Люди добрые! ПОМОГИТЕ!!! (установка АУПС)

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.07.2007 11:25:45]
 Предписано помещение чердака оборудовать АУПС.
Но при этом на чердаке проходят мощные воздуховоды, они продуваются ветром (известные пожарные датчики срабатывают при скорости ветра более 1 м в сек.). Зимой там температура как на улице.
Правомерно ли такое требование???
И дайте, пожалуйста, по возможности ссылки.
Огромное спасибо!


[19.07.2007 11:46:15]
 Устанавливайте линейники, сам так оборудоал одну подмосковную гостиницу
Opii ®

[19.07.2007 12:06:49]
 Я вообще не в теме, если честно...
Пожалуйста, ответьте на мой вопрос!
Opii ®

[19.07.2007 12:13:00]
 Пожалуйста, если отвечаете, то можно ли как более подробнее???
ОЧЕНЬ ПРОШУ!


[19.07.2007 12:17:40]
 НПБ-110-03 "4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток."
Чердаки не надо ничем оборудовать.
Opii ®

[19.07.2007 12:30:31]
 Я Вам очень благодарен! Спасибо большое!
Но подскажите еще одно - нам дали предписание, оказывается неправомерно, а что теперь?
Обжаловать куда-то? Или просто не выполнять???


[19.07.2007 14:04:42]
 НПБ-110-03 "4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками ВСЕ помещения независимо от площади, кроме помещений:

Тоесть по вашему мнению Чердак это не помещение.....ОК


[19.07.2007 14:25:43]
 По определению чердак это не помещение:
Чердак - пространство между поверхностью покрытия (крыши), наружными стенами и перекрытием верхнего этажа. (СНиП 31-02-01=СНиП 2.08.01-89*)
Чердак - пространство между конструкциями кровли (наружных стен) и перекрытием верхнего этажа.(СНиП 2.08.02-89*)

Но помимо этого если там размещается тех.оборудование, то чердак попадает под п.4 НПБ-110-03 - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы


[20.07.2007 9:59:08]
 просто поинтересовался. причина интереса.
а. Оборудовали АПС здание, устанавливали по требования заказчика датчика, во всех помещениях, даже в техв которых пожарной нагрузки вообще нет. Например в шинопроводах, и пустом помещениеи дизельной, венткамерах и пр....... Их задрал инспектор, потому чтоб отсал ставили везде где тот ткнул пальцем.
б. Наши проектировшики всегда прорисовывают и чердак.
в. Вел монтаж на гостинице в подмосковье...... чердак деревянные стропила и все, ставили линейку. Ни кто не спорил.


[20.07.2007 10:52:17]
 Как говорится "Любой каприз за ваши деньги "
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Люди добрые! ПОМОГИТЕ!!! (установка АУПС)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.