Измерение длины пути эвакуации и погрешность 5% по СП1.13130.2020

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.10.2022 14:11:27]
 В соответствии с п. 4.1.5. СП 1.13130.2020
"Отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и
выходов допускается в пределах не более чем 5 %."
В соответствии с п. 4.2.16. СП 1.13130.2020 расстояние между эвакуационными выходами измеряется как "Минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями указанных выходов."

Вопрос 1: Как измерять длину пути эвакуации из помещения до ближайшего эвакуационного выхода? Использовать п. 4.2.16 или таблицы 19 п. 8.4.4. СП1.13130.2020 или имеется какой-либо другой документ или разъяснения компетентных организаций и государственных органов?

Вопрос 1: Допустимо ли при этом применять п. п. 4.1.5. СП 1.13130.2020 о допустимость отклонения геометрических размеров эвакуационных путей в 5%? Ведь к примеру если у нас длина пути эвакуации 40 м, то погрешность 2 м, а если 100 метров (допустим для Ф5), то вообще 5 метров. Не слишком ли большая погрешность получается при применении данного пункта СП?


[06.10.2022 16:07:34]
 ч. 12 ст. 89 для Ф5 есть, с указанием мерить по оси. Обычно при проектировании нужно учитвать расположение оборудования, например, стеллажей в супермаркете или станков в Ф5
antropov ®

[06.10.2022 16:19:21]
 А если нет никаких препятствий, то возможно ли измерять длину пути эвакуации по кратчайшему расстоянию (от кромки до кромки)? Ведь ч. 12 ст. 89 говорит о зданиях Ф5.


[06.10.2022 17:05:48]
 "Ведь ч. 12 ст. 89 говорит о зданиях Ф5".

Часть 12, статьи 89 - универсальная и относится ко всем зданиям.
antropov ®

[06.10.2022 17:17:44]
 "от наиболее удаленной точки помещения" - Значит ли это, что правило не распространяется на коридоры?

И возможно ли 5% погрешности применять к такому параметру "длина пути эвакуации"?


[06.10.2022 18:34:03]
 Длина, ширина, высота - это и есть основные параметры путей эвакуации. И 5% естественно на них распространяются.


[21.10.2022 15:35:31]
 ну теперь 5% на высоту не будут распространятся. а вообще было давным-давно совместное письмо Госстроя и ГУГПС МВД еще вроде, где говорилось, что погрешности до 5% не являются отсутлениями
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Измерение длины пути эвакуации и погрешность 5% по СП1.13130.2020      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.