О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [Документация]
 Законы, НПБ и ГОСТы, Сметы и Нормирование, Документация на оборудование [Документация]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 601 631 661 691 <721> 751  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Состав технической документации при ТО

Иван159 14.11.2022 17:08 0 / 939    
 * *Добрый день. Интересует вопрос, связанный с ведением журналов, регламентов, графиков проведения технического обслуживания на производственном объекте с различными системами противопожарной защиты, АУПТ, АПС, СОУЭ, и.т.д Существует ли какой-либо нормативны =>  
    

взрывоустойчивые операторные?

Jamal 14.11.2022 14:24 0 / 1081    
 * *коллеги, подскажите пжл, где у нас говорится на территории каких предприятий и в каких случаях требуются взрывоустойчивые операторные? =>  
    

для чего в п.4.2.1 СП 1.13130 отдельно указано деление коридора?

Jamal 01.11.2022 15:55 5 / 1134 Jamal 11.11.2022 16:24    
 * *
коллеги, подскажите, каков смысл ДОПУЩЕНИЯ деления коридора в данном пункте п/п перегородками, если эти требования дальше указаны в СП отдельно. Все знают про требование делить коридоры 60м и более, но на что ДОПУСКАЕТ данный пункт? =>абсолютное совпадение мнений. благодарю 
    

АПС на чердаке, какие ставить извещатели?

Молот 31.10.2022 14:20 94 / 5751 Eugen-19 09.11.2022 17:32    
 * *
Поликлиника, чердак, будет ли на нем оборудование неизвестно, вход через люк.
Какой тип извещателей лучше поставить: дымовые, тепловые?
Ведь такие помещения имеют повышенную запыленность или нет?
=>Поэтому автору вопроса надо не забивать голову бухгалтериями, а работать в этом вопросе по СП 486, в этом случае он точно ничего не нарушит. 
    

Расстояние между кабелями СПЗ и других кабелей

Евгений 666 04.11.2022 1:46 6 / 3261 Евгений 666 09.11.2022 15:23    
 * *Подскажите пожалуйста дорогие форумчане, какими документами можно обосновать расстояние между кабелями СПЗ и других кабелей. Раньше был СП 5.13130.2009, а теперь его нет. Выходит сейчас можно прокладывать как угодно что ли, не понимаю. СП 484.1311500.2020 =>Koui вот СП 5.13130.2009 п.13.15.15, но он уже не действует. 
    

Обучение пожарной безопасности.

Грустно 09.11.2022 12:55 2 / 1214 Грустно 09.11.2022 13:36    
 * *Подскажите пожалуйста, надо ли проходить в учебном центре руководителю общеобразовательной школы обучению по пожарной безопасности, если есть по приказу ответственный за пож. безопасность и проведение противопожарных инструктажей. Почему задаю вопрос? В п =>full ® спасибо большое. Прочитал, не надо обучаться. 
    

Выбор кабеля для мед. лаборатории по ГОСТ 31565-2012

Молот 09.11.2022 0:52 3 / 1126 Eugen-19 09.11.2022 13:10    
 * *Здравствуйте. На территории больницы есть корпус лаборатории - 7 этажей. В самой больнице по данному Госту кабель LSLTx. Какой нужен для лабораторного корпуса? Достаточно ли просто HF? =>Ув. Koui, не запутывайте автора вопроса. Вопрос был только про ГОСТ 31565-2012. По нему никаких LSLTx в лабораторном корпусе не надо. Далее, внимательно 
    

Проектирование СОУЭ 5-го типа (спальный корпус детского санаторий, 5 этажей)

Вечный_студент 31.10.2022 9:49 22 / 1634 dizel2012 06.11.2022 16:31    
 * *Доброго времени суток, коллеги.
Столкнулся с необходимостью проектировать СОУЭ 5-го типа (спальный корпус детского учреждения, 5 этажей). Сразу возникает вопрос по разделению здания на зоны пожарного оповещения. Вопрос больше не по технической, а по
=>Странно Вы рассуждаете. Исходя из предлагаемых принципов оповещения в СП3.13130.2009 на мой взгляд 5-й тип заставляет сперва информировать персонал специал 
    

Общий кабель канал до ИПР по СП 6.13130.2021 п.6.8

Евгений 666 03.11.2022 14:48 8 / 2094 Евгений 666 05.11.2022 0:23    
 * *
[продолжение ветки СП 6.13130. Двойной кабель канал до ИПР [ссылка] ]
В данном пункте не уточняется о каком количестве кольцевых линий связи идет речь. Согласно правилам русского языка словосочетание "прокладка кольцевых ли
=>kazakru в болиде проще: дип 34а -04 со встроенным изолятором и ипр 513 ам исп 01 со встроенным изолятором и никаких коробок. Короб все равно один нужен, чт 
    

Совместная прокладка кабелей по СП 6.13130.2021 п.6.6

Евгений 666 04.11.2022 1:20 10 / 2142 Евгений 666 05.11.2022 0:03    
 * *
Начало данного пункта понятно-кабели СПЗ т.е.СПС,СОУЭ,АУПТ и т.д. обязательно прокладывать в своих коробах от других кабелей. Далее кабели питания в отдельных коробах, это тоже понятно 220В, а дальше тупик. Что значит "и кабелей линий связи СПЗ" =>Скорее всего ifbbpro вы правы, здесь сыграл роль великий и могучий русский язык и знаки препинания. Кто составляет нормы, им сначала надо повторно сдавать  
    

раздел ПБ при сносе объекта кап.строительства?

Jamal 31.10.2022 13:54 6 / 1160 DSeaman 04.11.2022 15:19    
 * *коллеги, подскажите, кто-то имел дело с таким вариантом раздела 9? =>"Противопожарные разрывы до проектируемого объекта, обспечиваются путем сноса объекта проектирования!" :) Извините не удержался) 
    

Оплата штрафа 50% при составлении АД дознавателем

Мару 03.11.2022 13:59 3 / 1670 Comfire 03.11.2022 15:42    
 * *Добрый день,коллеги!Возник резонанс по вопросу оплаты 50% оплаты штрафа при вынесении постановления дознавателем по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.Федеральным законом от 14.07.22 №290-ФЗ говорится "1.3-3. При уплате административного штрафа за административно =>Ключевая фраза - это "несоблюдении обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора)". Не 
    

Необходимость отображения размеров в проектах

Jleshij 28.10.2022 15:58 16 / 1512 Jleshij 01.11.2022 17:38    
 * *
Добрый день. Подскажите норматив по которому необходимо ставить размеры при проектировании СПС, между оптическими осями ИПДЛ, между датчиками, от датчика до стены и т.д.
Делал РД, на листе с графической частью, в углу, указал текстом норму установки
=>Спасибо 
    

Приёмка СПС и СОУЭ в эксплуатацию

Beginner 25.10.2022 9:16 4 / 1689 южный 01.11.2022 17:11    
 * *Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Вот такой вопрос встал ребром: Какие этапы и какие процедуры должен предусматривать процесс приёмки СПС и СОУЭ в эксплуатацию? Лично у меня ОНД ограничивается одним документом: актом приёмки технических средст =>ГОСТ Р 59639 СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. М 
    

на основании чего появился такой тип модульная газовая АЗС ?

Jamal 27.10.2022 15:33 15 / 1437 Jamal 31.10.2022 13:46    
 * *
коллеги, кто-нибудь может подсказать на основании чего появился такой тип АЗС? в СП 156 нет такого типа АЗС, есть только модульные для жидкого топлива
[Ув. Jamal. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь htt
=>благодарю 
    

АУПТ. Контроль расхода диктующего оросителя

AWSoft 15.10.2021 14:03 23 / 3379 Tomches 31.10.2022 8:42    
 * *Здравствуйте, коллеги! Получили замечания экспертизы на систему автоматического водяного пожаротушения: Не предусмотрены технические средства для контроля расхода диктующего оросителя и общего расхода секции АУП (п. 6.1.18 СП 485.131150). Поделитесь =>BTS ®[30.10.2022 16:22:52] Tomches ®[30.10.2022 12:19:15] Измерение расхода/давления при одном испытываемом оросителе не свидетельствует о том, что при п 
    

Специальные световые знаки для обозначения выходов, путей эвакуации людей по СП 264.

ifbbpro 19.10.2022 8:50 4 / 1270 ifbbpro 30.10.2022 9:36    
 * *СП 264.1325800.2016 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84
5.1.8.2 В режиме световой маскировки на территориях городов, населенных пунктов, промышленных предприятий, в обществ
=>>можно ставить "обычные" световые указатели, но они должны иметь функцию диммирования Пробовал подключать оповещатель Молния-12 через перем 
    

выходы из подвалов в нынешней редакции ст.89 ТРоПБ

Jamal 21.10.2022 15:40 31 / 2273 Админ 28.10.2022 20:33    
 * *
Коллеги, может, кто-нибудь подскажет ...
в нынешней редакции ст.89 ТРоПБ ук4азываются требования к выходам из подвалов, но!
3. Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
1) из помещений первого, подвального или цокольного этажа наружу:
=>[QUOTE начальник отдела ® 28.10.2022 19:16:41] это был троллинг с самого начала. Но я вам благодарен за доставленное веселье. [/QUOTE]
Слив засчитан!
 
    

Декларация пожарной безопасности на небольшую школу искусств

Да уж 28.10.2022 9:11 2 / 1154 Да уж 28.10.2022 14:49    
 * *Добрый день. Подскажите п-ста. Есть здание детской школы искусств общая площадь 500 кв.м., два этажа, детей до 50 чел. Требуется ли на данное здание разрабатывать декларацию пожарной безопасности? =>Согласно ч. 1. ст. 64 123-ФЗ не надо. Но учитывая множество подводных камней в нормировании пожарной безопасности и всё таки школа с детьми возникают сомне 
    

Расчет категории сооружения с лкм

Arinayah 27.10.2022 16:33 6 / 1458 гешан 28.10.2022 10:36    
 * *Добрый день! Мне требуется рассчитать категорию сооружения, в котором будут находится эмаль ПФ-115, эмаль ХВ-785, грунтовка ЕР-02 и растворители, всё вместе ориентировочно до 300 кг. Подскажите, пожалуйста, расчет нужно вести по всем вещ-вам, или по наибо =>Полезная информация по данному вопросу содержится в статье жПБ 2012, №1, с.49-66 
    

Пристраивание производственных зданий II степени огнестойкости друг к другу

newtrad 03.10.2022 10:50 11 / 1609 VSp 27.10.2022 12:03    
 * *Приветствую. Имеется производственное здание II C0. К нему требуется пристроить другое, в идеале - складское. Пункт 6.1.3 СП4.13130.2013 допускает не предусматривать противопожарные расстояния между зданиями III или IV степени огнестойкости. По площадям =>Одно из зданий было 2й степени огнестойкости. Если бы все примыкающие здания были 3й или 4й степени, то можно было обосновать по площади пожарного отсека б 
    

какой запас огнетушителей должен быть на предприятии?

Руслан26529 27.10.2022 9:30 0 / 1219    
 * *Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой запас огнетушителей должен быть на предприятии? п.403 ППР , в моём понимании, говорит о замене заряжаемого огнетушителя на аналогичный. т.е. нельзя его использовать при обосновании количества огнетушителей =>  
    

Алгоритм С, отсеки и и линейные балки

Молот 22.10.2022 0:56 33 / 2109 Админ 27.10.2022 0:33    
 * *
Здравствуйте, высота помещения 3,6, имеются балки высотой 0,5м.
Алгоритм С по СП 484 6.6.2, при котором каждая точка помещения должна защищаться двумя извещателями.


В 6.6.38 таблица 4, речь про то что балки образуют разные отсеки.
чт
=>[QUOTE]Прежде, чем решать проблему с балками в доработанном СП 484, необходимо решить предварительно некоторые другие проблемы
[/QUOTE]
Уход от кон
 
    

2 таблички Выход в помещении?

Молот 25.10.2022 21:30 11 / 1829 Eugen-19 26.10.2022 15:10    
 * *Здравствуйте,
Имеется корпус поликлиники, который через переход стыкуется с больницей.
Перед переходом есть лифтовой холл с двумя дверями: в одну сторону - выход в больницу, в другую сторону выход в поликлинику.
Получается в лифтовом холле 2
=>ifbbpro: "Многие люди всю жизнь прожили без СОУЭ - нисколько это не мешало ориентироваться в зданиях. 10 лет без СОУЭ в школе проучился. Как находил в 
    

Новый взгляд на перфорацию подвесных потолков в п.6.6.7 СП484

113534 23.10.2022 1:50 6 / 1810 ФПБ 24.10.2022 17:32    
 * *Всем доброго времени суток.
Любопытно мнение сообщества на, видимо, изменение физических процессов в РФ, если теперь площадь перфорации по п.6.6.7 СП484 должна быть не менее 75%. Чудом не выдал проект, где уже лет 7 пользовали перекрытие за грильято,
=>Но не надо забывать, что тот же перфорированный потолок берет на себя тепловую энергию конвекционных потоков, в силу чего они теряют свою энергию. Цифра 75 
    

Измерение длины пути эвакуации и погрешность 5% по СП1.13130.2020

antropov 06.10.2022 14:11 6 / 1717 Jamal 21.10.2022 15:35    
 * *В соответствии с п. 4.1.5. СП 1.13130.2020 "Отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов допускается в пределах не более чем 5 %." В соответствии с п. 4.2.16. СП 1.13130.2020 расстояние между эвакуационными выходами и =>ну теперь 5% на высоту не будут распространятся. а вообще было давным-давно совместное письмо Госстроя и ГУГПС МВД еще вроде, где говорилось, что погрешнос 
    

отдельный пожарный отсек для поликлиники на 1 этаже больницы

Andriyxa_88 13.02.2021 16:00 12 / 2050 Устим Акимыч 20.10.2022 8:35    
 * *Необходимо ли отделять в отдельный пожарный отсек поликлинику, расположенную на 1 этаже больницы со стационаром =>Непонятно. А если поликлиника используется в том числе для приема больных со стационара? Ведь никто не выделяет кабинет врача в отделении например с сердеч 
    

Категории помещений В4 и Д по Сп 484 и СП 5

Молот 19.10.2022 14:08 4 / 1376 KEA63 19.10.2022 14:35    
 * *Здравствуйте.
В СП5 приложение было приложение А, в котором перечислялись помешения, которые не нужно оборудовать пожаркой, например категории В4 и Д, с мокрыми процессами, кроме того пространства за потолками с объемом горючей массы менее 1,5л на кв.
=>п.4.4. СП 486 
    

понимание пункта 6.1.36 СП 4.13130

Устим Акимыч 14.10.2022 8:52 2 / 1041 Karpov 18.10.2022 11:30    
 * *Всем доброго дня! Пытаюсь понять п. 6.1.36. Помещения категорий А и Б, если это допускается требованиями технологии, следует размещать у наружных стен...... Что значит формулировка "если допускается требованиями технологии"? Правильно ли я поним =>Лучше у наружных стен размещать. Есть конфликт требований по эвакуации и промышленной безопасности в части направления открывания дверей. 
    

Зазор 75 мм в лестничной клетке для пожарного рукава

qwerty 13.10.2022 23:53 6 / 1475 Jamal 17.10.2022 13:49    
 * *Здравствуйте. Можно ли выполнить зазор 75 мм в лестничной клетке для пожарного рукава не по всей длине марша, а в одном локальном месте в лестничной площадке выпилить проем 75х75 мм? =>самое интересное, что при прокладке рукавов в л/к допускается их прокладка по маршам в случаях когда нет 75 мм ... рукава следует прокладывать по стенам л/ 