Включение различных пожарных извещателей в один шлейф

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.10.2008 18:38:42]
 Заказчик, строя из себя "грамотного", позачеркивал в готовом моем проекте те шлейфы, в которые входили как дымовые пожарные извещатели так и тепловые, оргаментируя тем, что так запрещено делать. В НПБ 88-01 я такого требования ни разу не видел. Есть ли такие требования на самом деле (хотя сомневаюсь почти 100%, что нет)или нет? Прав ли заказчик?
Sluggard ®

[17.10.2008 22:57:33]
 Нет такого запрета
ст

[20.10.2008 9:34:53]
 Нормативного запрета нет,но есть ряд приборов или типы шлейфов которые не позволяют совмещать различные способы подключений (но не типы извещателей)
Павел О

[20.10.2008 11:47:52]
 Если Ваш ППК не позволяет включать в его ШС и норм.замкн и норм.разомкн ПИ, то применяйте другие, лучше со знакопеременным напряжением в ШС (Радуга, БРП-Аккорд-512 и др;-))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Включение различных пожарных извещателей в один шлейф      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.