 Кто-нибудь проектировал эту систему на большое количество зон? нужна консультация


[21.02.2007 16:13:05]
 На большую не проектировали, но помочь могу постараться.


[21.02.2007 16:23:19]
 Пишите в личку - помогу чем смогу ...


[21.02.2007 16:25:32]
 количество зон я уменьшила до 22. Система совмещена с аудиотрансляцией, причем в 9 зонах нужно делать свою фоновую музыку.
Я планирую использовать SP4-S, SP4-M, SP4-A и SP40/2.
Вопросы:
1. Сколько должно быть в системе SP4-A?
2. Сигналы на запуск сообщений нужно делать на каждый SP40/2?
3. Если на каждый, то тогда как происходит оповещение остальных зон?


[21.02.2007 16:28:42]
 Еще..если я ставлю в SP-40/2 SP4-APS, то смогу ли я на один шлейф включить SPB-160 ?


[21.02.2007 16:30:42]
 Будет Вам скромничать: DmYak. Кроме Вас, врядли в этой Стране поможет человеку с этим оборудование.


[22.02.2007 8:31:00]
 1. Количество SP4-A будет определяться не количеством зон, а количеством сообщений, которые нужно запускать с диспетчерского пульта (или количеством сценариев оповещения, если запуск идет через систему пожарной сигнализации). Запуск одного сообщения с пульта – это отдельная кнопка на модуле.

2. Как запускать SP40/2 – это тоже вопрос, жестко связанный с требуемым алгоритмом работы системы. Если четкого алгоритма еще не определено, я бы предусмотрел, как минимум, возможность запуска сообщения №1 на каждой SP40 автоматически от системы ПС (сообщение, связанное с эвакуацией при пожаре). Потом, нужно определиться, какие именно сообщения (не по своему номеру в панели, а по функциональному назначению) и в каких зонах нужно запускать от пульта. Может быть, это будут сообщения, связанные с пожарной тревогой, но без необходимости эвакуации (например, “Внимание! Приготовьтесь перейти в другую часть здания. Ждите дальнейших указаний“). Или это будет запуск сигнала, аналогичного «Внимание всем!!!». Последний сигнал можно вообще запускать одной кнопкой во всех зонах (кнопка подключена в систему ПС, а та будет размножать команду дальше).

3. Если рассматривать схему «одна кнопка на каждую панель SP40/2», тогда всего будет 4 модуля SP4-A. Для запуска зоны нужно выбрать нужную кнопку, нажать ее и затем повернуть механический ключ. Для запуска других зон, подключенных к этому модулю, нужно нажимать соответствующие кнопки. Для запуска других зон, подключенных к другому модулю, нужно еще и поворачивать механический ключ этого другого модуля.

В любом случае нужно учитывать, что каждая используемая кнопка модуля SP4-A – это отдельная пара проводов до входа прибора-получателя.

22 зоны пожарного оповещения – это достаточно большой объект. Может быть, речь идет все же о 22 зонах трансляции и о меньшем количестве зон пожарного оповещения? Тогда можно было бы упростить структуру системы и сэкономить на стоимости оборудования…

P.S.: Я бы еще отметил, что панель SP40/2 будет в ближайшем будущем заменена на SP80S. Главными я бы назвал следующие отличия:
A) это 8 сообщений + пульт запуска внутри панели;
Б) в панели будет 80Вт мощности речевого оповещения, но не будет 24В 2А для светового оповещения;
B) панель будет поддерживать АКБ емкостью до 33Ач.
Если эти параметры важны для проекта, я бы рекомендовал связаться с поставщиком или изготовителем и заранее проговорить все возможные нюансы.


[22.02.2007 9:33:42]
 В разветвителе APS есть 6 выходов: Z1-Z4 – для подключения громкоговорителей, EXP1 и EXP 2 – для подключения усилителей бустерных усилителей. Возможно подключить бустерный усилитель и к выходу Z1 (Z2, Z3 или Z4), но изготовитель настоятельно рекомендует не подключать к этому выходу громкоговорители.

Обратите внимание, что вход SPB-160 будет “отъедать” до 1.2Вт мощности сигнала, разветвитель APS может отъедать до 8Вт мощности (зависит от количества задействованных выходов Z и EXP). Это следует учитывать при расчете нагрузок.


[22.02.2007 12:50:28]
 спасибо... в выходные займусь им обстоятельно, думаю еще куча вопросов появится
Жажда ®

[27.02.2007 7:41:49]
 Еще вопрос такой: это нормально что по расчетам, котрые на сайте получается довольно мало колонок и малой мощности... по сравнеию с тем же Интер-М?
LUIS_TECH ®

[27.02.2007 8:42:59]
 Нормально :)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Weelock      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.