| | | Jamal | 12.04.2022 12:36 | 8 / 1583 | Jamal | 12.04.2022 15:27 | |
| * *
 | товарищи, может я что-то не понимаю, но что значат прочерки в таблицах СП 486? Что, к примеру делать с СПС в подземных стоянках?
[Ув.Jamal. Настоятельно рекомендую точнее формулировать сам вопрос в теме обсуждения =Админ ] |
=> | согласен с вами | |
 |  |
 |
| | | rfcrf | 24.03.2022 14:10 | 20 / 2249 | Koui | 12.04.2022 10:50 | |
| * *
 | В акте внеплановой проверки инспектор указал что в здании предусмотрена АПС аналогового типа. что нарушает требования табл. А1 СП 486.1311500.2020. согласно таблицы необходимо предусматривать адрес ного типа, ссылка ФЗ-123 ст. 4, 6, 54, СП 486.1311500.202 |
=> | я сделаю небольшое уточнение, а то се на форуме и так поняли, а новичок может немного запутаться. "Замена аналоговой ПС на адресную" - не коррект | |
 |  |
 |
| | | igor_ond | 06.06.2019 0:31 | 16 / 1715 | Koui | 12.04.2022 10:39 | |
| * *
 | Добрый день, подскажите, пожалуйста!! имеет ли право пож. инспектор испытывать АПС(делать сработку на ручном пож.изв., либо нажимать кнопку на АДПИ). Чем регламентирована проверка системы |
=> | >> Вот только не говорится в каком объеме
это говорится в инструкции к ИП. например, берем ДИП-34а:
Осмотр 6 мес.
Контроль функционирован | |
 |  |
 |
| | | Avensis777 | 11.04.2022 14:25 | 4 / 1363 | Viss | 11.04.2022 23:12 | |
| * * | Здравствуйте. Помогите в решении данной проблемы.
Необходимо рассчитать сколько нужно человек на монтаж объекта - будет создаваться на предприятии участок который будем заниматься только демонтажом и монтажем.(Какие документы для этого должны быть расс |
=> | Если Вас именно интересует практическое исполнение, то очень мало данных. Что за объект - палатка или цех ремонта грузовых автомобилей на 25 тыс. кв.м.. А | |
 |  |
 |
| | | вот незадача | 10.04.2022 10:51 | 3 / 1238 | гешан | 10.04.2022 20:24 | |
| * * | Подскажите пожалуйста! Есть определение аварийного выхода из 123-ФЗ. Аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как дополнительный выход для спасания людей, но |
=> | В чём казус...?= вот незадача
Нет никакого казуса, вы правы. | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 08.04.2022 13:33 | 4 / 1362 | Асашай | 08.04.2022 16:48 | |
| * * | всем привет.
прошу высказаться тех, кто уже разобрался на тему проветривания.
видел уже несколько разъяснений, где ВНИИПО говорит, что наличие проветривания не освобождает от применения СПДЗ. в чем все-таки смысл п.7.2 в части необходимсоти СПДЗ в помещ |
=> | ну, все правильно написано.
Все четко и понятно написано в пп. 7.2-7.3 СП 7.123130.2013 | |
 |  |
 |
| | | рпрой | 08.04.2022 5:28 | 3 / 1293 | Comfire | 08.04.2022 11:04 | |
| * * | Добрый день. Подскажите пожалуйста. Идёт кап. ремонт у нас, планируем объект сдать 1 июня, а декларацию сдать ранее 1 мая. Если декларацию сдадим 1 мая, а в декларации напишем сдача после кап. ремонта 1 июня декларацию примут??? |
=> | Так нельзя. Срок подачи деклараций исчисляется "со дня изменения содержащихся в них сведений". Только после завершения ремонта нужно подавать. А | |
 |  |
 |
| | | Damner | 07.04.2022 16:33 | 5 / 1590 | трое пожарников | 08.04.2022 5:41 | |
| * * | Добрый день! Возник вопрос касательно требований для ширины дверного проема в зону безопасности для ф1.3.
Согласно сп01.13130.2020 даже если проектом не предусмотрено проживание МГН М4 в доме, то всё равно необходимо предусмотреть для минимум одного из |
=> | см. СП 59.13330.2020 п. 6.2.21 | |
 |  |
 |
| | | Albertoni | 07.04.2022 15:30 | 1 / 1306 | Koui | 08.04.2022 0:18 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Есть вопрос.
Проектирую ППТ сетей связи жилого комплекса, прокладываю оптику к жилым дома, ДОУ, ГОУ, пожарное депо.
Так вот вопрос, есть ли нюансы в прокладке кабеля к объектам МЧС (пожарное депо в данном с |
=> | Albertoni, учитывая, что пождепо это Ф4.4, сильно сомневаюсь, что для оптики есть особые требования. а для "меди" разве есть?
сколько работал | |
 |  |
 |
| | | Avensis777 | 07.04.2022 10:43 | 6 / 1566 | Павел787 | 07.04.2022 14:45 | |
| * * | Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос:
Должна ли обслуживающая организация системы срок у которых уже превысил 10 лет по свежим ГОСТам 59636, 56638, 59639. и типовым регламентам (таблицам) представленных в них по Те |
=> | Там в этом новом ГОСТе по АПС интересно то, что каждый извещатель 1 раз в год необходимо проверять на работоспособность. В ТРЦ с высокими потолками и сложн | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 21.03.2022 10:35 | 16 / 3600 | Comfire | 07.04.2022 14:26 | |
| * * | Всем привет!
Согласно п. 7.4.2 СП 54.13330.2016 в каждом отсеке (секции) подвального или цокольного этажа, выделенном противопожарными преградами, следует предусматривать не менее двух окон размерами не менее 0,9x1,2 м. Площадь светового проема указанных |
=> | Вам лучше про все это сформулировать в новой ветке. Я так и не увидел вопроса в тему этого обсуждения. | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 31.03.2022 9:36 | 38 / 2893 | Админ | 06.04.2022 22:40 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, допускается ли сейчас передавать сигнал о срабатывании СПС в помещение пожарного поста c помощью GSM? |
=> | Не обижайтесь, но сознательно нарушая правила вы вынуждаете принимать к вам более жесткие меры ограничения вашего доступа к аудитории сайта. Например огран | |
 |  |
 |
| | | nND | 31.03.2022 6:45 | 21 / 2297 | Авантюрист | 06.04.2022 15:35 | |
| * * | Может ли внутренний ресторан (столовая или кафе) гостиницы располагаться на этаже с номерами для проживания гостей и иметь общие пути эвакуации.Есть ли какие отступления от 5.2.5 и 5.2.6 СП 4 (или там речь о другом), а так же 4.2.6 СП1. Может все проще. |
=> | "а у меня вопрос " может ли ресторан гостиницы иметь общие пути эвакуации (из ресторана и из номеров)?"
У Вас же не разные пожарные отсек | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 01.04.2022 12:00 | 13 / 1419 | Jamal | 06.04.2022 12:32 | |
| * * | Здравствуйте. Здание склада. Все конструкции соответствуют классу К0, здание класса С0. Но есть небольшое помещение холодильника с перегородками класса К1, данные перегородки нужны для сохранения холода в помещении. Есть какое-то обоснование что бы остави |
=> | а я вот уверен в том, что если такую общую конструкцию отдать на испытания, то в итоге получим протокол, где будет указано, что она К0 в течении не менее 4 | |
 |  |
 |
| | | М..да | 05.04.2022 6:12 | 12 / 1368 | М..да | 05.04.2022 13:02 | |
| * *
 | Уважаемые форумчане! Возник интересный вопрос.
Согласно п. 4.12 СП4.13130.2013 ( в редакции приказа МЧС № 89 от 14.02.2020 г.), противопожарные разрывы между общественными зданиями, сооружениями допускается не предусматривать (при условии обеспечения |
=> | Понятно п. 4.3.и 4.12 это про кап. объекты. По п. 4.15 получаем 8м (на метал. каркасе) или 10м.(на деревянном каркасе).
А если 8 или 10 м. то обе | |
 |  |
 |
| | | Step-By-Step | 30.03.2022 13:36 | 8 / 2224 | tushilo23 | 04.04.2022 17:03 | |
| * * | Согласно ГОСТ Р 59638-2021 п. 6.2.5 "К акту ввода в эксплуатацию СПС необходимо прилагать следующие документы:
...
- специальная эксплуатационная инструкция на СПС по ГОСТ Р 2.601".
Кто должен составлять данную эксплуатационную инструкцию на |
=> | Мне кажется, что по смыслу пункта это должен делать объект, ибо много данных которые не имеют отношение к монтажу АПС. | |
 |  |
 |
| | | Устим Акимыч | 01.04.2022 8:27 | 2 / 1396 | Устим Акимыч | 04.04.2022 11:18 | |
| * * | Доброго всем дня! В 2017 году, имея свидетельство прохождения спец. первоначального обучения среднего нач.состава......после окончания ВУЗ, прошел квалификационные испытания в качестве должностного лица проводящего независимую оценку риска. В марте срок е |
=> | Понятно | |
 |  |
 |
| | | вот незадача | 01.04.2022 9:10 | 15 / 1941 | вот незадача | 03.04.2022 11:04 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Есть здание физкультурно - оздоровительного комплекса, Ф2.1, размеры 45х30 м, высота здания 12 м. Проезд обеспечен только с одной стороны здания.
Согласно норм допускается проезд пожарных машин с одной стороны здания(т.к. здание кл |
=> | Comfire ® Большое спасибо! | |
 |  |
 |
| | | Viss | 12.11.2021 20:38 | 7 / 3478 | БКВ | 02.04.2022 10:06 | |
| * * | Данный СП включен в добровольный перечень [ссылка] (№245) и не включен в обязательный перечень [ссылка]
Многочисленные письма Минстроя - от 6 ноября 2015 г. № 37264-ОГ/08 |
=> | [QUOTE Viss ® 43308#0]
1) результаты исследований..2) расчеты и (или) испытания..3) моделирование..4) оценка риска... может быть и возможно применить, но | |
 |  |
 |
| | | вот незадача | 01.04.2022 6:52 | 6 / 1700 | Comfire | 02.04.2022 9:29 | |
| * * | Добрый день. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, сколько въездов нужно предусмотреть на территорию спортивного комплекса, или какие можно посмотреть нормы? Производственные площадки нашёл, а вот для общественных зданий не могу найти. |
=> | ===Насколько правомерно правомерно требовать их применение?===
ППБ 0-148-87 не может быть в приказе МЧС(???)от 14 июля 2020 г. N 1190. Это не свод прави | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 01.04.2022 14:20 | 4 / 1555 | Comfire | 01.04.2022 15:43 | |
| * * | коллеги, скажите:
1. всю жизнь со времен СНиП минимальное расстояние от проездов до стен Ф5 не нормировалось, а для городской застройки всегда было 5м. теперь не очень понятно насчет минимального для Ф5 хоть и пишут, что это для Ф1-Ф4, но при этом указан |
=> | Про проходы здесь [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 31.03.2022 13:56 | 14 / 1734 | Jamal | 01.04.2022 13:07 | |
| * * | Коллеги, нужен ваш совет в части в части устройства выходов в Ф1.3:
Здание Ф1.3 до 50м, нет Н1, предусматриваем нахождение М4 на каждом этаже.
По СП1 делаем таким образом:
- коридор(ДУ с возмещением) - лифтовой холл с лифтом для пожарных (п |
=> | я разделяю ваше мнения, что т-ш лишний. получается, чтобы не городить все эти подпоры приходится разделять лестнично-лифтовой узел, а то одни подпоры | |
 |  |
 |
| | | Bumbarash | 18.03.2022 14:17 | 17 / 2252 | Bumbarash | 01.04.2022 9:04 | |
| * * | Доброго времени суток!
Имеется вопрос к обсуждению! тема насущная и хотелось бы знать мнение специалистов.
В последнее время предоставляется ОЧЕНЬ МНОГО сертификатов соответствия на огнезащитные материалы в системе добровольной сертификации.
|
=> | Про углеводородное горение это частный случай, как и огнезащита бетона. Но по бетону сертифицируйся как конструкция по 30247 и вопрос решён. Никто не мешае | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 29.12.2021 19:59 | 48 / 3660 | Админ | 31.03.2022 18:57 | |
| * * | Опубликован проект изменений №5 в СП 4.13130.2013
Документы
ПЗ к изменению № 5 СП 4.13130.2013.pdf (pdf, 1 MB)
проект изменения № 5 СП 4.13130.2013_1 с изм 3.5.pdf (pdf, 568 KB)
проект изменения № 5 СП 4.13130.2013_1 ред.docx (do |
=> | ув. Олег И. Сроки официального приема замечаний прошли. Публикация здесь ваших замечаний не донесет до ушей разработчиков ваши предложения. Публично обсуж | |
 |  |
 |
| | | rvv | 28.03.2022 12:06 | 9 / 1775 | oopsvasilich | 31.03.2022 17:20 | |
| * * | Коллеги, а куда в нормах теперь спряталось "Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать:
а) формирование команды на автоматический пуск установки
пожаротушения при срабатывании ... двух сигнализаторов давления. Включение |
=> | я сюда писал
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Ира 34 | 02.11.2017 9:04 | 13 / 2081 | гешан | 31.03.2022 16:09 | |
| * *
 | Здравствуйте.
П. 3.12 СП 12.13130.2009: пожарная нагрузка: количество теплоты, которое может выделиться в помещение при пожаре.
При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания ЛВЖ, ГЖ .... в пределах пожароопасного участка пожарная на |
=> | Согласно СП 12.13130.2009 H - минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия), м.
А если имеется подв | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 31.03.2022 12:29 | 1 / 920 | DVolg 174 | 31.03.2022 13:30 | |
| * * | коллеги, подскажите, в каких случаях должны пределы огнестойкости конструкций при альтернативных или реальных режимах по п.4.4 СП2 "4.4 Требования настоящего свода правил основаны на данных о пределах огнестойкости, полученных при стандартном темпера |
=> | возможно это требование распространяется при углеводородном горении на нефтегазовых объектах | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 31.03.2022 12:08 | 0 / 975 | | |
| * * | коллеги, а в чем разница между требованиям по лифтам для стоянок по СП 113:
- 5.1.25 В зданиях многоэтажных стоянок автомобилей лифты должны
соответствовать требованиям ГОСТ Р 53296 (речь идет о требованиях к пожарным лифтам в полном объеме)
- 5.1.26 В |
=> | | |
 |  |
 |
| | | DSeaman | 30.03.2022 17:52 | 1 / 1161 | Асашай | 30.03.2022 20:17 | |
| * * | Коллеги, Приветствую!
Прошу высказать свои соображения по вопросу АУПТ в МФЗ.
Проектируется спринклерная АУПТ в многофункциональном здании.
Есть пара отсеков, где превышена площадь.
Согласно 5.1 СП 456.1311500.2020:
<Допускается увеличивать пло |
=> | я бы для отсека считал | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 25.03.2022 14:45 | 5 / 1473 | Jamal | 30.03.2022 17:20 | |
| * * | коллеги, может есть у кого-то мысли:
раньше не замечал, но тут обратил внимание, что в СП 60 указано, что отопление газовыми приборами не допускается в зданиях III-V степени. Получается, что в Ф1.3 III степени нельзя делать индивидуальное отопление? |
=> | ув. гешан ® я предполагал это, но для чего вводить сокращения, если их не применять в тексте. Благодарю | |
 |  |