интеграция пожарной сигнализации и газового пожаротушения

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[01.02.2007 15:07:11]
 Возможно ли применение установок газового пожаротушения с применением Firetrace при том, что в помещении серверной на потолке дымовые датчики.
cap

[01.02.2007 15:18:13]
 Ни вижу связи, между газовым ПТ и дымовыми извещателями, если конечно в алгоритм работы не входит утечка газа.


[01.02.2007 15:19:40]
 а если надо запускать газовое пожаротушение при срабатывании дымового датчика на потолке?


[01.02.2007 15:21:14]
 и зачем вообще в газовом пожаротушении применять Firetrace?
Нельзя просто запускать газ из баллона или трубопровода в помещение?
cap

[01.02.2007 16:09:18]
 Совершенно необезательно применять Firetrace, для запуска ПТ необходимо использовать ППК и управления автоматическими АСПТ типа Росы или С2000 АСПТ


[09.02.2007 15:02:16]
 Максик, еше одно такое сообщение и вы и ваш сайт попадут в черный лист


[13.02.2007 15:13:46]
 2 Максик
возможно. В чем сомнения?


[13.02.2007 16:23:00]
 2 cap
А какая связь между утечкой газа из системы и дымовыми пожарными извещателями?
2 Максимка
Технология Firetrace применяется для защиты небольших объемов, обычно это шкафы с электронной начинкой, хранилища цб итд... И если все шкафы в помещении оборудованы такими установками, объемное ПТ не нужно.
Тк установка работает локально, нельзя завязывать ее на систему АПС всего помещения. Хотя как вариант, можно применить и локальную АСП.



[13.02.2007 16:38:08]
 2 RAlex
"нельзя завязывать ее на систему АПС"
Почему это нельзя? Есть несколько вариантов исполнения, когда автономная система триггеруется автоматической и тушение происходит лишь внутри локального объема.

PS Если есть конкретные вопросы, прошу в личку.
максимка

[13.02.2007 16:45:20]
 конечно можно. только пожарных извещателей надо столько же, сколько шкафов и установок. а под фальшполом в любом случае надо защищать общий объем.
максимка

[13.02.2007 16:50:13]
 на сайте тензора про эти установки написана полная ерунда типа того, что давление в баллоне (2-х литровом) порядка 50 атмосфер при 20 градусах цельсия (комнатной температуре). Полная чушь, так как трубка firetrace разорвется при 30 атмосферах, мне так кажется, учитывая что толщина стенки этой трубки примерно 2 мм. Давление в баллоне и в трубке порядка 10 - 12 атмосфер.


[13.02.2007 17:37:44]
 2 максимка
Если что-то кажется, то это вовсе не означает, что где-то написана чушь.
На сайте все верно написано, советую изучить материалы производителя трубки.
Кстати, про 50 атмосфер в 2-х литровом баллоне на сайте вообще ничего не написано.
максимка

[14.02.2007 10:48:52]
 сайт тензора сделан очень коряво и там очень неудобно что-то изучать.
максимка

[14.02.2007 10:52:01]
 это с сайта тензора

6. Каково максимально допустимое давление в системе?

Давление, при котором происходит разрыв трубки FireTrace, составляет 50 атм. при 20° С. Наиболее предпочтительно давление в 10-15 атм.

максимка

[14.02.2007 10:53:52]
 что значит предпочтительно? максимально допустимое давление 18,5 атмосфер.

Специально для непонятливых, и то такое давление допустимо при максимальной рабочей температуре 50 градусов цельсия


[14.02.2007 10:55:32]
 аффтар, пеши исчё! ;-)
максимка

[14.02.2007 11:26:34]
 еще хотелось бы сказать, что установки с применением трубки firetrace не такие уж и безнадёжные. Могу сказать, что принято решение о применении установок данного типа на всех АЭС Украины как действующих, так и строящихся. А там шкафов с электрооборудованием достаточно много. В фервральском журнале 2007 года "Пожарное дело" появится статья на нескольких страницах, посвященная данной тематике. Также данные установки уже применены оа объектах ОАО "Комкор" в эксплуатируемых книгохранилищах и строящихся. Достаточно большой интерес проявила компания сотовой связи при строительстве трех объектов связи в регионах России, в частности из Волгограда, Элисты и Новосибирска. В результате сделаных расчётов и технико-экономического обоснования было доказано, что установки данного типа предпочтительнее объёмного пожаротушения. Так что еще не факт, что тушение в шкафах не является серьёзным подспорьем объёмному.
Максимка

[14.02.2007 11:28:55]
 а по поводу ППКП Росы можно сказать, что достаточно много ложняков на объектах, где смонтированы данные ППКП. Намного интереснее ППКП Аргус-спектра типа Стрелец.
Максимка

[14.02.2007 11:28:59]
 а по поводу ППКП Росы можно сказать, что достаточно много ложняков на объектах, где смонтированы данные ППКП. Намного интереснее ППКП Аргус-спектра типа Стрелец.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: интеграция пожарной сигнализации и газового пожаротушения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.