Двойная интенсивность при превышении площади отсека МФЗ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.03.2022 17:52:45]
 Коллеги, Приветствую!

Прошу высказать свои соображения по вопросу АУПТ в МФЗ.
Проектируется спринклерная АУПТ в многофункциональном здании.
Есть пара отсеков, где превышена площадь.
Согласно 5.1 СП 456.1311500.2020:
<Допускается увеличивать площадь этажа в пределах пожарного отсека МФЗ I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 (за исключением стоянок автомобилей), указанную в СП 2.13130 на 100% при увеличении двукратно интенсивности орошения установками автоматического пожаротушения по сравнению с требованиями нормативных документов.>

Вопрос - интенсивность согласно данного пункта следует увеличивать по всему МФЗ или только по отсекам, где имеется превышение площади?

С точки зрения нормативов типа СП485, 486 все мероприятия обычно привязаны к отсекам, но смущает то, что в разделе 8 того же СП 456 все пункты об оснащении СПС и АУП оперируют понятием МФЗ в целом, а не отельными отсеками.



[30.03.2022 20:17:55]
 я бы для отсека считал
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Двойная интенсивность при превышении площади отсека МФЗ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.