1 или 2 пожарных извещателя в коридоре(2 или 4 в помещении)

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
САВЛ ®

[11.01.2007 12:48:55]
 В коридоре есть выступления более 40 см. образующие отдельные отсеки надо ставить ПИ, по-нормам наверное достаточно одного так как отсек не помещение и сразу возникает вопрос а в 1 помещении если перегородка(50см. от потолка) делит как бы на две части достаточно 2 или 4 ПИ?
Фрай

[11.01.2007 13:23:24]
 Судя по нормам возможно установка и 1го на отсек... но обязательно в каждом ...Плюс должны выполнятся требования указанные в таблцах (5,8) ...
Но лучше ставить 2 на отсек...чтоб вопросов меньше было...

Если отсек менее 0,75 м шириной ...в него можно и не ставить вообще извещатель при условии уменьшения контролируемой площади одного извещателя на 40%.


[11.01.2007 14:34:34]
 посмотрите в архиве раздела ОПС - там про это навалом

можно 1, если докажите что инерционность установки при этом будет в пределах норм и есть безумное желание съэкономить.

лучше 2, чтоб спать крепче.

В европе считают что если больше 50 см. то это как два помещения.
И скорее всего они правы.

Если запуск идет только оповещения 1-3 типа и всего что описано в п.13.2 НПБ 88* (т.е. от одного ПИ) то мона и один поставить
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: 1 или 2 пожарных извещателя в коридоре(2 или 4 в помещении)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.