АУПТ в помещении с рольставнями

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.04.2024 20:00:30]
 Здравствуйте. Такая ситуация - помещение, защищаемое по всему объему порошковой АУПТ, имеет дверь для персонала и ворота для заезда техники. Ворота оборудованы рольставнями с электропироводом и в течении рабочего дня обычно открыты. Получается при пожаре в данном помещении, СПА должна принудительно закрыть эти рольставни?


[23.04.2024 9:04:05]
 Достаточно блокировать автоматический пуск АПТ при открытых роль-ставнях. Но если есть возможность их автоматически закрыть, никому не прижав голову к полу, то лучше так сделать наверно.