 Добрый день Уважаемые специалисты!
Подскажите в производственном корпусе (6 этажей) категория В-1а
Постоянное присутствие обслуживающего персонала только на одном этаже.
Возможно ли речевое оповещение выполнить только на этом этаже. А на остальных применить второй тип оповещения???

Заранее благодарен!
projecter

[06.04.2007 13:20:56]
 По ПУЭ здание взрывоопасное...У вас предполагается установки ПТ в здании?
ddd ®

[06.04.2007 13:39:24]
 projecter

Предполагается спринклернное пожаротушение, но вопрос был о возможности применения 2 типа оповещения


[06.04.2007 13:40:24]
 Я как-то делала проект ПС и СОУЭ для здания кат.А...запроектировала речевые оповещатели, а в помещения с входом с улицы и временным пребыванием людей (трансформаторные, венткамера) - звуковые оповещатели. Не знаю правильно ли это...может кто откроет завесу тайны))))
ЕВ

[06.04.2007 14:25:59]
 
......Постоянное присутствие обслуживающего персонала только на одном этаже......

Постоянное или временное - значения не имеет.
По нпб 104 кат.В при 6 эт. второй тип. Не забудте применить взрывозащищенные оповещатели и пр.
ddd ®

[06.04.2007 14:34:42]
 Уважаемый ЕВ

А разьве По нпб 104-03 в производственных помещениях кат.Б при 6 эт. не третий тип?


[06.04.2007 14:53:45]
 2 ddd
в НПБ 104-03 табл.2 п. 20 кат.А, Б при 6 эт 3 тип СОУЭ...


[06.04.2007 14:59:43]
 Кто как понимает примечание 2 к табл.1 НПБ 104?
ddd ®

[06.04.2007 15:00:36]
 Возможно ли речевое оповещение выполнить только на этаже c постоянным присутствием персонала. А на остальных применить второй тип оповещения?????????????


[06.04.2007 15:02:49]
 ddd:

Надо корректней задавать вопросы. У Вас категория здания какая по НПБ 105? Когда точно определите категорию, тогда и смотрите НПБ 104...


[06.04.2007 15:08:26]
 ddd:

1) Смотрите примечание 2 к таблице 1 НПБ 104-3
2) Внимательно изучаете п.3.7 и п.3.8 НПБ 104-03 и делаете выводы для своего случая
3) Рекомендую также внимательно присмотреться к п.3.22
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Речевое оповещение      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.