Лестничная клетка в углу здания

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.08.2014 17:23:53]
 Ребята, помогите разобраться.
Проектирую жилой пятиэтажный Г-образный дом. Индивидуальная поворотная вставка (жилая, площадь этажа 300 кв.м) между типовыми жилыми домами, во внутреннем углу здания (90 градусов) находится лестничная клетка. Расстояние от окна лестничной клетки до окна квартиры менее 4 м.
СП 2.13130.2012. п.5.4.16. Если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, необходимо, чтобы наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имели предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток.
Вопрос, что такое часть здания, это пожарный отсек? Необходимо ли предусматривать противопожарные мероприятия наружных стен лестничной клетки по п.5.4.16?


[19.08.2014 18:11:35]
 Полагаю и всегда считал, что под частью здания нормотворцы понимают части здания разделёнными между собой либо противопожарными стенами 1-го или 2-го типа, либо противопожарными перегородками 1-го типа и (или) противопожарными перекрытиями не ниже 3-го типа.


[20.08.2014 15:25:29]
 как-то прокатило, сослался на ключевую фразу..
наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол
ЛК должна образовывать этот угол, тогда нормируется расстояние от оконных проемов в ЛК до проемов в наружных стенах



[20.08.2014 16:12:52]
 Проконсультировались с пожарными... Как сказал пожарный, чтобы не было философии, специально в новом СП прописали этот пункт, то есть нужно соблюдать 4м, даже, если это одно здание.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Лестничная клетка в углу здания      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.