Противопожарные правила на автостоянке

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.04.2007 21:19:36]
 Какие документы по противопожарной безопасности должны быть на автостоянке? Я так понимаю должны быть только противопожарные правила, или еще что-то?
Может кто-нибудь поделится примерными противопожарными правилами для автостоянки? СРОЧНО НУЖНО!!!


[23.04.2007 21:33:05]
 Противопожарные можно посмотреть в теме: подземная автостоянка


[24.04.2007 22:17:16]
 У меня окрытая автостоянка, так что эта тема мне не помогла...


[24.04.2007 22:55:45]
 помню только, должен быть план расстановки автомобилей


[08.06.2007 23:59:36]
 Помогите пожалуйста, пришла проверка!!! Должна ли быть установлена сигнализация на автостоянке открытого типа, если да то в каком документе это написано? Что включает в себя инструкция по пожарной безопасности? И в конце концов что должно быть в противопожарных правилах на автостоянке открытого типа? И вообще, что должно быть на автостоянке открытого типа по пожарной безопасности. Со дня на день рожать, и как назло проверка пришла, даже разбираться во всем времени нет......... ПОМОГИТЕ!!!!! КРИК ДУШИ!!!


[09.06.2007 9:34:48]
 Читайте внимательнро СНиП 21-02.99. Сама открытая автостоянка - нет, но есть помещения по п.5.3, которые оборудуются АПС. Смотрите еще подходит ли ваша автостоянка под определение открытой автостоянки. Если не сможете разобраться сами, тогда дайте Ваши координаты
instructor ®

[09.06.2007 10:03:15]
 gea

Приложение 1 к Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03

Требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности

Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться на основе правил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей;

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ;

порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;

места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;

порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

обязанности и действия работников при пожаре, в том числе:

правила вызова пожарной охраны;

порядок аварийной остановки технологического оборудования;

порядок отключения вентиляции и электрооборудования;

правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;

порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;

порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения).


[19.06.2007 21:29:52]
 Уважаемые, может продолжим тему, осталось два дня на обжалование предписания........
1) В предписании пожарники написали в помещении охраны и электрощитовой произвести монтаж сигнализации.
Я нашла в СНиПЕ 21-02-99, что помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала допускается не оборудовать автоматической пожарной сигнализацией. А вот про электрощитовую, что-то ничего не нашла.
Должно ли отдельно в электрощитовой устанавливаться сигнализация, если да, то где это написано?
2) Еще в предписании есть пункт прокатегорировать по взрыпожарной и пожарной опасности и классу зон по ПУЭ помещение электрощитовой, на основании ППБ 01-03 п.33.
Но в этом пункте написано, что для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений.
У нас не производственное и не складское помещение, а помещение дежурного персонала по охране автостоянки. Опять таки, электрощитовая рассматривается как то отдельно? Я в этом пункте про электрощитовую ничего не увидела. Может где то в другом документе написано?


[19.06.2007 23:44:31]
 Вообще я всегда ставлю в электрощитовой пожарную сигнализацию.
Но сколько мне не приходило архитектурных чертежей, от разных фирм, везде электрощитовые были категории "Д".
Не знаю насколько это помещение подподает под категорию производственного или складского, но технологи рассчитывали его.

В Вашем случае лучше посчитать его категорию, как требуют пожарные. Написать, что она категории "Д".
И не делать пожарку в соответствии с НПБ 110-03 п.4.
х

[20.06.2007 7:58:32]
 Если ЭЩ они рассматривали как кабельные сооружения, то по НПБ 110-03 таб.2 п.4 - АПС/ПТ, если помещение охраны как помещение с оборудованием ПС - АПС. Если докажите, что в охранке находятся постоянно два чела или там вообще нет пожнагрузки(?), то мож прокатит без АПС это помещение. Вообще ЭЩ всегда защищаем ПС (минимум), приходилось иногда автономные МПП ставить дополнительно.


[18.09.2012 15:46:46]
 Цитата Х: "...Если докажите, что в охранке находятся постоянно два чела или там вообще нет пожнагрузки(?), то мож прокатит без АПС это помещение..."
А какими должны быть доказательства, чтобы отменить НПБ-110?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Противопожарные правила на автостоянке      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.