вообще узнает, какой толщиной металл?? И вообще, что внутри стеллажи деревянные, если со всех сторон будет оббито? Вскрывать их никто не будет =)


[20.08.2014 9:08:17]
 ну всё же мы не в ваккумную упаковку стеллажи обертываем, понять что оббито железом и толщину металла посмотреть можно.Вопрос в другом, есть ли какие либо требования указанные в нормативных документах на этот счёт?


[20.08.2014 11:10:08]
 По обработке стелажей есть требования только у железнодорожников.


[20.08.2014 13:41:51]
 А как же ВППБ 01-02-95
18.6. Стеллажи в складах должны быть, как правило, металлические. Все деревянные конструкции внутри складских помещений, в том числе и деревянные стеллажи, должны быть обработаны огнезащитными составами.


[20.08.2014 13:53:43]
 А какже указива Дешевых чтоб не пользоваться кроме ППР ничем при проверке??? И документ Ваш недействует с 2000 года.


[20.08.2014 14:11:46]
 Всё они действующие ВППБ 01-02-95* РД 153-34.0-03.301-00.Об указе "Дешевых" ничего к сожалению не слышал.


[20.08.2014 14:16:49]
 А интернет говорит что не действует http://snipov.net/c_4651_snip_99667....
Про указиву Дешевых где-то общались и на этом форуме.


[20.08.2014 14:34:23]
 есть техрегламент, есть ППР.. более на суде не действует, за исключением спец объектов
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Огнезащитная обработка.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.