Дооборудование объекта СПЗ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.04.2024 23:38:10]
 Нужна помощь, организация у нас маленькая, а ГИП загремел в больницу и он не на связи, так-то это его вопросы, я всего лишь доработчик и оформитель его идей.
Есть объект смонтированный еще до 123-ФЗ. Организации проектировавшей его АПС и СОУЭ вроде как уже не существует, но это не точно. При проверке инспектор выявил не оборудованные АПС помещения и в предписании потребовал дооборудовать их АПС, почему-то без СОУЭ, что для меня странно.
Объект смонтирован на безадресном Болиде и Орфеях.
Вопросы:
1. Как я понимаю, в существующую схему защиты объекта изменения может вносить только проектировавшая организация? Или может любая организация и мы просто можем надставить существующие шлейфы?
2. Если нельзя надставить существующие шлейфы, то можно ли нам сделать проект на эти помещения, как на дооборудование, вывести шлейфы на отдельный прибор со своим резервником и подключить к существующему интерфейсу?
3. Раз это дооборудование, то можно ли не учитывать требования о двух интерфейсах, ведь все равно весь объект сделан на одном интерфейсе? Второй интерфейс там сделать весьма сложно, пост охраны в другом здании, подземную трассу не проложить, а радиоповторители там вряд ли будут работать, там какие-то проблемы в эфире, почти никакая связь не работает. Или обязательны два интерфейса?


[21.04.2024 23:40:27]
 И вопрос номер 4.
Если можно надставить существующие шлейфы, то проектировать их по новым нормам с огнестойким кабелем или по старым, ведь весь объект сделан обычным кабелем в ПВХ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Дооборудование объекта СПЗ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.