АТС

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.08.2014 21:04:11]
 Друзья, коллеги , подскажите есть ли в нормах и РД требования о том , что в комнатах или зданиях выделенных под АТС должны устанавливаться автоматические системы пожаротушения?


[23.08.2014 21:51:11]
 Коллега, есть в СП5 Таблица А.3 п.17 и 18 АУПТ
17.1 10 тыс. и более номеров, каналов или точек подключения Независимо от площади.
18.1 10 тыс. междугородных каналов и более При 24 м2 и более


[23.08.2014 23:35:00]
 НПБ 110-99 4.19 а я тут нашел.
  Ответ пойдет СЮДА