Правильное подключение термокабеля при алгоритме "И"

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.04.2024 10:27:32]
 Приветствую, коллеги.
Подскажите, если мы берём 2 термокабеля и подключаем их к выходам одного интерфейсного модуля, будет ли это считаться за 2 безадресных извещателя? Или для этого обязательно брать 2 интерфейсных модуля, по одному на термокабель?


[07.04.2024 10:43:58]
 А когда алгоритм "A" и два чувствительных элемента подключаются к одному блоку обработки - вопрос про количество извещателей в помещении не возникает?


[07.04.2024 11:11:10]
 ifbbpro ® никогда не использовал алгоритм "А" для автоматических извещателей


[07.04.2024 22:45:08]
 ГОСТ 34698-2020
3.2 блок обработки извещателя: Составная часть многокомпонентного извещателя, обеспечивающая прием, обработку и передачу информации о состоянии чувствительного элемента.

Одного извещателя, независимо от конструкции чувствительного элемента, из двух термокабелей или из трех.

Аналогично аспирационный дымовой извещатель с двумя трубами, с двумя детекторами и даже с двумя вентиляторами - один извещатель двухканальный.


[08.04.2024 8:34:12]
 puzzle ® получается, аспирационных извещателей тоже должно быть минимум 2?


[08.04.2024 9:33:30]
 Получается по СП484, что любых неадресных извещателей должно быть минимум два, аспирационных дымовых, линейных дымовых, линейных тепловых, так же как и точечных.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Правильное подключение термокабеля при алгоритме "И"      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.