| [Документация] | | Barmalej | 07.04.2024 10:27 | 5 / 220 | puzzle | 08.04.2024 9:33 | |
| * * | Приветствую, коллеги.
Подскажите, если мы берём 2 термокабеля и подключаем их к выходам одного интерфейсного модуля, будет ли это считаться за 2 безадресных извещателя? Или для этого обязательно брать 2 интерфейсных модуля, по одному на термокабель? |
=> | Получается по СП484, что любых неадресных извещателей должно быть минимум два, аспирационных дымовых, линейных дымовых, линейных тепловых, так же как и точ | |
| |
|
| [СПЗ] | | Timbu$ | 15.03.2023 22:34 | 51 / 2284 | Вечный_студент | 08.04.2024 9:07 | |
| * * | Приветствую всех!
Попался объект с мукой (кондитерское производство, склад хранения муки с растариванием, просеиванием и транспортировкой через трубопроводы в бункеры и далее на тестомес). Информации у заказчика как всегда 0, исходных данных нет, |
=> | Timbu$
"По поводу кабеля непонятно. Советовали КУНРС, но по п. 10.2.11 СП 423 кабель должен быть или "знг" (не испытывался в составе ОКЛ)&q | |
| |
|
| [Прочее] | | AKH | 07.04.2024 15:01 | 1 / 181 | Асашай | 07.04.2024 20:28 | |
| * * | Я имею деревянный дачный дом в Ленинградской области. В последнее время ко мне обратился сосед на предмет того, что наши соседние деревянные дома стоят слишком близко друг к другу (менее 15 метров-11 метров).Его дом построен раньше моего( я не строила,я - |
=> | СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным | |
| |
|
| [Документация] | | Barmalej | 07.04.2024 9:58 | 0 / 127 | | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Кто проектировал СОУЭ 4-го типа, подскажите, как вы разбивали объект на зоны оповещения?
Допустим имеем мы магазин. Торговый зал - одна зона, административные помещения 1-го этажа - вторая зона, административные помещения 2-го эта |
=> | | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 03.04.2024 9:34 | 6 / 543 | Не мудрый | 05.04.2024 19:27 | |
| * * | Добрый день. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, надо ли определять категорию взрывопожарной опасности помещения модульной окрасочно-сушильной камеры заводского изготовления, расположенной на малярном участке, отделённым от основного цеха. Или дос |
=> | Большое спасибо за информацию. Благодарю за отзывчивость. | |
| |
|
| [СПЗ] | | Felwar | 04.04.2024 16:23 | 9 / 373 | Рустам74 | 05.04.2024 17:39 | |
| * * | Приветствую! Такой вопрос, есть здание с двухскатной кровлей, под кровлей вдоль помещений идут несущие балки с шагом 2,8 м., поперек балок прогоны с шагом 0,9 м. Высота в коньке 5,2 м., высота в нижней части 2,8 м. Балки высотой 20 см, прогоны высотой 18 |
=> | Дара®
Думаю, что они отвечали на вопрос про балки с зазором в 5см и поэтому эти 5см в ответе и упомянули. В этом ответе нет утверждения, что 5см - это | |
| |
|
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 236 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 172 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 177 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 179 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 189 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 167 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 178 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 194 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:53 | 0 / 200 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| [СПЗ] | | List2704 | 15.07.2021 20:43 | 30 / 2434 | rafaelle1309 | 05.04.2024 12:34 | |
| * * | Добрый вечер! Кто имел опыт проектирования СОУЭ и СПС в помещениях типа Элеватор или производство муки или риса. т.е. пылевая среда. Класс взрывозащиты 21 и категория Б. Вопрос в выборе кабеля и способе его прокладки. Бронь? Металлорукав? Труба? Для искр |
=> | Добрый день!
Прочитал переписку выше и задался вопросом: на рынке мало взрывозащищенных устройств для пылевых средств.
Почему нельзя в пылевой среде исп | |
| |
|
| [СПЗ] | | ek1000 | 04.04.2024 11:10 | 2 / 285 | kazakru | 04.04.2024 18:20 | |
| * * | Здравствуйте! Согласно руководству по эксплуатации в РИП-12 ИСП.56 допустимо использовать только одну аккумуляторную батарею 12 В 26 а/ч. В этом случае в самом шкафу остается большое количество свободного места. Вопрос - допустимо ли разместить в этом шк |
=> | ШПС-12 ИСП.10 ставьте вместо РИПа, если тока в 3А хватит | |
| |
|
| [Прочее] | | ВотТакойНик | 04.04.2024 11:42 | 27 / 421 | Comfire | 04.04.2024 17:39 | |
| * * | Здравствуйте! Думаю, многие из вас бывали в бассейнах. Планировка обычно такая: по ЛК поднялся, зашел в раздевалку, из раздевалки в душ, из душа в объем с ножной ванной и вот ты непосредственно в объеме с ванной. А как это вяжется с требованиями по эвакуа |
=> | В СП 1.13130, СП 2.13130, СП 3.13130, СП 4.13130 все есть. В них нет размеров обходных дорожек, но я указал, где искать. | |
| |
|
| [Прочее] | | новичек | 04.04.2024 10:43 | 4 / 252 | Karpov | 04.04.2024 11:47 | |
| * * | Здравствуйте! Как в целом определяется отсутствие нормативных требований пожарной безопасности? Есть ли разъяснения на эту тему, почему то или иное основание, сформулированное в СТУ, является отсутствием?
Можно ли обосновать одним расчетом пожарного рис |
=> | А, всё, понял.. не сразу понял, что это ответы по пунктам. | |
| |
|
| [Документация] | | bambino | 04.04.2024 9:16 | 2 / 220 | bambino | 04.04.2024 9:40 | |
| * * | Добрый день! Можно ли пользоваться СП 114 при проведении проверок? В приказе Росстандарта № 318 данный документ отсутствует, однако в самом СП прописано, что в нем в том числе установлены требования согласно 123ФЗ. Или есть еще какой документ регламентиру |
=> | Спасибо! | |
| |
|
| [Документация] | | Эльгранд | 03.04.2024 2:29 | 4 / 428 | dizel2012 | 04.04.2024 8:51 | |
| * * | Добрый день! Помогите пожалуйста. Какие извещатели установить в газовой котельной 24х9,5? 4 помещения. Дымовые, тепловые или пламени? Судя по СП 486 дымовые, мокрых процессов там нет. |
=> | По насосной АЗС должна быть определена категория по взрывоопасности и класс зоны. И тогда вперед к изучению СП423 | |
| |
|
| [Прочее] | | dalexeus | 03.04.2024 10:15 | 14 / 514 | VSI | 04.04.2024 8:46 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 4.2.19 СП 1 указано:
"Минимальная ши
рина эвакуационных выходов из помещений при числе эвакуирующихся через указанные выходы 50 человек и более должна быть не менее 1,2 м".
Распространяется ли это требование на ширину выход |
=> | Отстал от изменений... Но останусь при своем мнении, что при условии наличия на этаже помещения с количеством более 50 человек, разумно выполнить выходы не | |
| |
|
| [Прочее] | | Gun | 02.04.2024 9:13 | 3 / 343 | начальник отдела | 03.04.2024 21:34 | |
| * * | Добрый день.
Регламентируют ли НПА по ПБ расстояние от наружной установки категории АН, БН, ВН до открытой стоянки (без хранения ГСМ) легковых и грузовых автомобилей? Например на многих НПЗ в предзаводской зоне располагаются открытые стоянки грузовых и л |
=> | И чего Вы там реально напишите?
Наверное, по аналогии можно взять из табл.15 123-ФЗ или СП 156 расстояние между стоянками автомобилей и надземными резерву | |
| |
|
| [Служба] | | uglegorsk__2007 | 02.04.2024 15:16 | 5 / 303 | начальник отдела | 03.04.2024 19:02 | |
| * * | выход за пределы габаритов здания (в том числе пристроенных к нему частей) на прилегающую территорию. Где посмотреть определение габаритов здания или что под этим понимается? |
=> | =Желательно с примерами=
И с показом слайдов?
3. В соответствии с п. 3.2 СП 1.13130.2020 выход непосредственно наружу: выход за пределы габаритов здани | |
| |
|
| [Прочее] | | Админ | 30.07.2020 16:46 | 10 / 2676 | ибо | 03.04.2024 16:09 | |
| * * | [QUOTE ибо 26.12.2012 19:14:39]
на этом сайте встречаются настоящие перлы и шедевры, я их собирал, но они теряются и потом уже не находятся, поэтому желаю собирать такие жемчужины на этой ветке. Каждую такую жемчужину буду оформлять отдельным постом |
=> | Вот это уже не смешно!! Но это тоже шедевр сайта! Такое высказывание не должно потеряться!
"В концертном зале было 240 нарушений правил пожарной | |
| |
|
| [Прочее] | | ВотТакойНик | 21.02.2024 14:27 | 43 / 1233 | Comfire | 03.04.2024 10:13 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые коллеги! Последнее предложение п. 4.3.5 СП 1. гласит:
"В зданиях с возможным пребыванием детей, при наличии просвета между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограж |
=> | "поручни на высоте 1.2 метра некомфортны ими не пользуются если есть возможность."
Нормы не требуют такой высоты установки поручней. Не придум | |
| |
|
| [Прочее] | | Officer | 02.04.2024 16:28 | 0 / 159 | | |
| * * | Добрый день коллеги. Возник спорный вопрос.
Есть на предприятии кладовая резинотехнических изделий и кладовая автомобильных шин. Помещения маленькие в разных зданиях: примерно 6 кв.м, по высоте примерно 5 м. Год постройки зданий до 2008 г., но в одном з |
=> | | |
| |
|
| [Служба] | | uglegorsk__2007 | 02.04.2024 13:43 | 2 / 269 | uglegorsk__2007 | 02.04.2024 15:11 | |
| * * | Подскажите как читать: для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 600 человек, то есть на первом этаже не может находиться более 600 человек? |
=> | Спасибо! | |
| |
|
| [СПЗ] | | CyLa | 02.04.2024 14:15 | 3 / 261 | Рустам74 | 02.04.2024 15:07 | |
| * * | Господа, подскажите какие есть варианты решения пункта , приведенного ниже, для АУПТ на Болиде?
7.6.9 При неисправности внешней световой и звуковой сигнализации автоматический пуск должен быть запрещен. |
=> | Помнится, что надо выходы на оповещатели включить в разделы, от которых запускается тушение, и при наличии в этом разделе "неисправности" пуска н | |
| |
|
| [Прочее] | | ибо | 07.02.2024 16:24 | 65 / 2135 | южный | 02.04.2024 15:04 | |
| * * | Далее представлена реальная ситуация, которую можно оценить как "задачка" для тренировки навыков инспекторской деятельности. Да, здесь много буковок, поэтому осилить текст и вникнуть суть может только заинтересованный надзорщик (любящий свое дел |
=> | странные у вас какие-то отношения с арендатором - почему официальный представитель арендатора не имеет права зайти в свои собственные помещения - хотя бы п | |
| |