[29.05.2008 9:45:48]
 Имеется здание ОПУ на реконструируемой подстанции. В нем помещение площадью 34,9м2 "Армы, сервера, АСУ ТП, АИИСКУЭ" (взято из экспликации). Раньше планировалось выделить отдельное помещение под сервера, соответственно там ставилось газовое пожаротушение. Что делать теперь - теряюсь. НПБ 110-03 дает требования по установке газового пожаротушения в серверных. Но здесь помещение гараздо более широкого назначения, и площадь, занимаемая серверами будет меньше 40% от общей площади помещения (2 сервера будет стоять). Всю остальную площадь будет занимать другое оборудование, которое, согласно все тому же НПБ не обязательно тушить. Здравый смысл подказывает, что все-таки желательно тушить, но останавливает отсутствие четкого обоснования и наличие постоянного дежурного персонала в помещение(вдруг будет сбой и система выпустит газ?). Может кто подскажет, как быть в данной ситуации? На какой пункт нормативных документов можно сослаться при установке пожаротушения?
Рик

[29.05.2008 10:32:10]
 Тушить однозначно. Проектируйте (и монтируйте) так, чтобы ложных срабатываний не было.


[29.05.2008 12:04:45]
 А на основании чего? Под пункт НПБ 110-03 табл. 3 п.35.2 не подходит, т.к. это не отдельное помещение под серверы.


[29.05.2008 12:09:01]
 А ложные срабатывания возможны всегда, тем более на ПС, где наисложнейшая электромагнитная обстановка. При аварийных отключениях или разрядах молний создаются большие наводки и помехи в проводах и по цепям питания, от этого может быть ложняк. Хуже свего, когда система быз выдержки времени выпустит весь газ в помещение, где постоянно находится персонал. ( нечто подобное уже было описано на форуме).


[29.05.2008 13:10:25]
 To BIO ®
Насколько я понимаю, сервера тушат не потому что они такие уж пожароопасные. Не пожароопасней офиса с десятком (например) ПК.
А потому, что хранящаяся на них информация представляет большую ценность и ее исчезновение в результате сгорания :-) грозит большими экономическими потерями (расходы как на восстановление информации, если это вообще возможно, так и простой предприятия (конторы, банка и т.п.) вследствие отсутствия этой самой информации).
А посему - тушить вне зависимости от размера и "соназначения" помещения.


[02.06.2008 12:39:48]
 Попробуйте сервера выделить в отдельное помещение, это серьёзно сократит стоимость.
Рик

[02.06.2008 14:22:51]
 Особенно, если это "отдельное помещение" будет меньше 24 кв. м.


[02.06.2008 15:16:38]
 Выделить уже не получится. Раньше планировалось так, но из-за нехватки площадей помещений решили объединить.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Пожаротушение - ставить или нет?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.